Re: Pylontech Force H2 - rozšíření kapacity, chyba

Nový příspěvek od kissarmy »

Přepnout střídač do ECO režimu přes aplikaci SolarGo (PVmaster).
Quick Settings - projít průvodce - zvolit baterii... - vybart "TOU Mode" (ECO mode)
Nastavit pouze jedno pravidlo a to na nabíjení (Charge).
Čas od 00:00 do 23:59
Rated Power (%): 3% - pouze 3 procenta, ne víc
Select Mode: Charge
Charge Cut-off SOC: 100%

Uložit, restartovat střídač.

Nyní si střídač bude postupně dotahovat baterii. Pokud má baterie třeba 60% a víc se nenabíjí, tak toto bude mít za následek to,
že se baterie bude v postupných intervalech postupně zlehka vybíjet (40-80W dle kapacity baterie a počtu modulů) a pak zase pomalu nabíjet (100-400W dle počtu modulů...).

Po pár dnech se baterie postupně dotáhne na 100% (podle Healt Index SOH klidně jen na 98%).
Například při rozšíření Pylontech Force H2 s původními 3 moduly a jedním novým - celkem 4 moduly trvalo vybalancování (dotažení) z 60% na 100% cca 3-4 dny.
Potom je vybalancování (dotažení) baterie hotové a střídač lze přepnout do původního (požadovaného) režimu jaký byl předtím.