Paralelní zapojení EMC filtrů

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
proasnet
Příspěvky: 376
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od proasnet »

Zdravím,
za měniče Easun bych chtěl zapojit EMC filtr. Vzhledem k výkonu měničů 2x5kW lze předpokládat proud do 45A.
Dostal jsem zadarmo 3ks nových stejných EMC filtrů, každý do 20A. Otázka zní, můžou se zapojit všechny filtry paralelně? Tedy paralelně vstupy, paralelně výstupy?

Osobně si myslím, že to bude mít vliv na jejich frekvenční charakteristiku, cívky L i N budou 3x paralelně, kondenzátory budou paralelně. Ale, možná mi to někdo vyvrátí.

Našel jsem toto na stránce https://www.astrodynetdi.com/blog/emi-f ... -practices
Tips Related to EMI Filter Current Ratings

To determine the current rating requirements for a filter, consider the maximum current rating specifications for the system to which it is connected. This is the maximum root mean square (RMS) amperes or horsepower rating of the load that will be connected to the filter. If there is a breaker present, the filter must always be rated to meet or exceed the breaker rating.

You can connect some types of filters in parallel to achieve higher current ratings. For this approach to work, you need to use identical filter models, and the connection must allow the filters to share the current equally. Be sure to follow the National Electric Code (NEC) and all local electrical codes throughout the process.
Podle toho by to mělo jít.
Má s tím někdo zkušenost?
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
proasnet
Příspěvky: 376
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od proasnet »

Nikdo nemá žádné zkušenosti s EMC filtrem?
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od glottis »

Má ale ne asi ne s paralelním řazením. Ale když jsi našel že to jde tak proč ne. Doma máš taky v každém zařízení filtr a je vlastně vždy paralelní k ostatním.

Tu je asi zásadní to co tam píšou. Dodržet odpory vedení aby jsi jeden nepretezoval. Jinak není důvod aby to nefungovalo
unicast
Příspěvky: 1482
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od unicast »

proasnet píše: stř pro 27, 2023 8:05 am Nikdo nemá žádné zkušenosti s EMC filtrem?
Ale jo. S proraženým na kotli. Moc hezká vypálená díra v něm byla. Nakonec to pořešily štípačky a kotel zase začal fungovat.
greatlama
Příspěvky: 41
Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od greatlama »

EMC filtry nejsou jako housky, měly by se zařazovat po nějaké úvaze a to, že v obvodu k něčemu jsou by se melo ověřit měřením. :)

Ale k otázce, paralelní zapojeni možné je, ale obtížné se jim zvětšuje proud.

Cívky mají obecně mizerné tolerance (třeba 20%), navíc indukcnost klesá s proudem (saturace civky), takže při větších proudech se může jedna civka presaturovat a stane se z ní v podstatě zkrat.

Nešlo by zapojit po jednom filtru za každý měnič? (Kazdy měnič by měl svůj filtr)
mwt
Příspěvky: 131
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Lokalita: Boskovice

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od mwt »

proasnet píše: stř pro 27, 2023 8:05 am Nikdo nemá žádné zkušenosti s EMC filtrem?
Nemám přímou zkušenost, ale logicky: Pokud jsou to stejné filtry, budou mít stejné přívody a budou správně připojeny ve svorkovnici tak, aby se rozložila zátěž, mělo by to fungovat. Propojil bych je paralelně, zkusil tam pustit nějaký proud blízky maximu jednoho filtru a změřil klešťákem, jestli je proud rozložen stejnoměrně na všechny připojené filtry. Pokud ano, tak je vše ok a nebál bych se toho. Podstatné je, aby některým filtrem netekl výrazně vyšší proud než jiným, protože při proudových špičkách by se mohla přesycovat indukčnost ve filtru osazená a kdoví jaké lumpačiny by to dělalo.
mwt
Příspěvky: 131
Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
Lokalita: Boskovice

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od mwt »

greatlama píše: stř pro 27, 2023 10:03 am EMC filtry nejsou jako housky, měly by se zařazovat po nějaké úvaze a to, že v obvodu k něčemu jsou by se melo ověřit měřením. :)

Ale k otázce, paralelní zapojeni možné je, ale obtížné se jim zvětšuje proud.

Cívky mají obecně mizerné tolerance (třeba 20%), navíc indukcnost klesá s proudem (saturace civky), takže při větších proudech se může jedna civka presaturovat a stane se z ní v podstatě zkrat.

Nešlo by zapojit po jednom filtru za každý měnič? (Kazdy měnič by měl svůj filtr)
Souhlasím. :-)
Kostěj
Příspěvky: 668
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od Kostěj »

unicast píše: stř pro 27, 2023 9:58 am
proasnet píše: stř pro 27, 2023 8:05 am Nikdo nemá žádné zkušenosti s EMC filtrem?
Ale jo. S proraženým na kotli. Moc hezká vypálená díra v něm byla. Nakonec to pořešily štípačky a kotel zase začal fungovat.
Stejná zkušenost, stejné řešení, jen to byla myčka.
gupa
Příspěvky: 2504
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od gupa »

A proč filrovat? Ty měniče nemají vlastní filtry? Jestli dělá něco bordel na vnitřní síti, nestačí nějaké grafitové filtrační nasazovací sintrované prstýnky? Do rizika zkratu nebo nesouměrnosti bych nešel, další kurvítko.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
proasnet
Příspěvky: 376
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Paralelní zapojení EMC filtrů

Příspěvek od proasnet »

Díky za odpovědi. Zapojené je zatím nemám a provedu měření.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4