Velikost baterie vs odebíraný výkon

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od rva »

Asi to je zarostlé kamenem. Stačí se podívat, že stejný problém má nás víc: vodní kámen na topné spirále
I teď bych měl spirálu vyčistit, ale protože je boiler nahříván hlavně fototermikou a teplé vody je nadbytek, lenost vítězí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od JirkaE »

emedium píše: pát kvě 03, 2024 11:53 am

Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne. Jeden kapilár mi tak už odešel. Sepne se možná 100x za den. Spotřeba energie na nahřátí na 60C je asi 12 kWh, tak to ve finále stejně dohřívám plynem.
Vodorovně jako TPK od DZD ?

Pak je problém jasný, to už jsem viděl vícekrát, naposledy předevčírem, ten člověk to má takhle více než rok a předevčírem, když byl ve svátek doma, tak zjistil že to zapíná a vypíná a že to vlasně půl dne nefunguje.

Je špatně otočená příruba a kapilára se ohřívá rychleji než voda a spíná to 100x za den jak splašené...

Viz obrázek - na obrázku vlevo - jak to namontoval instalater :wall:

tpk 150 richtige richtug.jpg
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od emedium »

skybor píše: pát kvě 03, 2024 1:31 pm
Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne
Co to je proboha za bojler? V normálním bojleru snad jde teplá voda nahoru, kde se odebírá, a nezůstává dole, kde je většinou topné těleso? Jsem ještě neslyšel, že by někomu před úplným nahřátím cykloval bojler.
Tahle nádhera se dvěma výměníky a dolní boční přítubou pro el. spirálu Cosmo E DUO 200 https://www.gienger.cz/wp-content/uploa ... -E-DUO.pdf
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od emedium »

JirkaE píše: pát kvě 03, 2024 2:08 pm
emedium píše: pát kvě 03, 2024 11:53 am

Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne. Jeden kapilár mi tak už odešel. Sepne se možná 100x za den. Spotřeba energie na nahřátí na 60C je asi 12 kWh, tak to ve finále stejně dohřívám plynem.
Vodorovně jako TPK od DZD ?

Pak je problém jasný, to už jsem viděl vícekrát, naposledy předevčírem, ten člověk to má takhle více než rok a předevčírem, když byl ve svátek doma, tak zjistil že to zapíná a vypíná a že to vlasně půl dne nefunguje.

Je špatně otočená příruba a kapilára se ohřívá rychleji než voda a spíná to 100x za den jak splašené...

Viz obrázek - na obrázku vlevo - jak to namontoval instalater :wall:


tpk 150 richtige richtug.jpg
Tak mám taky namontovanou spirálu naopak :D fakt borec instalatér
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od JirkaE »

emedium píše: pát kvě 03, 2024 2:24 pm
Tak mám taky namontovanou spirálu naopak :D fakt borec instalatér
Až to otočíš, budeš mít teplé vody 2x tolik ;)

Tohle je 375Litrů vody ze 2000Wp od 05.02.2024 viz odkaz dole na DC-měření.

Snímek obrazovky (775).png

A tohle samostatný link na teploty na TMEP na všech třech bojlerech.

https://boiler-1.tmep.cz/
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
skybor
Příspěvky: 1072
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od skybor »

Tak mám taky namontovanou spirálu naopak :D fakt borec instalatér
Jen tak pro zajímavost. Jak dlouho to takhle provozuješ ? No hlavně, že je asi vyřešeno ... Někdy je pomoc "odborníků" opravdu o hubu. Proto si radši vše dělám sám ...
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od emedium »

Bojler bude mít asi 9 let. No díky tomu, že odešel kapilár, jsem to pár let nenahříval elektrikou, ale pouze plynem. Přišel jsem na to asi před dvěma lety, když jsme začal s fv a na statistice odběru z fv to začlo ukazovat zuby. Tak jsem si říkal, že je to blbou konstrukcí bojleru.
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od emedium »

Při šmejdění po netu jsem našel tyhle podlouhlé placky https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... _nabiti-ne které mají dvojnásobné nabíjecí i vybíjecí C oproti normálnímu tvaru, max. vybíjecí (30 sekund) 8.3 C
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 760
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od JirkaE »

emedium píše: pát kvě 03, 2024 3:05 pm
Přišel jsem na to asi před dvěma lety, když jsme začal s fv a na statistice odběru z fv to začlo ukazovat zuby. Tak jsem si říkal, že je to blbou konstrukcí bojleru.
Tak co, jak se to po změnilo po otočení TPK ?

U nás je nyní stav na vodě :

Screenshot_20240820-052244_Samsung Internet.jpg

Měření přímo u bojleru je vynulovane 1.1.2024 a to má o cca 120kWh více, toto měření běží od 05.02.2024



Hodně jsem toho přečetl, radil se a čerpal info kde se dalo a pro nás bude ideální baterie asi na trojnasobku běžné dřívější denní spotřeby.

To by bylo 12kWh x 3 = 36kWh.
Výkon FV - panelů pro soběstačnost by byl ideální na 12-15kWp / pro 10-11 měsíců by mělo stačit 6kWp.

Počítal jsem z vlastních čísel za 20 let s menšími výkony a 6let provozu se 2kWp a s průměrem za ty roky.
Přidal průměry od všech známých - plus mínus to vychází všude stejně, žádná anomálie není, v rámci týdne nebo měsíce se stav v průměru na 1kWp vždy srovná a vychází všude stejně.

Každý další větší spotřebič ta čísla změní, což u nás bude klima, ale při provozu v létě nebude mít vliv, stejně budou stále velký přebytky.

V zimě je to jiné a provoz prosinec, leden a únor na klimatizaci nic nezůstane, při současném výkonu FV.

Pokud bychom zvedli výkon, budou v létě větší přebytky ale v zimě to pokryje více.

Udělám ještě experiment s ohřevem vody na 48V přímo z přebytků, ale do budoucna pravděpodobně nechám ohřev pitné vody dal zcela samostatně jako dodnes.
Je to téměř bez přebytků a žije si svým životem zcela bez údržby a zásahu.

Veškerá údržba je nyní - protočení oběhového čerpadla 2x za zimu a pár-krát za rok otočit směšovací ventil, který v této levné podobě občas ,,zamrzne" v jedné poloze a přestane regulovat.

Jediná šance pro využití přebytků je meziobdobí, na jaře a i podzim, kdy lze ,,vše navíc " nacpat do akumulačky a snížit náklady na vytápění.

Pak se mě jeví nejlépe řešení v Českém sobestačném domě, kde jde vše navíc do vody.
Pokud už to nestačí a klesne teplota vody pod nastavenou mez, sepne se kotel = proto i můj experiment se spiralami na DC 48V :)
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
emedium
Příspěvky: 303
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon

Nový příspěvek od emedium »

JirkaE píše: úte srp 20, 2024 6:08 am
emedium píše: pát kvě 03, 2024 3:05 pm
Přišel jsem na to asi před dvěma lety, když jsme začal s fv a na statistice odběru z fv to začlo ukazovat zuby. Tak jsem si říkal, že je to blbou konstrukcí bojleru.
Tak co, jak se to po změnilo po otočení TPK ?
Je to o dost lepší, teď to vypíná a zapíná, až když je téměř dohřátý bojler.