JK-BMS vodiče napevno
Tak mi přišla nová JK-BMS, ale zjisti jsem nemilé překvapení že ty kraťoučké AWG7 vodiče, tam jsou připájené na pevno. U těch starších stříbrných verzí jsou šroubovací svorky.
Můžete mi někdo poslat fotku pro inspiraci, jak jste to k té baterii poskládaly aby vám to nějak nepřekáželo? Mám připravené 35mm vodiče s oky GPH 8/35 ale tohle mě udělalo čáru přes rozpočet.
Díky těm krátkým kabelům tam na obou stranách budu muset zbytečně na obou stranách mích další dva spoje na víc
A navíc spojit to jen tak ve vzduchu 3 takovéto oka dohromady, taky není úplně nejlepší počin..
Můžete mi někdo poslat fotku pro inspiraci, jak jste to k té baterii poskládaly aby vám to nějak nepřekáželo? Mám připravené 35mm vodiče s oky GPH 8/35 ale tohle mě udělalo čáru přes rozpočet.
Díky těm krátkým kabelům tam na obou stranách budu muset zbytečně na obou stranách mích další dva spoje na víc
A navíc spojit to jen tak ve vzduchu 3 takovéto oka dohromady, taky není úplně nejlepší počin..
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS vodiče napevno
Taky mám JK-BMS a co mě nejvíc zarazila, že na 150A BMS máš 2 nitky o průřezu 10,5mm....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 566
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: JK-BMS vodiče napevno
Oba kable smer bateria som narval do oka 6/25, este tam ostala trosku vola, tak som tam pichol 1cm CY 1,5mm2 a zalisoval. Ziaden problem. Ak potrebujes nutne 8, tak 8/25 tiez nie je problem zohnat.
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: JK-BMS vodiče napevno
Na každý vodič nakrimpuju oka z Ali. Z baterie netahám víc než 50 A, tak to bohatě stačí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS vodiče napevno
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 377
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS vodiče napevno
Jo, tedy ani jeden konec nemáš přímo připojen na pól. Taky možnost trochu se tomu bráním, ale asi je to nej možnost. Mezi těmi oky máš nějakou podložku pro lepší kontakt? Třeba olovo?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 377
- Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
- Lokalita: Berounsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS vodiče napevno
Co 150A. Já má trvale 200A krátkodobě 400A verzi. A nejde jen o průřez toho vodiče ale o izolaci. Když to spojím jen tak s normálním 35mm2 drátkem a dokážu si představit i 50mm2, tak ho budu děsně namáhat. Jako JK je u mě nejlepší BMS s Balancerem o je na trhu, ale tohle se mi vyloženě nelíbí.
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
-
- Příspěvky: 662
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS vodiče napevno
Již se to řešilo vícekrát. Zatížitelnost vodiče je dána více faktory, mmj maximální povolenou teplotou dle toho z jakého materiálu je vyrobena izolace. Zde použité vodiče jsou na ten proud dimenzované a 200A zvládnou
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS vodiče napevno
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1547
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: JK-BMS vodiče napevno
Tak to teda čučím, jsem si myslel že 200A bude mít ty vodiče alespoň 3 No musíme doufat, že se to nebude extrémně ohřívat. Já těch packů budu mít více, takže mě se rozloží ty proudy a přes jednu BMS půjde naštěstí max okolo 70A.cuki píše: ↑ned črc 28, 2024 11:46 pmCo 150A. Já má trvale 200A krátkodobě 400A verzi. A nejde jen o průřez toho vodiče ale o izolaci. Když to spojím jen tak s normálním 35mm2 drátkem a dokážu si představit i 50mm2, tak ho budu děsně namáhat. Jako JK je u mě nejlepší BMS s Balancerem o je na trhu, ale tohle se mi vyloženě nelíbí.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: stř led 19, 2022 11:17 am
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6 kW
- Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Praha
Re: JK-BMS vodiče napevno
Ahoj, omlouvám se za vlísání do diskuze o něčem trochu jiném, ale jako na provozovatele JK-BMS bych se chtěl obrátit s dotazem, zda se vám
někdy neobjevila hláška "internal calculation error". Po dvou letech provozu se mi toto již 3x cca po týdnu objevilo v Alarm logu VRM. Mám JK-BMS
připojené na Cerbo GX přes serialbattery/USB, ale to s tím asi nemá co dělat. Hlavně nevím, co tou hláškou chce básník říci, protože jinak to funguje
bez nějakých problémů. Jinak mám na ty dráty z JK-BMS taky nalisované očka a ty na jedné straně přímo na baterku a na druhé straně přišroubované
na měděný plocháč a přes shunt na 100A nožovku do měniče (abych se taky dotkl tématu). Díky za reakci Pavel
někdy neobjevila hláška "internal calculation error". Po dvou letech provozu se mi toto již 3x cca po týdnu objevilo v Alarm logu VRM. Mám JK-BMS
připojené na Cerbo GX přes serialbattery/USB, ale to s tím asi nemá co dělat. Hlavně nevím, co tou hláškou chce básník říci, protože jinak to funguje
bez nějakých problémů. Jinak mám na ty dráty z JK-BMS taky nalisované očka a ty na jedné straně přímo na baterku a na druhé straně přišroubované
na měděný plocháč a přes shunt na 100A nožovku do měniče (abych se taky dotkl tématu). Díky za reakci Pavel
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
od honza637 » » v Victron
Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
- 12 Odpovědi
- 3817 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 9 Odpovědi
- 1085 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
od Beny » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
Průřez CU vodiče mezi Victron Multiplus II 5000 a CU šinou
- 3 Odpovědi
- 1475 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-