Plechová střecha s hromosvodem
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
to záleží na tom, co ti vyjde při výpočtu rizik. Ale v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 307
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
To jsem nevěděl že se to takto rozpočítává. Tedy pokud mám 4 stringy (8 vodičů), připadá na jeden vodič do rozvodů jen 6,25kA? Pak tedy nemusím řešit T1 na střeše?kodl69 píše: ↑pon črc 15, 2024 5:09 am Ale v zásadě pro LPSIII je "normovaný blesk" 100kA, předpokládá se, že polovina toho proudu teče do uzemnění a dalších 50kA přívodním kabelem, kterej má 4 vodiče, tj 12.5kA/ pól. Podobný to je u přepěťovek od stringů, 50kA se předpokládá hromosvodem a zbytek přes stringy, tj pokud jsou dva a víc, tak zase stačí 12.5kA/ pól. Jak je to přesně u přepěťovek v zapojení Y nevím, zatím jsem to nikdy nemusel řešit, ale pro dva stringy by měly být asi 25kA přepěťovky...
Mám na každý string kombibox s T2 a přiznám se že se mi T1 z cenových důvodů přidávat nechce.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Plechová střecha s hromosvodem
T1 A T2 mají jiný průběh impulsu, tj přepěťovka T1 je při stejném proudu schopná svést řádově větší energii než T2. Na to pozor.
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
tj o několik řádů vyšší energie svedená přepěťovkou T1 než T2. Takže pokud by T2 přepěťovka měla odvést část bleskového porudu, tak se asi odpaří dřív, než ten impuls skončí a vlatně nic neochrání. Ostatně kombinované přep. ochrany T1+T2 vlastně nejsou kombinované, stačí se podívat na výdržné napětí jaké mají pro T1 a jaké pro T2, tj ten, kdo to myslí váženě, dá si pod střechu T1 (T1+T2) a k MPPT ještě T2, podobně hlavní rozvaděč/ podružný rozvaděč...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 45 Odpovědi
- 3037 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cuki
-
- 21 Odpovědi
- 4555 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stucel
-
-
Uchycení konstrukce - plechová střecha
od xmasin » » v Konstrukce a upevnění
Uchycení konstrukce - plechová střecha
- 42 Odpovědi
- 4536 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
-
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
- 56 Odpovědi
- 3843 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs
-
-
-
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
od mirecko2 » » v Konstrukce a upevnění
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
- 3 Odpovědi
- 946 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mgx
-