JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od cuki »

Tak mi přišla nová JK-BMS, ale zjisti jsem nemilé překvapení že ty kraťoučké AWG7 vodiče, tam jsou připájené na pevno. U těch starších stříbrných verzí jsou šroubovací svorky.

Můžete mi někdo poslat fotku pro inspiraci, jak jste to k té baterii poskládaly aby vám to nějak nepřekáželo? Mám připravené 35mm vodiče s oky GPH 8/35 ale tohle mě udělalo čáru přes rozpočet. :-(

Díky těm krátkým kabelům tam na obou stranách budu muset zbytečně na obou stranách mích další dva spoje na víc :-(

A navíc spojit to jen tak ve vzduchu 3 takovéto oka dohromady, taky není úplně nejlepší počin..
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od bokser01 »

Taky mám JK-BMS a co mě nejvíc zarazila, že na 150A BMS máš 2 nitky o průřezu 10,5mm....
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 566
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od stano22 »

Oba kable smer bateria som narval do oka 6/25, este tam ostala trosku vola, tak som tam pichol 1cm CY 1,5mm2 a zalisoval. Ziaden problem. Ak potrebujes nutne 8, tak 8/25 tiez nie je problem zohnat.
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od rva »

Na každý vodič nakrimpuju oka z Ali. Z baterie netahám víc než 50 A, tak to bohatě stačí.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
pibi
Příspěvky: 1008
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od pibi »

PXL_20230530_182902341.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od cuki »

pibi píše: ned črc 28, 2024 9:57 pm
PXL_20230530_182902341.jpg
Jo, tedy ani jeden konec nemáš přímo připojen na pól. Taky možnost trochu se tomu bráním, ale asi je to nej možnost. Mezi těmi oky máš nějakou podložku pro lepší kontakt? Třeba olovo?
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
cuki
Příspěvky: 377
Registrován: úte říj 25, 2022 11:40 pm
Lokalita: Berounsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od cuki »

bokser01 píše: ned črc 28, 2024 5:15 pm
Taky mám JK-BMS a co mě nejvíc zarazila, že na 150A BMS máš 2 nitky o průřezu 10,5mm....
Co 150A. Já má trvale 200A krátkodobě 400A verzi. A nejde jen o průřez toho vodiče ale o izolaci. Když to spojím jen tak s normálním 35mm2 drátkem a dokážu si představit i 50mm2, tak ho budu děsně namáhat. Jako JK je u mě nejlepší BMS s Balancerem o je na trhu, ale tohle se mi vyloženě nelíbí.
Přílohy
tkaničky
tkaničky
Easun 6,2kW, JK-BMS, 16x 295Ah REPT, 6,4kWp 22°na JJV
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od mihlit »

Již se to řešilo vícekrát. Zatížitelnost vodiče je dána více faktory, mmj maximální povolenou teplotou dle toho z jakého materiálu je vyrobena izolace. Zde použité vodiče jsou na ten proud dimenzované a 200A zvládnou
pibi
Příspěvky: 1008
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od pibi »

cuki píše: ned črc 28, 2024 11:23 pm
Mezi těmi oky máš nějakou podložku pro lepší kontakt?
Kontaktní vazelína
https://cz.traconelectric.com/product/V ... elina-150g
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od bokser01 »

cuki píše: ned črc 28, 2024 11:46 pm
bokser01 píše: ned črc 28, 2024 5:15 pm
Taky mám JK-BMS a co mě nejvíc zarazila, že na 150A BMS máš 2 nitky o průřezu 10,5mm....
Co 150A. Já má trvale 200A krátkodobě 400A verzi. A nejde jen o průřez toho vodiče ale o izolaci. Když to spojím jen tak s normálním 35mm2 drátkem a dokážu si představit i 50mm2, tak ho budu děsně namáhat. Jako JK je u mě nejlepší BMS s Balancerem o je na trhu, ale tohle se mi vyloženě nelíbí.
Tak to teda čučím, jsem si myslel že 200A bude mít ty vodiče alespoň 3 :D No musíme doufat, že se to nebude extrémně ohřívat. Já těch packů budu mít více, takže mě se rozloží ty proudy a přes jednu BMS půjde naštěstí max okolo 70A.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
stucel
Příspěvky: 15
Registrován: stř led 19, 2022 11:17 am
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6 kW
Kapacita baterie [kWh]: 14 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Praha

Re: JK-BMS vodiče napevno

Nový příspěvek od stucel »

Ahoj, omlouvám se za vlísání do diskuze o něčem trochu jiném, ale jako na provozovatele JK-BMS bych se chtěl obrátit s dotazem, zda se vám
někdy neobjevila hláška "internal calculation error". Po dvou letech provozu se mi toto již 3x cca po týdnu objevilo v Alarm logu VRM. Mám JK-BMS
připojené na Cerbo GX přes serialbattery/USB, ale to s tím asi nemá co dělat. Hlavně nevím, co tou hláškou chce básník říci, protože jinak to funguje
bez nějakých problémů. Jinak mám na ty dráty z JK-BMS taky nalisované očka a ty na jedné straně přímo na baterku a na druhé straně přišroubované
na měděný plocháč a přes shunt na 100A nožovku do měniče (abych se taky dotkl tématu). Díky za reakci Pavel