Výbuch domu z fotovoltaiky

Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
vk_1
Příspěvky: 357
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od vk_1 »

glottis píše: stř čer 26, 2024 2:19 pm
a jaky plyn se z toho muze uvolnovat? Vodik a kyslik? Docetl jsem se ze vodiku malo. Stacilo by to? Mozna si udelat detektor vodiku :)
Na tohle nejsem dost vzdělanej. V těch baterkách jsou i plasty, takže kromě vodíku i různé uhlovodíky, oxid uhelnatý.....
Třeba tady bude někdo odbornější, kdo nám to řekne přesně.
Antrac1t
Příspěvky: 356
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Antrac1t »

glottis píše: stř čer 26, 2024 2:19 pm
vk_1 píše: stř čer 26, 2024 2:03 pm
Antrac1t píše: stř čer 26, 2024 1:58 pm jako nechci dehonestovat vysetrovani, ale aby tam buchly ty lifecka a box zustal v castecne ponicenem stavu vs vykocena obvodova zed :sm1: ...

life.png
Proč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Výsledek je stejný, jako ten připad z Německa, kde to bylo taky LFP, ale "originál" nějaký čínský výrobce do racku.
a jaky plyn se z toho muze uvolnovat? Vodik a kyslik? Docetl jsem se ze vodiku malo. Stacilo by to? Mozna si udelat detektor vodiku :)

mensi OT & scifi
haluz by bylo, kdyby zjistili, ze borec jel akumulaci do vodíku skzr prebytky ... nejakej rok zpet tu borec hledal dobrovolniky na testovani te jejich stanice xD
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
emedium
Příspěvky: 258
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od emedium »

Hydrogen je super na letování, ale nejde skladovat, zpětné zášlehy jsou pěkný adrenalin

https://www.youtube.com/watch?v=wpMaB-gIFUE
misa84
Příspěvky: 120
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od misa84 »

kolik vodíku může uniknout z cca 32 článků 280Ah (podle fotky) ?
vanilka
Příspěvky: 326
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od vanilka »

vk_1 píše: stř čer 26, 2024 2:03 pm Proč ne? V tom boxu není dost vzduchu. Jakmile se ty plyny z baterek dostanou do místnosti, tam se promísí se vzduchem, a to teprve vytvoří tu výbušnou směs.
Přesně. Člověk by se divil, co všechno ve spojení se vzduchem dokáže vytvořit výbušnou směs. Třeba cukr nebo mouka :shock:
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
ElektroEzs
Příspěvky: 1820
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ElektroEzs »

Zatim jsou vsechno spekulace, uvidime treba se dozvime co bylo pricinou. Jelikoz mam doma take LiFePO4 tak by me to zajimalo
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Charlie_XZ
Příspěvky: 54
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Charlie_XZ »

zajímavá studie k tomuto tématu je zde https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c08709 zvlášť zajímavý je to PDFko uprostřed.
emedium
Příspěvky: 258
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od emedium »

Thermal Runaway 105 Ah vydá 85l plynu z toho polovina vodíku a čtvtina oxidu uhelnatého

Obrázek
Utilizing the volume of the pressure vessel and the ideal gas equation, it is inferred that the TR of the 105 Ah LFP generates a gas volume of approximately 85.3 L, weighing around 83.5 g, equivalent to 3.81 mol at standard temperature and pressure. Gas chromatography measurements, as illustrated in Figure 7, indicate that H2 comprises over 50% of the combustible gases emitted during the 105 Ah LFP TR
CH4 methane
CO carbon monoxide
CO2 carbon dioxide
C2H4 ethylene
C2H6 ethane
C3H6 propylene
C3H8 propane
H2 hydrogen
Naposledy upravil(a) emedium dne stř čer 26, 2024 6:04 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Příspěvky: 5171
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od cipis »

A kolik litru toho potrebujes na zboreni baraku?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Paulob
Příspěvky: 240
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Paulob »

Screenshot_2024-06-26-17-19-25-160_com.facebook.katana-edit.jpg
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Forrest
Příspěvky: 132
Registrován: pát zář 09, 2022 1:42 pm
Lokalita: Ústeckoorlicko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Č.T. Lhotka

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Forrest »

Ja jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, protože je to tragedie. Ale nekde na ušlé diskuzi jsem cetl (a uz jeto v predeslym prispevku).
Jinak panelu tam bylo celkem dost a ne dva, jde to dohledat na mapach (jako dneska vsechno) a nebyly jen na strese, ale to je celkem jedno.
Kazdopadne Hasici obecne nemaji radi FVE a hlavne baterie, takze se jim to hodi jako perfektni priklad...
Měnič China SAmoDoMo 1,5 kW a již 900Wp na rotátoru jménem "slunečnice"
Valdano
Příspěvky: 467
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Valdano »

Pro 24 a 48 baterií současně procházejících TR je celková hmotnost uvolněného plynu 2 a 4 kg, v tomto pořadí, což odpovídá objemům 2047 a 4094 l. Vzhledem k nižší hustotě emitovaného plynu ve srovnání se vzduchem je po TR, hořlavý plyn se hromadí v horním segmentu prefabrikované kabiny.
V citované části z té odkazované studie jsou zmíněny testované bloky o 24 a 48 kusech článků LiFePo4 každý s kapacitou 105 Ah. Pro 32 článků s kapacitou 280 Ah by to mohlo být cca 1.8 krát víc než ta sada 48 x 105 Ah tj. až cca 7300 litrů uvolněného plynu z článků z toho cca polovina tj. 3650 litrů vodíku. Pokud by tedy generovaly plyn všechny články což je spíš laboratorní předpoklad, ale podle mého názoru by na pořádnou explozi stačilo i mnohem méně vodíku, ale podle té citace od Paulob tam zřejmě explodovala tlaková nádoba s plynem.
emedium
Příspěvky: 258
Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od emedium »

Články zjevně hořely, tak k úniku těch smradů došlo. Netušil jsem teda, že to vyplivne tolik reaktivních plynů i ten oxid uhelnatý (dřevoplyn) je pěkně výbušný

Výbušná koncentrace plynu vypadá na 5%
When the combustible gas concentration at a specific location within the cabin surpasses 4.86%, it enters the explosion limit, rendering it ignitable.
Teď by se nám k tomu mohl vyjádřit spíš chemik, co řešil tu paralelní bmsku...
ElektroEzs
Příspěvky: 1820
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ElektroEzs »

To by pak vysvetlovalo ze to nebylo od baterek a proto jsou relativne vcelku a i ta skrin ve ktere byli. Kazdopadne je to hruza, kdyz jsem videl ty komentare pod tim na seznamu tak je to sileny jak maj lidi radost z ciziho nestesti:-(
Paulob píše: stř čer 26, 2024 5:22 pm Screenshot_2024-06-26-17-19-25-160_com.facebook.katana-edit.jpg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
unicast
Příspěvky: 1483
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od unicast »

No, v kazdem pripade vime-li, kolik jakych plynu muze takovy clanek uvolnit, dava smysl jedna vec. Mit ty baterie v uzavrenem boxu a na ten napojit nejakou trubku pro odvod plynu, ktera bude konecit nekde venku. Toho karbonmonoxidu je tam dost na to, aby cloveka dokazal zabit uz jenom ten. A kdyz se vcas horlave plyny odvedou mimo objekt, tak i riziko vybuchu vyrazne klesne.
Valdano
Příspěvky: 467
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Valdano »

Při 7300 litrech uvolněného plynu (z 32 x 280 Ah článků LiFePo4) by koncentrace 5% bylo dosaženo v prostoru o objemu cca 138 m3. Prázdná místnost s půdorysem cca 7x7m a stropem ve výšce cca 2,8m.
ElektroEzs
Příspěvky: 1820
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ElektroEzs »

To jsem mel LiFePO4 za bezpecne a ono to dokaze udelat tolik plynu. Ja mam teda primo nad baterkama detektor koure a teploty ale i tak nemam dobry pocit
Valdano píše: stř čer 26, 2024 5:29 pm
Pro 24 a 48 baterií současně procházejících TR je celková hmotnost uvolněného plynu 2 a 4 kg, v tomto pořadí, což odpovídá objemům 2047 a 4094 l. Vzhledem k nižší hustotě emitovaného plynu ve srovnání se vzduchem je po TR, hořlavý plyn se hromadí v horním segmentu prefabrikované kabiny.
V citované části z té odkazované studie jsou zmíněny testované bloky o 24 a 48 kusech článků LiFePo4 každý s kapacitou 105 Ah. Pro 32 článků s kapacitou 280 Ah by to mohlo být cca 1.8 krát víc než ta sada 48 x 105 Ah tj. až cca 7300 litrů uvolněného plynu z článků z toho cca polovina tj. 3650 litrů vodíku. Pokud by tedy generovaly plyn všechny články což je spíš laboratorní předpoklad, ale podle mého názoru by na pořádnou explozi stačilo i mnohem méně vodíku, ale podle té citace od Paulob tam zřejmě explodovala tlaková nádoba s plynem.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kyocera
Příspěvky: 1314
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od kyocera »

Ten kdo čte mypower dlouho, možná vzpomene na josse. Chytlo mu v noci doma ve sklepě postupně 3200ks li-ion 18650
Volal hasiče. A v odkazu níže chytl celý dům od nabijení čelovky. Kolik je čelovce článků 18650 ? Myslím že 2ks nebo 3ks
Ten odkaz je zde
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-rod ... .seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Valdano
Příspěvky: 467
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Valdano »

ElektroEzs píše: stř čer 26, 2024 6:00 pm To jsem mel LiFePO4 za bezpecne a ono to dokaze udelat tolik plynu. Ja mam teda primo nad baterkama detektor koure a teploty ale i tak nemam dobry pocit.
Pokud máte články volně v prostoru tak by to asi chtělo doplnit do té místnosti havarijní odsávání vzduchu a pokud máte články v uzavřeném rozvaděči pak doplnit havarijní odsávání k tomu rozvaděči jak zmínil unicast. Odsávání by mělo být aktivované automaticky detektorem kouře a napájené z nezávislého zdroje na těch bateriích tj. nejspíš z rozvodné sítě.
rva
Příspěvky: 3937
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od rva »

U mě jeden LiFePo4 článek rovněž odešel (asi na vnitřní zkrat): vnitřní zkrat LiFePo4 článku
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek