Přepínání N

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

Kdyz jsem stavel FVE tak sem se docetl ze by se melo prepinat i N tak mam v rozvadeci FVE jistice s odepinanim N a v domovnim rozvadeci prepinac siti taky s prepinanim N(se spozdenim), ted resim prepinac siti (FVE/DS) pro tepelko s tim ze jistice budou jen 1p a k tomu prepinac siti SFT240 aby se dalo prepinat i N zbytek domu ma taky jistice 1p.

Resilo se to tu nekolikrat ze prepinani N je zbytecene tak bych chtel nazor zda prepinani N zrusit nebo nechat. Diky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Uživatelský avatar
macherko1
Příspěvky: 53
Registrován: stř bře 24, 2021 3:16 pm
Bydliště: Bytča

Re: Přepínání N

Příspěvek od macherko1 »

NAčo prepinat N je to blbost , zober si že to nejakým sposobom zlyha a maš problem,,,
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16 KW,GreenBono AKU
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání N

Příspěvek od Soban »

A k čemu to je dobré přepínat N když ty N jsou spojené přes zem?

Ano význam to může mít ale ve specifických případech kdy ty N nejsou propojené přes zem (dopravní prostředky, zdravotnictví atd......), ale na baráku to žádný význam nemá.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

V dobe kdy jsem stavel FVE jsem to bral jako oddeleni od site ted vim ze to je kravina. Takze vyhazet 2P jistice a N spojit
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Přepínání N

Příspěvek od gupa »

Co měřidlo - elektroměr, to neregistruje L při počítání peněz?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Soban
Příspěvky: 3842
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínání N

Příspěvek od Soban »

2P jističe bych tam nechal (pak jednoduše zjistíš kde je problém když bude vypadávat proudový chránič), škoda to vyhazovat, ale před jističi prostě všechny N spojit do jedné sběrnice.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

2p jistice mam jen na vstupech a vystupech multiplusu a na ohrev tuv co jde z rozvadece fve jinak pak uz vsude 1p pro cely dum
Soban píše: úte zář 17, 2024 10:07 pm 2P jističe bych tam nechal (pak jednoduše zjistíš kde je problém když bude vypadávat proudový chránič), škoda to vyhazovat, ale před jističi prostě všechny N spojit do jedné sběrnice.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Přepínání N

Příspěvek od Migel »

Mam dva prepinace hager 4p40a nemaju N s oneskorenim tak to robim tak ze najskor zhodim prudovy chranic a istice za nim (su 4),potom prepnem prepinac sieti - nahodim chranic ktory hned vyskusam a potom nahodim istice.Takto prepinam len kuchynsky okruh.Druhy prepinac mam na ostatne rozvody v dome a ten som zatial prepinal iba ked som testoval ten prepinac...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
eman
Příspěvky: 1583
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od eman »

Já N přepínám. Logicky to nedává smysl, ale vysvětli to revizákovi. Ono když se koukneš na jejich náboženský web elektrika cz, tak se tam v několika diskuzích hádají, jestli má smysl N přepínat nebo ne. Klasický státní úředníci, každý si předpisy vykládá jinak.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

Podle me to je zbytecny prepinat N to uz ted vim ale asi to nicemu nevadi kdyz se prepina
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
jahodovák
Příspěvky: 2023
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od jahodovák »

Nevadí to do doby,než to kvůli poruše nepřepne a přepne jen fázi...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Přepínání N

Příspěvek od Migel »

Tohoto som si ja vedomy,(a dufam ze aj kazdy kto to tak prepina) ze, ak sa otestuje pr.chranic hned po prepnuti tak je to ok
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

Tak u jedne faze se nic nestane kdyz N neprepne u 3f je to pruser. Ja na 3f neprepinam mam to tam je pro pripad odstaveni FVE a prepinac od ABB s kontaktem pro N na 80A ale asi to prepojim a N spojim pro klid duse.
jahodovák píše: stř zář 18, 2024 7:16 am Nevadí to do doby,než to kvůli poruše nepřepne a přepne jen fázi...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Mogul
Příspěvky: 229
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od Mogul »

Migel píše: stř zář 18, 2024 7:19 am Tohoto som si ja vedomy,(a dufam ze aj kazdy kto to tak prepina) ze, ak sa otestuje pr.chranic hned po prepnuti tak je to ok
Což je skoro stejný postup, jako v Tvém předchozím příspěvku. Taktéž se vyznačuje chvilkovým vypnutím daného okruhu. Jen s tím rozdílem, že už se tu riskuje.
To už mě přijde mnohem bezpečnější ty chrániče povypínat před přepnutím sítí, když z důvodu bezpečnosti k tomu přerušení okruhu (testováním) tak jako tak dojde.

Minulou zimu jsem se taky naučil Hagera přepínat tak, že nic ani neprobliklo a sítě byly prohozený. To riziko za to ale nestojí. A od doby, kdy jsem tam nacpal Ačkový chrániče z číny, tak mě ten vypínací testík jen uklidňuje, že je vše v pořádku. Otestovat je všechny před případným přepnutím je jen ku prospěchu věci.
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Přepínání N

Příspěvek od Migel »

Mogul: To ze to prepnem s niekolko sekundovym vypadkom mi vobec nevadi..Hodiny nenastavujem na nicom (mikrovlnka,truba a pod.) A druhy prepinac je tam len v pripade pruseru alebo niecoho ineho na fve aby sa prepol aj cely dom.Inak je to stale na fve ten druhy
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

N spojim v domovnim rozvadeci kde je prepinac siti(prepinat budu jen faze) a muze nastat to ze by pri prepnuti na CEZ 3f se nemuselo prepnout N pri poruse kontaktu. AC IN,AC OUT menicu necham pres 2p jistice tam nic nehrozi i kdyby N nepreplo.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Migel
Příspěvky: 1185
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Přepínání N

Příspěvek od Migel »

Cize vystup z menicov N prepojis na svorkovnicu privodu z DS kde je N-ko - este pred prepinacom sieti? A teda z tej svorkovnice potom natiahnes na chranice nove N? Teraz to mas ze na pr.chranice ti ide N az z prepinacov, po novom to bude z toho mostika a prepinat budes len 3f na 1f
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

Presne tak N menicu pripojim na N DS jeste pred chranicema. U rodicu v TN-C mam jak N IN tak N OUT menicu pripojene na PEN. Ano ted mi jde N z prepinace na chranice a na jednu stranu prepinace N DS a na druhou stranu N FVE a po novym budu prepinat jen faze. Ja jedu i celou zimu pres Multiplusy neprepinam barak na 3F vubec mam to tam jen pro udrzbu.

Migel píše: stř zář 18, 2024 11:49 am Cize vystup z menicov N prepojis na svorkovnicu privodu z DS kde je N-ko - este pred prepinacom sieti? A teda z tej svorkovnice potom natiahnes na chranice nove N? Teraz to mas ze na pr.chranice ti ide N az z prepinacov, po novom to bude z toho mostika a prepinat budes len 3f na 1f
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
cipis
Příspěvky: 5170
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínání N

Příspěvek od cipis »

Ještěže si Nka vyrábím až samostatnými chrániči na jednotlivé okruhy. Do té doby tam mám jen fáze a PEN :)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 1808
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínání N

Příspěvek od ElektroEzs »

To ja mam take za kazdym chranicem vlastni N. Vse pred je vlastne PEN jen rozdeleny na PE a N ale mezi sebou spojeny takze na to prijdou IN OUT menicu.
cipis píše: stř zář 18, 2024 1:43 pm Ještěže si Nka vyrábím až samostatnými chrániči na jednotlivé okruhy. Do té doby tam mám jen fáze a PEN :)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek