Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Viz moje vlákno o porovnávání regulátorů.
Co se týče výtěžnosti, tak to vyjde na stejno. Dá se říct, že epever má o trošičku lepší výsledky, když je hnusně. A pokud se epeveru nastaví float stejně jako boost, tak victrona dožene i ve slunečných dnech.
Takže jde o to, co člověk chce, kam jeho projekt dále zamíří. Mít několik různých druhů regulátorů asi není to pravé ořechové. Když už do viktora, tak asi postupně vyměnit vše, protože, jak tu kluci psali, při vytvoření sítě přes BT si tyto regulátory umí sdílet fázi nabíjení, no a pokud si tam člověk přidá i nějaký shunt, tak i hodnoty z něj (aspoň tak jsem to pochopil). Zase to dost leze všechno do peněz. A když něco odejde, tak to bude také někde jinde, takže to chce "dražší" věci lépe chránit, no, a tím projekt dostává zase jiná čísla v nákladech.
U epeveru, z technického hlediska, jsou tři kontakty, dva spínací a jeden rozpínací, takže se to dá použít na vytěžování a třeba nabíječku apod.
Co se týče výtěžnosti, tak to vyjde na stejno. Dá se říct, že epever má o trošičku lepší výsledky, když je hnusně. A pokud se epeveru nastaví float stejně jako boost, tak victrona dožene i ve slunečných dnech.
Takže jde o to, co člověk chce, kam jeho projekt dále zamíří. Mít několik různých druhů regulátorů asi není to pravé ořechové. Když už do viktora, tak asi postupně vyměnit vše, protože, jak tu kluci psali, při vytvoření sítě přes BT si tyto regulátory umí sdílet fázi nabíjení, no a pokud si tam člověk přidá i nějaký shunt, tak i hodnoty z něj (aspoň tak jsem to pochopil). Zase to dost leze všechno do peněz. A když něco odejde, tak to bude také někde jinde, takže to chce "dražší" věci lépe chránit, no, a tím projekt dostává zase jiná čísla v nákladech.
U epeveru, z technického hlediska, jsou tři kontakty, dva spínací a jeden rozpínací, takže se to dá použít na vytěžování a třeba nabíječku apod.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Takže pokud pro běžné použití zůstanu u Epeveru, tak žádnou větší chybu neudělám. To sem docela rád. Děkuji
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Ahoj, jdu si pro radu. Měl sem volný regulátor Epever Tracer 3210AN a k němu starší 380Wp Silfab. Jenže, po připojení k baterii dával regulátor 50-70Wp. Když je opravdu pěkně, tak 100Wp. A všechny ostatní regulátory jeli na plno!
Tak sem dal panel pryč a po čase k němu připojil nový 450Wp panel Ullica. Jenže světě div se, situace je stejná.
Takže logicky musí být problém v regulátoru. Máte někdo zkušenost s tím, že málo zatěžuje panely a kde by v něm mohl být problém? Podle obrazovky napětí baterie snímá dobře. Nastavení by také mělo být v pořádku.
Nabijí 24V Lifepo4 baterii.
Dík
Tak sem dal panel pryč a po čase k němu připojil nový 450Wp panel Ullica. Jenže světě div se, situace je stejná.
Takže logicky musí být problém v regulátoru. Máte někdo zkušenost s tím, že málo zatěžuje panely a kde by v něm mohl být problém? Podle obrazovky napětí baterie snímá dobře. Nastavení by také mělo být v pořádku.
Nabijí 24V Lifepo4 baterii.
Dík
-
- Příspěvky: 3842
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Špatné nastavení?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Nastavení je v pořádku, několikrát sem to kontroloval a je stejné, jako u dalších XTRA, které běží
-
- Příspěvky: 1750
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Tak mu pridaj pár desatín voltu, možno len zle meria.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
To asi nic neřeší, protože i když padne do Boost módu, tak dává pořad stejně
-
- Příspěvky: 1750
- Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
- Lokalita: Hlohovec, SR
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Hlohovec, SR
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Ok, tak možno ešte nejaký fabrický reset a nastaviť znova?
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
To je jediné, co mě napadlo. Zkusím a dám vědět, ale dneska sem odjel do DE, takže až o víkendu
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Provedl sem přes Solar Station tovární nastavení. Vypnul sem a zapnul regulátor a znovu nastavil. Při dokonalém osvitu s velkém odběru stejně nedal víc než 220W ze 455W panelu.
Nevím, kde je problém. Pomůže přidat další panel paralelně? Mám to tak u všech a funguje to dobře a to regulátor zatizi panely i na 30V
Nevím, kde je problém. Pomůže přidat další panel paralelně? Mám to tak u všech a funguje to dobře a to regulátor zatizi panely i na 30V
-
- Příspěvky: 2503
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
A to je špatně? 10A max u 10A regulátoru?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Tento regulátor je 30A. Při 24V zvládne zpracovat 780wp. Ale z 455wp panelu neumí ani při ideálních podmínkách víc než 220Wp
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Tak od začátku. Napětí na panelech bez zátěže je kolik? Co ukazuje při zátěži epever, jaké napětí, proud a jaký ukazuje status. Jak jsou nastaveny všechna napětí v epeveru? Jaký průřez a jak dlouhý je propoj z epeveru na baterky? Je připojen napěťový snímač z baterky do epeveru? Co se v hodnotách v epeveru změní, kdy k panelům připojíš tu největší žárovku, co doma najdeš (ideálně 500W/230V, případně do serie 4 autožárovky 12V/55W)? Když připojíš epever k panelům přes ampérmetr a voltmetr, jak vypadá náběh? U mne po připojení sjede epever s napětím až skoro k napětí baterky, pak vyjede skoro až nahoru, kdy spadne proud k nule a pak sjede kousek zpět do mppt. Na analogových měřákách je to vidět perfektně.
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Napětí na panelech bez zátěže je 45V.
Při zátěži Epever ukazuje 38-42V. Proud ukazuje 4,5-5,5A a podle Solar Station jede v Boost režimu. Mezi Epeverem a baterii je max 1m délky spojené přes vodič 6mm2. Napěťový snímač připojen není.
Připojení Epeveru přes V a A sem zatím nezkoušel. Mám pouze jeden digitální multimetr, musím sehnat druhý, abych to otestoval.
Má na hledání MPP bodu vliv pouze napětí, nebo i proud?
Při zátěži Epever ukazuje 38-42V. Proud ukazuje 4,5-5,5A a podle Solar Station jede v Boost režimu. Mezi Epeverem a baterii je max 1m délky spojené přes vodič 6mm2. Napěťový snímač připojen není.
Připojení Epeveru přes V a A sem zatím nezkoušel. Mám pouze jeden digitální multimetr, musím sehnat druhý, abych to otestoval.
Má na hledání MPP bodu vliv pouze napětí, nebo i proud?
-
- Příspěvky: 2503
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
No a neukazuje ten regulátor málo? Ten panel by měl mít při 41V 11A. To vypadá nato co píšu minule, místo MPPT to funguje jako PWM. Ořízne to napětí a proud je stejný, nebo to neořízne ani napětí, to se sníží podle napětí baterie.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Ten reset je kompletní? Klidně víckrát za sebou. Obnova do továrního nastavení, odpojit panely, odpojit baterku, počkat pět minut, připojit baterku, chvilku počkat, znova reset do tovární nastavení, počkat, odpojit vše, počkat, připojit baterku, počkat, připojit panely. Už jsem slyšel, že byl epever zblblý, že si myslel, že má baterka jiný napětí a pak byl výkonově zmatený.
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Ono to totiž přesně takhle celou dobu vypadá.
Reset byl myslím kompletní. Ale zkusím to ještě takhle a uvidíme
Reset byl myslím kompletní. Ale zkusím to ještě takhle a uvidíme
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
A ještě ten Boost stav podle mne není v pořádku, viz přiložený obrázek. Bulk by měl být lepší.
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Bulk sem nikdy u žádného Epevera neviděl. Vždy jen Boost a pak přechod do Float
-
- Příspěvky: 5169
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém vytěžovač vs. epever 3210/4210
Jj, epever má jen boost a pak float.
Zkus nastavit oboje stejně.
Zkus nastavit oboje stejně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 676 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od wimpi
-
-
Bel + Epever 5420AN - problém
od Jarin » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
Bel + Epever 5420AN - problém
- 36 Odpovědi
- 2099 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
-
Epever Xtra1210 problém s připojením k PC
od leoshavla » » v Ostrovní elektrárny
Epever Xtra1210 problém s připojením k PC
- 45 Odpovědi
- 5404 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
- 2 Odpovědi
- 996 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od LIX
-
-
Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
od tomaskern » » v Regulátory
Problém s nabíjením baterie přes EPever 6420AN
- 26 Odpovědi
- 1607 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Miyuki
-