Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku

Měniče stejnosměrného napětí zvyšující i snižující, stabilizátory ...
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku

Nový příspěvek od mypower.cz »

Hoj. Mam 24/12DCDC menic a jeho ventilator uz uplne rve bolesti a potrebuje vycistit. Jenze tohle je klicova komponenta mych 12V DC rozvodu. Vypnu, zhasne vsechno, i muzika prestane hrat.

Ono se zase tak nic nestane, ale chci si nacvicit a vyzkouset takovou situaci, jak tohle resit bez vypadku. Mam po ruce plne nabite (12.9 bez zateze) 72AH PB aku. Vystup DCDC menice ma 12.8. Zvazuju ze bych za vystup pripojil paralelne tuhle nabitou PB baterku, jako docasnou zalohu DC rozvodu a pak muzu DCDC menic vesele naprosto bez vypadku odpojit, vycistit ventilator, znovu pripojit, odpojit baterku a jedeme dal..

Jediny efekt bude asi mirna zmena jasu nestabilizovanych LED v osvetleni, jak se pri pripojeni aku, nebo odpojeni DCDC menice zmeni napeti na DC rozvodech, jinak se nestane asi nic.

Premyslim co se muze stat, napada me leda ohrozeni DCDC menice pri pripojovani aku, kdyby tato byla vybita, tak by do ni menicem tekl asi dost velky proud, DCDC menic by se tuhle spotrebu snazil asi dokrmit, i kdyz pri 12.8V vystupu tezko rict.

Kazdopadne vic hlav vic vi, radsi se ptam, paralelnim pripojenim pb aku bez zateze 12.9V k vystupu DCDC menice, ktery ma 12.8V nemam co zkazit, ze jo .. ?
goodbie
Příspěvky: 1453
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku

Nový příspěvek od goodbie »

Klidně bych to tak udělal nabíjel jsem měničem DC-DC baterie a nebyl problém
Uživatelský avatar
jose
Příspěvky: 277
Registrován: pon zář 12, 2011 2:25 pm
Bydliště: Kvasice

Re: Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku

Nový příspěvek od jose »

Mělo by to fungovat.
Měnič Xantrex XW6048; 0,5 baterie Tesla Model 3 (40 kWh)
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 830
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku

Nový příspěvek od Frenky »

Mám takto podepřenou 12V větev cca 1 rok a maká to bez problémů. Mám ale měnič od Victronu. Ten Čínský jsem měl zapnutý asi týden a větrák se nedal vydržet. Vistron se méně hřeje, V pohodě přes něj nabíjím i baterky (vydrží krátkodobě i 30A). S tím co máš ty bych byl opatrnější a po výměně ventilátoru bych to přepnul třeba přes jističe (použité jako vypínače, kvůli rychlému přepnutí). :D
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku

Nový příspěvek od MareC3k »

ja mam takto pripojeny 12V 70Ah agm aku od uplneho zaciatku mojej fve a doteraz to drzi v pripade vypnutia dc-dc menica. Ked menic takto po vypadku zapnem tak urcitu dobu ide na max vykon aby "nabil" bateriu naspat.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
Roger
Příspěvky: 505
Registrován: pon čer 10, 2013 8:25 pm

Propojeni vystupu DCDC menice a PB aku

Nový příspěvek od Roger »

A kolik ti leze z menice, 14V? To je kondenzator :-)

Zajimala by me podobna otazka, a sice:

Spotrebic (Lan switch 5 port, krmen z 5V)

A zdroje (jejich usb porty, 5V): televizor, stb, avr, satelit...

Co potrebuji: aby lan switch v prade, ze jsou vsechny spotrebice vypnute (standby), byl take vypnuty, neboli zda mohu vzit +- z kazdeho a spojit je dohromady :-)??? Zatim je to teoreticka uvaha...

Predpokladejme, ze 4x diodu nemohu pouzit, protoze 4,3V by uz bylo malo...

Asi bych mel zmerit potencialy mezi zarizenimi (napajenymi z jedne zasuvky), ze?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek