Výbuch domu z fotovoltaiky

Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Pavel111
Příspěvky: 163
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16,6
Kapacita baterie [kWh]: 43
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Pavel111 »

Nevěřím,že bouchla baterka.I ta skříň tomu odpovídá.Explodoval nějaký plyn.Plyn v prostoru,kde se jeho koncentrace dostala na výbušnou úroveň.To by odpovídalo následkům.Pokud to byl plyn z LiFe článků,tak z toho vyvodím pro sebe závěry.Doufám,že se někde dozvíme důvod.Osobně mi jednou Balkankar(ještěrka...pro mladší členy fóra) jednou při nabíjení explodovala za zadelí.Asi tak 4m.Olovo,sirovodík...Pískalo mi v uších a neslyšel jsem nic asi čtvrt hodiny.Ale v podstatě se nic nestalo.Vylítly všechny zátky na článcích a nadskočil metrákový kryt baterky se sedačkou.
Šel jsem si pro nové trenky,zazátkoval články a jelo se dál.Ještě asi 15 let před tím mi bouchla olověná startovací baterka při nabíjení,když jsem nad ní svařoval.Ještě že jsem měl kuklu.Horní část baterky už jem nenašel.Ale přežil jsem bez zranění.Jen jsem se lekl a náraz kyseliny schytala kukla.
Ale rozhodně nebyly jiné škody.V olovu se vyznám,v LiFe tolik nee.Nechce se mi věřit,že LiFe produkují více vodíku než olovo.Nebo ano?Ale to by pak články nebyly uzavřené a výrobce by apeloval na stejné podmínky používání jako u olova.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-43 kWh LiFe
luky
Příspěvky: 889
Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od luky »

cipis píše: čtv čer 27, 2024 12:54 pm Tlakové nádoby se nesmí skladovat ve sklepě. Jenže kdo má pro ně stavět přístřešek, že? Nebo co je vlastně dovolené pro takovéto skladování ...
Ze života: koupil jsem si 3 kusy 2kg PB lahví. Po pár měsících byla jedna z nich úplně prázdná. V ten okamžik jsem děkoval bohu, že jsem nějaký čas předtím změnil místo skladování z garáže do otevřeného altánu na zahradě.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
kamils
Příspěvky: 124
Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od kamils »

TomHC píše: čtv čer 27, 2024 3:29 pm Ak predchádza úniku plynov zvýšená teplota, dalo by sa ľahko v HA (alebo cez samostatný fyzický termostat) zapnúť nejaké núdzové odvetrávanie, alebo v mojom prípade napr. otvorenie garážových vrát. Vytvorenie takej automatizácie je na 10 klikov.
Podle té studie se musí článek významně ohřát, aby začal stoupat tlak:
plynovani_baterie.JPG
plynovani_baterie.JPG (23.23 KiB) Zobrazeno 603 x

Při ohřevu nad 50C stopnout veškeré nabíjení a začít odvětrávat prostor.
Teplotu bych, ale měřil nezávislým systémem, protože BMS může být v poruše, díky které může docházet k přebíjení.
Pokud dojde k vnitřnímu zkratu článku, pak co může zamezit vzniku nebezpečné koncentrace H2 je právě odvětrávaní.
rva
Příspěvky: 3874
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od rva »

To by těch čidel muselo být hodně. Snad by šel použít požární hlásič, který reaguje na teplotu (nejobvyklejší jsou ale ty, které reagují na kouř a ten nastane později).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 4952
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od cipis »

No to jsou obvyklé, ale cenově ty teplotní jsou také v pohodě, teď, co našel google, tak od 400 nahoru, od 800 ty propojitelné mezi sebou.
IP termo kamery třeba za desítku, to je také řešení, umí to detekovat i více ohnisek třeba.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 1563
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja pouzivam https://www.elcar.cz/jablotron-sd-282st ... -teplot-2/
rva píše: čtv čer 27, 2024 4:17 pm To by těch čidel muselo být hodně. Snad by šel použít požární hlásič, který reaguje na teplotu (nejobvyklejší jsou ale ty, které reagují na kouř a ten nastane později).
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
josse
Příspěvky: 1169
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od josse »


Kubba píše:
kyocera píše: čtv čer 27, 2024 10:36 am Nebo uložiště baterk také přímo v zemi , v nezámrzné hloubce a mít shora jen příklop
Nějaký nápad, co s takovým uložištěm v zimě?
25cm železobetonu, 10cm 16-32 štěrku, 8cm dlažby a celou zimu normálně používat stačí aby teplota na horní straně packu neklesla pod +5°C.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
rva
Příspěvky: 3874
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od rva »

Kutil by mohl udělat monitorování vzrůstu teploty třeba sériovým zapojením vhodných pozistorů. Třeba se dají najít takové, kde bude stačit pro 16 článků zapájet 15 PTC termistorů do série, zastrčit je mezi články a detekovat odpor tohoto obvodu. Silně nelineární charakteristika by zajistila, že by to fungovalo v zimě i v létě:
Charakteristika PTC termistoru (pozistoru)
Charakteristika PTC termistoru (pozistoru)
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 4952
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od cipis »

A jak to teda delaji "odbornici"? Kdyz udajne je 3/4 problemu tech neodborne zhotovenych. Nebo to jsou "neodborne" kvuli tomu, ze chybi nejaky papir ci razitko, bez ohledu na skutecny stav? Tj. to stejne s papirem je odborne namontovane, a bez papiru neodborne?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Keraj
Příspěvky: 314
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Keraj »

Vůbec bych se tomu nedivil...
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Valdano
Příspěvky: 353
Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
Lokalita: Česká Lípa
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Valdano »

rva píše: čtv čer 27, 2024 4:17 pm To by těch čidel muselo být hodně.
Dvě teplotní čidla na jeden článek. Na každém propojovacím vývodu článku jedno čidlo. Níže je přiložen obrázek jak mají osazení teplotních čidel řešeno u RESACSu na jimi vyráběných bateriových uložištích. Vyrábějí si svoje vlastní teplotní čidla a umisťují jedno na každý propojovací vývod článku.
Přílohy
resacs_bat_uloziste.png
rva
Příspěvky: 3874
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od rva »

Je vidět, že nad tím přemýšlejí. Nejslabším místem fotovoltaiky (a vlastně nejen jí) je konečný uživatel. Pokud nemá dostatek vědomostí, tak je bezpečnější, aby si vybral systém, který myslí za něj.
Já vždy koukám, jak to co nejvíc ošulit abych si ušetřil práci (a i peníze) a aby to fungovalo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Mex
Příspěvky: 694
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Mex »

Za rok 2023 se oficiálně postavilo nějakých 83 000 FVE. Rok předtím cca 45 000. K tomu spousta těch postavených "načerno", jak to asi mají i mnozí zde.
Tady k dnešnímu dni bude u nás určitě nejmíň 200 000 FVE s baterkami (protože dotace jsou nastavené tak, že je třeba tam mít baterky).
Z toho nejmíň polovinu instalovali různí přeškolení kuchaři a další "odborníci", často z Polska.

Teď se stal jeden exces. A píšou o tom všechny zpravodajské servery, řeší se to ve všech možných technických konferencích a fórech.
A to ještě ani není jasné, co se vlastně stalo.
Všechno to vychází z nějaké poznámky hasiče, že "to určitě způsobila fotovoltaika". Je tam silně narušená statika, takže dovnitř nikdo moc nelezl aby tam zkoumal.

Na zpravodajských serverech žádná skutečné informace není, všechny to od sebe opisují a papouškují to samé.
Největší objev a pravděpodobnou příčinu odhalil redaktor iDnes, který důslednou investigativní prací přišel na to, že borec neměl na elektroměrovém sloupku samolepky s varováním o instalované FVE.

A tady už se objevují nápady jak vedle domu vykopat zemljanku a umístit baterky do ní.
Předpokládám, že se brzy objeví nápad nosit i mobil s nebezpečnou baterkou jedině v ocelovém neprůstřelném pouzdře.
Franta2776
Příspěvky: 2876
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od Franta2776 »

Je pravděpodobnější, že vyhraješ první cenu ve sportce než ,že Ti dům zbourá Lifepo4 baterka.Tím neříkám nedělat rozumná bezpečnostní opatření.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
mirekcafa
Příspěvky: 400
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od mirekcafa »

Kdo odpíná panely při těch bouřkách co teď jsou?????
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1575
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od TomHC »

Keď ten blesk preletí kilometer smerom k zemi, potom ho má zastaviť poistkový odpínač?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
glottis
Příspěvky: 2409
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od glottis »

Ted jsem nasel v mailu zajimavou vec

https://www.i4wifi.cz/cs/305228-xtend-solarmi-ospd24
JozefSK
Příspěvky: 114
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od JozefSK »

Charlie_XZ píše: stř čer 26, 2024 2:00 pm Tohle je spíš záměna příčiny s důsledkem, mě přijde pravděpodobnější varianta že to tam celý rozebral ten boiler, zahořelá baterka je důsledek exploze, prostě se to převrátilo, baterky na sebe v tý skříni napadaly napadaly a takhle to skončilo...
Suhlasim, tiez si myslim, ze vyhoretie bateriek su dosledkom vybuchu a nie pricinou.

Preco si to myslim (vychadzam z foto tu uvedenych) - baterky boli ulozene v kovovej skrini, ktora bola uzamykatelna a teda nemozno vylucit, ze naozaj bola uzamknuta. Ak by vybuch isiel odtial, ta skrinka by bola vybuchom fragmentovana a zvysky baterii by boli porozhadzovane daleko po okoli ...

Skrinka je vyhoreta zvnutra, zvonku len od polovice a vedla pohodene dvierka od skrinky sa zdaju byt poziarom nie az tak poskodene, ako ta skrinka - tu sa mi ale natiska otazka, hoci su na fotke vedla seba, ze ci su tie dvierka z tej istej skrinky, v ktorej boli zhorete baterky ...

Ak by som to vysetroval, tak by som sa v prvom rade zaujimal (vylucil hypotezu), ze vybuch sposobil bud bojler, alebo (niekde som cital, ze tam mali plynovu bombu na zvaranie) plynova bomba a ci vybuchom nasledne nedoslo ku skratu vodicov niekde na trase k, alebo od baterky (reg., menic, ...), t.j. ci skrat nesposobil poziar baterky.

Pokial si ale nevieme overit fakty, vsetky nase dohady je len varenie z vody.

PS: Ak by unikal vodik, z nejakeho choreho clanku z prevadzkovanej baterie, tak tam unikaju aj ine plyny, ktore ale budu mat za nasledok to, ze vybusna koncentracia vodika, ktora je pre vzduch 5%, by sa v zmesi roznych tu uvolnovanych plynov zmenila, podla mojho nazoru, na vyznamne vyssiu hodnotu. Mimochodom, ked nie vodik, ostatne plyny - ten smrad nejde necitit ...
ChlapeczDediny
Příspěvky: 247
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od ChlapeczDediny »

mirekcafa píše: čtv čer 27, 2024 9:23 pm Kdo odpíná panely při těch bouřkách co teď jsou?????
Třeba já.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
JozefSK
Příspěvky: 114
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm

Re: Výbuch domu z fotovoltaiky

Příspěvek od JozefSK »

TomHC píše: čtv čer 27, 2024 10:17 pm Keď ten blesk preletí kilometer smerom k zemi, potom ho má zastaviť poistkový odpínač?
Moze, spolu s prepetovkou, ...
Zalezi, ci dane zariadenie zasiahne vyboj hlavneho kanala, alebo vedlajsieho kanala pri rozvetvenom blesku a o akej intenzite:
Rozvetveny blesk.jpg
Koho by zaujimalo, ako vznika blesk

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek