plechová střecha bez LPS - možnosti
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
plechová střecha bez LPS - možnosti
Jsem strašně v navážkách jaké řešení zvolit
Mám plechovou střechu bez LPS, ne že bych nechtěl, ale jsem na skále a když je sucho jako je třeba teď můžu mít zemnících tyčí kolik chci a stejně mi to bude k ničemu.
Jsem toho názoru, že než špatný hromosvod, lepší nemít žádný.
A z toho mi vyplývá řešení přepěťové ochrany a vůbec pospojování panelů.
Dal bych vyloženě na střechu přepěťové ochrany:
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... 1-p1411768
pro každý string, ale to znamená že pokud kolem do toho praští půjde svod přes 16mm2 vodič do HOP která je sice uzemněná jak to jde přes desítky metrů FeZn v betonových deskách, ale pro svedení blesku je to (v době sucha) zoufale málo. Co s tím?
Mám plechovou střechu bez LPS, ne že bych nechtěl, ale jsem na skále a když je sucho jako je třeba teď můžu mít zemnících tyčí kolik chci a stejně mi to bude k ničemu.
Jsem toho názoru, že než špatný hromosvod, lepší nemít žádný.
A z toho mi vyplývá řešení přepěťové ochrany a vůbec pospojování panelů.
Dal bych vyloženě na střechu přepěťové ochrany:
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... 1-p1411768
pro každý string, ale to znamená že pokud kolem do toho praští půjde svod přes 16mm2 vodič do HOP která je sice uzemněná jak to jde přes desítky metrů FeZn v betonových deskách, ale pro svedení blesku je to (v době sucha) zoufale málo. Co s tím?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Nevim, na citel bych se vykaslal. Pokdu mas string paralelne staci ti dat prepetovka az za spojeni. Protoze nemas hromosvod mela by to byt prepetovka typu 1. U salteku se to znaci FLP (f jako first). Pro nizsi napeti treba tohle
https://www.saltek.eu/novinky/nove-spd- ... -pv275-v/u
Dalsi pak nekde dole uz snad staci typ 2 a tu znaci saltek SLP (s jako secondary).
Predpokladam ze mas ds a tak ses pripojeny na PEN distribuce tak co neprojde k tobe do zemnice, projde do ds. Ono tak ani jede o to kam do dojde a jakej to ma odpor ale ze si tim spojenim pres prepetovku udelas loklani zemni potencial ke kteremu se vztahuje zbytek instalace. Samozrejme by to chtelo mit prepetovky i na 230 rozvodu. Jinak je to takove ... bezzube.
https://www.saltek.eu/novinky/nove-spd- ... -pv275-v/u
Dalsi pak nekde dole uz snad staci typ 2 a tu znaci saltek SLP (s jako secondary).
Predpokladam ze mas ds a tak ses pripojeny na PEN distribuce tak co neprojde k tobe do zemnice, projde do ds. Ono tak ani jede o to kam do dojde a jakej to ma odpor ale ze si tim spojenim pres prepetovku udelas loklani zemni potencial ke kteremu se vztahuje zbytek instalace. Samozrejme by to chtelo mit prepetovky i na 230 rozvodu. Jinak je to takove ... bezzube.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Aha já myslel, že je to typ 1,2 a 3 dohromady (podle popisu), ale nikde jsem to uvedeno nenašel.
No mě právě nepřijde jedno kam to dojde, protože pokud ten hlavní zemnič nemá dostatečné možnosti uzemnění tak to jde po těch rozvodech všude možně.
Pokud to jde do DS, tak ta je nějak rozumně uzemněná tak kilometr od nás. Těch pár metrů FeZn pásku co tam je v mělkém výkopu zaházeno kamením, je tak leda Placebo.
No mě právě nepřijde jedno kam to dojde, protože pokud ten hlavní zemnič nemá dostatečné možnosti uzemnění tak to jde po těch rozvodech všude možně.
Pokud to jde do DS, tak ta je nějak rozumně uzemněná tak kilometr od nás. Těch pár metrů FeZn pásku co tam je v mělkém výkopu zaházeno kamením, je tak leda Placebo.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
ten flp asi sdruzuje 1+2 ale 3 urcite ne, to bys musle mit snad az nekde pred spotrebicem.
dulezite je byt ve svem baraku na nejakem definovanem potencialu a to se bere HOP. A na nej mas zapojeny jak ten pasek tak ds vse dalsi. Od nej se pak vse vztahuje. Prepetovka zajisti nejaky maximalni rozdil napeti mezi prave tvoji zemi a pracovnimi vodici. Jestli je tvoje zem o kilovolt jinak nez barak na druhe strane vesnice je jedno. Uvadi se i takove pravidlo, ze skoro bez ohledu na kvalite tvojeho uzemeni jde 50% bleskoveho proudu do DS a 50% do zemnice. Cele to bude dost slozity dej. Ale jestli mas pochybnosti o zemnici, mozna bys to mel nechat premerit. Nemit zemnic a jeste upadnout zem z ds tak se zacnou dit veci.
Ta prepetovka citel nevim. Ja bych si ji asi jako T1 nedal. Ale je levna, to jo
dulezite je byt ve svem baraku na nejakem definovanem potencialu a to se bere HOP. A na nej mas zapojeny jak ten pasek tak ds vse dalsi. Od nej se pak vse vztahuje. Prepetovka zajisti nejaky maximalni rozdil napeti mezi prave tvoji zemi a pracovnimi vodici. Jestli je tvoje zem o kilovolt jinak nez barak na druhe strane vesnice je jedno. Uvadi se i takove pravidlo, ze skoro bez ohledu na kvalite tvojeho uzemeni jde 50% bleskoveho proudu do DS a 50% do zemnice. Cele to bude dost slozity dej. Ale jestli mas pochybnosti o zemnici, mozna bys to mel nechat premerit. Nemit zemnic a jeste upadnout zem z ds tak se zacnou dit veci.
Ta prepetovka citel nevim. Ja bych si ji asi jako T1 nedal. Ale je levna, to jo
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Přeměřit můžu co chci, ale v místních podmínkách se to mění vlivem sucha. Tedy po deštích to bude naprosto ok, ale v době sucha je to jako kdybych zarážel zemnící tyč do porcelánu a fungovat bude úplně stejně. A řešení které se dělají na takových místech na zahradě fakt nechci. Utěšuju se tím, že i když jsem na kopci, tak tady snad do ničeho nikdy neuhodilo.
To pravidlo 50% na 50% je blbost, to záleží právě na tom jak která cesta je odporná... Co udělá blesk u špatně uzemněné soustavy jsem už viděl.
De facto čím víc zlepšíš vodivost té soustavy do země, tím víc ten blesk přitahuješ. Jediné co funguje je to dostat do takového stavu aby ta energie prošla a neuškodila.
Další věc co mě trochu znejistila. Že většina obyč jednofázových regulátorů alá Axpert nebo Isolar nemá galvanicky oddělený vstup ze solárů. Tedy to napětí tam dost lítá dle výstupu. Nebude to pro tu přepěťovku problém? Tedy spíš opačně. Co se stane při provozu a co při vybavení přepěťovky kdy tím zkratuju vstup u solárů?
To pravidlo 50% na 50% je blbost, to záleží právě na tom jak která cesta je odporná... Co udělá blesk u špatně uzemněné soustavy jsem už viděl.
De facto čím víc zlepšíš vodivost té soustavy do země, tím víc ten blesk přitahuješ. Jediné co funguje je to dostat do takového stavu aby ta energie prošla a neuškodila.
Další věc co mě trochu znejistila. Že většina obyč jednofázových regulátorů alá Axpert nebo Isolar nemá galvanicky oddělený vstup ze solárů. Tedy to napětí tam dost lítá dle výstupu. Nebude to pro tu přepěťovku problém? Tedy spíš opačně. Co se stane při provozu a co při vybavení přepěťovky kdy tím zkratuju vstup u solárů?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Máš tam většinou jistič.
Tj. klasická kombinace pojistkových odpínačů na vstupu, přepěťovky a jističe na výstupu.
Tj. klasická kombinace pojistkových odpínačů na vstupu, přepěťovky a jističe na výstupu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Máš pravdu nějak mě to netrklo, jeden případ je tedy bezpředmětnej. Ale co to střídavé napětí na vstupu bude dělat naopak s tou přepěťovkou. Pracovní napětí je sice zpravidla větší, ale...
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
prepetovku musis dat na vetsi napeti nez se ti na panelech muze objevit proti zemi. Tedy zapocitat i to napeti propagovane pres menic.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Tak řeším další menší zádrhel. Hledám nějaké rozumné řešení jak pospojit panely, ale pokud nemám souvislý H profil, tak na to nic neexistuje. Potřebuji pospojit přímo ty panely. Tedy klasická svorka mi je k ničemu. Spojovat to měděným CYA 16mm na očka není asi to pravé ořechové. Protože je panel AL asi bych raději použil klasikou FeZN a nebo 8mm AlMgSi? Ale ať použiju co použiju rozumně přichytit přímo k panelu to nemám jak. Jaké jsou jiné způsoby?
Druhou věc kterou řeším, je že LPS asi v daném místě rozumně udělat nedokážu. Ale mám možnost se připojit k druhému objektu který má oddělené uzemnění přes základovou desku (stejně tak jako v případě hlavní stavby) a tedy bych mohl všechny přepěťovky a pospojování panelů (tedy vytvořím špatný LPS) přivést sem. Udělat druhý HOP který bych s domácím spojil jen tenčím průřezem pro vyrovnání potenciálů pokud by to nešlo přes zem. Je to hloupost?
Druhou věc kterou řeším, je že LPS asi v daném místě rozumně udělat nedokážu. Ale mám možnost se připojit k druhému objektu který má oddělené uzemnění přes základovou desku (stejně tak jako v případě hlavní stavby) a tedy bych mohl všechny přepěťovky a pospojování panelů (tedy vytvořím špatný LPS) přivést sem. Udělat druhý HOP který bych s domácím spojil jen tenčím průřezem pro vyrovnání potenciálů pokud by to nešlo přes zem. Je to hloupost?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Tak to pospojuj pomoci běžných hromosvodovych svorek za pád korun a hlinikovym 8mm drátem.
https://www.kvelektro.cz/svorka-univerz ... 1-p1214468
Hlava 10mm šroubu se zastrci do profilu a prichyti přes svorku maticí a je hotovo.
Spojeni potenciálů má byt provedeno správným průřezem. Ono to většinou, do prvního průseru, nevadí. Ale pri mimořádné události pak přijde vyšetřovatel od pojišťovny a hledá proč by nemusel plnit pojistku. Případně hledá chyby aby označil viníka úrazu.
https://www.kvelektro.cz/svorka-univerz ... 1-p1214468
Hlava 10mm šroubu se zastrci do profilu a prichyti přes svorku maticí a je hotovo.
Spojeni potenciálů má byt provedeno správným průřezem. Ono to většinou, do prvního průseru, nevadí. Ale pri mimořádné události pak přijde vyšetřovatel od pojišťovny a hledá proč by nemusel plnit pojistku. Případně hledá chyby aby označil viníka úrazu.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Já měl ve spodní části al rámu panelu ze zadní strany 2otvory asi 5mm pro uzemění, provrtal jsem je na 8 (mezi rám a sklo vložit kousek prkénka), rozřízl jsem nerez SS svorku napůl - vznikly 4 svorky s 1 dírou. Okolí otvoru v rámu jsem obrousil od eloxu na čistý dural, nerez M8 jsem svorku přichytil k rámu, zevnitř dal vějířovou podložku a matku. Po přišroubování panelu na střechu jsem pod panel podstrčil vyrovnaný AlMgSi 8 a přitáhl k rámu, každý panel ve 2 místech, drát vede pod celou řadou panelů a v místě, kde jdou kabely panelů dolů přes okap, tak je sveden do uzemění. Detailní foto bohužel nemám, kousek vodorovného AlMgSi je vidět pod panelem úplně vpravo a vede pod celou řadou.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
ja si pospojil vetsinu pres ty zemnici podlozky
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
pospojil jsm etim jak profily mezi sebou (nektere typy podlozek se vejdou do tech ucek) a kdyz se to stahlo, spojeni bylo dobre. Overovano merenim. Profily nad sebou jsem propojil silnym hlinikovym dratem. na profil zase pres svorku s nerez podlozkou se zarezy. Panely zase pres tyhle podlozky na profily.
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
pospojil jsm etim jak profily mezi sebou (nektere typy podlozek se vejdou do tech ucek) a kdyz se to stahlo, spojeni bylo dobre. Overovano merenim. Profily nad sebou jsem propojil silnym hlinikovym dratem. na profil zase pres svorku s nerez podlozkou se zarezy. Panely zase pres tyhle podlozky na profily.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Na tyhle svorky jsem koukal, ale nevím jak ji tam uchytit. Na spodní a horní části není žádný rantl a na boku jen to co je na fotce. Zezhora ji neuchytím protože je tam málo místa. Je to už ten nižší panel, takže z těch 30mm výšky je ten prostor mezi necelých 20mm.
Pokud tam dám nějakou vějířovou podložku bude to asi ok i tak , ale pořád nic moc. Pokud bych to přichytím zezhora, bylo by to lepší, ale tam to zase rozumně neobrousím.
Co se týče materiálu tak nerezem si nejsem jistý jestli chci vůbec používat, není dobré používat v blízkosti FeZn vlivem iontové koroze. Ale dělají se i hliníkové což je nejlepší kombinace. Vše Al.
Na každou řadu bych tedy musel vest asi jeden vodič a nebo to vést cikcak. Blbé je že to musím řešit při montáži a ne až dodatečně, protože je spodním panelům už se nedostanu, nejde se tam dostat že žebříku.
Proč jsi tu podložko rozřezával když jsi každý panel uchytil stejně ve dvou místech?pibi píše:rozřízl jsem nerez SS svorku napůl .... každý panel ve 2 místech
Já se k druhé straně stejně nedostanu, takže bude muset stačit jediný bod. Už dost že netuším jak ty panely na druhé straně utahovat. Mám dvě řady nad sebou po osmi panelech a dostanu se k nim jen zezhora a z boku v době montáže. Jenže panel má 115cm na šířku a já nejsem Saxána.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Jenže já těch profilů mám 40glottis píše: ↑čtv říj 12, 2023 12:24 pm ja si pospojil vetsinu pres ty zemnici podlozky
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
pospojil jsm etim jak profily mezi sebou (nektere typy podlozek se vejdou do tech ucek) a kdyz se to stahlo, spojeni bylo dobre. Overovano merenim. Profily nad sebou jsem propojil silnym hlinikovym dratem. na profil zase pres svorku s nerez podlozkou se zarezy. Panely zase pres tyhle podlozky na profily.
Výhodou by bylo, že bych to mohl udělat před instalací panelů, ale tyhle zubatky stejně nemohu použít, protože se mi to nedotýká po celé ploše, ale jen po hraně, jelikož je krytina profilovaná.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Pekny system uchyceni ja to u rodicu na stejnou strechu daval na klasicke kombivruty a profily ale mel sem je zadarmo tak sem nechtel kupovat nic dalsiho. U rodicu pouzivam string do 120V a jelikoz take nemaji hromosvod a po dlouhe prochazeni vseho mozneho jsem radeji panely nezemnil protoze bych taky spis blesk mohl pritahnout dal jsem Dehn T1+T2 na fasadu baraku do kombiboxu a pak k MPPT Citel 110V.
cuki píše: ↑čtv říj 12, 2023 1:26 pmJenže já těch profilů mám 40glottis píše: ↑čtv říj 12, 2023 12:24 pm ja si pospojil vetsinu pres ty zemnici podlozky
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-podlozka-0-231
pospojil jsm etim jak profily mezi sebou (nektere typy podlozek se vejdou do tech ucek) a kdyz se to stahlo, spojeni bylo dobre. Overovano merenim. Profily nad sebou jsem propojil silnym hlinikovym dratem. na profil zase pres svorku s nerez podlozkou se zarezy. Panely zase pres tyhle podlozky na profily.
Výhodou by bylo, že bych to mohl udělat před instalací panelů, ale tyhle zubatky stejně nemohu použít, protože se mi to nedotýká po celé ploše, ale jen po hraně, jelikož je krytina profilovaná.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 5170
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Na lození po panelech není třeba být saxana, ale stačí prkno. Ten panel musí vydržet víc, než tlak od jednoho chlapa.
Když jsem dotahoval horní příchytky a byl lenošný to po střeše obejít, tak jsem si na panel normálně lehnul.
Když jsem dotahoval horní příchytky a byl lenošný to po střeše obejít, tak jsem si na panel normálně lehnul.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
To je věc o které nejsem rozhodnut, tedy jestli to pospojení nějak vůbec připojím, ale jak tam ty panely dám, tak už ho bez sundání panelů neudělám. Musím při montáži.
Ale říkám si že v případě poruchy izolace, kdy se dostane napětí z FVE na kostru a dál to je dost důležité. A nejde ani tak o DC napětí z FVE, ale o AC napětí z regulátoru vlivem galvanického neoddělení! A to mě trápí víc. Navíc co jsem ze zdejšího fóra pochopil ono se tam to napětí naindukuje nějakým způsobem i tak.
Proto mám v hlavě tu myšlenku, že když udělám chtě nechtě špatný LPS přímo z panelů, tak ho alespoň spojím ne s domací HOP, ale s jinou ve vedlejším objektu, která bude mít mimo jiné asi i lepší parametry. Tedy odejdou soláry, přes T1-T2 asi i měnič, ale nic dalšího.
Ale říkám si že v případě poruchy izolace, kdy se dostane napětí z FVE na kostru a dál to je dost důležité. A nejde ani tak o DC napětí z FVE, ale o AC napětí z regulátoru vlivem galvanického neoddělení! A to mě trápí víc. Navíc co jsem ze zdejšího fóra pochopil ono se tam to napětí naindukuje nějakým způsobem i tak.
Proto mám v hlavě tu myšlenku, že když udělám chtě nechtě špatný LPS přímo z panelů, tak ho alespoň spojím ne s domací HOP, ale s jinou ve vedlejším objektu, která bude mít mimo jiné asi i lepší parametry. Tedy odejdou soláry, přes T1-T2 asi i měnič, ale nic dalšího.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
No ale když tam donesu ten panel položím ho na gumové tlumiče pod pračku (abych neodřel střechu musím jednou rukou držet panel a druhou vylovit a cvaknout konektor a pak ho ještě připevnit k panelu stahovací páskou. To samo o sobě je docela akrobacie. No a když se mi ten panel podaří dostat na svorky (protože nemám lištu po celé délce), tak si musím lehnou na panel který není dosud připevnění abych ho dotáhnul na protější straně. Nerad bych ho využil jako boby a skončil cca 15m pod střechou.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Je fakt ze ja mam menic kde je AC/DC oddelene. Nejlepsi varinta je oddaleny hromosvod ale to u rodicu je nerealne. Na to zemeni bez LPS je strasne moc nazoru. Ja u sebe mam na betonove tasce panely 70cm od hromosvodu, zvysene jimace a panely CYA16 na HOP.
cuki píše: ↑čtv říj 12, 2023 2:34 pm To je věc o které nejsem rozhodnut, tedy jestli to pospojení nějak vůbec připojím, ale jak tam ty panely dám, tak už ho bez sundání panelů neudělám. Musím při montáži.
Ale říkám si že v případě poruchy izolace, kdy se dostane napětí z FVE na kostru a dál to je dost důležité. A nejde ani tak o DC napětí z FVE, ale o AC napětí z regulátoru vlivem galvanického neoddělení! A to mě trápí víc. Navíc co jsem ze zdejšího fóra pochopil ono se tam to napětí naindukuje nějakým způsobem i tak.
Proto mám v hlavě tu myšlenku, že když udělám chtě nechtě špatný LPS přímo z panelů, tak ho alespoň spojím ne s domací HOP, ale s jinou ve vedlejším objektu, která bude mít mimo jiné asi i lepší parametry. Tedy odejdou soláry, přes T1-T2 asi i měnič, ale nic dalšího.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: plechová střecha bez LPS - možnosti
Udělal jsem to do stejné díry, jako máš na obrázku, použil jsem jen tu spodní část svorky a drát přitáhl proti očištěnému Al rámu, šroub mám opačně, inbusovou hlavou dolů, zevniř vějířová podložka a matka, možná by bylo jednodušší použít límcovou zubatou matku bez podložky. Odměřil jsem kus drátu po celé délce pole panelů, provizorně přichytil drátem k profilům a postupně šrouboval, jak jsem montoval panely. Jak píšeš, na každou řadu panelů jeden drát.cuki píše: ↑čtv říj 12, 2023 1:16 pmNa tyhle svorky jsem koukal, ale nevím jak ji tam uchytit. Na spodní a horní části není žádný rantl a na boku jen to co je na fotce. Zezhora ji neuchytím protože je tam málo místa. Je to už ten nižší panel, takže z těch 30mm výšky je ten prostor mezi necelých 20mm.
Pokud tam dám nějakou vějířovou podložku bude to asi ok i tak , ale pořád nic moc. Pokud bych to přichytím zezhora, bylo by to lepší, ale tam to zase rozumně neobrousím.
Co se týče materiálu tak nerezem si nejsem jistý jestli chci vůbec používat, není dobré používat v blízkosti FeZn vlivem iontové koroze. Ale dělají se i hliníkové což je nejlepší kombinace. Vše Al.
Na každou řadu bych tedy musel vest asi jeden vodič a nebo to vést cikcak. Blbé je že to musím řešit při montáži a ne až dodatečně, protože je spodním panelům už se nedostanu, nejde se tam dostat že žebříku.
Proč jsi tu podložko rozřezával když jsi každý panel uchytil stejně ve dvou místech?pibi píše:rozřízl jsem nerez SS svorku napůl .... každý panel ve 2 místech
PXL_20230807_165002652.jpg
Já se k druhé straně stejně nedostanu, takže bude muset stačit jediný bod. Už dost že netuším jak ty panely na druhé straně utahovat. Mám dvě řady nad sebou po osmi panelech a dostanu se k nim jen zezhora a z boku v době montáže. Jenže panel má 115cm na šířku a já nejsem Saxána.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 42 Odpovědi
- 5922 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
- 56 Odpovědi
- 3843 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
-
- 21 Odpovědi
- 4555 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stucel
-
-
Uchycení konstrukce - plechová střecha
od xmasin » » v Konstrukce a upevnění
Uchycení konstrukce - plechová střecha
- 42 Odpovědi
- 4536 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
-
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
od mirecko2 » » v Konstrukce a upevnění
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
- 3 Odpovědi
- 946 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mgx
-