Občasné přepětí panelu nad 150V
Ahojte vespolek. Mám drobný problém. Na pergole mám už zapojeny string 3x450Wp a krmím baterku přes mppt easun 100A s maximem 150V. Na pergolu vleze 9 panelu, takže je plán zapojit to 3s3p. Momentálně je zapojen jen první string a stává se, že někdy ráno, když jsou už panely osvícené, spadne občas regulátor do chyby: max napětí překročeno. Není nějaký fígl, jak lehce zatížit pernementne panely tak, aby nikdy neprestrelilo napětí naprázdno 150V? Panely mají Voc těsně pod 50V...ale očividně to ráno prochladle dává více ...za provozu se to samozřejmě už nestane...Je způsob? Zapojovat 2s4p se mi to nechce...byla by díra po jednom panelu
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 261
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Šel by tam přes diakovou regulaci připojit třeba přímotop jako balastní zátěž. Ale lepší bude tam dát mppt s vyšším Vmax, třeba Epever nebo Victron.
-
- Příspěvky: 1991
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 300
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Ne je to nevhodne zvoleny system. Pokud maj voc pod 50 musis pouzit 2s4p a jeden nechat nezapojeny. A nebo koupit jiny nabijec ktery snese vetsi napeti.
Musis pocitat s tim ze ani v minus 20 v zime naprazdno nepresahnes tech 145 V.
Takze cele spatne. Muzes mi napsat kdo ti doporucil takhle dimenzovat? To je fakt zmar tady.
Musis pocitat s tim ze ani v minus 20 v zime naprazdno nepresahnes tech 145 V.
Takze cele spatne. Muzes mi napsat kdo ti doporucil takhle dimenzovat? To je fakt zmar tady.
-
- Příspěvky: 1991
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace: 300
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
No to neni dobre. Nekdo primotop vypne nebo se poroucha a ke to v prdeli.
Uzivatel musi zajistit nizsi napeti stringu to je nutnost nejake zarovky transily diaky a podobny necim spinane zateze sice muzou pomoct ale i ty zateze se mohou odpojit a pak se stane zase pruser a nabijec shori a nebo se jinak poskodi.
Vyrobci nabijecu a panelu parametry udavaji tak proc to neudelat jednoduse a spravne ale delat to slozite a nespolehlive .... Mimochodem chtel bych videt jak primotop vydrzi 25 let bez odpojeni....
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
No tento systém jsem si vymyslel já No nejhůř bude 8 panelu 2s3p... Ale přece jen. Měnič má max vstup 150Voc a panely mají 49,8Voc. Jakmile jsou lehce zatížené , tak to jde dolů a běžné je tam nějakých 120V. Mám za to, že měnič s tím nemá problém, jen je pevně nastavena hranice 150 pro chybu, ale to v zátěži nikdy 150 nebude..takže bych se asi nebal o nějaké poškození z tohoto důvodu. Připojit na výstup panelu trvale nějakou maličkou zátěž na 150V? Hrozí nějaké nebezpečí? Nebo trvale nějakou zátěž až na výstup regulátoru? Výstup mám 48V Lion
-
- Příspěvky: 378
- Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
- Reputace: 41
- Lokalita: Śenkvice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Šenkvice - Slovensko
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Stačilo by v jednom z dvoch stringov 2s4p ten deviaty dať paralelne k panelu, ktorý na pergole je najviac náchylný k tieňom. Potom sa aspoň využije keď sú tiene a keď nie sú, nič sa nestane a panely sa budú spoločne na polovicu flákať. Lepšie ako vôbec nezapojený. Ja to na pergole tiež tak idem robiť kvôli Voc - 53V jeden panel, 250V mptt, deviaty panel (ukladanie 3x3) dám paralelne s jedným rohovým, kde od 14tej mi začína chodiť tieň.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, bifaciálna pergola 4,6 kWp 9°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, 2x Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
-
- Příspěvky: 4047
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 660
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Jiný regulátor a tento si nechat pro příští rok na rozšíření elektrárny.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3957
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Prostě se to nejdříve musí spočítat VOC + kolik to dá v zimě při - XX.
A dle toho pořídit mppt a nebo obráceně dle mppt si pořídit panely s příslušným VOC.
Tady pokud chceš všechny využít je řešení vyměnit mppt které bude zvládat větší napětí.....
A dle toho pořídit mppt a nebo obráceně dle mppt si pořídit panely s příslušným VOC.
Tady pokud chceš všechny využít je řešení vyměnit mppt které bude zvládat větší napětí.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 100
- Registrován: pát říj 07, 2022 8:03 pm
- Reputace: 1
- Lokalita: Vsetín
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Velké Karlovice
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
A co tak srazit v každém stringu mezi jednotlivými panely didama celkové napětí o pár voltů? Možná pomůže jen pár voltů na to 3s. Dělají se i spojovací konentry s diodou pro ochranu.. něco takového a vyměnit diodu?
-
- Příspěvky: 1051
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Reputace: 162
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Na zimní mrazy počítej s nárůstem napětí +15-20% jestli Ti teď občas vyleze napětí ke 150V, za mrazivého zimního rána to může být 170V.
Je to Tvoje zařízení, dělej jak myslíš.
Je to Tvoje zařízení, dělej jak myslíš.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
- TomHC
- Příspěvky: 2017
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 278
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Ja len taká technická otázka. To "zimné Voc" sa objaví len keď MPPT urobí hľadanie nového maxima, alebo keby sa pri nejakej údržbe pripoja odpojené stringy. Pravda? Ak áno, nebolo by možné použiť nejaký varistor alebo niečo podobné, čo by tieto (predpokladám) kratučké špičky vedelo odfiltrovať?
EDIT: moje panely majú Voc 50.28V a mám ich zapojené ako 2S, prikladám graf zo dnešného dňa. Vmp max 89.8V
EDIT: moje panely majú Voc 50.28V a mám ich zapojené ako 2S, prikladám graf zo dnešného dňa. Vmp max 89.8V
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 3957
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Fakt se budou hledat berličky jak obejít VOC?
VOC tam bude jak bude mrznout a svítit slunko......
Jak to chcete ignorovat, vaše věc...
VOC tam bude jak bude mrznout a svítit slunko......
Jak to chcete ignorovat, vaše věc...
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 685
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 80
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Zima, poledne, po obloze se honí tmavé mraky a vykoukne ostré slunce. Přidá se rozptyl a krátkodobě může být přes 1000W/m2. Ten varistor by musel alespoň několik minut udržet řádově kilowatty výkonu. Stálo by to stejně jako jiný měnič.
- TomHC
- Příspěvky: 2017
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 278
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Nie, Voc tam nebude keď budú panely zaťažené. Voc je napätie bez záťaže, otvorený obvod.
Vmp max 91.4V, 25.3.2024. Na grafe okolo 12:00 dávalo MPPT cez 4.5 kW, pričom max. MUST PV1800 je 80A = 80 * 54V (baterka) = 4.32 kW. Vmp bolo vtedy iba cca 75V.
A ja nič neignorujem, ja sa len pýtam. MUST PV1800 má limit Voc 150V, ja som v pohode.
Záleží, ako prebieha hľadanie max pointu na konkrétnom MPPT, ale nepredpokladám, že nechá odpojené panely na 10 sekúnd. Na MUSTe som nikdy nevidel Voc napätie...
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 3957
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Jenže mppt pořád ty panely nemá zatížené!
Já na dvojici 500Wp jsem měl za provozu i přes 90V. A to nemrzlo!
A jak jsou pořádně zatížené klesne to i na 60V.
Já na dvojici 500Wp jsem měl za provozu i přes 90V. A to nemrzlo!
A jak jsou pořádně zatížené klesne to i na 60V.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- TomHC
- Příspěvky: 2017
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Reputace: 278
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Ešte raz, pozri ďalší graf. Do 15:09 sa nabíjala batéria už len s 2A prúdom (top balancing), potom sa znížilo napätie bulk/float a MPPT malo NULOVÝ výkon, začalo sa brať z batérie. Napätie na paneloch stúplo o cca 1 volt! Kde v prdeli je to Voc?
Ja vám tu nechcem narúšať Voc mantru, len vám ukazujem dáta (2 sekundový interval zberu do InfluxDB) z reálnej prevádzky PV1800. Čo urobí EAsun, alebo EPever netuším.
Ja vám tu nechcem narúšať Voc mantru, len vám ukazujem dáta (2 sekundový interval zberu do InfluxDB) z reálnej prevádzky PV1800. Čo urobí EAsun, alebo EPever netuším.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
-
- Příspěvky: 3957
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace: 229
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Jenže to je dle teploty, svitu a zatížení.....
Může ti to vycházet a pak se to jednou sende....
Může ti to vycházet a pak se to jednou sende....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2722
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Reputace: 281
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
victron mppt treba periodicky zkousi a hleda bod a odlehcuje to skoro az na Voc.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5395
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 642
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Čím to měříš?
Anebo to jsou jen data, co posílá samotný Must? Tak to filtruje, resp. v momentě odpojení při hledání nemá stejně co měřit.
Před 16 dny nahlásil smartsolar150/70 Vmax 127,41 V.
U tří panelů v sérii, co mají Voc 40,6 V (při standardních podmínkách). Tj. je to o více než 6%..
A co se koukám do historie, tak tam furt lítá Vmax těch 120 V.
Provozovat zařízení na hranici nebo i za ní je totální krávovina. Ale je to jeho regulátor, tak akorát pak ať nebrečí.
Anebo to jsou jen data, co posílá samotný Must? Tak to filtruje, resp. v momentě odpojení při hledání nemá stejně co měřit.
Před 16 dny nahlásil smartsolar150/70 Vmax 127,41 V.
U tří panelů v sérii, co mají Voc 40,6 V (při standardních podmínkách). Tj. je to o více než 6%..
A co se koukám do historie, tak tam furt lítá Vmax těch 120 V.
Provozovat zařízení na hranici nebo i za ní je totální krávovina. Ale je to jeho regulátor, tak akorát pak ať nebrečí.
TomHC píše: ↑sob kvě 11, 2024 6:35 pmEšte raz, pozri ďalší graf. Do 15:09 sa nabíjala batéria už len s 2A prúdom (top balancing), potom sa znížilo napätie bulk/float a MPPT malo NULOVÝ výkon, začalo sa brať z batérie. Napätie na paneloch stúplo o cca 1 volt! Kde v prdeli je to Voc?
Ja vám tu nechcem narúšať Voc mantru, len vám ukazujem dáta (2 sekundový interval zberu do InfluxDB) z reálnej prevádzky PV1800. Čo urobí EAsun, alebo EPever netuším.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 4047
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 660
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Občasné přepětí panelu nad 150V
Jde o to jaká je elektrárna. Já mám několik regulátorů a když jeden usoudí, že je baterie nabitá, tak jeho odběr z fv panelů klesne na nulu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
FVE na BEL, kam uzemnit prepeti?
od remykczech » » v Plánované elektrárny
FVE na BEL, kam uzemnit prepeti?
- 17 Odpovědi
- 2082 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
-
- 39 Odpovědi
- 3892 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od acmetelka
-
- 22 Odpovědi
- 5971 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 8 Odpovědi
- 2807 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 4 Odpovědi
- 1700 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů