Zdravím,
chci se zeptat, jestli někdo řešil, že když máte nějaký rychlý senzor, třeba já vyčítám některé MODBUS hodnoty každou vteřinu, protože mi na nich závisí nějaké akce, které musí rychle reagovat
Jak nejlíp vyřešit, že to naprosto zaneřádí historii, do budíků ano do historie to nepotřebuji takto rychle, klidně by stačilo 5-10s interval
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
Antrac1t
Příspěvky: 413
Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
Reputace: 73
Lokalita: Znojemsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HA rychlý senzor pro automatizace/Node-red bez zaneřádění statistik

Nový příspěvek od Antrac1t »

tak udelej flow pres filtr, otazka je co je to za senzor a jaky ma MIN/MAX limity jestli se nemuze stat, ze v okne, kde neukladas do DB ti nevyskoci nejakej peak. Tady mas priklad

edit: co se tyce HA tak sere pes, v defaultu uchovava data po dobu 10dni? +- takze pak jen dodelat helper kterej by ti filtroval hodnoty pro ukladani do
influxu

Kód: Vybrat vše

[
    {
        "id": "rate_limiter",
        "type": "delay",
        "z": "796a77c4aa3dee82",
        "name": "Propusť každých 5s",
        "pauseType": "rate",
        "timeout": "5",
        "timeoutUnits": "seconds",
        "rate": "1",
        "nbRateUnits": "5",
        "rateUnits": "second",
        "randomFirst": "0",
        "randomLast": "0",
        "randomUnits": "seconds",
        "drop": true,
        "allowrate": false,
        "outputs": 1,
        "x": 520,
        "y": 900,
        "wires": [
            [
                "debug_filtered"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "random_number",
        "type": "function",
        "z": "796a77c4aa3dee82",
        "name": "Generuj náhodné číslo",
        "func": "msg.payload = Math.floor(Math.random() * 100);\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": "",
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 240,
        "y": 880,
        "wires": [
            [
                "debug_all",
                "rate_limiter"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "debug_filtered",
        "type": "debug",
        "z": "796a77c4aa3dee82",
        "name": "Filtrováno každých 5s",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "x": 840,
        "y": 900,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "random_generator",
        "type": "inject",
        "z": "796a77c4aa3dee82",
        "name": "Trigger každých 500ms",
        "props": [],
        "repeat": "0.5",
        "crontab": "",
        "once": true,
        "onceDelay": "0.1",
        "x": 170,
        "y": 980,
        "wires": [
            [
                "random_number"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "debug_all",
        "type": "debug",
        "z": "796a77c4aa3dee82",
        "name": "Všechny hodnoty",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "x": 570,
        "y": 780,
        "wires": []
    }
]
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Nortonko
Příspěvky: 90
Registrován: pon čer 24, 2024 10:02 am
Reputace: 10
Lokalita: Horná Nitra
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: HA rychlý senzor pro automatizace/Node-red bez zaneřádění statistik

Nový příspěvek od Nortonko »

nastavenie "recordera" v HA by Ti nepomohlo? https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/ a

Kód: Vybrat vše

commit_interval:
ja mám, nastavené všetko vynechať a zaznamenávať len to čo potrebujem a commit_interval na 60 sekúnd. na dlhobejšie šatistiky používam influxdb, ale tiež len to čo potrebujem.

FV: Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly