Výbuch domu z fotovoltaiky
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
-
- Příspěvky: 3127
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Ok počítejme že článek váží 5,5kg a potřebujeme ho ohřát z 30 na 180st o 150 K.Měrnou tepelnou kapacitu počítejme nějaký střed cca 2000jKgK.Mex píše: ↑pát čer 28, 2024 6:18 pm Myslím, že nejvíc tepla bys spotřeboval na to, abys odpařil a disocioval ten elektrolyt.
Podobně jako ohřát vodu není tak náročné, jako ji odpařit (měrné skupenské teplo výparné). Nebo dokonce elektrolýzou disociovat.
Tady to bude složitější, protože neznáme složení toho elektrolytu. Takže než počítat by asi bylo lepší měřit.
Nakonec tak, jako to měřili ti Číňani v tom dokumentu. Jenom to líp tepelně izolovat, aby se daly eliminovat ztráty.
Ale teď jsou v kurzu zmljanky a požární úseky, ne fyzika.
5,5x2000x150=1650000J cca 0,458kWh!!!!!! a to v tom článku určitě je.
BMS ještě nevidí úbytek napětí a článek se ještě pořád nabíjí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
A teď přidej energii na to, abys z toho elektrolytu vyrobil nebezpečné plyny. Nejen teplý elektrolyt.
A vyjde ti zřejmě dost vysoký několikanásobek.
Ještě obecná poznámka: ten odkazovaný dokument, který tady lidi tak děsí, mě naopak docela dost uklidnil.
Já jsem sice LFP baterkám věřil odjakživa, ale tohle ještě moji víru upevnilo.
Ukázal totiž, jak dobrým ukazatelem je teplota článku. Že ještě dlouho před tím, že se začaly dít nějaké věci, tak už byla teplota spolehlivě v červeném.
A teplota je jedna z velmi snadno měřitelných veličin. Navíc třeba ve své (ještě nehotové) BMS na to mám myšleno dokonce dvakrát.
Takže pokud tohle BMS dobře ošéfuje a při nějaké neočekávaném zvýšení teploty některého z článku odpojí přívod energie, je to v cajku.
A vyjde ti zřejmě dost vysoký několikanásobek.
Ještě obecná poznámka: ten odkazovaný dokument, který tady lidi tak děsí, mě naopak docela dost uklidnil.
Já jsem sice LFP baterkám věřil odjakživa, ale tohle ještě moji víru upevnilo.
Ukázal totiž, jak dobrým ukazatelem je teplota článku. Že ještě dlouho před tím, že se začaly dít nějaké věci, tak už byla teplota spolehlivě v červeném.
A teplota je jedna z velmi snadno měřitelných veličin. Navíc třeba ve své (ještě nehotové) BMS na to mám myšleno dokonce dvakrát.
Takže pokud tohle BMS dobře ošéfuje a při nějaké neočekávaném zvýšení teploty některého z článku odpojí přívod energie, je to v cajku.
-
- Příspěvky: 240
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nepřestává mě udivovat kolik je tady paranoiků na základě jedné události o které se vlastně nic neví.
Až na nějaký dům spadne meteorit, taky tady taky budete vymýšlet detektory meteoritů a automatické zatažení ocelové kopule nad domem?
Chlapi neblbněte.
Až na nějaký dům spadne meteorit, taky tady taky budete vymýšlet detektory meteoritů a automatické zatažení ocelové kopule nad domem?
Chlapi neblbněte.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 1052
- Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
- Lokalita: Okolí Uherského Brodu
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
moje teorie je, že ty baterky se upekly na brutální přebití za asistence nějakého balanceru a absence BMS. Tak jak to mnozí mají instalováno
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
-
- Příspěvky: 3127
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
No právě ,že není. Máš zkrat ve článku a ten neumíš odpojením BMS zastavit a článek může být zrovna nabitý,když se začne zvedat teplota.Mex píše: ↑pát čer 28, 2024 6:32 pm A teď přidej energii na to, abys z toho elektrolytu vyrobil nebezpečné plyny. Nejen teplý elektrolyt.
A vyjde ti zřejmě dost vysoký několikanásobek.
Ještě obecná poznámka: ten odkazovaný dokument, který tady lidi tak děsí, mě naopak docela dost uklidnil.
Já jsem sice LFP baterkám věřil odjakživa, ale tohle ještě moji víru upevnilo.
Ukázal totiž, jak dobrým ukazatelem je teplota článku. Že ještě dlouho před tím, že se začaly dít nějaké věci, tak už byla teplota spolehlivě v červeném.
A teplota je jedna z velmi snadno měřitelných veličin. Navíc třeba ve své (ještě nehotové) BMS na to mám myšleno dokonce dvakrát.
Takže pokud tohle BMS dobře ošéfuje a při nějaké neočekávaném zvýšení teploty některého z článku odpojí přívod energie, je to v cajku.
Toho elektrolitu je tam trocha, žádné litry ani dcl.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 467
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Stavět bateriové uložiště s katapultem na jednotlivé články. Sousedi pak budou říkat "Asi bude pršet, baterky dneska lítaj nějak nízko".
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Četli jsme stejný dokument ?Mex píše: ↑pát čer 28, 2024 6:32 pm A teď přidej energii na to, abys z toho elektrolytu vyrobil nebezpečné plyny. Nejen teplý elektrolyt.
A vyjde ti zřejmě dost vysoký několikanásobek.
Ještě obecná poznámka: ten odkazovaný dokument, který tady lidi tak děsí, mě naopak docela dost uklidnil.
Já jsem sice LFP baterkám věřil odjakživa, ale tohle ještě moji víru upevnilo.
Ukázal totiž, jak dobrým ukazatelem je teplota článku. Že ještě dlouho před tím, že se začaly dít nějaké věci, tak už byla teplota spolehlivě v červeném.
A teplota je jedna z velmi snadno měřitelných veličin. Navíc třeba ve své (ještě nehotové) BMS na to mám myšleno dokonce dvakrát.
Takže pokud tohle BMS dobře ošéfuje a při nějaké neočekávaném zvýšení teploty některého z článku odpojí přívod energie, je to v cajku.
Nabíjení/vybíjení článků není problém, to se skutečně dá ohlídat velice jednoduše na vícero úrovních, ale já se tedy děsím scénáře kdy z jakéhokoliv důvodu dojde k poškození separátoru ( nebo různých konstrukcí v racku, ocelovém regále atd ke zkratu sousedních článků ) , tam totiž nepomůže vůbec nic, ty články se prostě ohřejou , díky tomu že je to LFP tak nebudou hořet ale ty plyny které nám nadělí je skutečně potřeba řešit.
BTW ten dokument vypadá hodně seriozně a je zajímavé že je z letošního dubna a vůbec první co jsem našel na toto téma ...
-
- Příspěvky: 3127
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Já bych ji rád věřil. Moje teorie je, že nastal zkrat na jednom článku.Jak měl ty články v jedné bedně neoddělené,tak se uvolněným teplem začali tavit ty modrý tenký folie a jelokož neměl pod články podložky, nastaly další zkraty a začal se uvolňovat z jednotlivých článků plyn cca 50% vodík.
Navíc to měl v nějaké malé nevětrané technické místnosti a až tam byla koncentrace ,tak někdo udělal jiskru a to pobouralo ty zdi.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Nebo to třeba s tím vůbec nesouvisí. A je to například nějaká (pravděpodobnější) příčina. Třeba problém s hořícím blbě nakrimpovaným konektorem, od kterého něco chytlo a zbytek už jsou jen následky, zatím neznámého typu.
Požárů od závad na elektroinstalacích je hodně velké procento.
A zajímavé je, že když se dělají statistiky požárů domů s FVE a bez ní, tak těch požárů baráků s FVE vychází relativně míň.
Takže by se mohlo razit heslo "nainstaluj si FVE, zvýšíš svou bezpečnost".
Pokud BMS odepne externí zdroj energie, tak daný článek má k disposici jen svou vlastní energii. A té není moc.Franta2776 píše: ↑pát čer 28, 2024 6:38 pm No právě ,že není. Máš zkrat ve článku a ten neumíš odpojením BMS zastavit a článek může být zrovna nabitý,když se začne zvedat teplota.
Toho elektrolitu je tam trocha, žádné litry ani dcl.
A tou musí ohřát sebe a ještě disociovat ten elektrolyt.
Ano, elektrolytu není moc. A proto taky ani těch potenciálně nebezpečných plynů není moc.
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Neni na tom videu neco hodne divneho v pripade manipulace s nebezpecnym materialem??
-
- Příspěvky: 3127
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
To já nevím,co je na tom divného nic mě nenapadá.Vidím řetězovou reakci asi lion baterek.NOPARasito píše: ↑pát čer 28, 2024 7:01 pmNeni na tom videu neco hodne divneho v pripade manipulace s nebezpecnym materialem??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Jako že měli napřed zavolat managera přes bezpečnost, udělat zápis a teprve pak začít odnášet bedny?NOPARasito píše: ↑pát čer 28, 2024 7:01 pm Neni na tom videu neco hodne divneho v pripade manipulace s nebezpecnym materialem??
No asi ano.
Ale možná byl ten manager zrovna na dovolené. Nebo spíš šel někam za babama a ti pracovníci ho nechtěli u vedení podrazit (což chápu a schvaluju).
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Treba centralni hasici system??Mex píše: ↑pát čer 28, 2024 7:07 pmJako že měli napřed zavolat managera přes bezpečnost, udělat zápis a teprve pak začít odnášet bedny?NOPARasito píše: ↑pát čer 28, 2024 7:01 pm Neni na tom videu neco hodne divneho v pripade manipulace s nebezpecnym materialem??
No asi ano.
Ale možná byl ten manager zrovna na dovolené. Nebo spíš šel někam za babama a ti pracovníci ho nechtěli u vedení podrazit (což chápu a schvaluju).
-
- Příspěvky: 836
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Myslel jsem, že zemljanka bude vítěz.
Ale teď váhám. Ten katapult nebezpečně ohrožuje její postavení na žebříčku vhodných řešení.
-
- Příspěvky: 467
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Jeden jediný LiFePo4 článek 280Ah plně nabitý v sobě má energii cca 900Wh tj. 900W po dobu 60-ti minut. Podle jedné z dřívějších v tomto tématu odkazovaných studií je schopen vygenerovat až cca 220 litrů směsi plynů z nichž cca polovinu tj. cca 110 litrů tvoří vodík, a to v případě interního zkratu do 5-ti minut. Pokud se vybije energie 900Wh za pouhých 5 minut tj. 12 krát rychleji tak to máme 900 * 12 = 10800W tj.10,8kW po dobu 5-ti minut. Pak se nelze ani divit tomu masivnímu plynování.
Naposledy upravil(a) Valdano dne pát čer 28, 2024 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
nevim jestli paranoiku ale ja chci s co nejmensi namahou udelat neco co bezpecnost zvysi. Meteorit neovlivnim ale baterky jsme si postavili z cinsklych clanku, hlida je cinska BMS a znacnou cast jich nabiji cinsky regl
-
- Příspěvky: 3127
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Vynásob to 32x uzavři v malé nevětrané místnosti a podpoř nějakou hořlavou látkou uloženou v technické místnosti.A máš scénář.Valdano píše: ↑pát čer 28, 2024 7:23 pm Jeden jediný LiFePo4 článek 280Ah plně nabitý v sobě má energii cca 900Wh tj. 900W po dobu 60-ti minut. Podle jedné z dřívějších v tomto tématu odkazovaných studií je schopen vygenerovat až cca 220 litrů směsi plynů z nichž cca polovinu tj. cca 110 litrů tvoří vodík, a to v případě interního zkratu do 5-ti minut. Pokud se vybije energie 900Wh za pouhých 5 minut tj. 12 krát rychleji tak to máme 900 * 12 = 10800W tj.10,8kW po dobu 5-ti minut. Pak se nelze ani divit tomu masivnímu plynování.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 240
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
A většina má v obýváku tv vyrobenou v Číně a v kapsy mobil vyrobený v Číně a o dalších spotřebičích nepochybuji. Není to nic co by mě nějak znepokojovalo.
Takže pokud víte, že jste při stavbě vlastní baterie nic nezanedbali není potřeba mít větší obavy. Ale dělat kvůli tomuhle nějaká speciální opatření mi přijde mírně paranoidní. Ale na druhou stranu chápu, že nápady jako katapult a podobně jsou spíš jen recese ale nikdo to opravdu realizovat nebude.
PS: meteorit neovlivníš stejně jako neovlivníš výrobní vadu a vnitřní zkrat článku. Ale můžeš udělat opatření jak snížit dopad meteoritu na škody v domě stejně jako u baterky takže analogie je na místě.
Takže pokud víte, že jste při stavbě vlastní baterie nic nezanedbali není potřeba mít větší obavy. Ale dělat kvůli tomuhle nějaká speciální opatření mi přijde mírně paranoidní. Ale na druhou stranu chápu, že nápady jako katapult a podobně jsou spíš jen recese ale nikdo to opravdu realizovat nebude.
PS: meteorit neovlivníš stejně jako neovlivníš výrobní vadu a vnitřní zkrat článku. Ale můžeš udělat opatření jak snížit dopad meteoritu na škody v domě stejně jako u baterky takže analogie je na místě.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 467
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Pro výbušnou koncentraci stačí, aby v prostoru bylo dosaženo 5% té uvolňované směsi plynů. 32 x 220 = 7040 litrů. To, že se zvrhne všech 32 článků už je samozřejmě málo pravděpodobné. Ono i při řetězové reakci pokud nebudou od sebe dostatečně tepelně izolovány nejspíš i tak nebudou zasaženy úplně všechny. Takže spíš jen pro info. Takové množství plynu stačí k dosažení výbušné koncentrace v prostoru s půdorysem cca 7x7 metrů se stropem ve výšce cca 2,8. Čím menší prostor tím větší bude koncentrace. To už pak není potřeba ničím podporovat. Je-li dosažena nebo dokonce vysoce přesažena výbušná koncentrace v prostoru tak stačí jiskra (třeba při rozepnutí nějakého stykače v rozvaděči apod.) a je vymalováno.Franta2776 píše: ↑pát čer 28, 2024 7:33 pm Vynásob to 32x uzavři v malé nevětrané místnosti a podpoř nějakou hořlavou látkou uloženou v technické místnosti.
-
- Příspěvky: 3127
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Výbuch domu z fotovoltaiky
Když se podívám na tu vyhořelou bednu.Podle stavu je vidět,kde články v bedně žhnuly a vṣ̌echny vypadají,že jsou bez electrolytu.Takže buď plyn z nich podpořil požár nebo způsobil výbuch a oboji je špatně.Valdano píše: ↑pát čer 28, 2024 7:45 pmPro výbušnou koncentraci stačí, aby v prostoru bylo dosaženo 5% té uvolňované směsi plynů. 32 x 220 = 7040 litrů. Toto množství stačí k dosažení výbušné koncentrace v prostoru s půdorysem cca 7x7 metrů se stropem ve výšce cca 2,8. Čím menší prostor tím větší bude koncentrace. To už pak není potřeba ničím podporovat. Je-li dosažena nebo dokonce vysoce přesažena výbušná koncentrace v prostoru tak stačí jiskra (třeba při rozepnutí nějakého stykače v rozvaděči apod.) a je vymalováno.Franta2776 píše: ↑pát čer 28, 2024 7:33 pm Vynásob to 32x uzavři v malé nevětrané místnosti a podpoř nějakou hořlavou látkou uloženou v technické místnosti.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
od Ivo12s » » v LiFe*
Výbuch EVE 304 Ah při balancování na 3,65V
- 30 Odpovědi
- 4770 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pave69
-
-
- 0 Odpovědi
- 646 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dano
-
- 3 Odpovědi
- 695 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 44 Odpovědi
- 4200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od petrd
-
-
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
od volente » » v Akce a srazy
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
- 38 Odpovědi
- 4999 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ResHacker
-