JK BMS napeti clanku

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
glottis
Příspěvky: 2674
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od glottis »

Můžeš ty články co jsou moc nahoře naopak vybít. Žárovkou nebo elektronickou zátěží. Nebo tam níž pomoct nabíječku :) A nebo sniz o kousek nabíjecí napětí.

Ale že máš dva tak vysoko. Trefil jsi se při tom nabíjení nabíječku na správné články?
Dagus
Příspěvky: 1996
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od Dagus »

Já bych na to zapojil kapacitní balancer na 1 den a ty nejvyší napětí nějakým halogenem 12V trochu vybil a za den není co dělat. Nerad rozdělávám složený změřený propojky, to si furt jen měříš přechoďáky. Takhle si koupíš balancer co jede i víc článků mezi sebou najednou, jen bych ho tam nenechával trvale, protože balancovali furt a ne jen nahoře, kde to potřebuješ. https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... BEQAvD_BwE
Samozřejmě by jsi se měl dobalancovat na alespon 3.4V článek tak max 5mV rozdíl a pak teprve vyjet třeba na srovnání na 3.45V.
Pak po srovnávání nabíjet na 3.4V a balancovani na JK povolit od 3.38V třeba.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
bokser01
Příspěvky: 1547
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od bokser01 »

Jako pokud jedeš pryč a není potřeba aby FVE běžela, tak je i řešením tu baterku odpojit od systému, a nechat to tu BMSku prostě rovnat. Ale musíš počítat že to bude trvat dlouho. Můžeš tomu pomoci, že články co jsou nejslabší můžeš popohnat zdrojem. nebo naopak vybíjet ty články nejvíce ustřelené nahoru. Byl ti tu nabízen i 5A balancer, kdyby jsi balancoval 7A (5A balancer + 2A JK BMS) Tak už by se to rovnalo docela svižně.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Trefil mam clanky popsane a navic jsem to i meril ze nabijim spravne😂 Muzu zkusit zejtra ty dva vybit mam zatez atorch:-)
glottis píše: sob srp 03, 2024 10:50 pm
Můžeš ty články co jsou moc nahoře naopak vybít. Žárovkou nebo elektronickou zátěží. Nebo tam níž pomoct nabíječku :) A nebo sniz o kousek nabíjecí napětí.

Ale že máš dva tak vysoko. Trefil jsi se při tom nabíjení nabíječku na správné články?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Uplne vypinat se mi nechce bezi mi cerpadlo od bazenu co ma 900W tak objednam balancer 5A. Ja mel v planu to v zime rozpojit protoze potrebuju stejne vymenit separacni podlozky co mam mezi clanky za sklotextit a rovnou jsem to chtel nechat paraelne nabit.
bokser01 píše: sob srp 03, 2024 10:58 pm
Jako pokud jedeš pryč a není potřeba aby FVE běžela, tak je i řešením tu baterku odpojit od systému, a nechat to tu BMSku prostě rovnat. Ale musíš počítat že to bude trvat dlouho. Můžeš tomu pomoci, že články co jsou nejslabší můžeš popohnat zdrojem. nebo naopak vybíjet ty články nejvíce ustřelené nahoru. Byl ti tu nabízen i 5A balancer, kdyby jsi balancoval 7A (5A balancer + 2A JK BMS) Tak už by se to rovnalo docela svižně.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

Jak to, že máš ty baterky tak rozlítaný. Ty jsi měl zaplé balancování při nedostatečně vysokém napětí? Odkud jsou ty články kupované?
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam je druhej rok. Kupovany u Jenny Wu. Balancovani mam celou dobu 3,38V. U rodicu mam kupovany taky u ni a ty jsou v pohode. Nevim proc jsou tolik rozlitany😂
mihlit píše: sob srp 03, 2024 11:15 pm
Jak to, že máš ty baterky tak rozlítaný. Ty jsi měl zaplé balancování při nedostatečně vysokém napětí? Odkud jsou ty články kupované?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
sisdale
Příspěvky: 296
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od sisdale »

Srovnaval jsi ty clanky na zacatku? Nebo jsi to celou dobu nechaval jen na JK-BMS?

Ja jsem 280Ah clanky na zacatku srovnal, dlouhodobe se pohybuji se SoC pouze do 95%, tedy je nebelancuji vubec. Pak 3x za rok system posune vytezovani a dobijim do 100% abych clanky srovnal. 2A balancer v JK-BMS srovna baterii pod 20mV pri 3.6V na clanek za 2 hodiny. Tedy jsou rozhozene tak +- 2Ah po nejakych 120 dnech bez balancovani. Baterie pouzivam pomerne velkymi proudy zhruba 2 a pul roku. Takze pokud jsi je na zacatku srovnal a ted jsou takto rozhozene, tak to vypada, ze se ty clanky zacaly nejak predcasne odebirat do sveho konce zivota a rychle degraduje jejich kapacita.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od rva »

Když ti to JK-BMS odpojila (a tedy proud byl nulový), můžeš si porovnat napětí oproti tabulce:
Napětí článku LiFePO4
Napětí článku LiFePO4
LiFePO4 napětí.png (122.73 KiB) Zobrazeno 616 x
Zjistíš, že ty nejméně nabité mají 3,35V, což odpovídá SOC 99%. A nějaký rozdíl 1% mezi články je v cajku. Články 10 a 11 by měla JK-BMS brzy srazit k těm ostatním.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

ElektroEzs píše: ned srp 04, 2024 4:01 am
..Balancovani mam celou dobu 3,38V.... . Nevim proc jsou tolik rozlitany😂
To já bych si tipnul proč :D

Obrázek
Balancovat musíš ne až začne napětí trochu růst, že při 70 % má o 2 mV víc než při 30 %, ale až je vysloveně v tom koleni, kdy začíná napětí fakt stoupat.

Balancování nemusí začít brzy, "aby se stihlo". Při udržovacím provozu (byly top balancované články) stačí fakt málo a jen když článek začne ujíždět. Když nenabíjíš na 3.6V ale jako většina třeba jen na 3.4, 3.45, tak klidně můžeš dát start balancování na 3.45 i když nabíjíš jen na 3.42 protože tě i za těchto okolností zajímá jen článek, který je stoprocentně v oblasti kolene. A pokud bude ujíždět, tak se nemusíš obávat, že by se tam nedostal. Já mám taky start balancování vyšší než je nabíjecí napětí.



EDIT: Schválně jsem se díval do logu, včera nejnižší článek dosáhl napětí 3.38 V v okamžiku SOC 74.8 % (nabíjení proudem 0.17C) a to je od toho koncového kolene setsakra daleko. SOC bylo synchronizované na 100 % den před tím, takže by mělo odpovídat realitě dost přesně.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Clanky jsem na zacatku dobil na 3,65 spojene paraelne a nechal takto spojene cca tyden. Nestras me ze odchazi😂
sisdale píše: ned srp 04, 2024 7:04 am
Srovnaval jsi ty clanky na zacatku? Nebo jsi to celou dobu nechaval jen na JK-BMS?

Ja jsem 280Ah clanky na zacatku srovnal, dlouhodobe se pohybuji se SoC pouze do 95%, tedy je nebelancuji vubec. Pak 3x za rok system posune vytezovani a dobijim do 100% abych clanky srovnal. 2A balancer v JK-BMS srovna baterii pod 20mV pri 3.6V na clanek za 2 hodiny. Tedy jsou rozhozene tak +- 2Ah po nejakych 120 dnech bez balancovani. Baterie pouzivam pomerne velkymi proudy zhruba 2 a pul roku. Takze pokud jsi je na zacatku srovnal a ted jsou takto rozhozene, tak to vypada, ze se ty clanky zacaly nejak predcasne odebirat do sveho konce zivota a rychle degraduje jejich kapacita.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja ji teda asi rozpojim a necham ji nabit paraelne a pak nastavim balancovani jako pises.
mihlit píše: ned srp 04, 2024 8:16 am
ElektroEzs píše: ned srp 04, 2024 4:01 am
..Balancovani mam celou dobu 3,38V.... . Nevim proc jsou tolik rozlitany😂
To já bych si tipnul proč :D

Obrázek
Balancovat musíš ne až začne napětí trochu růst, že při 70 % má o 2 mV víc než při 30 %, ale až je vysloveně v tom koleni, kdy začíná napětí fakt stoupat.

Balancování nemusí začít brzy, "aby se stihlo". Při udržovacím provozu (byly top balancované články) stačí fakt málo a jen když článek začne ujíždět. Když nenabíjíš na 3.6V ale jako většina třeba jen na 3.4, 3.45, tak klidně můžeš dát start balancování na 3.45 i když nabíjíš jen na 3.42 protože tě i za těchto okolností zajímá jen článek, který je stoprocentně v oblasti kolene. A pokud bude ujíždět, tak se nemusíš obávat, že by se tam nedostal. Já mám taky start balancování vyšší než je nabíjecí napětí.



EDIT: Schválně jsem se díval do logu, včera nejnižší článek dosáhl napětí 3.38 V v okamžiku SOC 74.8 % (nabíjení proudem 0.17C) a to je od toho koncového kolene setsakra daleko. SOC bylo synchronizované na 100 % den před tím, takže by mělo odpovídat realitě dost přesně.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

Nepřepojoval bych to. Pokud jsou hodně ujeté, že by to bms trvalo moc dlouho, tak bych je topbalancoval ručně po jednom. Vypni v bms balancování, pak připojit (izolovaný) zdroj na článek a až klesne proud pod 0.05C, tak přepojit zdroj na další článek... Není to až tak pomalejší, než všechny najednou, a nemusíš je předrátovat. Pak počkej, až poslední článek po nabití vyklesá napětí na odpočívací a pak je jen dorovnej ten drobný zbytek přes bms.
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jdu na to mam tady tu nabijecku od mivy tak tak udelam s ni. Cvaknu si na kabel klestak. V zime ji stejne budu muset rozpojit potrebuju vymenit ty sepeacni podlozky. Asi to ted muzu dobit normalne multiplusem a pak ten zbytek dobit po jednom ne?
mihlit píše: ned srp 04, 2024 8:44 am
Nepřepojoval bych to. Pokud jsou hodně ujeté, že by to bms trvalo moc dlouho, tak bych je topbalancoval ručně po jednom. Vypni v bms balancování, pak připojit (izolovaný) zdroj na článek a až klesne proud pod 0.05C, tak přepojit zdroj na další článek... Není to až tak pomalejší, než všechny najednou, a nemusíš je předrátovat. Pak počkej, až poslední článek po nabití vyklesá napětí na odpočívací a pak je jen dorovnej ten drobný zbytek přes bms.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od rva »

Jeden obrázek, jak aktuálně baterii dobíjím.
Regulace nabíjení baterie.jpg
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

jo, klidně to můžeš přednabít multiplusem, jen pozor, ať ti nějaký článek nevylítne rychle nahoru a bms ti to celé za provozu neodpojí, pokud je to jediná baterie v systému
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Mam odpojit baterii uplne od systemu?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

Jo, je to lepší, ono stejně nemá co kdo na ni sahat, mppt ti tam během rovnání nemá cpát elektrony, ani MP si je brát
ElektroEzs
Příspěvky: 1915
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od ElektroEzs »

U clanku 280Ah je 0,05C 14A takze jak klesne nabijeni pod 14A prehodit na dalsi?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: JK BMS napeti clanku

Nový příspěvek od mihlit »

jo

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek