Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 605
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Vážení,
ne všechny zkušenosti jsou přenositelné ale některé je dobré sdílet pro poučení.
V jiném vláknu jsem s vámi probíral jak balancovat jeden článek LifePo4, který byl mimo žádoucí stav. Závěr byl - postupné nastavení napětí 55 - 56 - 57 - 58,4V s omezením na 4A na zdroji, balancer NEEY 4A a nechat to balancovat za provozu. Někdy se s vámi podělím o to, jak to celé probíhalo. Výsledkem nicméně bylo, že se články, opravdu krásně srovnaly na 3,65V. Minulý týden jsem balancování ukončil v okamžiku, kdy nabíjecí proud byl nějakých 1,5A, tedy skoro nic. Přesto došlo hned po pár dnech k rozdílu větším než 0,2V. Takže jsem akci opakoval a tentokrát jsem články i se zapnutým balancerem a omezením proudu na 1,5A nechal na napětí 3,65V pár hodin. Tedy přesně 5,5 hodiny. Pak byl nabíjecí proud NULA.
Teoreticky se domnívám, že jakmile jsem odpojil balancer, článek neměl jak se zbavit náboje a napětí šlo nahoru a vnitřní tlak nad kritickou mez. Zdůrazňuji, že nikde není nic ohořelého, k žádnému zkratu nedošlo. Nafoukl a vybouchl článek. A vypadá to, že to je celé, vše ostatní funguje... zatím.
A poučení? Některé testovací staré Winston 60Ah jsem občas nechtíc nabíjel až do 4V a v pohodě...
Kdybyste někdo měl plonkový článek EVE 304Ah ihned k prodeji, PM - beru ho.
ne všechny zkušenosti jsou přenositelné ale některé je dobré sdílet pro poučení.
V jiném vláknu jsem s vámi probíral jak balancovat jeden článek LifePo4, který byl mimo žádoucí stav. Závěr byl - postupné nastavení napětí 55 - 56 - 57 - 58,4V s omezením na 4A na zdroji, balancer NEEY 4A a nechat to balancovat za provozu. Někdy se s vámi podělím o to, jak to celé probíhalo. Výsledkem nicméně bylo, že se články, opravdu krásně srovnaly na 3,65V. Minulý týden jsem balancování ukončil v okamžiku, kdy nabíjecí proud byl nějakých 1,5A, tedy skoro nic. Přesto došlo hned po pár dnech k rozdílu větším než 0,2V. Takže jsem akci opakoval a tentokrát jsem články i se zapnutým balancerem a omezením proudu na 1,5A nechal na napětí 3,65V pár hodin. Tedy přesně 5,5 hodiny. Pak byl nabíjecí proud NULA.
- vypnul jsem a odpojil zdroj
- odpojil jsem napájení a oba konektory balanceru NEEY 4A
- začal oddělávat jednotlivé kabely od článků
- RÁNA JAK Z DĚLA
- A článek č.15 ODEŠEL DO LITHIOVÉHO NEBE
Teoreticky se domnívám, že jakmile jsem odpojil balancer, článek neměl jak se zbavit náboje a napětí šlo nahoru a vnitřní tlak nad kritickou mez. Zdůrazňuji, že nikde není nic ohořelého, k žádnému zkratu nedošlo. Nafoukl a vybouchl článek. A vypadá to, že to je celé, vše ostatní funguje... zatím.
A poučení? Některé testovací staré Winston 60Ah jsem občas nechtíc nabíjel až do 4V a v pohodě...
Kdybyste někdo měl plonkový článek EVE 304Ah ihned k prodeji, PM - beru ho.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
postrádám informaci o existenci BMS..."je to marný, je to marný, je to marný"
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Já mám před 14 dny jiný zážitek.Mám od každého článku měřci drátek do svorkovnice.A do svorkovnice z druhé strany drátek od Bms a balancéru spojeny dohromady.Tyto 2 drátky se mi z jedné svorky uvolnili.Výsledek byl že balancer držel napětí a Bms si myslela,že je vše ok.Jak jsem drátem pohnul a kontakt se obnovil BMS okamžitě vypla a na prvním článku ukazovala 4,5V.Myslel jsem, že špatně vidím a 3x jsem to měřil.Naštěsti se nic nestalo a vypadá to,že článek přežil bez poškození.Poučeni je,že nejlepší je na táhnout zvlášť vodič k BMS i balancéru.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3276
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
jak se to vezme ale to vlastně není úplně špatná zpráva vzlhedem k bezpečnému průhěhu havárie
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
To je tak když tam cpeš externí balancer
A teď vážně.....v tom prvním případě, nemohlo se při odpojování toho balanceru na článku vyskytnout nějak přepětí? Třeba přes jiný uzavřený okruh a podobně.....
Protože článek by měl bez problémů vydržet 3.65V je to jeho provozní maximální napětí.
Nemohl být ten článek vadný od počátku a proto se rozjížděl?
Odkud ty články byly?
A teď vážně.....v tom prvním případě, nemohlo se při odpojování toho balanceru na článku vyskytnout nějak přepětí? Třeba přes jiný uzavřený okruh a podobně.....
Protože článek by měl bez problémů vydržet 3.65V je to jeho provozní maximální napětí.
Nemohl být ten článek vadný od počátku a proto se rozjížděl?
Odkud ty články byly?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 605
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Tak postupně:
- celá baterie byla a je jištěna JK-BMS - třeba TADY. Tedy při překročení 3,65V jakéhokoliv článku BMSka vypínala vstup
- balancer v BMSce jsem po zapojení NEEY vypnul - tak, že jsem mu nastavil zapínací 3,7V
- Bezpečnost - ANO - snažím se to tak brát. I když bych si tuhle zkušenost velmi rád odpustil
- přepětí - možná ano, nevím, co ty kapacity v BMSce dělají při odpojování. Pro příště (pokud bude) odpojovat až po stabilizaci provozu. ALE spíše to vidím na vadný článek, protože je nafouknutý a to se přece nestane za 10 vteřin.. a při 3,65V
- no 15ka byl článek s největší kapacitou. Jestli to něco znamenalo nevím. Nic nenasvědčovalo tomu, že by byl vadný.
- nákup na ALIBABA. Po nákupu jsem je úplně všechny prohnal testerem na kapacitu a odpor a byly OK.
Souhlasím s tím, že dobrý článek na 3,65V nevybuchuje. Mám na VRM evidenci toho nabíjení, tak zkusím reklamaci, ale moc si od toho neslibuji. A hlavně jsou ty články v sérii, musím někde koupit nový, aby baterie fungovala. Sice se ten článek tváří jako funkční, ale zkoušet to tedy nebudu.
- celá baterie byla a je jištěna JK-BMS - třeba TADY. Tedy při překročení 3,65V jakéhokoliv článku BMSka vypínala vstup
- balancer v BMSce jsem po zapojení NEEY vypnul - tak, že jsem mu nastavil zapínací 3,7V
- Bezpečnost - ANO - snažím se to tak brát. I když bych si tuhle zkušenost velmi rád odpustil
- přepětí - možná ano, nevím, co ty kapacity v BMSce dělají při odpojování. Pro příště (pokud bude) odpojovat až po stabilizaci provozu. ALE spíše to vidím na vadný článek, protože je nafouknutý a to se přece nestane za 10 vteřin.. a při 3,65V
- no 15ka byl článek s největší kapacitou. Jestli to něco znamenalo nevím. Nic nenasvědčovalo tomu, že by byl vadný.
- nákup na ALIBABA. Po nákupu jsem je úplně všechny prohnal testerem na kapacitu a odpor a byly OK.
Souhlasím s tím, že dobrý článek na 3,65V nevybuchuje. Mám na VRM evidenci toho nabíjení, tak zkusím reklamaci, ale moc si od toho neslibuji. A hlavně jsou ty články v sérii, musím někde koupit nový, aby baterie fungovala. Sice se ten článek tváří jako funkční, ale zkoušet to tedy nebudu.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 3117
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Je to divný mě se nic nenafouklo ani při 4,5V a tobě vylítl přetlakový ventil při 3,65V.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Vnitřní zkrat? Už od začátku? Pokud se vnitřně vybíjel, tak by se to tvářilo, že má při nabíjení větší kapacitu a při vybíjení menší.
Při balancování by na tomto článku bylo nejmenší napětí a balancér by do něj posílal další energii. Jk bms tato data poskytuje, já je třeba ukládám v home assistance.
Při balancování by na tomto článku bylo nejmenší napětí a balancér by do něj posílal další energii. Jk bms tato data poskytuje, já je třeba ukládám v home assistance.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
snad si z toho někdo vezme poučení, že správně nastavená BMS je bezpodmínečně nutná
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
A nebo konečně přestat s těmi BMS pro spodinu a dát tam pořádnou BMS, kde je PCB přímo na konektorech.Franta2776 píše: ↑sob úno 10, 2024 7:45 pm Poučeni je,že nejlepší je na táhnout zvlášť vodič k BMS i balancéru.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Hlavně by byl teplý. Mám tu jeden Winston který lze teoreticky použít jako perfektní ohřívací lahev do postele.
Nabiješ a 8 hodin hřeje.
Je jediný ze stovek - možná už tisíců Winstonů který se tak chová, proto si jej nechávám. Jako ohřívací lahev do postele jej ale stejně nepoužívám, protože já to nepotřebuji, a ženě to nedám, protože upřimně nevím co se přesně uvnitř článku děje. Aby mi tedy žena někdy v noci neprolétla stropem - nebo podlahou.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Ale já jsem pochopil že tam BMS měl.
Podle mě ten článek byl vadný když se rozjížděl a BMS balancer ho neudržel že tam dával externí.
A nebo tam nechal pracovat oba a tahaly se o ten článek a jeden nabíjel a druhý vybíjel a kdoví co za špičky mohlo být na článku.
Podle mě ten článek byl vadný když se rozjížděl a BMS balancer ho neudržel že tam dával externí.
A nebo tam nechal pracovat oba a tahaly se o ten článek a jeden nabíjel a druhý vybíjel a kdoví co za špičky mohlo být na článku.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 605
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
nojo, věk internetu. Málo kdo to čte celé... případně i propojené vlákno. BMS tam byla, interní balancer vypnutý, externí balancer 4A.
Externí tam byl jen a pouze proto, že jsem chtěl články balancovat větším proudem 4A. A to není na 304Ah článek nic zásadního přece. Jediné, co bylo nestandard tak 5,5 hodiny na 3,65V všech 16 článků. A jak píšeme, to by článek vydržet měl.
Externí tam byl jen a pouze proto, že jsem chtěl články balancovat větším proudem 4A. A to není na 304Ah článek nic zásadního přece. Jediné, co bylo nestandard tak 5,5 hodiny na 3,65V všech 16 článků. A jak píšeme, to by článek vydržet měl.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
¯\_(ツ)_/¯ who knows. Já bych to dělal jinak.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
já ještě jinak:
V každým případě v tom umřítým článku muselo být něco špatně, Kdysi jsem týral prismatický 20Ah články A123, jeden se nafoukl jak kopačák, ale pořád fungoval...
tady už je to komplet, i s datovým propojením. V téplastové krabičce je řídící modul s wifi a relátky pro vypnutí nabíjení/ vybíjení, pokud by HA a "vyšší systém řízení" selhal. DIYBMS v4 drobek modifikovaná, balanční proud 1.5A na článek, ty předhistorický winstony si o to říkají...V každým případě v tom umřítým článku muselo být něco špatně, Kdysi jsem týral prismatický 20Ah články A123, jeden se nafoukl jak kopačák, ale pořád fungoval...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Už si to přesně nepamatuji, ale není ta Tvoje BMS dražší, než baterka?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 77
- Registrován: stř úno 16, 2022 7:25 pm
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Ten busbar ma chlazeni ?kodl69 píše: ↑ned úno 11, 2024 11:27 pm já ještě jinak:IMG_20211112_143858_294.jpg tady už je to komplet, i s datovým propojením. V téplastové krabičce je řídící modul s wifi a relátky pro vypnutí nabíjení/ vybíjení, pokud by HA a "vyšší systém řízení" selhal. DIYBMS v4 drobek modifikovaná, balanční proud 1.5A na článek, ty předhistorický winstony si o to říkají...
V každým případě v tom umřítým článku muselo být něco špatně, Kdysi jsem týral prismatický 20Ah články A123, jeden se nafoukl jak kopačák, ale pořád fungoval...
8,08kWp (V - 1,680kWp, J - 3,04kWp, Z - 3,36kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
-
- Příspěvky: 540
- Registrován: čtv črc 17, 2014 8:58 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Laniakea Supercluster
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Záleží na baterce a na BMS.
Ale pravda, že ta pasivní (odpory) stoji tak polovinu toho co stoji EVE 280 článek, ta aktivní (DC/DC "konve") stejně tolik co jeden EVE 280 článek.
Proto taky tu aktivní dávám na min. Xs2p.
U Winstonů je poměr článek:bms přece jen vyšší.
"Es ist besser, wenn man mehr hat." - Rammstein
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
CZ: https://divis.petajoule.eu/
DE: https://einstein.petajoule.eu/
EN: https://feynman.petajoule.eu/
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
Jaký chlazení? Netuším co vidíš. Energie se maří v těch bílejch cihlákách, ne do vývodu článku, jako to má "baterioveboxy.cz"
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte úno 13, 2024 9:18 am
- Lokalita: Okolí Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,4
- Kapacita baterie [kWh]: 6,9
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
To je základní chyba myslet si, že článek vydrží dlouhodobě napětí 3,65V. On už tu energii ukládat nemá kam, ale to neznamená, že se nemění vnitřní pnutí, tlak a teplota. Navíc články se nad 3,5V v jedné baterii začínají rozjíždět. Ano, pohlídá to BMS, ale zbytečně se tak některé články trápí v napětí nad 3,5V. Když už chce někdo trápit články na 3,65V, tak po dosažení napětí nechat spadnout na hodnotu 3,35V na článek. Takže fakt jako s rozumem, když chcete, aby Vám ty články vydržely co nejdéle.Soban píše: ↑sob úno 10, 2024 8:06 pm To je tak když tam cpeš externí balancer
A teď vážně.....v tom prvním případě, nemohlo se při odpojování toho balanceru na článku vyskytnout nějak přepětí? Třeba přes jiný uzavřený okruh a podobně.....
Protože článek by měl bez problémů vydržet 3.65V je to jeho provozní maximální napětí.
Nemohl být ten článek vadný od počátku a proto se rozjížděl?
Odkud ty články byly?
Viz.: https://cleversolarpower.com/lifepo4-voltage-chart/
Naposledy upravil(a) HoralFanda dne úte úno 13, 2024 9:34 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 489 Odpovědi
- 20592 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mex
-
- 0 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 20 Odpovědi
- 2032 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 4 Odpovědi
- 1607 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od aivosh
-
- 5 Odpovědi
- 895 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis