Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

Ahoj,

chlapi trápí mě nepříjemná věc po úpravě rozvaděče. Mám na jednonm okruhu chránič , kde je víc Shelly spínačů a ten při každém výpadku sítě, přepnutí na FVE (4 pol Hager), přepnutí z FVE na DS, prostě při jakémkoliv odpojení napájení vypadne. Nutno říci, že to není nic nového, protože před přestavbou rozvaděče jsem měl celý dům na jeden 3F chránič a ten vypadával také. Teď je jenom problém izolovaný na jeden okruh.
Zkoušel jsem jednotlivé spotřebiče odpojovat, ale nezjistil jsem nic. :( Paradoxně jde o spotřebiče, kde jsou relativně malé odběry.

Prý se dá změřit "únik" speciálním měřákem, ale ty jsou drahé a půjčit se nedají.

Nemáte někdo tip, jak zjistit kde je problém?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od PetrDubi »

A co odpojit všechny Shelly spínače kromě jednoho, zkusit přepínání a potom postupně připojovat další?
Jinak se taky může stát, že žádný Shelly nevyhazuje ten chránič sám, ale má nějaký svod a když se jich sejde víc na jednom chrániči, tak to začne vypadávat.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

Já právě všechno odpojil a postupně připojoval jednotlivé obvody. Když to začalo vypadávat, tak jsem myslel, že je vyhráno. Jenže "viníka" odpojíš a začne padat na jiném. Je to totální duchařina. Možná to s těmi Shellynami vůbec nesouvisí, vůbec nevím. :(
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
proasnet
Příspěvky: 391
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od proasnet »

Taková otázka, ty wifi vypínače mají i svorku PE? Anebo, to co je za wifi vypínačem (žárovka?), je připojené k PE?
Mám v domě asi 45 wifi vypínačů na světla a kde co. Každý jeden z nich má jen přívod L a N a ovládací L a vývod L, nikde PE. A z jeho výstupu L je např. LED žárovka. Ta taky nemá PE. Každé podlaží domu má svůj 3f chránič a nic mi nevypadává.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
gupa
Příspěvky: 2619
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od gupa »

Jen kontrolně, chránič je před jističi a ty jističe a chránič zapojeny za měniči? Victron mne přesně takto vybavoval, když byl jediný chránič před měniči vedle hl. jističe z DS a elměru a N můstku. Asi bych šel po N můstku, tam je něco propojený za chráničem co má být propojený ( celkově zapojený) před chráničem. Asi bych začal na těch dvou N můstcích. Nedávno tu někdo napsal klidně N vodič propojit všude a právě kvůli tomuto to nějak nechápu jak to bylo myšleno.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

proasnet: Shelly nemá PE. Jede z N a L vlastní napájení a relátko jenom spíná L.

gupa: Ano..Chránič-Jistič-spotřebič. S Victronem to právě vůbec nesouvisí, protože ikdyž je FVE fyzicky odpojená, tak ta mrcha padá. Asi tam jsou dva spořebiče, co mají nějaký problém, protože jak jsem psal Petrovi, když si myslím, že je vyřešeno, začne padat znova. Prostě to chce změřit, ale nevím jak. :(
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
proasnet
Příspěvky: 391
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od proasnet »

V případě, že z EL. rozvaděče je TN-C, tak potom bod rozdělení do TN-S. Za bodem rozdělení potom měniče (vstup L a N), a za měničema (výstup L a N) domácí rozvaděč (TN-S) i s chráničem (chráničema).
Nesmí se to nikde domíchat, nebo nebude chránič držet.

Už se mi stalo, že byl okruh za chráničem (L), ale N se vracel před chránič (na můstek). Samozřejmě, při každém zapnutí to spadlo.
Jestli máš klešťák
1. měř proud z PE na můstek PE na daném okruhu
2. změř proud klešťákem, abys měl v kleštích měřáku L i N vodiče současně z celého okruhu. Toto dělá přesně proudový chránič.
Pokud je proud 0 (nula), nikde není svod. Jakmile ale proud naměříš, někde utíká do PE. V tomto případě si ale bypassuj ten chránič, vyřaď ho z provozu.
No a pak hledej problém v tom okruhu, odpojuj jednotlivé prvky od L, od PE. Takto se to rychle hledá.
stanlay5949bc_png.png
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

On je problém, že ten chránič vypadne vždy jenom při vypnutí domu, nikdy za provozu na DS nebo FVE. Ale díky za tip, zkusím. :)
Naposledy upravil(a) eman dne čtv lis 28, 2024 2:58 pm, celkem upraveno 1 x.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
proasnet
Příspěvky: 391
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od proasnet »

Když nic nezjistíš, zkus jiný chránič.
On ti vypadne, když už nemá na přívodních svorkách žádné napětí? To přece nejde.
Nemáš někde indukci nebo kondenzátor na tom okruhu vůči PE?
Při těch pokusech, zkus případně i odpojit v rozvaděči celé PE z okruhu, jestli ti to půjde. Je potřeba najít souvislost s PE. A pokud neexistuje, tak je problém v chrániči.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

Vypadne v okamžiku přepnutí na FVE,na DS, shození hlavního jističe nebo třeba i dnes při výpadku DS. Je to na hlavu.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
proasnet
Příspěvky: 391
Registrován: čtv kvě 27, 2021 12:06 pm
Lokalita: Rajecké Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od proasnet »

Takže vypadne v okamžiku, kdy přestane být napětí na vstupních svorkách chrániče...
Buď je vadný ten chránič, nebo máš v daný okamžik svod. Nějaký spotřebič za tímto chráničem má kapacitu nebo indukci vůči PE.
Odpoj v daném okruhu na chvíli PE v rozvaděči a zkus vypnout přívod.
Pokud ti chránič vybaví i tak, tak je vadný.
Pokud zůstane zapnutý, tak hledej svod jak jsem popsal výše.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Franta2776
Příspěvky: 3414
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od Franta2776 »

Mě to dělala při vzniku FV moderní lednička s invertorem Samsung..Zapojil jsem ji mimo chránič a nechávám přepínat Axpert a mám klid.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
rva
Příspěvky: 4002
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od rva »

Mě to dělal odrušovací filtr ve venkovní pračce, kterou jsem do zásuvky připojoval jen když se v ní mělo prát. Chránič vypadl, tak jsem ho znovu nahodil a už držel. Po nějakém roce do odrušovacího filtru asi natekla voda a šel do zkratu. Vyměnil jsem ho za jiný typ a chránič nevypíná.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Kostěj
Příspěvky: 678
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od Kostěj »

eman píše: čtv lis 28, 2024 10:43 am
Nemáte někdo tip, jak zjistit kde je problém?
Za chráničem odpoj N vodič. Přez žárovku 230V/15-25W na ten N vodič připoj 230V. Pokud se žárovka rozsvítí, máš někde přizeměný N, to musíš najít a rozpojit. Pokud se nerozsvítí, změř střídavý proud do toho vodiče. Pak nech N vodič ve vzduchu, odpoj i vývod fáze z chrániče a totéž zopakuj pro fázový vodič - také tam změř proud. Nesmí tam nic téct, tím si ověříš, že je okruh opravdu oddělen od PE vodiče (od země). Dej vědět, cos naměřil. A hlavně hlídej děti a ženu, ať v tu dobu na nic nesahaj.
gupa
Příspěvky: 2619
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od gupa »

eman píše: čtv lis 28, 2024 3:00 pm
Vypadne v okamžiku přepnutí na FVE,na DS, shození hlavního jističe nebo třeba i dnes při výpadku DS. Je to na hlavu.
Takže to znamená že to vyhazuje i hl jistič a v rozváděči do nevyhazuje nic krom proudového chrániče? Asi chyba v zapojení. Nebo někam natekla voda, nebo vybavila ochrana spínaného zdroje (MOV) varistor. Ty jsou v měničích okolo vstupů. V různých zdrojích napájení. Začal bych prohlídkou měničů na puklou součástku, a jestli jsou nějaké ochrany v rozváděči. Asi by to chtělo termokameru a ohmmetr. Rodina takové věci nese těžko. Pokud je v domě počítač s pořádným zdrojem, zkontoroval bych ve zdrojích MOVy a NTC i v nich. Tedy pokud to vypíná ve chvíly, kdy dítko paří a zrovna grafická karta více pumpne zdroj a vstupní ochrany zdroje PC jsou narušené.

Potom mne napadá ještě přechoďák na nedotaženém kontaktu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

gupa: Mě ten chránič při stejné situaci vypadává už 15 let. Akorát teď s FVE to dost vadí, protože přepínám-vypínám mnohem častěji.
Budu dále hledat.
Díky za tipy chlapi. :)
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od cipis »

15 let :uh:
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »

cipis: Tak když ti elektrikář řekne, že je to normální, tak ty dvě nahození ročně neřešíš. :)
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
Keraj
Příspěvky: 406
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od Keraj »

Než jsem měl FVE tak mi také při výpadku DS či jejím
obnovení občas vypadl chránič.
Nepřišel jsem na to co je špatně, a elektrikář mě také odbyl že to je normální, kór když jsem mu řekl že to dělá jen někdy...
Je to třífázový chránič OEZ a je na něm zapojená indukce (L1,L2,N) a trouba (L3,N). Co mám FVE tak má chránič na přívodu stejnou fázi.
Chránič na test tlačítko reaguje a nyní k padání nedochází, FVE mi nikdo nevypíná 😁.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
eman
Příspěvky: 1771
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Výpadky chrániče při odpojení elektřiny

Nový příspěvek od eman »