Výbuch domu z fotovoltaiky
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
-
- Příspěvky: 1314
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Výbuch domu z fotovoltaiky
Níže v odkazu je výbuch domu z fotovoltaiky. Zdi domu jsou zbořené a na střeše není vidět ani panel.
Že by jen baterie ? Nebo explodoval přehřátý bojler , bojler plný páry co se roztrhne umí
zbořit dům. Nevíte někdo něcco bližšího ?
Odkaz zde
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... e-40477808
Že by jen baterie ? Nebo explodoval přehřátý bojler , bojler plný páry co se roztrhne umí
zbořit dům. Nevíte někdo něcco bližšího ?
Odkaz zde
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-vyb ... e-40477808
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4440
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltiky
bojler plny pary podla mna cely dom nezlikviduje. Skor by som typol DC spiralu a naslednu elektrolyzu.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 1314
- Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Myslíte kkristian ten ohřívač Logitex, co má stejnosměrný výstup a nesmí se připojit
na běžný bojler ? Ale jen na bojler upravený ?
Jednou jsem viděl video, jak explodoval přehřátý bojler kde už byla pára pod tlakem a ten také pobořil tlakovou
vlnou zdi a bojler vylétl 30m vysoko nad chalupu a ještě přitom bez problému prorazil
strop v chalupěé
Nyní jsem si všimnul, že stejné tema už někdo řeší ve Žvanírně 2
na běžný bojler ? Ale jen na bojler upravený ?
Jednou jsem viděl video, jak explodoval přehřátý bojler kde už byla pára pod tlakem a ten také pobořil tlakovou
vlnou zdi a bojler vylétl 30m vysoko nad chalupu a ještě přitom bez problému prorazil
strop v chalupěé
Nyní jsem si všimnul, že stejné tema už někdo řeší ve Žvanírně 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Asi jel bez bmsky, na zkrat
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4440
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
nic netvrdim, ale vsetci vieme, ze kolko pochybnych firiem na FVE vzniklo za posledne roky. Majitel v tom kludne moze byt nevinne, ale kludne si mohol zbastlit nejaky ohrev vody podla navodu z internetu. Moj nazor je, ze po CR/SR je kopec dalsich tikajucich bomb.
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: čtv led 26, 2023 3:19 pm
- Lokalita: MH
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Vidím JK BMS
-
- Příspěvky: 1819
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ze by to takhle zborilo barak a clanky a skrinka byli relativne takto malo poskozene? Navic kdyz se clovek podiva na videa kde do LiFePO4 bodaj pacidlo a baterka jen kouri a nebouchne tak se mi to uplne nezda ze by tohle udelali baterky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Výbuch domu z fotovoltiky
Ale zlikviduje. Takových případů už bylo, i hotel, stačí napsat do vyhledávače výbuch bojleru. Natlakovaná pára je v tomto horší než třeba natlakovaný vzduch.
Tady je podobný případ který jsem řešil, naštěstí dopadl dobře:
viewtopic.php?p=170347#p170347
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltiky
To samozřejmě zbourá uplně bez problémů, co to dokáže je vidět třeba zde https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/ ... 20413.html
-
- Příspěvky: 356
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
jako nechci dehonestovat vysetrovani, ale aby tam buchly ty lifecka a box zustal v castecne ponicenem stavu vs vykocena obvodova zed ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Tohle je spíš záměna příčiny s důsledkem, mě přijde pravděpodobnější varianta že to tam celý rozebral ten boiler, zahořelá baterka je důsledek exploze, prostě se to převrátilo, baterky na sebe v tý skříni napadaly napadaly a takhle to skončilo...
-
- Příspěvky: 357
- Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Proč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Výsledek je stejný, jako ten připad z Německa, kde to bylo taky LFP, ale "originál" nějaký čínský výrobce do racku.
-
- Příspěvky: 1819
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
To by se mi taky jevilo pravdepodobnejsi kdyby to bylo od baterek tak by musely byt vice znicene. Me se vsichni smali ze mam pojistovaky dvau bojleru a akumulace mam jeste bezpecnostni termostaty krom provoznich ale spousta lidi na to kasle
Charlie_XZ píše: ↑stř čer 26, 2024 2:00 pm Tohle je spíš záměna příčiny s důsledkem, mě přijde pravděpodobnější varianta že to tam celý rozebral ten boiler, zahořelá baterka je důsledek exploze, prostě se to převrátilo, baterky na sebe v tý skříni napadaly napadaly a takhle to skončilo...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
jestli ty fotky spolu souvisi a pokud ano, tak nevis co je pricina a co nasledek. Klidne vybuchem to mohlo nakopnout ty baterie a ty to nedali.
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Výbuch domu z fotovoltiky
Charlie_XZ píše: ↑stř čer 26, 2024 1:55 pmTo samozřejmě zbourá uplně bez problémů, co to dokáže je vidět třeba zde https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/ ... 20413.html
Tohle je jen pro komerční účely ?Jak se ukázalo při dokazování u pozdějšího soudního procesu, o technický stav bojlerů v hotelu se celá léta nikdo nestaral. Doloženy byly pouze revizní zprávy z roku 1985, což byl rok uvedení do provozu, a z roku 1991. Nikoliv tedy každé tři roky, jak ukládá zákon.
-
- Příspěvky: 101
- Registrován: pát kvě 06, 2022 10:39 am
- Lokalita: Galanta
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4440
- Kapacita baterie [kWh]: 14,3
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltiky
no ale hotel ma asi o chlp vacsi bojler ako rodinny dom? Urcite sa nehadam, sam som videl jednu epizodu Mythbusters, kde uletel bojler stropom, ale bol tvoreny len sadrokartonom a to obvodove murivo je predsa len ina kava...Charlie_XZ píše: ↑stř čer 26, 2024 1:55 pmTo samozřejmě zbourá uplně bez problémů, co to dokáže je vidět třeba zde https://zatecky.denik.cz/zpravy_region/ ... 20413.html
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp, 3x430 Longi JZ 1290 Wp | Victron 150/35 MPPT | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
a jaky plyn se z toho muze uvolnovat? Vodik a kyslik? Docetl jsem se ze vodiku malo. Stacilo by to? Mozna si udelat detektor vodikuvk_1 píše: ↑stř čer 26, 2024 2:03 pmProč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Výsledek je stejný, jako ten připad z Německa, kde to bylo taky LFP, ale "originál" nějaký čínský výrobce do racku.
-
- Příspěvky: 1755
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
kkristian:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 1819
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ono to lifepo4 dost kouri pres ten ventil tak snad by to chytlo i pozarni cislo jako kouri
glottis píše: ↑stř čer 26, 2024 2:19 pma jaky plyn se z toho muze uvolnovat? Vodik a kyslik? Docetl jsem se ze vodiku malo. Stacilo by to? Mozna si udelat detektor vodikuvk_1 píše: ↑stř čer 26, 2024 2:03 pmProč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Výsledek je stejný, jako ten připad z Německa, kde to bylo taky LFP, ale "originál" nějaký čínský výrobce do racku.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
od Ivo12s » » v LiFe*
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
- 30 Odpovědi
- 4770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-
-
- 0 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 3 Odpovědi
- 695 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 44 Odpovědi
- 4200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrd
-
-
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
od volente » » v Akce a srazy
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
- 38 Odpovědi
- 4999 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ResHacker
-