Výbuch domu z fotovoltaiky

Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
kyocera
Příspěvky: 1314
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od kyocera »

Níže v odkazu je výbuch domu z fotovoltaiky. Zdi domu jsou zbořené a na střeše není vidět ani panel.
Že by jen baterie ? Nebo explodoval přehřátý bojler , bojler plný páry co se roztrhne umí
zbořit dům. Nevíte někdo něcco bližšího ?

Odkaz zde
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... e-40477808
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltiky

Příspěvek od kkristian »

bojler plny pary podla mna cely dom nezlikviduje. Skor by som typol DC spiralu a naslednu elektrolyzu.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
kyocera
Příspěvky: 1314
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od kyocera »

Myslíte kkristian ten ohřívač Logitex, co má stejnosměrný výstup a nesmí se připojit
na běžný bojler ? Ale jen na bojler upravený ?
Jednou jsem viděl video, jak explodoval přehřátý bojler kde už byla pára pod tlakem a ten také pobořil tlakovou
vlnou zdi a bojler vylétl 30m vysoko nad chalupu a ještě přitom bez problému prorazil
strop v chalupěé
Nyní jsem si všimnul, že stejné tema už někdo řeší ve Žvanírně 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
emedium
Příspěvky: 257
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od emedium »

Asi jel bez bmsky, na zkrat

Obrázek
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od kkristian »

nic netvrdim, ale vsetci vieme, ze kolko pochybnych firiem na FVE vzniklo za posledne roky. Majitel v tom kludne moze byt nevinne, ale kludne si mohol zbastlit nejaky ohrev vody podla navodu z internetu. Moj nazor je, ze po CR/SR je kopec dalsich tikajucich bomb.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Tommy215
Příspěvky: 10
Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
Lokalita: MH

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Tommy215 »

Vidím JK BMS
ViewImage.jpg
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ElektroEzs »

Ze by to takhle zborilo barak a clanky a skrinka byli relativne takto malo poskozene? Navic kdyz se clovek podiva na videa kde do LiFePO4 bodaj pacidlo a baterka jen kouri a nebouchne tak se mi to uplne nezda ze by tohle udelali baterky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
emedium
Příspěvky: 257
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od emedium »

Tommy215 píše: stř čer 26, 2024 1:34 pm Vidím JK BMS

ViewImage.jpg
Tak že by chybějící pojistky
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Výbuch domu z fotovoltiky

Příspěvek od tomas »

kkristian píše: stř čer 26, 2024 1:14 pm bojler plny pary podla mna cely dom nezlikviduje. Skor by som typol DC spiralu a naslednu elektrolyzu.
Ale zlikviduje. Takových případů už bylo, i hotel, stačí napsat do vyhledávače výbuch bojleru. Natlakovaná pára je v tomto horší než třeba natlakovaný vzduch.
Tady je podobný případ který jsem řešil, naštěstí dopadl dobře:
viewtopic.php?p=170347#p170347
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Charlie_XZ
Příspěvky: 54
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltiky

Příspěvek od Charlie_XZ »

kkristian píše: stř čer 26, 2024 1:14 pm bojler plny pary podla mna cely dom nezlikviduje. Skor by som typol DC spiralu a naslednu elektrolyzu.
To samozřejmě zbourá uplně bez problémů, co to dokáže je vidět třeba zde https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/ ... 20413.html
Antrac1t
Příspěvky: 355
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Antrac1t »

jako nechci dehonestovat vysetrovani, ale aby tam buchly ty lifecka a box zustal v castecne ponicenem stavu vs vykocena obvodova zed :sm1: ...
life.png
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Charlie_XZ
Příspěvky: 54
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Charlie_XZ »

Tohle je spíš záměna příčiny s důsledkem, mě přijde pravděpodobnější varianta že to tam celý rozebral ten boiler, zahořelá baterka je důsledek exploze, prostě se to převrátilo, baterky na sebe v tý skříni napadaly napadaly a takhle to skončilo...
vk_1
Příspěvky: 357
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od vk_1 »

Antrac1t píše: stř čer 26, 2024 1:58 pm jako nechci dehonestovat vysetrovani, ale aby tam buchly ty lifecka a box zustal v castecne ponicenem stavu vs vykocena obvodova zed :sm1: ...

life.png
Proč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Výsledek je stejný, jako ten připad z Německa, kde to bylo taky LFP, ale "originál" nějaký čínský výrobce do racku.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ElektroEzs »

To by se mi taky jevilo pravdepodobnejsi kdyby to bylo od baterek tak by musely byt vice znicene. Me se vsichni smali ze mam pojistovaky dva😂u bojleru a akumulace mam jeste bezpecnostni termostaty krom provoznich ale spousta lidi na to kasle
Charlie_XZ píše: stř čer 26, 2024 2:00 pm Tohle je spíš záměna příčiny s důsledkem, mě přijde pravděpodobnější varianta že to tam celý rozebral ten boiler, zahořelá baterka je důsledek exploze, prostě se to převrátilo, baterky na sebe v tý skříni napadaly napadaly a takhle to skončilo...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od glottis »

jestli ty fotky spolu souvisi :) a pokud ano, tak nevis co je pricina a co nasledek. Klidne vybuchem to mohlo nakopnout ty baterie a ty to nedali.
emedium
Příspěvky: 257
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Výbuch domu z fotovoltiky

Příspěvek od emedium »

Charlie_XZ píše: stř čer 26, 2024 1:55 pm
kkristian píše: stř čer 26, 2024 1:14 pm bojler plny pary podla mna cely dom nezlikviduje. Skor by som typol DC spiralu a naslednu elektrolyzu.
To samozřejmě zbourá uplně bez problémů, co to dokáže je vidět třeba zde https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/ ... 20413.html
Jak se ukázalo při dokazování u pozdějšího soudního procesu, o technický stav bojlerů v hotelu se celá léta nikdo nestaral. Doloženy byly pouze revizní zprávy z roku 1985, což byl rok uvedení do provozu, a z roku 1991. Nikoliv tedy každé tři roky, jak ukládá zákon.
Tohle je jen pro komerční účely ?
kkristian
Příspěvky: 101
Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
Lokalita: Galanta
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltiky

Příspěvek od kkristian »

Charlie_XZ píše: stř čer 26, 2024 1:55 pm
kkristian píše: stř čer 26, 2024 1:14 pm bojler plny pary podla mna cely dom nezlikviduje. Skor by som typol DC spiralu a naslednu elektrolyzu.
To samozřejmě zbourá uplně bez problémů, co to dokáže je vidět třeba zde https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/ ... 20413.html
no ale hotel ma asi o chlp vacsi bojler ako rodinny dom? Urcite sa nehadam, sam som videl jednu epizodu Mythbusters, kde uletel bojler stropom, ale bol tvoreny len sadrokartonom a to obvodove murivo je predsa len ina kava...
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
glottis
Příspěvky: 2571
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od glottis »

vk_1 píše: stř čer 26, 2024 2:03 pm
Antrac1t píše: stř čer 26, 2024 1:58 pm jako nechci dehonestovat vysetrovani, ale aby tam buchly ty lifecka a box zustal v castecne ponicenem stavu vs vykocena obvodova zed :sm1: ...

life.png
Proč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Výsledek je stejný, jako ten připad z Německa, kde to bylo taky LFP, ale "originál" nějaký čínský výrobce do racku.
a jaky plyn se z toho muze uvolnovat? Vodik a kyslik? Docetl jsem se ze vodiku malo. Stacilo by to? Mozna si udelat detektor vodiku :)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1750
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od TomHC »

kkristian:

2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ElektroEzs »

Ono to lifepo4 dost kouri pres ten ventil tak snad by to chytlo i pozarni cislo jako kouri
glottis píše: stř čer 26, 2024 2:19 pm
vk_1 píše: stř čer 26, 2024 2:03 pm
Antrac1t píše: stř čer 26, 2024 1:58 pm jako nechci dehonestovat vysetrovani, ale aby tam buchly ty lifecka a box zustal v castecne ponicenem stavu vs vykocena obvodova zed :sm1: ...

life.png
Proč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Výsledek je stejný, jako ten připad z Německa, kde to bylo taky LFP, ale "originál" nějaký čínský výrobce do racku.
a jaky plyn se z toho muze uvolnovat? Vodik a kyslik? Docetl jsem se ze vodiku malo. Stacilo by to? Mozna si udelat detektor vodiku :)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek