Tepelne cerpadlo-zkusenost

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
unicast
Příspěvky: 1524
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od unicast »

A jak konkrétně tu regulaci dělají? Mně na regulaci přijde špatný (= velmi uzavřený) Daikin, o LG jsem měl lepší mínění.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Kdyz nestiha pridaji teplotu na zpatecce sami bez nejake automaticke regulace ale asi to neni uplne pohodlne reseni😂
unicast píše: pát zář 13, 2024 9:53 am
A jak konkrétně tu regulaci dělají? Mně na regulaci přijde špatný (= velmi uzavřený) Daikin, o LG jsem měl lepší mínění.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
mihlit
Příspěvky: 663
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od mihlit »

Jo ta cena je to, co se mi na tom taky nelíbí. Nemám ale moc na výběr, bral jsem hlavní požadavek co nejnižší hlučnost, protože to prostě není kam dát a bude to hodně blízko sousedů. Pak vyškrtnout ty, co nemají 9-12kW model v 1f provedení. Nakonec některé, i když máš v technické místnosti všechno, tak musí mít docela velkou vnitřní jednotku s čerpadlem, malou nádrží, expanzkou, elektrokotlem... což mi jednak přijde blbost duplikovat, ale hlavně je to rekonstrukce ne novostavba, takže technická místnost v podstatě neexistuje a je hodně velký problém s místem, takže takové, co jim nestačí uvnitř malá krabice jsem musel škrtnout taky. Do semifinále se dostal i samsung ehs mono quiet r290, který byl na allegru začátkem prázdnin za cca 70kkč (plus ještě třeba vnitřní řídící jednotka), ale utekl mi před nosem.

Nepoužívat ekviterm u tč mi přijde ekonomická šílenost, tč má dost výrazně velký rozdil v COPu jestli pouští do podlahy 25 stupňů nebo jestli dělá 35 stupňů a ty si otevíráš/zavíráš okruhy či před rozdělovačem mícháš teplotu sám.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ono kdyz pouzivas ekviterm ktery stoji za prd je taky o nicem a LG je tim vyhlasene pry nevim nezkoumal jsem ale kdyby bylo za tech 25tis od Woltair vzal bych ho hned😂Grundig co mam nema ekviterm nebo aspon tam o nem nic nepisou tak zacnu topit 26stupnu a kdyz to nebude stihat postupne budu pridavat ale stalo 17tis tak to neresim
mihlit píše: pát zář 13, 2024 10:15 am
Jo ta cena je to, co se mi na tom taky nelíbí. Nemám ale moc na výběr, bral jsem hlavní požadavek co nejnižší hlučnost, protože to prostě není kam dát a bude to hodně blízko sousedů. Pak vyškrtnout ty, co nemají 9-12kW model v 1f provedení. Nakonec některé, i když máš v technické místnosti všechno, tak musí mít docela velkou vnitřní jednotku s čerpadlem, malou nádrží, expanzkou, elektrokotlem... což mi jednak přijde blbost duplikovat, ale hlavně je to rekonstrukce ne novostavba, takže technická místnost v podstatě neexistuje a je hodně velký problém s místem, takže takové, co jim nestačí uvnitř malá krabice jsem musel škrtnout taky. Do semifinále se dostal i samsung ehs mono quiet r290, který byl na allegru začátkem prázdnin za cca 70kkč (plus ještě třeba vnitřní řídící jednotka), ale utekl mi před nosem.

Nepoužívat ekviterm u tč mi přijde ekonomická šílenost, tč má dost výrazně velký rozdil v COPu jestli pouští do podlahy 25 stupňů nebo jestli dělá 35 stupňů a ty si otevíráš/zavíráš okruhy či před rozdělovačem mícháš teplotu sám.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
PetrDubi
Příspěvky: 1577
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od PetrDubi »

mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
jankre
Příspěvky: 31
Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
Lokalita: Zlín
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlín

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od jankre »

ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 9:06 am
Vcera jsem dal do serie s cidlem TUV odpor 1kOhm a tim se srovnalo ze neukazuje vic jak 50stupnu(voda ma 50 stupnu) ale smerem dolu to lita stejne😂Jestli pujde nastavit parametrem 2 hystereze tak nastavim 9 stupnu a nebudu to dal resit😂Parametr 89 dam deltaT 5 nebo mam nechat 3stupne?
Třeba já jsem u Haiera vyhodil jeho čidlo TUV jako první. Jednak se to chovalo podobně, jak popisuješ, jednak se to nedalo programovat - jelo to prostě celý den na "konstantní" teplotu nastavenou na panelu +/- hystereze podle jeho nálady. Jakési časy se tam sice naprogramovat daly, ale zmizely s prvním odpojením napájení, takže nic...
Dal jsem eWelink NTC čidlo+spínač a připínám mu místo jeho NTC pevný odpor, odpovídající žádané teplotě. Mám scénáře podle ostatních čidel, časy, apod.
U starších modelů stačilo to čidlo odpínat, pak topil naplno až do znovupřipojení, ale teď nový FW už hlásí chybu čidla a nezapne vůbec.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tak nam staci cely den konstantni teplota jen chci vetsi tu hysterezi. Takze pres noc nechas treba jen 45 stupnu a v dobe koupani pridas na 55? Ten Grundig ma taky casovac ale nebyl cas to jeste prozkoumat😂Jak casto zvedas teplotu kvuli legionelle na 65?
jankre píše: pát zář 13, 2024 10:51 am
ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 9:06 am
Vcera jsem dal do serie s cidlem TUV odpor 1kOhm a tim se srovnalo ze neukazuje vic jak 50stupnu(voda ma 50 stupnu) ale smerem dolu to lita stejne😂Jestli pujde nastavit parametrem 2 hystereze tak nastavim 9 stupnu a nebudu to dal resit😂Parametr 89 dam deltaT 5 nebo mam nechat 3stupne?
Třeba já jsem u Haiera vyhodil jeho čidlo TUV jako první. Jednak se to chovalo podobně, jak popisuješ, jednak se to nedalo programovat - jelo to prostě celý den na "konstantní" teplotu nastavenou na panelu +/- hystereze podle jeho nálady. Jakési časy se tam sice naprogramovat daly, ale zmizely s prvním odpojením napájení, takže nic...
Dal jsem eWelink NTC čidlo+spínač a připínám mu místo jeho NTC pevný odpor, odpovídající žádané teplotě. Mám scénáře podle ostatních čidel, časy, apod.
U starších modelů stačilo to čidlo odpínat, pak topil naplno až do znovupřipojení, ale teď nový FW už hlásí chybu čidla a nezapne vůbec.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
eman
Příspěvky: 1781
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

mihlit píše: pát zář 13, 2024 10:15 am
Jo ta cena je to, co se mi na tom taky nelíbí. Nemám ale moc na výběr, bral jsem hlavní požadavek co nejnižší hlučnost, protože to prostě není kam dát a bude to hodně blízko sousedů. Pak vyškrtnout ty, co nemají 9-12kW model v 1f provedení. Nakonec některé, i když máš v technické místnosti všechno, tak musí mít docela velkou vnitřní jednotku s čerpadlem, malou nádrží, expanzkou, elektrokotlem... což mi jednak přijde blbost duplikovat, ale hlavně je to rekonstrukce ne novostavba, takže technická místnost v podstatě neexistuje a je hodně velký problém s místem, takže takové, co jim nestačí uvnitř malá krabice jsem musel škrtnout taky. Do semifinále se dostal i samsung ehs mono quiet r290, který byl na allegru začátkem prázdnin za cca 70kkč (plus ještě třeba vnitřní řídící jednotka), ale utekl mi před nosem.

Nepoužívat ekviterm u tč mi přijde ekonomická šílenost, tč má dost výrazně velký rozdil v COPu jestli pouští do podlahy 25 stupňů nebo jestli dělá 35 stupňů a ty si otevíráš/zavíráš okruhy či před rozdělovačem mícháš teplotu sám.
Žádné levné TČ nemá ekviterm. Aspoň o žádném nevím. Ti co tvrdili, že ho mají, používají jenom jakési nastavené tabulky, kde vyplníš, při jaké venkovní teplotě má kolik topit do vody.
Ono ten kdo může topit 25°C, tak se na 35°C nedostane. Nám stačí 26°C topná voda pro rozsah +10 - -3 a pak, bohužel ručně, zvyšuju. Jo, řízení 0-10V by se hodilo.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
eman
Příspěvky: 1781
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

mihlit píše: pát zář 13, 2024 9:17 am
eman píše: pát zář 13, 2024 5:45 am
LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější. :D
Můžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.
Koukni na Diskuze TC tam jsou LG probíraná. Navíc doporučuju FB skupinu Tepelna cerpadla svepomocí a myslím, že bylo něco i ve Stavba svepomocí...ale tam chodí lidi, co svoje super TČ strkají zásadně sousedům pod okno a pak se ptají, co se sousedem prudičem.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Tohle by ve finale uplne stacilo kdyz clovek vychyta teploty.

eman píše: pát zář 13, 2024 11:06 am
mihlit píše: pát zář 13, 2024 10:15 am
Jo ta cena je to, co se mi na tom taky nelíbí. Nemám ale moc na výběr, bral jsem hlavní požadavek co nejnižší hlučnost, protože to prostě není kam dát a bude to hodně blízko sousedů. Pak vyškrtnout ty, co nemají 9-12kW model v 1f provedení. Nakonec některé, i když máš v technické místnosti všechno, tak musí mít docela velkou vnitřní jednotku s čerpadlem, malou nádrží, expanzkou, elektrokotlem... což mi jednak přijde blbost duplikovat, ale hlavně je to rekonstrukce ne novostavba, takže technická místnost v podstatě neexistuje a je hodně velký problém s místem, takže takové, co jim nestačí uvnitř malá krabice jsem musel škrtnout taky. Do semifinále se dostal i samsung ehs mono quiet r290, který byl na allegru začátkem prázdnin za cca 70kkč (plus ještě třeba vnitřní řídící jednotka), ale utekl mi před nosem.

Nepoužívat ekviterm u tč mi přijde ekonomická šílenost, tč má dost výrazně velký rozdil v COPu jestli pouští do podlahy 25 stupňů nebo jestli dělá 35 stupňů a ty si otevíráš/zavíráš okruhy či před rozdělovačem mícháš teplotu sám.
Žádné levné TČ nemá ekviterm. Aspoň o žádném nevím. Ti co tvrdili, že ho mají, používají jenom jakési nastavené tabulky, kde vyplníš, při jaké venkovní teplotě má kolik topit do vody.
Ono ten kdo může topit 25°C, tak se na 35°C nedostane. Nám stačí 26°C topná voda pro rozsah +10 - -3 a pak, bohužel ručně, zvyšuju. Jo, řízení 0-10V by se hodilo.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Presne ja to dal za barak kde mame obyvak abych byl daleko od mistnosti kde spime a daleko od sousedu ale za cenu trasy potrubi 25m.
eman píše: pát zář 13, 2024 11:15 am
mihlit píše: pát zář 13, 2024 9:17 am
eman píše: pát zář 13, 2024 5:45 am
LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější. :D
Můžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.
Koukni na Diskuze TC tam jsou LG probíraná. Navíc doporučuju FB skupinu Tepelna cerpadla svepomocí a myslím, že bylo něco i ve Stavba svepomocí...ale tam chodí lidi, co svoje super TČ strkají zásadně sousedům pod okno a pak se ptají, co se sousedem prudičem.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
a1bert
Příspěvky: 138
Registrován: pon úno 19, 2024 2:14 pm
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: ANO

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od a1bert »

eman píše: pát zář 13, 2024 11:06 am

Žádné levné TČ nemá ekviterm. Aspoň o žádném nevím
gawliczek IMO ma...
jankre
Příspěvky: 31
Registrován: ned srp 27, 2023 9:42 am
Lokalita: Zlín
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlín

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od jankre »

ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 10:56 am
Tak nam staci cely den konstantni teplota jen chci vetsi tu hysterezi. Takze pres noc nechas treba jen 45 stupnu a v dobe koupani pridas na 55? Ten Grundig ma taky casovac ale nebyl cas to jeste prozkoumat😂Jak casto zvedas teplotu kvuli legionelle na 65?
My jsme 2, občas mladí na víkend, takže ve všední den zapnu TUV 40°až odpoledne, večer se většina spotřebuje. Celý den bych to nevyužil. Hlavně je to pružné, na zdi mám tlačítka "přihřej vodu", ev. "přitop", aby to nebylo jen hrabání v nějakém tabletu pro mě. Ale to už jsou opičky IoT krabiček.
Ale možná má Grundig lepší programátor, jen zkus, jestli je zálohuje, ať je nemusíš po odpojení nastavovat znovu.
Legionelu neřeším, jednak se to pokaždé vybere a nestojí to nikde dlouho, jednak celé léto je tam 60-70 z FVE.. *sun*
20240913_142333.jpg
20231108_130301.jpg
eman
Příspěvky: 1781
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od eman »

a1bert píše: pát zář 13, 2024 2:24 pm
eman píše: pát zář 13, 2024 11:06 am

Žádné levné TČ nemá ekviterm. Aspoň o žádném nevím
gawliczek IMO ma...
Nemá. Ten má právě nějaké profily a podle toho co tam psal to měsíce nastavuje, aby to vůbec fungovalo a je to pěkně komplikované. Ekviterm nastavíš křivku, dáš ven senzor a hotovo.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nastavim teplotu 26 a kdyz bude zima pomalu budu pridavat😂S tim jsem se smiril. Kdyz dam na zpatecce 26 a deltaT mam 5 stupnu tak to vystup bude ohrivat na 31? Neni teda lepsi ridit podle vystupni teploty? I ldyz nevim jestli Grundig dokaze ridit podle vystupu.
eman píše: pát zář 13, 2024 6:08 pm
a1bert píše: pát zář 13, 2024 2:24 pm
eman píše: pát zář 13, 2024 11:06 am

Žádné levné TČ nemá ekviterm. Aspoň o žádném nevím
gawliczek IMO ma...
Nemá. Ten má právě nějaké profily a podle toho co tam psal to měsíce nastavuje, aby to vůbec fungovalo a je to pěkně komplikované. Ekviterm nastavíš křivku, dáš ven senzor a hotovo.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Zkusil jsem dat misto cidla odpor 30,6kohm a teplota stejne skace takze snimacem to neni. Jedinou keramiku doma mam 100nf myslis ze ji tam muzu dat? Jeste zkusim pripojit cidlo venku primo k tepelku co to bude delat ale nesmi tolik prset😂 Jinak parametr 2 meni hysterezi TUV takze jsem nastavil 10stupnu.
Mex píše: čtv zář 12, 2024 11:34 pm
To fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
Zkontroloval bych kabeláž a případně na zkoušku připojil paralelně k čidlu nějaký kondenzátor. Třeba keramiku 1M nebo tak něco. Ideálně na straně u čerpadla, ne u bojleru.
Pokud by se ti tam souběhem s nějakým jiným vedením indukovalo nějaké rušení, tak by to mohlo pomoct.

K té tabulce pro dané NTC: ta čidla se často dělají tak, že je k NTC připojený paralelně nějaký odpor a mění tak charakter závislosti odporu na teplotě.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Mex
Příspěvky: 895
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Mex »

ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 6:59 pm
Zkusil jsem dat misto cidla odpor 30,6kohm a teplota stejne skace takze snimacem to neni. Jedinou keramiku doma mam 100nf myslis ze ji tam muzu dat?
Jasně. S tím pevným odporem to byl určitě správný pokus. Teď ještě ten koďan.
Pokud se to nezmění, je třeba hledat někde úplně jinde, tak je v tom čidlo nevinně.
Mex
Příspěvky: 895
Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
Lokalita: Brno
Systémové napětí: >48V

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od Mex »

Já jsem nikdy nepřišel na chuť ekvitermní regulaci. I když to moje 3 kotle uměly, tak jsem to vždycky zrušil.
Daleko víc mi vyhovuje lokální regulace termohlavicemi, a k tomu ručně nastavovaná minimální ještě dostatečná teplota otopné vody na kotli.
Prostě každý si řeší svůj úkol - kotel nebo TČ se stará o teplou vodu, hlavice si pak řeší lokální teploty.

Chci mít v různých částech domu různou teplotu, chci ji mít různou v různou dobu (mám radiátory, takže setrvačnost není tak velká jako u podlahovky), občas domů přibude další zdroj tepla (slunce skrz okna, vaření, víc lidí v místnosti atd.).
A tohle ekviterm nemá jak postihnout.
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Vyzkousim s tim kondikem a kdyz to nepomuze tak na to kaslu, jelikoz sla nastavit hystereze tak me to tolik netrapi😂Je mi divny ze ta teplota se hybe postupne 48-49-50 a pak zase postupne dolu 50-49-48😂
Mex píše: pát zář 13, 2024 8:02 pm
ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 6:59 pm
Zkusil jsem dat misto cidla odpor 30,6kohm a teplota stejne skace takze snimacem to neni. Jedinou keramiku doma mam 100nf myslis ze ji tam muzu dat?
Jasně. S tím pevným odporem to byl určitě správný pokus. Teď ještě ten koďan.
Pokud se to nezmění, je třeba hledat někde úplně jinde, tak je v tom čidlo nevinně.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 1918
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Tepelne cerpadlo-zkusenost

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Parametry si pamatuje ale daji se nastavit jen tri casy ON/OFF neni moznost ze by to v nejaky cas teplotu jen snizilo
jankre píše: pát zář 13, 2024 2:32 pm
ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 10:56 am
Tak nam staci cely den konstantni teplota jen chci vetsi tu hysterezi. Takze pres noc nechas treba jen 45 stupnu a v dobe koupani pridas na 55? Ten Grundig ma taky casovac ale nebyl cas to jeste prozkoumat😂Jak casto zvedas teplotu kvuli legionelle na 65?
My jsme 2, občas mladí na víkend, takže ve všední den zapnu TUV 40°až odpoledne, večer se většina spotřebuje. Celý den bych to nevyužil. Hlavně je to pružné, na zdi mám tlačítka "přihřej vodu", ev. "přitop", aby to nebylo jen hrabání v nějakém tabletu pro mě. Ale to už jsou opičky IoT krabiček.
Ale možná má Grundig lepší programátor, jen zkus, jestli je zálohuje, ať je nemusíš po odpojení nastavovat znovu.
Legionelu neřeším, jednak se to pokaždé vybere a nestojí to nikde dlouho, jednak celé léto je tam 60-70 z FVE.. *sun*
20240913_142333.jpg20231108_130301.jpg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700