Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
utasek
Příspěvky: 30
Registrován: sob srp 13, 2022 11:48 am
Lokalita: Slavkov u Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9.6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Holubice u Brna

Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota

Nový příspěvek od utasek »

Ahoj
mam na string u 10kW Axperta max2 drzak pojistek LEADER ZTPV-25B s 20A pojistkami kupovan v CR u regulerniho elektroshopu. Max proud pres leto kolem 17A s tim ze cely pojistkovy pouzdro hreje jak cert a sotva udrzim ruku. Pojsitky jsem menil, srouby dotahnute na max ale bez vysledku. Mam trosku obavy z plaminku mate nekdo na doporuceni opravdu kvalitni poj drzak?
dik
Přílohy
IMG_1144.JPG
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja pouzivam OEZ odpinace a pojistky gG taky OEZ mam stringy do 250V. Mel jsem predtim gPV pojistky z ciny a ty se silene hraly
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Soban
Příspěvky: 3934
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Drzak SS pojistky LEADER ZTPV-25B - teplota

Nový příspěvek od Soban »

Já mám taky vše OEZ a pojistky gG a nic se nehřeje.

Takže jak jdou otvírat pokud moc zlehka může být malý přítlak pružin, špatné pojistky které mají velký odpor, velká ztráta.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení