Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
LOjzin
Příspěvky: 8
Registrován: pon led 31, 2022 10:17 pm
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko BK

Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od LOjzin »

Ahoj všem.

Nejdříve děkuji za nepřeberné množství informací a zkušeností které od vás čerpám od 02. 2022. Moje instalace zatím: 7s 380wp Ja solar, měnič MPP Solar U 5648GK, bat. 2x 16s 120Ah. Přikládám nějaké foto z instalace. Střecha sklon 55st, orientace 13st na jiho-východ. Výtěžnost 95%. Rozvaděč jsem se rozhodl předělat, instalace z 80tých let, naštěstí TN-S. Nyní připojeno, funguji v ostrovním režimu, monitoruji přes Solar Assistant - na RPi4 jsem čekal do 20.9.. ale dočkal. Jinak jsem ve stadiu dodělávek a bojuji se sháněním DCSG ke Greenbonu Acu a s jeho konfigurací. Boiler 100l 1500w zatím řídím ručně 8-)
Sklon 55st, když jsem se ptal co na to profící co dělali instalaci v dědině, tak prý " na takovou střechu se nikomu nechce"..
Sklon 55st, když jsem se ptal co na to profící co dělali instalaci v dědině, tak prý " na takovou střechu se nikomu nechce"..
Původní rozvaděč...
Původní rozvaděč...
Instalace nového rozvaděče
Instalace nového rozvaděče
pokračování ..
pokračování ..
Měnič a instalační krabice s pojistkami a vypínači.
Měnič a instalační krabice s pojistkami a vypínači.
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
mirekcafa
Příspěvky: 421
Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: českotřebovsko

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od mirekcafa »

Pěkný, kde jste kupoval měnič? a jaký je to typ?
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
LOjzin
Příspěvky: 8
Registrován: pon led 31, 2022 10:17 pm
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko BK

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od LOjzin »

mirekcafa píše:
Pěkný, kde jste kupoval měnič? a jaký je to typ?
Ahoj,
ja jsem nakupoval už v půli února letos na https://www.fve-mp.cz/ jsem bral panely, montážní materiál a měnič. Je to HV klon Axperta 5,6kW, MPP Solar U 5648MS, je to vše v jednom..

LOjzin
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
LOjzin
Příspěvky: 8
Registrován: pon led 31, 2022 10:17 pm
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko BK

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od LOjzin »

Tak musím trošku doplnit informace a popsat stav FV, aby to pořád nevypadalo jako nedodělek. Takže rozvaděče zapojený, odpojování panelů. nabíjení baterií a ovládání bistabilního relé pro zap/vyp střídače ovládám přes DIN wifi. Zapojeno greenbono acu, kaskáda 1bojler 100l, 2 akumulační kamna 2kw.
Musím odstranit chyby: 1) při nabíjení z AC vstupu a napětí baterií nad 53,8 začne GB vytěžovat. Asi špatně zapojená snímací cívka na AC in.
2) málo panelů, zatím 8x 380wp JASolar jam60s20-mr-380. Zapojit bych chtěl 2x 7s na 1 vstup MPPT ( max 500v, 120- 450v
DC. 26A) Na druhý string bych dal 1x tu 380wp co mam a další 6ks k tomu hledám.
Přílohy
Střecha JV součastný stav
Střecha JV součastný stav
MPP Solar U 5648GK + krabice s odpojovači a jištěním. Z boku je BMV SmartShunt 500A/50mV
MPP Solar U 5648GK + krabice s odpojovači a jištěním. Z boku je BMV SmartShunt 500A/50mV
Rozvaděč
Rozvaděč
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 161
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace: 15

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od JozefSK »

"Střecha sklon 55st", to prosim ta LOjzin, to ako si daval na tu plechovu strechu tie panely ? No bud mas vysokozdviznu plosinu, alebo pracujes niekde v cirkuse ... 8-)
Kazdopadne, klobuk dole, ked si este cely, nedolamany a panely hore drzia. :yes:

Ako si upevnoval tie hlinikove profily pod panelmi k tej streche ? Ked dobre vidim, strecha je bez falcov. Pouzival si kombi sruby naskrutkovane do krovu pod plechom ?
pibi
Příspěvky: 1062
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 163
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od pibi »

Ještě jsi neslyšel o žebříku? Mám sice jen 45°,ale moc velký rozdíl to asi nebude.
PXL_20220521_101558169.jpg
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
LOjzin
Příspěvky: 8
Registrován: pon led 31, 2022 10:17 pm
Reputace: 3
Lokalita: Blansko - Hořice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3040
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Blansko BK

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od LOjzin »

Ano, napřed zaháklý alu žebřík za hřeben, podle rozteče krovů jsem zaměřil středy, předvrtal asi 6kou vrtákem. Potom jsem za kombi šrouby 180mm založil hranolky 4x6x400 cm délka. To už se pak po tom dalo chodit. Samozřejmě 2x jištění, 1x lano podél hřebenu a 1x k žebříku. Měl jsem elektrikářský pás. Panely jsme dělali ve dvou, synátor leze po kopcích tak byl vybavený. Do panelů zezadu do oválných děr jsem dal nerez šrouby M8 x40 a za ty se panel zahákl za profil a až potom zajistil příložkami.
3,04 kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Uživatelský avatar
JozefSK
Příspěvky: 161
Registrován: stř srp 10, 2022 10:46 pm
Reputace: 15

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od JozefSK »

Sklon strechy 55°, ci "len" 45° v mojom veku uz je to teda dost, uz by som mal pred takou robotou respekt.
Hm, kde su tie casy, ked sme ako decka za komancov s kamaratmi lozili hore kamenolomom, bez istenia sa hecovali, kto skor a kto najstrmsou castou ... ach jaj ...
Keby ze vidim teraz tam lozit vnukov, tak ich tak vysticujem - vyhresim ...
Nastastie dnes decka uz take somariny nerobia. Jak muchy prilepene na mucholapke, tak su dnes deti prilepene k obrazovkam PC a mobilov ... ach jaj ...
Na lozenie v kamenolome za mestom uz nastastie nemaju cas ...
OFF OT
LOjzin, tie dalsie panely, co chces zrejme pridavat, uz asi budes montovat zospodu, alebo tiez zhora ?
ok2vuv
Příspěvky: 54
Registrován: stř dub 10, 2013 9:19 pm
Reputace: 7

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od ok2vuv »

No já mám 45° v orientaci skoro přesně východ a západ. No děda špatně postavil základy a s tím se už pak nedá nic dělat. Žiju s tím už od roku 2012. Nu co už. V 2022 jsem se rozhodl doplnit 9,9 kW na barák a opět 45°a východ a západ.
Před 30-ti léty a 40-ti kilogramy bych na to asi vlezl, ale v 54 létech už se toho sklonu trochu více bojím. V mladistvém věku jsem tu střechu natíral a když se večer nějak rychle začalo ochlazovat a najednou začala klouzat, tak jsem rychle lezl dolů. Když mi měnili krytinu, tak jim také stačily žebříky.
Nejdříve mi jedni slibovali, že mi těch 22 panelů na střechu dají pomocí plošiny, ale pořád se jim nechtělo. Tak jsem zkusil jiné a ti koukli a řekli, že to půjde normálně ze žebříku. Tak to zvládli ve dvou. Jeden lítal po střeše, jako by se nic nedělo a ten druhý byl trochu silnější, tak mu to tolik nešlo. Chvilkama to vypadalo, že s tím panelem odletí jak na rogale, ale nakonec ten stud překonali a panely jsou tam.
Takže je to jen úhel pohledu a o odvaze a zkušenostech.
Radek
pibi
Příspěvky: 1062
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 163
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Fotovoltaika 2,7kWp Blansko - Hořice..

Nový příspěvek od pibi »

Všechno je v hlavě. Tu 45°střechu jsem od mládí co 10 let natíral, nejdříve jsme používali dřevěné žebříky, teď, když přibyly letokruhy, tak jsem pořídil hliníkové, protože jsem před montáží FVE měnil krytinu za hliník. První den jsem tak trochu nejistý, ale člověk si zvykne, bo musí. Při trošku komplikovaněší práci se nestydím použít sedací úvazek a lano,
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934