malá rozšířitelná FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: malá rozšířitelná FVE

Nový příspěvek od Migel »

Ja mam tiez viac prepinacov sieti co sa mi vidi viacej prisposobitelnejsie riesenie..Asi by som to tiez riesil tak jak pise TomHC.Ale kazdy si rozumieme inak a kazdeho nas bavi to tuningovanie fve inak😉.
Ja som minulu zimu nemal este napriklad victron ale iba jeden epever a ziadny prepinac sieti.Kuchyna bola na DS,bojler sa cez zimu krmi kotlom na drevo a ostatne vsetko na epever a len 17kwh baterie..no a stacilo to v pohode pokial som natvrdo nevypol fve aby som ju prerobil...tie zdroje su fakt dobre ako zalozne nabitie baterii
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1921
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: malá rozšířitelná FVE

Nový příspěvek od TomHC »

Ale aby som nekecal, Eltek mám doma, používam ho v prechodnom období, aby podržal nadránom baterku nech nejde menič do bypassu :)
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: malá rozšířitelná FVE

Nový příspěvek od mihlit »

V plus mínus podobném režimu jsem fungoval i minulou zimu, jen s tím, že se to hodně střídalo, buď malý zdroj, nebo se využil jako nabíječka druhý MP (měl jsem připojení jen přes 2.5mm2/16A jistič, tak pro něj nebylo využití). Od počátku mám přepínač FVE/DS jen pro údržbu či kdyby se to rozbilo, manželka poučená otočit touto páčkou a hotovo. Stejně tak se mi nechtělo používat přepínač, protože rychlý je rizikový a pomalý znamená výpadky/restarty.A hromada přepínačů sítí, pro postupné přepínání okruhů tam a zpátky to už je pak v režimu manuální práce a nafukovací rozvaděč, na který se mi nedostává místa
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: malá rozšířitelná FVE

Nový příspěvek od Kostěj »

skybor píše: sob srp 24, 2024 7:31 am
No, ono to asi ekonomicky vyjde nastejno. Buď si do těch 10kWh docucnu 8kWh z DS nebo rovnou vezmu 10kWh z DS a ty 2kWh z FVE uložím do baterek.
Když mám v zimě baterku skoro prázdnou, přepnu na síť a měnič vypnu, tím ušetřím nějakých 70W (King1, 5kW). Už se stalo, že nabití ze slunce trvalo několik dní.
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: malá rozšířitelná FVE

Nový příspěvek od mihlit »

S postupnou optimalizací se podařilo v srpnu dosáhnout rekordní soběstačnosti. V podstatě vše jelo ze sluníčka, kromě indukční desky a 3f čerpadla. Na druhou stranu v klimatizaci skončilo spousta kWh, což by se asi jinak využívala výrazně méně. Září uvidíme, jaké bude, méně hodin svítit, ale zas by nemělo být potřeba tolik pouštět klimatizaci. Velmi brzy by mělo dorazit vyúčtování od eonu a tentokrát očekávám hodně slušný přeplatek, tak jsem zvědavý. :write:

Na méně pozitivní stranu, když se člověk chce nechat spálit, nemusí kupovat jen na aliexpresu, ale stačí i ebay. Zdá se, že ty 4 flatpacky za 280eur s poštovným ze Španělska asi nedopadne. Zatím žádná další zpráva od prodejce, nic nedorazilo, ale poskočilo prodejci hodnocení dolu, kdy nějaký dřívější kupující napsal negativní hodnocení, že prodejce se po opakovaných připomínkách jen vymlouvá, nic neodeslal a přestal komunikovat. Tak jsem napsal jak to vypadá, jestli už to odeslal a může poslat sledovací číslo, ale ticho po pěšině. Takže uvidíme, jak bude fungovat ochrana kupujícího u ebaye, případně paypalu případně visa... :roll:
Migel
Příspěvky: 1237
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: malá rozšířitelná FVE

Nový příspěvek od Migel »

Veru je to tak...klima aj u mna zozerie vacsinu vyrobenej energie az tak ze som musel prepnut tiez kuchynu(v.doska a truba) na ds.
Ono je pravda ze cez leto je slnka dost.., ale ten kto ma malo panelov alebo orientaciu iba na jednu stranu tak sa sice vyroby dost za cely den ale okamzita spotreba je problem lebo panely su zohriate a nevyrabaju tolko kolko je nominalny vykon danej fv a zasa cez prechodne obdobie panely davaju nominalny vykon ale vyroba je mensia za cely den😀 zacarovany kruh😅
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: malá rozšířitelná FVE

Nový příspěvek od mihlit »

Tak jsem plánoval použít zdroj Eltek Flatpack2 HE ve 3 kusech na přechodné a zimní období jako nabíječku. Je tam nějaká ztráta konverzí, ale lepší než řešit přepínač sítě pro jednotlivé obvody a relé/jističe také něco spotřebují.

Úplně původně byl v plánu zdroj Mean Well UHP-2500-48, jenže tam se nastavuje napětí jen přes externí trimr, takže je to sice zapnutelná nabíječka, ale nedá se ovládat a monitorování potřebuje také externí. Ovládat tedy sice jde s využitím digitálního potenciometru, ale je to takové spíš krkolomné.

Proto jsem plán změnil na zdroje Eltek Flatpack2 a jelikož budou využívány hodně, tak ve verzi HE s vysokou účinností. Cena na bazarech/ebay není tak vysoká, vysloveně zlomek oproti tomu (novému) UHP a hlavní výhoda je snadné ovládání přes ESP32 s CAN. Objednal jsem přes ebay 4 ks (jeden jako záloha) ze Španělska... prodejce bohužel podvodník, ani nic neposlal a dělal mrtvého brouka. Chvíli to sice zabralo, ale ebay vrátil peníze. Objednal jsem další, již o trochu dražší, tak jen tři kusy. Tentokrát z Británie. Dorazily v pořádku, suprově zabalené... akorát ze 3 kusů funguje jen jeden. To nedává moc důvěru ve spolehlivost. Zvažoval jsem, že bych možná koupil nové, ale nepodařilo se mi ani nikde dohledat, že by to někdo prodával a kolik by to stálo..

Další alternativou je zdroj od Huawei r4850g6, který má též komunikaci, účinnost opět až těch 96 % jako HE verze Flatpack2. Ten jsem se rozhodl vyzkoušet nyní. Když jsem hledal, našel jsem i v prodeji úplně nové za $550 kdyby bylo potřeba mít nějaký s vyšší spolehlivostí, ale teď to zas nemůžu najít.

Další varianta by byla zdroj Emerson R48-3000e3 (účinnost 95.5%), ale tam opět nevidím možnost koupit nový, což by asi moc nezlepšilo spolehlivost oproti jinému bazarovému zdroji.

Poslední varianta je jiný Mean Well tentokrát s komunikací a to buď HEP-2300-55 nebo DRP-3200-48, ale ty bazarové nejsou a cena nových je úplně někde jinde (ten levnější je za dvacku).

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek