Přepínání N
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání N
Tak rozdělený nebo spojený ? Tohle téma s přepínáním/nepřepínáním N zbožňuju ... Už jsem ho tu dlouho nezaregistroval.Vse pred je vlastne PEN jen rozdeleny na PE a N ale mezi sebou spojeny
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1237
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Přepínání N
Je to jak telenovela ktora ma 1260 casti a uz ani nevies v tej telenovele kto skym je
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5310
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Přepínání N
No však jo. Proto jsem psal; já jsem furt na začátku, já na začátku žádné N nemám
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání N
JJ, přesně. Já bych si domu taky žádné cizi N nepustil. Není nad to domácí, vlastnoručně na vlastním FI vyrobené (u kterého nemusím řešit to věčné Hamletovské diléma)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 1915
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Jasny vim ze to je vecne temaPredelam to taky na spolecne N bez prepinani
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání N
a) V TNC části sítě žádné N není a PEN se rozpojit nesmí. Takže je jasné, že se může přepínat jen L. (podle mne ideální místo na přepínání sití)
b) V TNS části za různýma chráničema se různé N již nesmí spojit. Tudíž by se mělo přepínat L i N. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
c) V TNS části za stejným chráničem je to podle mne úplně šuma fuk. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
To vše se samozřejmě týká 1f obvodů a spotřebičů. 3f bych pokud možno raději nepřepínal. Pokud ano, tak ještě v TNC části sítě (přepínat jen L1,L2,L3 bez PEN).
Já osobně doma naštěstí nic na 3f nemám a venku mám jen dvě 3f zásuvky napevno na DS, které používám jednou z X let.
b) V TNS části za různýma chráničema se různé N již nesmí spojit. Tudíž by se mělo přepínat L i N. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
c) V TNS části za stejným chráničem je to podle mne úplně šuma fuk. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
To vše se samozřejmě týká 1f obvodů a spotřebičů. 3f bych pokud možno raději nepřepínal. Pokud ano, tak ještě v TNC části sítě (přepínat jen L1,L2,L3 bez PEN).
Já osobně doma naštěstí nic na 3f nemám a venku mám jen dvě 3f zásuvky napevno na DS, které používám jednou z X let.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Přepínání N
Mám z toho popisu pocit, jako bys tvrdil, že se TN-S dá "vyrobit" jen chráničem.
Ale tak to podle mě není. TN-S prostě vyrobím tím, že tam přidám 5. drát (nebo 3. drát u 1f rozvodu). A samozřejmě to uzemním.
Chránič tam vůbec být nemusí, ale stejně už je to síť TN-S.
Ten základní rozdíl je v tom, že v síti TN-C ochranným vodičem současně běží pracovní proud.
Kdežto u sítě TN-S je ochranný vodič vyhrazen jen na případný průchod poruchového proudu.
A nerozumím, proč píšeš, že bys 3f rozvod raději nepřepínal.
Podle mě je to přesně stejný problém jako u 1f rozvodu.
Třeba já 3f rozvod přepínám.
Samozřejmě jen fázové vodiče. Proto tady opakovaně v různých vláknech píšu, že přepínat N je špatně.
Nejen že je to zbytečně (mimo speciální případy), ale hlavně je to potenciálně nebezpečné.
Ale tak to podle mě není. TN-S prostě vyrobím tím, že tam přidám 5. drát (nebo 3. drát u 1f rozvodu). A samozřejmě to uzemním.
Chránič tam vůbec být nemusí, ale stejně už je to síť TN-S.
Ten základní rozdíl je v tom, že v síti TN-C ochranným vodičem současně běží pracovní proud.
Kdežto u sítě TN-S je ochranný vodič vyhrazen jen na případný průchod poruchového proudu.
A nerozumím, proč píšeš, že bys 3f rozvod raději nepřepínal.
Podle mě je to přesně stejný problém jako u 1f rozvodu.
Třeba já 3f rozvod přepínám.
Samozřejmě jen fázové vodiče. Proto tady opakovaně v různých vláknech píšu, že přepínat N je špatně.
Nejen že je to zbytečně (mimo speciální případy), ale hlavně je to potenciálně nebezpečné.
-
- Příspěvky: 1072
- Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
- Lokalita: Lašská brána Beskyd
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Přepínání N
@Mex:
Samozřejmě pokud máš síť "TNS" bez chráničů (což mi asi smysl nedává) tak samožřejmě a)
U přepínání 3f vidím asi potecionální nebepečí jako ty, ale pokud je to opět "TNS" bez chrániče, tak OK, je to vlastně opět stejné jako u TNC (jen fáze,tak jak už jsem psal)
Samozřejmě pokud máš síť "TNS" bez chráničů (což mi asi smysl nedává) tak samožřejmě a)
U přepínání 3f vidím asi potecionální nebepečí jako ty, ale pokud je to opět "TNS" bez chrániče, tak OK, je to vlastně opět stejné jako u TNC (jen fáze,tak jak už jsem psal)
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
-
- Příspěvky: 468
- Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
- Lokalita: nedaleko od Trencina
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
skybor dam trochu mimo temu a kedze kazda norma je derava a tie nase ako sito, tak teraz budem hnidopich...
ako chces napr u Valeny Life zasuviek, ktore su napichavacky ako Wago, docielit kompletaz zasuvky bez rozpojenia PE vodica?
od hodin mam 4x16 ayky TNC do rozvadzaca (mam iba 1f privod do domu, kable su nachystane do buducnosti), odtial som dal 5x6 cyky k menicu, kde som N vodic preznacil na PEN (tam je este doplnkove pospojovanie spravene), odtial sa mi 5x6 cyky vracia do rozvadzaca (tiez s preznacenym N na PEN), kde nastava bod rozdelenia (opat uzemneny do EPS).
revizak nad tym mykol plecom so slovami, aspon si posilnil PEN k menicu...
ako chces napr u Valeny Life zasuviek, ktore su napichavacky ako Wago, docielit kompletaz zasuvky bez rozpojenia PE vodica?
no ale teraz vazne.c) V TNS části za stejným chráničem je to podle mne úplně šuma fuk. (nesmí se samozřejmě rozpojit PE)
od hodin mam 4x16 ayky TNC do rozvadzaca (mam iba 1f privod do domu, kable su nachystane do buducnosti), odtial som dal 5x6 cyky k menicu, kde som N vodic preznacil na PEN (tam je este doplnkove pospojovanie spravene), odtial sa mi 5x6 cyky vracia do rozvadzaca (tiez s preznacenym N na PEN), kde nastava bod rozdelenia (opat uzemneny do EPS).
revizak nad tym mykol plecom so slovami, aspon si posilnil PEN k menicu...
Naposledy upravil(a) betmen dne stř zář 18, 2024 11:34 pm, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
2080Wp, Siton210, 2x 100L Drazice
4830Wp, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
-
- Příspěvky: 792
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Přepínání N
Nerozumím, proč ti to nedává smysl? TN-S je tady 40 let a v minulosti byl chránič, pokud vůbec, max. na koupelnový okruh. TN-S nevznikla kvůli chráničům, ale kvůli zvýšení bezpečnosti - rozdělením/oddělením pracovního a ochranného vodiče. A v některých místech v ČR je TN-S už na vstupu do baráku - a s chráničem to nesouvisí.
-
- Příspěvky: 894
- Registrován: pát zář 29, 2023 4:12 am
- Lokalita: Brno
- Systémové napětí: >48V
Re: Přepínání N
Ne, nemám síť TN-S bez chrániče. Mám TN-S se spoustou chráničů.skybor píše: ↑stř zář 18, 2024 10:38 pmSamozřejmě pokud máš síť "TNS" bez chráničů (což mi asi smysl nedává) tak samožřejmě a)
U přepínání 3f vidím asi potecionální nebepečí jako ty, ale pokud je to opět "TNS" bez chrániče, tak OK, je to vlastně opět stejné jako u TNC (jen fáze,tak jak už jsem psal)
Psal jsem proto, že z toho Tvého popisu to vypadalo, jako bys existenci sítě TN-S podmiňoval chráničem. A tak to není.
Píšeš, že u přepínání 3f sítí vidíš stejné nebezpečí jako já. Ale já tam žádné nevidím. Jak už jsem psal.
Přepínání sítí mám v oblasti před chrániči. Ale určitě ne v části TN-C, ale až v části sítě TN-S.
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání N
Zaujímavé video, kedy sa pri 3F FVE nepreplo N a čo to všetko spôsobilo
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1769
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Pěkný příklad. Zajímavá je i diskuze. Evidentně je přepínání N povinné i na SK, tak nejsem jedinéj divnej.
Zaujalo mě to monitorovací relé od ABB, co tam někdo zmínil, ale cena 5000Kč je teda šleha. Dal bych ho za přepínač DS/FVE a bylo by klidné spaní.
Zaujalo mě to monitorovací relé od ABB, co tam někdo zmínil, ale cena 5000Kč je teda šleha. Dal bych ho za přepínač DS/FVE a bylo by klidné spaní.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání N
Panebože co máte pořád s přepínáním N?
NEPŘEPÍNAT!
Zem je jenom jedna!
PS. Samozřejmě můžou být případy kdy se N přepíná, ale to u RD a FVE u nás nenastává.
NEPŘEPÍNAT!
Zem je jenom jedna!
PS. Samozřejmě můžou být případy kdy se N přepíná, ale to u RD a FVE u nás nenastává.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Ve videu je ten kontakt na N v rozebraném stykači je pěkně začernalý...
Těžké spekulovat k čemu tam došlo.
Tohle řešení je pro mě nepřijatelné, fáze chybět může, ohrožené motory, ale nula chybět NESMÍ !!!
Zároveň riziko souběhu v řádech ms.
Jednoznačně bych dal zpožďovací relé mezi přepínání na pár vteřin.
A pokud tuto verzi přepínání s rozpínacím stykačem, tak taky druhý 3F spínací stykač který je spojený s funkcí druhého vodiče N.
Pokud tam ta nula nebude, tak se stykač nesepne a tohle se nemůže stát = naprosto zbytečně zničené spotřebiče za desítky tisíc.
Těžké spekulovat k čemu tam došlo.
Tohle řešení je pro mě nepřijatelné, fáze chybět může, ohrožené motory, ale nula chybět NESMÍ !!!
Zároveň riziko souběhu v řádech ms.
Jednoznačně bych dal zpožďovací relé mezi přepínání na pár vteřin.
A pokud tuto verzi přepínání s rozpínacím stykačem, tak taky druhý 3F spínací stykač který je spojený s funkcí druhého vodiče N.
Pokud tam ta nula nebude, tak se stykač nesepne a tohle se nemůže stát = naprosto zbytečně zničené spotřebiče za desítky tisíc.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 7726
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
tohle nemusí zafungovat, a je to hodně pravděpodobný, že se tak stane. Zkus si namalovat na výstupu odporový zátěže, pro ilustraci třeba 3f boiler do hvězdy... Stykač ti sepne, i když tam ta nula fakticky nebude připojená. Takže jenom zbytečnej stykač, kterej sám má konečnou spolehlivost a další dva zbytečný spoje N vodiče, ktrý zhorší spolehlivost... Ale třeba jističe 3+N mají technický opatření (stejně jako chrániče) že N se spíná první a odpíná poslední. A jestli chceš absolutní spolehlivost, tak jedině víra v boha je je dokonalá, technika ne...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Máš pravdu, jsem vůl, moc jsem tedy nepřemýšlel... příliš dlouho to nedělám a žiju v 1F domácnosti...
(ale to mě samozřejmě neomlouvá )
díky
(ale to mě samozřejmě neomlouvá )
díky
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Přepínání N
U 3F rozvodné sítě se nesmí ani na okamžik odpojit N a to hrozí jak při přepínání ale třeba jsem to zažil že elektrikář připojoval rozvaděč kde nejdříve připojil L1 L2 L3 a zapomněl připojit jeden společný nulák pro dva spotřebiče které byly připojen každý na jinou fázi. Něco podobného se muže stát když jsou v domě dva bojlery a stykače mají napájení každý z jiné fáze a HDO odpojí N.
-
- Příspěvky: 1769
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Kdyby v tom aspoň měli jasno ti co jsou za kontrolu placený. Mě každý revizák řekl něco jiného.
V reálu bude asi nejlepší řešení ruční přepínání sítí na zimu a na Jaro přepnout natvrdo na FVE a nechat DS spínat meniče.
V reálu bude asi nejlepší řešení ruční přepínání sítí na zimu a na Jaro přepnout natvrdo na FVE a nechat DS spínat meniče.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Přepínání N
Proč z jakého důvodu přepínat N? Když ty N co přepínáte jsou stejně někde trvale spojené.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od adams
-
- 3 Odpovědi
- 1518 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oliver.es
-
- 20 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 32 Odpovědi
- 4880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 0 Odpovědi
- 2622 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69