Přepínání N
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání N
Nebylo to dřív tak, že se okruhy, jedoucí i na FVE měnič, přepojovali v rozvaděči na samostatný N můstek, který byl připojený na PE a právě se prepinalo na tento můstek to N-puvodni nebo N-AC out měniče...?
I zde na fóru k tomu bylo před lety dost diskuzi a obrazku jak to správně udělat...
I zde na fóru k tomu bylo před lety dost diskuzi a obrazku jak to správně udělat...
-
- Příspěvky: 760
- Registrován: pát dub 21, 2023 7:17 pm
- Lokalita: Kousek od Rozvadova
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Ideální řešení bez kravin se stykači.
Postupně velké spotřebiče ručně, podle stavu a slunka. A bez nuly
Baterka dal slouží jako UPS pro malé spotřebiče a světla (taky podle vyroby)
V poslední fázi zůstane popřípadě jen čerpadlo pro topení a nějaké světlo.
Stykače a jina automatizace je zcela zbytečná měniče si to ohlidaji sami, nebo to jde ze sitě.
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání N
Klidně mě ukamenujte, ale já jsem nepochopil, kde se tam bere to napětí 300,360v vlivem nespojeneho N ?? .
V 3F točivé stroje s N nepracují, tepelné spotřebiče - spirály zapojené do trojúhelníku taky ne, při zapojení do hvězdy může, ale nemusí, což je divné, být zapojen N na uzel, a 3*1f okruhy to celé rozhodí nesoumernym zatížením a prásk ??
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Máš jednofázový bojler na fázi L1. Odpojíš nulák a přes bojler (odpor 10 ohm) je na nuláku 230V z fáze L1. Na fázi L2 je nabíječka mobilu, ta má na L2 230V, na nuláku má 230V z fáze L1, vlivem fázového posuvu tam je rozdíl 400V, to ta nabíječka dlouho nevydrží.
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání N
Díky, už chápu, musel jsem hledat a není nad malůvku , třeba to pomůže více amatérům, jako jsem já, domyšlení souvislostí
Takže, obecně vzato, už se přestalo to přepínání N za bodem rozdělení PEN na PE-N před chrániči, kam se obvykle měnič připojuje, dělat???
Vše se teda spojuje na původní N můstek v rozvaděči a přepínají se pouze fáze?
Takže, obecně vzato, už se přestalo to přepínání N za bodem rozdělení PEN na PE-N před chrániči, kam se obvykle měnič připojuje, dělat???
Vše se teda spojuje na původní N můstek v rozvaděči a přepínají se pouze fáze?
-
- Příspěvky: 1851
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Přepínání N
Práveže to N sa prepínať neprestalo a niektorí revizáci to aj vyžadujú.
Ako tu už bolo viac razy spomenuté, najistejšie je N neprepínať a prepínať len fázy, hlavne pri 3F.
Ako tu už bolo viac razy spomenuté, najistejšie je N neprepínať a prepínať len fázy, hlavne pri 3F.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání N
Přepínač sítí má být před chráničem/chrániči a pokud před Fí po trase vypadne N (třeba tou poruchou přepínače sítí) měl by proudový chránič vybavit a navazují okruhy ochránit. Nebo je ta reakční doba tak dlouhá, že řada elektroniky i tak prostě shoří?
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání N
Kdyz mas kliku tak mas ve spotrebicich varistory, ktere se zkratnou a vyrazi jistice a mas sanci, ze ti toho neshori tolik. Mozna i prepetovka v rozvadeci, pokud je nadimenzovana aby to vzala. Ale i tak to bude drahy.
Kamaradovi montovali fve a borci odpojili nulu. Nastesti mel radeji z vlastni iniciativi poshazovanou vetsinu jisticu. Takhle mu to vzalo jen shelly 3em a jeste neco. Monteri to zaplatili z pojistky. V shelly byl zkratlej varistor a po vymene to zacalo dokonce fungovat.
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Přepínání N
Hromada baráků má TN-C a tam žádné Fí není. Všechny PEN jsou spojeny na sběrnici a tu když odpojíte tak nastane situace jak je nakreslená. Jsou to zásuvky na kuchyňské lince a jelikož do jedné dáváte varnou konvici a do druhé třeba mikrovlnku a chcete aby mohli pracovat současně tak každou zásuvku budete napájet jinou fází. Jakmile se PEN přeruší někde v prostoru rozvaděče tak máte na zásuvkách klidně i těch 400V.
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání N
Jinak proč to tak bylo ve videu je jasné protože ongrid má i backup vývod a N z toho backup vývodu nemůžeš spojit s N toho ongridu.
No a místo aby byly spotřebiče pevně připojené k backupu tak je chtěly přepínat DS/backup takže musí přepínat N z backup a DS.
Prostě celá ta koncepce té FVE je špatně, prostě záložní věci mají být na tom BACKUP výstupu zapojené natrvalo, žádné přepínání DS/BACKUP a pak by se to nestalo.
A pokud to takto nechtěly tak měly zvolit jiný měnič.....
Třeba taky skouknout toto:
No a místo aby byly spotřebiče pevně připojené k backupu tak je chtěly přepínat DS/backup takže musí přepínat N z backup a DS.
Prostě celá ta koncepce té FVE je špatně, prostě záložní věci mají být na tom BACKUP výstupu zapojené natrvalo, žádné přepínání DS/BACKUP a pak by se to nestalo.
A pokud to takto nechtěly tak měly zvolit jiný měnič.....
Třeba taky skouknout toto:
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání N
No to je právě ono, takže jinými slovy, AC OUT měniče, který funguje u hybridních elektráren zpravidla jako backup, u poloostrovniků táhne vše, má svůj N, který musí být přepínán.
Takže řešení zamezení poruchy je jediné, mít spotřebiče na backup natrvalo, napojené N vyvedeném z ACOUT měniče, N-můstek měniče separátně spojený z PE a nic neprepinat...
Je tak?
Takže řešení zamezení poruchy je jediné, mít spotřebiče na backup natrvalo, napojené N vyvedeném z ACOUT měniče, N-můstek měniče separátně spojený z PE a nic neprepinat...
Je tak?
-
- Příspěvky: 3934
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Přepínání N
Právě vše je na měniči jak je konstruován, od toho se to zkouší tou žárovkou
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 2614
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Přepínání N
Co znamená, když TNC má silnější zelenožlutý - tehdy hnědý, pro domovní rozvod než tmavá fáze. Proč se dělo to, že k zásuvce se připojil navíc uzemněný drát od tyče pod zásuvkou. Tz. že každá zásuvka v domě z r. 1915 jsem měl všechny zásuvky přizemněný jen na vystouplý kolík uzemnění, než jsem to s elektrikářem samozřejmě předělal. Byly, musím zmínit, jiné spotřebiče jako lampové rádio, světla, odporový infra ohřívač nad mísou záchodu aby nezamrzla voda, protože umístění bylo na letní verandě za vstupními hlavními dveřmi do domu, zvonkové trafo s elegantním spínačem hned na futrech aby nezvonilo nebo zvonilo. Dílna a garáž vedle domu to samé, každá zásuvka svůj zemnící drát připojen na zemnící tyč pod zásuvkou. V místnosti domu drát ze sklepa přes strop k podlaze do pokoje k zásuvce a uzemnění (i pro rádio). Vše na "plovoucí PEN", ale zemnící tyč jen na zemnícím kolíku zásuvky. Pokud si dobře pamatuji zem nepropojeno s PEN z DS.
Takže mohu tvrdit, že není pravdou, že v TNC vedou k zásuvce jen dva dráty? Prostě blbost na ntou když se podívam na praxi z doby kdy se síť bez N prostě vedla v PEN plus zem plus fáze k zásuvce.
Takže mohu tvrdit, že není pravdou, že v TNC vedou k zásuvce jen dva dráty? Prostě blbost na ntou když se podívam na praxi z doby kdy se síť bez N prostě vedla v PEN plus zem plus fáze k zásuvce.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2614
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Přepínání N
Jinak logické by mohlo být přepínat L (PEN) když je do domu přípojka jen v 1f? A za měničem rozdělení na PE a N s pospojováním. U třífázové přípojky to nejde jen tak přepínat rozdělené N, je to naprd takový předpisy. Určitě to okopíroval byrokrat z nějakých míst, kde jsou přípojky např. 1x230V s hl. jističem 40A. Běžné vidět v Itálii v těch jejich apartmánech s FVE na střeše. A český človíček dostal špatně harmonizované předpisy protože blb si přečetl překlad z unijních směrnic.
Naposledy upravil(a) gupa dne čtv pro 19, 2024 1:12 pm, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přepínání N
Taky driv byla Leydenská láhev a nosily se paruky. TN-C vzniklo nekdy v 60tych letech podle zdroju co jsem koukal. To co jsi mel v zasuvkach s tim nema nic spolecneho.
-
- Příspěvky: 2614
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Přepínání N
Ale ale, doktoři když stanovovali smrtelnou dávku elektřiny pro člověka,kvůli předpisům, kdy a kolik to bylo? Elektřina je dnes jiná, rozumím. Oni byli asi blbí ti naši předci a tehdejší odbornost. Třeba problém s lampovými rádii jsem nedávno pochopil proč nezemnit 2p zástrčku, zem pro ladění byla odděleně připojena a byla potřeba i 1pol nebo 2pol anténa. Takže ke spotřebiči tehdy šlo i více drátů než dnes.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 1008
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Přepínání N
Naši předci určitě blbí nebyli. Před 100lety těch spotřebičů bylo mnohem méně, každý od mala věděl, že pec pálí a elektřina kope. Dnes se na někoho škaredě podíváš a už by běžel za právníkem. Pak se vymýšlí různé absurdní předpisy, školení a podobně:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 195
- Registrován: pon lis 15, 2021 11:05 am
Re: Přepínání N
Některé měniče mají plovoucí výstup a na svorkách proti zemi +115/-115V, jakmile se N-pól uzemní - spojí s PE, je tam 230/0V,
některé to mají spojené uvnitř a pokud je N n AC IN spojen s N na AC OUT, pak nevidím důvod N přepínat
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od adams
-
- 3 Odpovědi
- 1518 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od oliver.es
-
- 20 Odpovědi
- 3586 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brennus
-
- 32 Odpovědi
- 4880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaE
-
- 0 Odpovědi
- 2622 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69