2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Měniče Victron
pibi
Příspěvky: 975
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od pibi »

2xMP 5000 dá trvale 8kW, krátkodobě 16kW.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Migel
Příspěvky: 1192
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od Migel »

2 x MP2 5000/70-50 by měl krátkodobě paraleně - bez problémů 8kW dát, je to tak ?
Nemělo by to být nijak na hraně - mělo by to stačit - ze všeho co jsem přečetl...

Tie menice ustoja ten vykon cez 8kw uplne v pohode lavou zadnou!
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
Keraj
Příspěvky: 348
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od Keraj »

Vypínat a zapínat generátor by mohlo stačit jen po ty 3 měsíce, které máme tak rádi, jinak může být stále zapnut.
U tohoto sériového zapojení s trvale zapnutým měničem na vstupu ala generátor může v případě jeho chyby zaskočit průchozí měnič v režimu UPS.

Čehož u jedné krabice nebo paralelního zapojení nelze dosáhnout, tam bude tma.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Příspěvky: 5186
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od cipis »

Bacha na to, při poruše byť jediného paralelního měniče ti nepojede vůbec nic! Dtto u 3f.
Musíš pak vzít notes, redukci na vebus a přeprogramovat ten/ty zbývající!

JirkaE píše: pát říj 18, 2024 4:11 pm
Možnost při poruše běžet na jeden je také neocenitelná plus ta možnost přejít na 3F i když to neplánuju.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Keraj
Příspěvky: 348
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od Keraj »

Porucha (ne přetížení) pouze u zapojení ala Cipis.

A k té vlastní spotřebě, u mne za 30 dní dodal generátor 12,8 kWh energie v šesti dnech kdy byl spuštěn. Dobu provozu přesně nechci počítat, když to přeženu budou to dva dny ON a 28 OFF = cca 14 kWh ušetřených za měsíc.

A to pokud bych měl limit pro zapnutí nastaven výše, četnost a doba provozu by byly menší. Za současných podmínek by mi možná stačil i jediný měnič byť by byl občas přetížen.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Příspěvky: 5186
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od cipis »

Pokud budu mít 3 MP v 3f provozu, tak porucha jednoho z nich vyřadí všechno.
A úplně stejně to přece je, když budou 2 paralelně, tak když jeden zdechne, tak se druhý vypne. Alespoň tak se to tady roky říká ...

V mém případě, dokud porucha nevyřadí i "transfer" relé, tak se to "jen" přepne na vstup, tj. jedou ty před či za.
Nicméně tak jak tak v rozváděči udělám bypassy, aby se dal vadný cvaknutím přemostit.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 598
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od JirkaE »

cipis píše: pát říj 18, 2024 4:53 pm Bacha na to, při poruše byť jediného paralelního měniče ti nepojede vůbec nic! Dtto u 3f.
Musíš pak vzít notes, redukci na vebus a přeprogramovat ten/ty zbývající!

JirkaE píše: pát říj 18, 2024 4:11 pm
Možnost při poruše běžet na jeden je také neocenitelná plus ta možnost přejít na 3F i když to neplánuju.
Ano, pochopil jsem to, prostě TMA jak jsi psal Ty i kolega.
Sundat a poslat na reklamaci, druhý předělat pro samostatný provoz.

Pak je řešení automatického nebo ručního přepnutí na síť, nebo jiná další záložní možnost.

Nebo s 2.AC vstupem pro generátor, ale to už jsou poze verze quadro, pokud to dobře chápu.


Pokud koupím tyto dva MP2, stále mě zůstane možnost nechat jako zálohu Easun+Modrásek, což by šlo několika málo pohyby vypnout Victron stranu, zapnout zálohu.
Ale to bychom se časem dostali až k zálohám záloh :D

Doma s rekonstrukcí el.rozvodu tahám všude ještě navíc DC12V a vše co je hotové, má i 12V záložní osvětlení (vždy pár žárovek 1W) a v každé místnosti 2xUSB zásuvku a 2x12V zásuvky.

Keraj píše: pát říj 18, 2024 4:56 pm Porucha (ne přetížení) pouze u zapojení ala Cipis.

když to přeženu budou to dva dny ON a 28 OFF = cca 14 kWh ušetřených za měsíc.
:lol: :lol: :lol: no to už zas tak málo není :D obvzlášť v těch třech problémových měsících


Rozumím dobře, že AC OUT 1 z jednoho jde do AC IN druhého a druhý se sepne až při odběru např víc než 13A ?
Tím je ten druhý stabilně nastaven na odběr nad 3kW ?
Keraj
Příspěvky: 348
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od Keraj »

Ano, ale můžeš gen. zapínat dříve. A nad 6A, což je minimální hodnota pro ACin, pak limit měnit dle zatížení výstupu 2 měniče v řadě, tak že si zátěž rovnoměrně dělí...( nad 12 A)
Mě třeba zasekl 25A jistič na 11 kW dvou měničů v řadě
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Uživatelský avatar
JirkaE
Příspěvky: 598
Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 2* Multiplus 2 a jejich uvedení do provozu

Příspěvek od JirkaE »

Keraj píše: pát říj 18, 2024 6:09 pm Ano, ale můžeš gen. zapínat dříve. A nad 6A, což je minimální hodnota pro ACin, pak limit měnit dle zatížení výstupu 2 měniče v řadě, tak že si zátěž rovnoměrně dělí...( nad 12 A)
Mě třeba zasekl 25A jistič na 11 kW dvou měničů v řadě
To není tak úplně marný :D
Odhaduji, že u nás to bude velmi podobné, možná i menší než 2 : 28 - jsou to spíše minuty za den, kdy by spotřeba byla vyšší a stačil by jen jeden.

Tím že mám vodu úplně mimo, je to prostě jen součet sporáku (a nějaké složitější jídlo na více plotnách + event. trouba) a nějaké dalšího - víceméně náhodně spuštěného spotřebiče, jako je pračka, 1500W fén, 2kW konvice atd...

Ale zas bych chtěl, aby to bylo co nejjednodušší a samostatné bez jakýchkoliv dodatečných prvků automatizace.

Vypnout, zapnout, přepnout - víc po holkách chtít nemohu :)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek