Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Soban »

To je normální motor při rozběhu bere násobně víc a pokud jsi ho víc zatížil.

Jinak ups musí držet napětí ať je to sinus nebo ne.

Jinak pokud chceš vem zde z obchodu ten 12V must a budeš za vodou i ledničku by měl dát.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 04, 2023 2:49 pm To je normální motor při rozběhu bere násobně víc a pokud jsi ho víc zatížil.

Jinak ups musí držet napětí ať je to sinus nebo ne.

Jinak pokud chceš vem zde z obchodu ten 12V must a budeš za vodou i ledničku by měl dát.
S tím motorem je to jasné,zítra budu mít nějaké měniče tak vyzkouším,ale musím ještě vyřešit měření ampér,nevím jestli těch mých 10 by stačilo na meraku
No mělo by UPS držet,ale jak už jsem psal,i v jiných diskuzích to zmiňovali,že tok mají APC,stejně jako u mne,jsou tam 4 výstupy a 4 potenciometry takže teoreticky by to mohlo být ono,ale nenašel jsem na netu jestli to jde zvýšit
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 04, 2023 2:49 pm To je normální motor při rozběhu bere násobně víc a pokud jsi ho víc zatížil.

Jinak ups musí držet napětí ať je to sinus nebo ne.

Jinak pokud chceš vem zde z obchodu ten 12V must a budeš za vodou i ledničku by měl dát.
Přílohy
17017006477554360321407144536429.jpg
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 04, 2023 2:49 pm To je normální motor při rozběhu bere násobně víc a pokud jsi ho víc zatížil.

Jinak ups musí držet napětí ať je to sinus nebo ne.

Jinak pokud chceš vem zde z obchodu ten 12V must a budeš za vodou i ledničku by měl dát.
A hlavně,předtím měnič vypínal jak snažilo čerpadlo najet,ale teď elektronika čerpadla funguje,jen ho nespustí
skybor
Příspěvky: 991
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od skybor »

Soban píše: ned pro 03, 2023 11:56 am
Pepsin píše: ned pro 03, 2023 10:48 am Ještě na jeden dotaz jsem nedostal žádnou odpověď,proč při sériovém zapojení někteří říkají že je AGM potřeba balancer,já sériové zapojení používal a nebyl problém,ale nikdy ne tak trvale jak by bylo u soláru.
Protože časem má baterka různý odpor a tím pádem se přebíjí a uniká voda a u uzavřených jak něco unikne je to smrt.

Pokud máš se zátkama není co řešit balancér netřeba a články kde unikne voda tak ji zase doliješ.
Po tom, co balacer používám přes půl roku, začínám dost pochybovat o jejich smysluplnosti. Sice se snaží srovnat napětí na bateriích, ale stejně nedokáže srovntat napětí na článcích. Takže takový balancer přece nedokáže zabránit nerovnoměrnému nabití jednotlivých článků. Takže fakt nevím. Dneska jsem balancer odpojil a uvidím jak se to bude chovat dál. Měření na tom mám, tak vidím jaké na které baterce napětí je. Podle mne pokud bude rozdíl do půl voltu na na baterkách, tak to nemá žádný význam (to není ani 0,1V na článku). Ale možná se pletu ...
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Soban »

Jedna baterka ma všechny články z jedné linky, ovšem druhá může být z jiné.

Samozřejmě k jednotlyvým článkům se většinou nedostaneš.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

Začínám vážně uvažovat o 48v systému,mám to docela dobře v domě udělané, indukční varná deska a trouba, největší žrouti mají svůj rozvaděč,další okruhy jsou z jiného a podle propočtů nespotřebují více než 2kwh denně.Ale při roční úspoře max 5 tis by to chtělo něco rozumného finančně,aby to opravdu bylo smysluplné.Muzu mít panely 460wp za 2500,nebo 550wp za 3200,podle mne by tak 4ks stačili,stačí mi když se dostanu na 60/40 v roce fve a síť,jen zase část přeměny,mppt a měnič,nebo mppt invertor,mám rád když se dají věci opravit,než z poruchy jedné celé zahodit🤔
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Soban »

Zdejší must.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 04, 2023 10:14 pmZdejší must.
někde jsem ho předtím našel,ale teď vůbec nevím kde
ale cena okolo 18 tis panely cca 12tis a bateria 20tis plus další věci
baterie cca 10 let provozu a nová
návratnost 20 let?
upřímně,kde je smyslplnost?
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

když udělám systém jak tady bylo psáno a mne zaujal,ostrov s tím že v případě vybití baterie se dobije z nabíječky,píšou,že musím uzemnit zvlášť,ale nějak jsem neuchopil,když někdo psal,že nabije tyč a k tomu mu ostatní psali,že to nestačí že tak 30m zemnící pásek
upřímně to neumím uchopit,při hromosvodu se řídí zemnící bod hodnotou a tyč většinou dostačuje
ty jo fakt je,že je toho tolik proti tomu co mám teď,že uchovat si nadšení pro sluneční energii je velmi náročný proces
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Soban »

https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 500w-14934
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 200w-14954
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 000w-14919

Jedině pozor verze PRO má mppt pro napětí: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 150 VDC ~ 430 VDC" smysluplné minimum je od 200V aby měly panely.

Ostatní mají: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 60 VDC ~ 130 VDC"
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 04, 2023 11:33 pm https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 500w-14934
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 200w-14954
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 000w-14919

Jedině pozor verze PRO má mppt pro napětí: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 150 VDC ~ 430 VDC" smysluplné minimum je od 200V aby měly panely.

Ostatní mají: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 60 VDC ~ 130 VDC"
Už jsem to našel
Všiml jsem si,při 4 panelech při serioparalelnim zapojení by to až tak nevadilo
Ale dostávám se do skepse,nedává mi to smysl jiný,než že bych to měl pro radost,teď vše bez starostí,v principu je slunce fajn,ale ted jak to je funguje osvedceně,fve zatím nacházím furt jen problematická řešení,poměr výkon cena🤔 legislativa,prostě z pohledu rozumu úplný nesmysl,tak se v tom teď už ztrácím....
Pepsin
Příspěvky: 124
Registrován: sob črc 02, 2022 10:11 pm
Lokalita: Petřvald u Karviné

Re: Zapojení parelelní,seriové AGM baterie pro solární systémTUV

Příspěvek od Pepsin »

Soban píše: pon pro 04, 2023 11:33 pm https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 500w-14934
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 200w-14954
https://shop.mypower.cz/akce-menic-komb ... 000w-14919

Jedině pozor verze PRO má mppt pro napětí: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 150 VDC ~ 430 VDC" smysluplné minimum je od 200V aby měly panely.

Ostatní mají: "Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 60 VDC ~ 130 VDC"
A děkuji za tvůj čas🙏

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek