Stabilizace napětí 48V z baterie

Nový příspěvek od swen77 »

Ahoj, potřebuji posunout svůj ostrovní systém do dalšího levelu a chci určitou automatiku provozovat na 48VDC. K tomuto bych rád využil napětí baterie bez nutnosti použití invertorů. Ale... Napětí baterie (Pb z VZV) se mi v průběhu dne mění někdy od 46 do 58V a někdy až 64V. A já si nejsem jistý jestli by to některým součástkám nevadilo. Většinou se jedná o relátka nebo časovače s příkonem pár watů ale nerad bych je odpálil. Jakým způsobem by bylo nejvhodnější vstupní napětí stabilizovat, udělat z 46V-64V 46-48V? Děkuji za radu
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: Stabilizace napětí 48V z baterie

Nový příspěvek od swen77 »

Co třeba něco takového ?
https://a.aliexpress.com/_Evm7ZG9
Přílohy
ali reg.JPG
ali reg.JPG (24.92 KiB) Zobrazeno 814 x
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 875
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Stabilizace napětí 48V z baterie

Nový příspěvek od beethowen »

Jenom bude na výstupu vždy menší napětí než na vstupu. Ve specifikaci je min. 5V. Tj. když tam na vstupu bude 46V tak na výstupu může být 1.25V-41V
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Stabilizace napětí 48V z baterie

Nový příspěvek od rva »

Kdybych to dnes dělal, tak na pomocné obvody dám izolovaný DC/DC zdroj 48/24V protože na 24 V je širší nabídka než na 48 V. A izolovaný proto, abych si galvanické spojení s baterií netahal všude možně.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
lwj
Příspěvky: 30
Registrován: stř úno 17, 2021 8:45 am
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14,35kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Horní Bříza

Re: Stabilizace napětí 48V z baterie

Nový příspěvek od lwj »

Ahoj!
Já používám zdroje MeanWell, mají různé řady. Mám konkrétně 48V/48V a 48V/5V, vše je galvanicky odděleno.
lwj
14,35kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
Uživatelský avatar
swen77
Příspěvky: 28
Registrován: úte pro 06, 2022 11:11 am
Lokalita: Jižní čechy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb

Re: Stabilizace napětí 48V z baterie

Nový příspěvek od swen77 »

Děkuji za názory, tím odděleným zdrojem myslíte něco takového ?
https://a.aliexpress.com/_EQVG42V
A nedalo by se to obejít nějakou zenerovkou nebo varistorem? Jde mě o ovládání spínacích hodin a relé.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Stabilizace napětí 48V z baterie

Nový příspěvek od rva »

To není galvanicky oddělený zdroj. Jeho minus póly na vstupu a výstupu jsou spojeny (jde to změřit třeba multimetrem). Galvanické oddělení je obvykle (vždy?) pomocí (malého) trafa. Je to kvůli bezpečnosti pro téměř každý zdroj AC/DC 230/xxDC a mnohý z těchto AC/DC zdrojů funguje i jako DC/DC.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS