Ahoj
mam na string u 10kW Axperta max2 drzak pojistek LEADER ZTPV-25B s 20A pojistkami kupovan v CR u regulerniho elektroshopu. Max proud pres leto kolem 17A s tim ze cely pojistkovy pouzdro hreje jak cert a sotva udrzim ruku. Pojsitky jsem menil, srouby dotahnute na max ale bez vysledku. Mam trosku obavy z plaminku mate nekdo na doporuceni opravdu kvalitni poj drzak?
dik
mam na string u 10kW Axperta max2 drzak pojistek LEADER ZTPV-25B s 20A pojistkami kupovan v CR u regulerniho elektroshopu. Max proud pres leto kolem 17A s tim ze cely pojistkovy pouzdro hreje jak cert a sotva udrzim ruku. Pojsitky jsem menil, srouby dotahnute na max ale bez vysledku. Mam trosku obavy z plaminku mate nekdo na doporuceni opravdu kvalitni poj drzak?
dik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota
Ja pouzivam OEZ odpinace a pojistky gG taky OEZ mam stringy do 250V. Mel jsem predtim gPV pojistky z ciny a ty se silene hraly
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3938
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota
Já mám taky vše OEZ a pojistky gG a nic se nehřeje.
Takže jak jdou otvírat pokud moc zlehka může být malý přítlak pružin, špatné pojistky které mají velký odpor, velká ztráta.
Takže jak jdou otvírat pokud moc zlehka může být malý přítlak pružin, špatné pojistky které mají velký odpor, velká ztráta.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 938 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od youda
-
- 3 Odpovědi
- 1051 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stano22
-
- 7 Odpovědi
- 2505 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 9 Odpovědi
- 2217 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj
-
- 6 Odpovědi
- 955 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi