Paralelní zapojení EMC filtrů
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Paralelní zapojení EMC filtrů
Zdravím,
za měniče Easun bych chtěl zapojit EMC filtr. Vzhledem k výkonu měničů 2x5kW lze předpokládat proud do 45A.
Dostal jsem zadarmo 3ks nových stejných EMC filtrů, každý do 20A. Otázka zní, můžou se zapojit všechny filtry paralelně? Tedy paralelně vstupy, paralelně výstupy?
Osobně si myslím, že to bude mít vliv na jejich frekvenční charakteristiku, cívky L i N budou 3x paralelně, kondenzátory budou paralelně. Ale, možná mi to někdo vyvrátí.
Našel jsem toto na stránce https://www.astrodynetdi.com/blog/emi-f ... -practices
Má s tím někdo zkušenost?
za měniče Easun bych chtěl zapojit EMC filtr. Vzhledem k výkonu měničů 2x5kW lze předpokládat proud do 45A.
Dostal jsem zadarmo 3ks nových stejných EMC filtrů, každý do 20A. Otázka zní, můžou se zapojit všechny filtry paralelně? Tedy paralelně vstupy, paralelně výstupy?
Osobně si myslím, že to bude mít vliv na jejich frekvenční charakteristiku, cívky L i N budou 3x paralelně, kondenzátory budou paralelně. Ale, možná mi to někdo vyvrátí.
Našel jsem toto na stránce https://www.astrodynetdi.com/blog/emi-f ... -practices
Podle toho by to mělo jít.Tips Related to EMI Filter Current Ratings
To determine the current rating requirements for a filter, consider the maximum current rating specifications for the system to which it is connected. This is the maximum root mean square (RMS) amperes or horsepower rating of the load that will be connected to the filter. If there is a breaker present, the filter must always be rated to meet or exceed the breaker rating.
You can connect some types of filters in parallel to achieve higher current ratings. For this approach to work, you need to use identical filter models, and the connection must allow the filters to share the current equally. Be sure to follow the National Electric Code (NEC) and all local electrical codes throughout the process.
Má s tím někdo zkušenost?
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
Nikdo nemá žádné zkušenosti s EMC filtrem?
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
Má ale ne asi ne s paralelním řazením. Ale když jsi našel že to jde tak proč ne. Doma máš taky v každém zařízení filtr a je vlastně vždy paralelní k ostatním.
Tu je asi zásadní to co tam píšou. Dodržet odpory vedení aby jsi jeden nepretezoval. Jinak není důvod aby to nefungovalo
Tu je asi zásadní to co tam píšou. Dodržet odpory vedení aby jsi jeden nepretezoval. Jinak není důvod aby to nefungovalo
-
- Příspěvky: 1521
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 41
- Registrován: ned říj 31, 2021 10:09 am
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
EMC filtry nejsou jako housky, měly by se zařazovat po nějaké úvaze a to, že v obvodu k něčemu jsou by se melo ověřit měřením.
Ale k otázce, paralelní zapojeni možné je, ale obtížné se jim zvětšuje proud.
Cívky mají obecně mizerné tolerance (třeba 20%), navíc indukcnost klesá s proudem (saturace civky), takže při větších proudech se může jedna civka presaturovat a stane se z ní v podstatě zkrat.
Nešlo by zapojit po jednom filtru za každý měnič? (Kazdy měnič by měl svůj filtr)
Ale k otázce, paralelní zapojeni možné je, ale obtížné se jim zvětšuje proud.
Cívky mají obecně mizerné tolerance (třeba 20%), navíc indukcnost klesá s proudem (saturace civky), takže při větších proudech se může jedna civka presaturovat a stane se z ní v podstatě zkrat.
Nešlo by zapojit po jednom filtru za každý měnič? (Kazdy měnič by měl svůj filtr)
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
- Lokalita: Boskovice
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
Nemám přímou zkušenost, ale logicky: Pokud jsou to stejné filtry, budou mít stejné přívody a budou správně připojeny ve svorkovnici tak, aby se rozložila zátěž, mělo by to fungovat. Propojil bych je paralelně, zkusil tam pustit nějaký proud blízky maximu jednoho filtru a změřil klešťákem, jestli je proud rozložen stejnoměrně na všechny připojené filtry. Pokud ano, tak je vše ok a nebál bych se toho. Podstatné je, aby některým filtrem netekl výrazně vyšší proud než jiným, protože při proudových špičkách by se mohla přesycovat indukčnost ve filtru osazená a kdoví jaké lumpačiny by to dělalo.
-
- Příspěvky: 131
- Registrován: pon dub 09, 2018 5:53 am
- Lokalita: Boskovice
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
Souhlasím.greatlama píše: ↑stř pro 27, 2023 10:03 amEMC filtry nejsou jako housky, měly by se zařazovat po nějaké úvaze a to, že v obvodu k něčemu jsou by se melo ověřit měřením.
Ale k otázce, paralelní zapojeni možné je, ale obtížné se jim zvětšuje proud.
Cívky mají obecně mizerné tolerance (třeba 20%), navíc indukcnost klesá s proudem (saturace civky), takže při větších proudech se může jedna civka presaturovat a stane se z ní v podstatě zkrat.
Nešlo by zapojit po jednom filtru za každý měnič? (Kazdy měnič by měl svůj filtr)
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
Stejná zkušenost, stejné řešení, jen to byla myčka.
-
- Příspěvky: 2614
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
A proč filrovat? Ty měniče nemají vlastní filtry? Jestli dělá něco bordel na vnitřní síti, nestačí nějaké grafitové filtrační nasazovací sintrované prstýnky? Do rizika zkratu nebo nesouměrnosti bych nešel, další kurvítko.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 391
- Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Paralelní zapojení EMC filtrů
Díky za odpovědi. Zapojené je zatím nemám a provedu měření.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vla
-
- 7 Odpovědi
- 3310 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ltd-mp
-
- 8 Odpovědi
- 1405 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
-
Paralelni provoz menicu - zapojeni
od willcz » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Paralelni provoz menicu - zapojeni
- 7 Odpovědi
- 1641 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
- 26 Odpovědi
- 6416 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac