Výbuch domu z fotovoltaiky
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
-
- Příspěvky: 467
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nevím jak jsou na tom různé komerčně prodávané hotové bateriové uložiště (pozn. myšleno ne samotné články z nichž si asi většina zde diskutujících sama skládá bateriové uložiště) a zda některé z těch sofistikovanějších hotových bateriových uložišť kromě BMS neobsahují i takový detektor a případná detekce se přenáší komunikací jako alarm poškození některého z článků v takovém bateriovém uložišti. Většinou tam asi budou spíš jen teplotní čidla. Teplota článků bývá limitující pro případnou blokaci nabíjení/vybíjení přes BMS a masivní generování plynů je také spojeno s nárůstem teploty článků.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv čer 27, 2024 5:30 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Je to tak. Svět je prostě hrozně nebezpečné místo. Tak by tu raději pro jistotu nikdo neměl žít.
-
- Příspěvky: 2506
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
To jo, u článků typu 18650 okolo 3Ah se použije třeba u každého kusu pojistka, takže v eautě se zahřeje jeden článek a odpojí a energie a plyny kvůli zkratu jsou mnohem menší než u 100Ah článku. Co zachrání na základě teploty baterie BMS, když zkrat už nastal a teplota neustále stoupá a plyn už syčí z trouby ven?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 467
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
BMS odpojení článku se zvýšenou teplotou je myšleno primárně spíš jako ochrana článku před tím když ještě není poškozen a teplota mu roste třeba v důsledku přetížení odběrem. Sekundárně to může být i jakási druhotná pojistka ve smyslu zamezení toho, aby ostatní články v baterii přitápěly proudem, který se budou snažit cpát do článku v době kdy článek přechází do vnitřního zkratu.
-
- Příspěvky: 2506
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Jak běžná BMS v nějaké škatuli, co lze dnes koupit, měří na každém článku proud? Jak to poznám že tu ochranu má?
Dávkovat proud přes nějakou nastavitelnou pumpu na základě napětí jednotlivého článku, to jo, to chápu, ale má dnes běžná BMS na PCB sadu proudových odporů pro každý článek jeden?
Dávkovat proud přes nějakou nastavitelnou pumpu na základě napětí jednotlivého článku, to jo, to chápu, ale má dnes běžná BMS na PCB sadu proudových odporů pro každý článek jeden?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 467
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Neřekl jsem, že to umí běžná BMS. Zkuste se poptat u českého výrobce bateriových uložišť na míru RESACS. Vyrábějí i bateriová uložiště pro rezidenční sektor od 5 do 30 kWh a osazují je měřením teploty a dalších parametrů každého článku a navíc je vybavují i BMS a systémem hašení Proteng.
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
tak asi jedině monitorovat teplotu jednotlivých článků, jestli se nezačíná nějaký vymykat ostatním při stejné zátěži
-
- Příspěvky: 3129
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Podle foto měl všech 32 článků v jedné bedně a to se jevi jako chyba.Pokud všechny zplynovaly potom stači jiskra
Já bych volil i jiné řešeni;
1)nemít celé paky baterii blízko u sebe nejlépe několik metrů od sebe
2)jednotlivé paky rozdělit aspoň na dva a propojit kabelem
3)jednotlivé články oddělit deskou cetris
4)ideál by byl je mít na kolečkách a v případě problému vytlačit ven z baráku
Nezatěžovat baterie ani další zařízení na max výkon.
Já bych volil i jiné řešeni;
1)nemít celé paky baterii blízko u sebe nejlépe několik metrů od sebe
2)jednotlivé paky rozdělit aspoň na dva a propojit kabelem
3)jednotlivé články oddělit deskou cetris
4)ideál by byl je mít na kolečkách a v případě problému vytlačit ven z baráku
Nezatěžovat baterie ani další zařízení na max výkon.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv čer 27, 2024 9:22 am, celkem upraveno 1 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1755
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Čím vyššia kapacita, tým vyššia váha a tým vyššia zotrvačnosť a zmena teploty. Moje 280Ah skôr kopírujú teplotu v garáži ako nabíjanie či vybíjanie. MPPT dá maximálne 4.2 kW ale to do baterky nejde asi nikdy - lebo najskôr sa dynamicky vyťažuje do bojlera a popri tom sa dobíja batéria max 1 kW (20A, 0.07C), medzitým sa zapne bazénové TČ, keď sa nahreje bojler tak už baterka prišla cez leto na nejakých 85% SoC takže už pomaly aj klesá nabíjací prúd lebo dosiahla absorb napätie. A ak sa aj manželka začne večer blázniť, tak tých max 5 kW (100A, 0.36C) je pre baterky nič.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 58
- Registrován: stř srp 18, 2021 8:31 am
- Bydliště: Západné Slovensko (SE, TT)
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ja na fotke vidím 3 x 7 = 21 článkov a podľa toho súdim že išlo o Li-Ion články v zapojení 3P do 24V systému, či zle uvažujem?Franta2776 píše: ↑čtv čer 27, 2024 8:54 am Podle foto měl všech 32 článků v jedné bedně a to se jevi jako chyba.Pokud všechny splynovaly potom stači jiskra
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
-
- Příspěvky: 258
- Registrován: ned led 15, 2023 5:29 pm
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Články v modré bedně jsou pěkně přifouklé, to budou spíš LiFePO4 než Li-ion po kterých by toho asi moc nezbylo, ten nalevo úplný extrém, tím to možná začalo.
Stahování článků už asi nebrat, spíš jim dám prostor kolem, i delší propojky. Když se jeden přifoukne, nebude tlačit na další.
Třeba u battery boxu s blade članky mají takové černé distanční držaky, pár mm fuga tam je
https://www.youtube.com/watch?v=cmWQwGdCTzY
-
- Příspěvky: 3129
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Psalo se, že tam bylo 2x16článků Lifepo4 zatím nic jineho. Počkáme na závěr vyšetřování.Juras66 píše: ↑čtv čer 27, 2024 9:06 amJa na fotke vidím 3 x 7 = 21 článkov a podľa toho súdim že išlo o Li-Ion články v zapojení 3P do 24V systému, či zle uvažujem?Franta2776 píše: ↑čtv čer 27, 2024 8:54 am Podle foto měl všech 32 článků v jedné bedně a to se jevi jako chyba.Pokud všechny splynovaly potom stači jiskra
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 3937
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Snad se příčinu a průběh události podaří určit. Hlavně pro nás, abychom posoudili v jakém stavu to máme sami a jak něčemu podobnému předejít.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1819
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Snad se dozvime jestli to baterkama zacalo nebo to byl jen nasledek toho co psali v komentarich co sem nekdo daval ze chytnul system na ohrev a od toho tlakova lahev
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: čtv čer 27, 2024 9:12 am
- Lokalita: Jindrichuv Hradec
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 10,24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
No pokud neměl na balančních vodičích pojistky . Málo kdo je tam dává. No a pokud neměl pojistku na výstupu baterie pak už je to mega prasárna. No a DC ohřev bojleru ??? To se někdo odváží ? Pokud pominu fakt, že klasický bojler má termostat i bezpečnostní pojistku konstruovanou na AC a tudíž pokud tam někdo rve 230V DC tak se mu spečou jednak kontakty a pokud mělo topné těleso izolační poruchu mohlo docházet k elektrolýze uvnitř bojleru a pak jednoho dne přeskočila jiskra a bylo to .... No já to spíš vidím, že jeho sprasená baterie neměla pojistky začala hořet a vedle ní byla PB lahev no a výsledek známe. No a nebo mu tam plyn unikal a stačila jen jiskra od spínacího prvku. Ale sama o sobě LFP baterie zdemolovat dům ??? Navíc články jsou ohořelé, nafouklé nikoli roztržené na kusy...
-
- Příspěvky: 5171
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Tak z toho by byl jednoznačný závěr, nemít tlakové láhve v tomto prostoru.
Ale moment, to je přece dávno zakázané normou, ale na ty se vlastně sere, aha ...
dobroslavs: proč by měly být články roztržené na kusy? Nevybuchují články, ale plyny, které při hoření ten článek uvolňuje. A jak psali výše kolegové, toho plynu se vyrobí dost za krátkou dobu. A ten plyn už není v článku, takže není důvod, aby se roztrhl.
Pojistky na balančních vodičích ani na primárním přívodu nepomohou. Ten článek má zkrat vevnitř, tj. destrukce je zevnitř článku. Časem/nárazem/zatěžováním/přetěžováním článku se vevnitř udají chemické změny, které mají za následek proražení jednotlivých vrstev vevnitř, vevnitř totiž vyroste krápník.
Obrana proti tomu není podle mne žádná, protože to prostě zvenku nepoznáš. A jediné řešení je už jen řešení následků, tj. při zvýšené teplotě okamžitě vytáhnout ven, na volnou plochu. To totiž už nejde nijak zastavit.
Ale moment, to je přece dávno zakázané normou, ale na ty se vlastně sere, aha ...
dobroslavs: proč by měly být články roztržené na kusy? Nevybuchují články, ale plyny, které při hoření ten článek uvolňuje. A jak psali výše kolegové, toho plynu se vyrobí dost za krátkou dobu. A ten plyn už není v článku, takže není důvod, aby se roztrhl.
Pojistky na balančních vodičích ani na primárním přívodu nepomohou. Ten článek má zkrat vevnitř, tj. destrukce je zevnitř článku. Časem/nárazem/zatěžováním/přetěžováním článku se vevnitř udají chemické změny, které mají za následek proražení jednotlivých vrstev vevnitř, vevnitř totiž vyroste krápník.
Obrana proti tomu není podle mne žádná, protože to prostě zvenku nepoznáš. A jediné řešení je už jen řešení následků, tj. při zvýšené teplotě okamžitě vytáhnout ven, na volnou plochu. To totiž už nejde nijak zastavit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1819
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ja mam menice, MPPT i baterky ve velkym rozvadeci a v pripade koure v rozvadeci to vse schodi AC i DC takze zapojim jeste garazova vrata na externi ups abych je dokazal otverit i v pripade ze by se do garaze nedostal kvuli kouri tak bych je otevrel mobilem nebo ovladacem. Napetovou civku mam na baterce FVE pres pojistku mimo bms aby to slo schodit i v pripade odpojeni BMS ale prepojim to taky na UPS. Jeste me napadlo pres elektroventil pripojit do rozvadece CO2 hasicak pouziva to nekdo?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3129
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Zas neblázněme, prismatických Lifepo4 článků, jsou po světě miliony kusů a takové destrukce je jedna. O žádné jiné jsem neslyšel. Počkejme na závěr.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1819
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Jasny to vic boucha plyn ale lepsi byt pripraveny:-) Taky cekam na zavery co bylo pricinou, novinari z toho udelali zase bublinu.
Franta2776 píše: ↑čtv čer 27, 2024 10:11 am Zas neblázněme, prismatických Lifepo4 článků, jsou po světě miliony kusů a takové destrukce je jedna. O žádné jiné jsem neslyšel. Počkejme na závěr.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 467
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Zvažte použití automatického hasicího systému PROTENG přímo v rozvaděči omotat okolo paklu s články. Je k tomu vhodný. Používá ho třeba již výše zmíněný český výrobce bateriových uložišť na míru RESACS.ElektroEzs píše: ↑čtv čer 27, 2024 9:53 am Jeste me napadlo pres elektroventil pripojit do rozvadece CO2 hasicak pouziva to nekdo?
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv čer 27, 2024 10:39 am, celkem upraveno 2 x.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
od Ivo12s » » v LiFe*
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
- 30 Odpovědi
- 4770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-
-
- 0 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 3 Odpovědi
- 695 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 44 Odpovědi
- 4200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrd
-
-
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
od volente » » v Akce a srazy
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
- 38 Odpovědi
- 4999 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ResHacker
-