HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez licence
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Každopádně, kdyby tomu docházelo ve zvýšené míře jako první přijde na řadu upozornění a výzva k odstranění.
A už vůbec nepředpokládám, že přijdou ze dne na den sundat "hodiny"....
A už vůbec nepředpokládám, že přijdou ze dne na den sundat "hodiny"....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
fajn, přijde upozornění, a dále? Zkus pokračovat v rozvíjení příběhu.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 4005
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
No u mě se na to někdo z distribuce podívat byl, protože se jim nezdál pokles spotřeby. Připomínky neměl, snad jen, že o něčem takovém taky uvažuje.
K tomu rušení - s jedním Axpertem od číňana byl i nějaký filtr, tak jsem ho dal mezi DS a Axperty. Pokud by to nestačilo, můžu při běhu měniče přes stykač odpojit DS, pak snad rušení nebude. A pokud to přes stykač (spínací prvek) předpisy nepovolují, tak přes vidlici a dvě zásuvky do doby, než se nesmysly z předpisů odstraní.
Samozřejmě kdo chce psa bít, hůl si najde. Ve firmě jsme přifázovaným měničem vyráběli elektřinu jako odpad (až 400 kW) a chtěli jsme to i zdarma dodávat do sítě a kvůli možnému rušení to nešlo. Tak jsme museli mít současně zapnutý velký spotřebič, aby k přetoku nedocházelo. Rušení od měniče bylo stejné, ale tady to už nevadilo. Po několika letech už to povolili i něco platili za dodávku.
K tomu rušení - s jedním Axpertem od číňana byl i nějaký filtr, tak jsem ho dal mezi DS a Axperty. Pokud by to nestačilo, můžu při běhu měniče přes stykač odpojit DS, pak snad rušení nebude. A pokud to přes stykač (spínací prvek) předpisy nepovolují, tak přes vidlici a dvě zásuvky do doby, než se nesmysly z předpisů odstraní.
Samozřejmě kdo chce psa bít, hůl si najde. Ve firmě jsme přifázovaným měničem vyráběli elektřinu jako odpad (až 400 kW) a chtěli jsme to i zdarma dodávat do sítě a kvůli možnému rušení to nešlo. Tak jsme museli mít současně zapnutý velký spotřebič, aby k přetoku nedocházelo. Rušení od měniče bylo stejné, ale tady to už nevadilo. Po několika letech už to povolili i něco platili za dodávku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
zavolám p. Kolaříkovi ať to za mě , páč jsem se ho na toto "tisíckrát" ptal a on mi "tisíckrát" odpověděl
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 2298
- Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
- Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Axpert je přece galvanicky oddělený od sítě a to vnitřním spínacím prvkem, což je stykač s kontakty NO/ NC.
Pokud jede měnič, je odpojený od DS a proto nemůže rušit.
Pokud jede na bypas, je vnitřní domovní instalace odpojená od měniče a připojená na DS napřímo, opět měnič nemůže rušit.
Můžu si rušit vnitřní domovní síť, ale to neřeší ERU. Maximálně Český telekomunikační úřad, pokud byste někomu zarušili rádio, TV nebo nějaké vysokofrekvenční sdělovací zařízení.
Pokud jede měnič, je odpojený od DS a proto nemůže rušit.
Pokud jede na bypas, je vnitřní domovní instalace odpojená od měniče a připojená na DS napřímo, opět měnič nemůže rušit.
Můžu si rušit vnitřní domovní síť, ale to neřeší ERU. Maximálně Český telekomunikační úřad, pokud byste někomu zarušili rádio, TV nebo nějaké vysokofrekvenční sdělovací zařízení.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
-
- Příspěvky: 109
- Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
- Bydliště: Jizni Cechy
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Ty kontakty NO/NC pouze slouží jako přepínač sítí,Axpert je stále připojen k DS,ať jede bypassem nebo přes měnič -viz jeho info o napětí a frekvenci DS.Také jsem všiml,že při fyzickém odpojení Axperta (jističem) od DS poklesne spotřeba o cca 10W - mohlo by se hodit v zimě.ota píše:Axpert je přece galvanicky oddělený od sítě a to vnitřním spínacím prvkem, což je stykač s kontakty NO/ NC.
Pokud jede měnič, je odpojený od DS a proto nemůže rušit.
Pokud jede na bypas, je vnitřní domovní instalace odpojená od měniče a připojená na DS napřímo, opět měnič nemůže rušit.
Můžu si rušit vnitřní domovní síť, ale to neřeší ERU. Maximálně Český telekomunikační úřad, pokud byste někomu zarušili rádio, TV nebo nějaké vysokofrekvenční sdělovací zařízení.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Nabíječka v Axpertu nebo Infinisolar nemá aktivní PFC? Protože to je tak jediné co může distributor ze strany sítě vidět pokud není přepnutý na bypass.
Infinisolar má uveden účiník > 0,99 a u Axpertu se mi nepodařilo najít. Každopádně tak krásný účiník > 0,99 bude u Infinisolar s aktivním PFC, trafa mají daleko horší účiník.
Když si k ostrovu připojíte nabíječku
http://shop.mypower.cz/nabijecka-lifepo ... w-bms-2812
a budete nabíjet ze sítě a při přetížení přepnete na bypass, tak je to úplně to stejné co Axpert. Síť je dodělena DC částí nabíječky stejně jako v online ups, frekvenčním měniči atd....
Žádné galvanické oddělení TNC(S) sítí neexistuje, jeden pól mají vždy společný. Můžete mít třeba i 10 traf za sebou, přesto jsou jsou vždy TNC(S) sítě vždy galvanicky spojené. Naše ostrovní elektrárny (i 2km daleko od sítě) mají impedanci mezi fází ostrovu a fází distribuční sítě do 2 ohmů a o galvanickém oddělení nemůže být při 2 ohm řeč.
Trafa vytvářejí jalovinu (kazí účiník), já raději pulzní nabíječky s PFC.
Baví mne jak tady řešíte nějaké rušení v jednotkách kW, v příloze jsou průběhy napětí a proudů na transformátoru 1,6MVA napájecí průmyslovou halu z VN 22kV distribuční sítě. Ty proudy mají k sinusovce hodně daleko. Měřeno na VN straně přes transformátory napětí 22kV/100V a transformátory proudu 50/5A. U VN se měří proudy pouze ve dvou fázích a třetí se dopočítává, protože VN 22kV je IT síť (Aronovo zapojení).
Jo je dobře že řešíte rušení u vlastních bastlů, ale když výrobce továrního výrobku uvadlí účiník > 0,99 (Infinisolar) má to CE (Axpert) a prošlo to zkušebnami, tak proč tu tak teoretizuje? Tak si to změřte když nevěříte ne?
Infinisolar má uveden účiník > 0,99 a u Axpertu se mi nepodařilo najít. Každopádně tak krásný účiník > 0,99 bude u Infinisolar s aktivním PFC, trafa mají daleko horší účiník.
Když si k ostrovu připojíte nabíječku
http://shop.mypower.cz/nabijecka-lifepo ... w-bms-2812
a budete nabíjet ze sítě a při přetížení přepnete na bypass, tak je to úplně to stejné co Axpert. Síť je dodělena DC částí nabíječky stejně jako v online ups, frekvenčním měniči atd....
Žádné galvanické oddělení TNC(S) sítí neexistuje, jeden pól mají vždy společný. Můžete mít třeba i 10 traf za sebou, přesto jsou jsou vždy TNC(S) sítě vždy galvanicky spojené. Naše ostrovní elektrárny (i 2km daleko od sítě) mají impedanci mezi fází ostrovu a fází distribuční sítě do 2 ohmů a o galvanickém oddělení nemůže být při 2 ohm řeč.
Trafa vytvářejí jalovinu (kazí účiník), já raději pulzní nabíječky s PFC.
Baví mne jak tady řešíte nějaké rušení v jednotkách kW, v příloze jsou průběhy napětí a proudů na transformátoru 1,6MVA napájecí průmyslovou halu z VN 22kV distribuční sítě. Ty proudy mají k sinusovce hodně daleko. Měřeno na VN straně přes transformátory napětí 22kV/100V a transformátory proudu 50/5A. U VN se měří proudy pouze ve dvou fázích a třetí se dopočítává, protože VN 22kV je IT síť (Aronovo zapojení).
Jo je dobře že řešíte rušení u vlastních bastlů, ale když výrobce továrního výrobku uvadlí účiník > 0,99 (Infinisolar) má to CE (Axpert) a prošlo to zkušebnami, tak proč tu tak teoretizuje? Tak si to změřte když nevěříte ne?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 7727
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
tak to je ještě větší bordel než sem si doteď dovedl představit. Není to nějaká chyba měření? Mě teda měřák měří harmonický jenom u napětí a bývá tam max 5 procent 3-tí harmonické, jak vypadá proud netuším, ale možná to bude podobná tragédie. Já zase raděj trafo, nedělá žádnej vf bordel, dá se to normálně dokompenzovat kapacitou, ale u maloodběru se to jaksi neřeší.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Doporučuji si opravdu ale OPRAVDU někde přečíst definici galvanického oddělení. Některým z Vás to stále není zcela jasné a myslíte si, že stykačem lze něco galvanicky oddělit Tzn. galvanicky oddělený neznamená oddělení drátem, kontaktem, jističem či stykačem. Viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Galvanick% ... Blen%C3%AD
ota píše:Axpert je přece galvanicky oddělený od sítě a to vnitřním spínacím prvkem, což je stykač s kontakty NO/ NC.
Pokud jede měnič, je odpojený od DS a proto nemůže rušit.
Pokud jede na bypas, je vnitřní domovní instalace odpojená od měniče a připojená na DS napřímo, opět měnič nemůže rušit.
Můžu si rušit vnitřní domovní síť, ale to neřeší ERU. Maximálně Český telekomunikační úřad, pokud byste někomu zarušili rádio, TV nebo nějaké vysokofrekvenční sdělovací zařízení.
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Přečetl jsem doporučený odkaz a dozvěděl jsem se, že galvanické oddělení je možné elektromechanicky, např relé stykač... Tak opravdu mnevím co jsi poukázáním na tento odkaz myslel.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Na přepínaní sítí (distribuční síť - centrála, UPS atd..) se vždy na celém světě používali, stále používají a budou požívat přepínače sítí, ať už ruční nebo automatické. Nebo integrované v UPS - Axpert atd... Například tyto:
http://www.ghvtrading.cz/rozvadecove-pr ... prepinace/
Používáme je v domácnostech, hotelích, průmyslu i v nemocnicích, prochází to všemi kontrolami, distributory, revizními techniky, úřady i technickou inspekcí TIČR která kontrolovala naše elektroinstalace v nemocnici která má vlastní záložní zdroje i UPSky.
Galvanické oddělení je u TNC(S) sítě technický nesmysl, pronesený hloupým úředníkem z ERÚ jen aby se občané báli FVE a nekazili zisky státem vydržovaným monopolům.
Nabíjet akumulátory v UPS (Axpert) sluncem, větrem atd... těžko někdo z rozumných technických důvodů zakáže, když bude zařízení splňovat technické normy a podmínky, zakázat to může pouze z politických důvodů. A je úplně jedno jestli je ta UPS s vysokofrekvenčním trafem nebo z nízkofrekvenčním, nebo dokonce bez trafa s akumulátory 400V https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 334#p42334
A Axpert nepracuje paralelně ze sítí - neumí přisosávat. Buď táhne celou spotřebu sám a ze strany distribuční sítě je vidět pouze nabíječka (volitelně), nebo se střídač odpojí a spotřebu přepne přes bypass (přepínač sítí) na síť. Potom lze ze strany distribuční sítě vidět klasické spotřebiče + nabíječka (volitelně).
U UPSek (měničů) které umí přisosávat a pracují paralelně se sítí přes LF trafo (Studer, SMA, Victron) ten přetok hrozí a je technicky možný. A Victron s tím má stále problém. A jiní to řeší stálou malou (ale nezanedbatelnou) spotřebou ze sítě v hybridním provozu s přisosáváním.
U UPSek (měničů) které mají na síť připojenou pouze nabíječku s HF tafem a bypass tak tam není přetok do sítě technicky možný. Přes nabíječku s HF trafem, usměrňovačem a DC meziobvodem těžko může nějaká energie může téct v opačném směru pokud na to není ten měnič konstruovaný (Axpert není).
http://www.ghvtrading.cz/rozvadecove-pr ... prepinace/
Používáme je v domácnostech, hotelích, průmyslu i v nemocnicích, prochází to všemi kontrolami, distributory, revizními techniky, úřady i technickou inspekcí TIČR která kontrolovala naše elektroinstalace v nemocnici která má vlastní záložní zdroje i UPSky.
Galvanické oddělení je u TNC(S) sítě technický nesmysl, pronesený hloupým úředníkem z ERÚ jen aby se občané báli FVE a nekazili zisky státem vydržovaným monopolům.
Nabíjet akumulátory v UPS (Axpert) sluncem, větrem atd... těžko někdo z rozumných technických důvodů zakáže, když bude zařízení splňovat technické normy a podmínky, zakázat to může pouze z politických důvodů. A je úplně jedno jestli je ta UPS s vysokofrekvenčním trafem nebo z nízkofrekvenčním, nebo dokonce bez trafa s akumulátory 400V https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 334#p42334
A Axpert nepracuje paralelně ze sítí - neumí přisosávat. Buď táhne celou spotřebu sám a ze strany distribuční sítě je vidět pouze nabíječka (volitelně), nebo se střídač odpojí a spotřebu přepne přes bypass (přepínač sítí) na síť. Potom lze ze strany distribuční sítě vidět klasické spotřebiče + nabíječka (volitelně).
U UPSek (měničů) které umí přisosávat a pracují paralelně se sítí přes LF trafo (Studer, SMA, Victron) ten přetok hrozí a je technicky možný. A Victron s tím má stále problém. A jiní to řeší stálou malou (ale nezanedbatelnou) spotřebou ze sítě v hybridním provozu s přisosáváním.
U UPSek (měničů) které mají na síť připojenou pouze nabíječku s HF tafem a bypass tak tam není přetok do sítě technicky možný. Přes nabíječku s HF trafem, usměrňovačem a DC meziobvodem těžko může nějaká energie může téct v opačném směru pokud na to není ten měnič konstruovaný (Axpert není).
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 2410
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Zdravím, to máš pravdu, je to jedno z možných galv. oddělení ale spíš pro ovládání-galvanické spínaní něčeho přes relátko, těžko budeš přenášet výkon přes relé, nebo něco nevím já že to jdevla píše:Přečetl jsem doporučený odkaz a dozvěděl jsem se, že galvanické oddělení je možné elektromechanicky, např relé stykač... Tak opravdu mnevím co jsi poukázáním na tento odkaz myslel.
, galvanické ddělení pro přenos výkonu z měniče slouží trafo, to je můj názor na to.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 211
- Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Ano, přesně tak. Já to tedy mám u Victronu přes asistenty vyřešené tak, že pokud se snižuje výkon měniče (hrozí přetok zpět do sítě) např. pod 100W, tak Victron ignoruje vstup ACin a přepne do módu měniče (odepne od sítě). To funguje velmi dobře, přetoky nemám.tomas píše:U UPSek (měničů) které umí přisosávat a pracují paralelně se sítí přes LF trafo (Studer, SMA, Victron) ten přetok hrozí a je technicky možný. A Victron s tím má stále problém. A jiní to řeší stálou malou (ale nezanedbatelnou) spotřebou ze sítě v hybridním provozu s přisosáváním.
Jiný problém, je ten nekonečný nejednotný výklad legislativy, a ten rozhodne jedině soud. Podle mne, jediný systém na který nepotřebujete povolení od distributora je čistý ostrovní systém. A dle PPDS je takový systém nejenom galvanicky oddělen ale hlavně u něj nesmí docházet k přenosu energie z nebo do z DS. Takže žádné HFVE to být nemůže.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
no a k čemu mám odběrné místo když si jej platím? Proč nemohu odebírat elektrickou energii? (přenos z DS) Předpokládám, že o HFVE není v PPDS ani slovo. Takže jde o dovolené/nedovolené ovlivňování DS. A pokud mi někdo bude tvrdit, že odběr z DS není v PPDS dovolen, tak si o něm budu myslet své.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 211
- Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
A kdo Vám to tvrdí? Z DS si samozřejmě berte kolik chcete, to Vám nikdo nezakazuje, ale ne přes Vaši FVE, (výrobnu, zdroj) - říkejme tomu jak chcete - to se potom jedná o systém pracující paralelně se sítí a na ten podle mne potřebujete povolení distributora.
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Dobrá, dle této logiky je nelegální i UPS u které také dochází k přeměně stejnosměrné energie z akumulátorů a toto zařízení v drtivé většině odebírá z DS energii a třeba starší univerzální APC UPS nejsou-li zapojeny do DS, tak startují na 60Hz a jsou-li, pak přebírají kmitočet sítě.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Zdravím ,
Tomas to napsal naprosto přesně , to že nějakej ouředníček z nějakýho zaprdelenýho ouřadku si z palce levý nohy vyškrábal nějaký nesmysly ignorující , ne-li popírající fyzikální podstatu skutečností přece neznamená , že se podřídíme , né ?
Z hlediska sítě DS je buď odběr , nebo dodávka je-li jen odběr ať už nonstop či část roku díky UPS se solárním dobíjením (obyč DC/AC měniče) , nemůže distributor nic namítat či dokonce požadovat nějaký lejstra ... z pohledu distributora najděte rozdíl :
zákazník abcd odebírá el. z DS jen od října do března - po zbytek roku elektřinu nepotřebuje vypíná hlavní jistič ,
zákazník abcde odebírá el. z DS jen od října do března - po zbytek roku si vystačí z vlastních zdrojů odpojuje hlavní přívod od DS .
Laskavě mi vysvětlete , jaký je mezi nimi z pohledu distributara rozdíl jež vyžaduje zvláštní zacházení .
U hybridních měničů s funkcí přisosávání z DS je nesrovnatelně vyšší riziko dodávky el. do DS bez povolení distributora o připojení takového zdroje jde o dodávku nelegální ... vím , jedná se o marginality v řádu Wh , ale z pohledu zdrbané legislativy se jedná o těžký průser .
Obyčejný DC/AC měniče či přístroje podobné klasické UPS = možnost dodávky el. do DS blížící se 0% = .
Hybridní měniče s přisosáváním z DS = nezaručá nedodávka el. do DS , ať při běžné činnosti či při poruše HW nebo
SW = .
Při poruše / selhání přepínání (přepínač či stykač) Goliáš (DS) zašlápne Dvida (obyč AC/DC měnič) .
Při poruše / selhání řízení toků energie hybridního měniče David poposune Goliáše .
Za sebe píši : hybridní měniče jsou zajímavé , ale nemohu jim důvěřovat natolik , jako obyč měniči s přepinačem .
Elektronům zdar
Tomas to napsal naprosto přesně , to že nějakej ouředníček z nějakýho zaprdelenýho ouřadku si z palce levý nohy vyškrábal nějaký nesmysly ignorující , ne-li popírající fyzikální podstatu skutečností přece neznamená , že se podřídíme , né ?
Z hlediska sítě DS je buď odběr , nebo dodávka je-li jen odběr ať už nonstop či část roku díky UPS se solárním dobíjením (obyč DC/AC měniče) , nemůže distributor nic namítat či dokonce požadovat nějaký lejstra ... z pohledu distributora najděte rozdíl :
zákazník abcd odebírá el. z DS jen od října do března - po zbytek roku elektřinu nepotřebuje vypíná hlavní jistič ,
zákazník abcde odebírá el. z DS jen od října do března - po zbytek roku si vystačí z vlastních zdrojů odpojuje hlavní přívod od DS .
Laskavě mi vysvětlete , jaký je mezi nimi z pohledu distributara rozdíl jež vyžaduje zvláštní zacházení .
U hybridních měničů s funkcí přisosávání z DS je nesrovnatelně vyšší riziko dodávky el. do DS bez povolení distributora o připojení takového zdroje jde o dodávku nelegální ... vím , jedná se o marginality v řádu Wh , ale z pohledu zdrbané legislativy se jedná o těžký průser .
Obyčejný DC/AC měniče či přístroje podobné klasické UPS = možnost dodávky el. do DS blížící se 0% = .
Hybridní měniče s přisosáváním z DS = nezaručá nedodávka el. do DS , ať při běžné činnosti či při poruše HW nebo
SW = .
Při poruše / selhání přepínání (přepínač či stykač) Goliáš (DS) zašlápne Dvida (obyč AC/DC měnič) .
Při poruše / selhání řízení toků energie hybridního měniče David poposune Goliáše .
Za sebe píši : hybridní měniče jsou zajímavé , ale nemohu jim důvěřovat natolik , jako obyč měniči s přepinačem .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Galvanické oddělení je u této elektromechanické vazby pouze pro ovládání "Zdrojem hnací síly je obvykle elektromagnet" tzn. energie je přenášena indukcí pouuze pro zapnutí nebo vypnutí. Pro přenos většího množství se tradičně používá transformátorová vazba. Viz. trafostanice ve vaší obcivla píše:Přečetl jsem doporučený odkaz a dozvěděl jsem se, že galvanické oddělení je možné elektromechanicky, např relé stykač... Tak opravdu mnevím co jsi poukázáním na tento odkaz myslel.
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Trošku zde matete. V PPDS není o gavanickém oddělení napsáno vůbec nic. Stejně tak chybí termín galvanické oddělení i v energetickém zákoně. Jediný dokument o galvanickém oddělení pochází z ERÚ a ten mluví o termínu "ostrovní provoz" tedy pozor nezaměňovat s termínem "ostrovní systém".RRR píše:Ano, přesně tak. Já to tedy mám u Victronu přes asistenty vyřešené tak, že pokud se snižuje výkon měniče (hrozí přetok zpět do sítě) např. pod 100W, tak Victron ignoruje vstup ACin a přepne do módu měniče (odepne od sítě). To funguje velmi dobře, přetoky nemám.tomas píše:U UPSek (měničů) které umí přisosávat a pracují paralelně se sítí přes LF trafo (Studer, SMA, Victron) ten přetok hrozí a je technicky možný. A Victron s tím má stále problém. A jiní to řeší stálou malou (ale nezanedbatelnou) spotřebou ze sítě v hybridním provozu s přisosáváním.
Jiný problém, je ten nekonečný nejednotný výklad legislativy, a ten rozhodne jedině soud. Podle mne, jediný systém na který nepotřebujete povolení od distributora je čistý ostrovní systém. A dle PPDS je takový systém nejenom galvanicky oddělen ale hlavně u něj nesmí docházet k přenosu energie z nebo do z DS. Takže žádné HFVE to být nemůže.
Jinak to o tom přenosu energie je to opět nesmysl. Původní verze této myšlenky pochází z vyjádření ČEZu a mluví se tam především o přenosu potenciálu (napětí) nebo energie z/do DS. Zákaz přenosu potenciálu do DS je samozřejmě ok. Ale pokud "odběratelé" nesmí přenášet ani potenciál (napětí) nebo energii z DS, tak to znamená, že všichni odběratelé v distribuční síti ČEZu odebírají elektřinu nelegálně V původním vyjádření z ČEZu je tedy evidentně chyba, která se bohužel dále překrucuje, kopíruje a přenáší dále. To nemluvím o tom, že toto vyjádření ČEZu se tím pádem nemůže logicky opírat o jakýkoliv legislativní základ. Odporuje samozřejmě jak EZ (Energetickému zákonu) tak PPDS.
Z grafů které jsem přikládal v úvodu tohoto tématu je doufám zcela zřejmé, že u Studeru nedochází nikdy k absolutně žádným přetokům, v případě nastavení parametru (Grid feeding NO). Viz. červený graf proudu z DS (I-AC-in), který, pokud je připojen k DS, je VŽDY vyšší než 0. To je dáno fyzikálními zákonitostmi, kdy na primární starně transformátoru (strana DS) je při režimu grid-tie a zakázané dodávce vždy vyšší napětí než na sekundární straně transformátoru (strana soukromých rozvodů v domě) a proto proud (energie přenášena indukčním tokem) teče z vyššího napětí k nižšímu a nikdy ne obráceně a to ani při přechodových jevech. V případě odpojení primární strany transformátoru od DS se do 15ms odepne i transfer relé a spojení s DS se tak přeruší také fyzicky. Podotýkám, že relé zde není myšleno jako galvanické oddělení, to je ve střídači realizováno až dále transformátorem. FV zdroj neboli generátor se tak u DC vazby nachází na sekundární straně vinutí transformátoru, stejně jako samotný střídač. Je také třeba si uvědomit kde vlastně končí hranice DS. Ve smlouvě o připojení je tato hranice definována jako "předávací místo" a DS tak končí většinou na pojistkách. FV panely (FV Zdroj neboli FV generátor) se u DC vazby nachází spolu se střídačem na sekundární straně vinutí trafa - tedy za galvanickým oddělením od DS! U klasických síťových střídačů nebo u hybridních střídačů s AC vazbou (AC-Coupling) je naopak FV generátor (Zdroj) paralelně připojený k DS! Zkusme porovnat - ODDĚLENO X PŘIPOJENO aneb GALVANICKY ODDĚLENÝ X PARALALENĚ PŘIPOJENÝ. Elektronům zdar!
Naposledy upravil(a) RobertM dne sob kvě 02, 2015 9:54 pm, celkem upraveno 12 x.
-
- Příspěvky: 266
- Registrován: sob led 07, 2012 2:47 pm
Re: HFVE bez nutnosti získání povolení distributora, bez lic
Paralelně jsou FV panely (generátor) připojeny k DS pouze u AC vazby nebo u ON-Grid FVE. U DC vazby je FV zdroj samozřejmě oddělen buď "zcela" (u ostrovních systémů bez přípojky elektřiny) nebo "galvanicky" (u HFVE s DC vazbou). Polopatě bych se to někomu snažil vysvětlit asi tak, že pokud proud z FV panelů teče přes regulátor do baterky - tak baterka není přece součástí DS. Za zdroj se zde obecně považují FV panely a ne střídač! Střídač pouze mění v tomto případě energii z DC na AC, ale není obecně samostatně považován za generátor (zdroj) energie. To bychom potom opravdu mohli považovat za paralelně k DS připojený zdroj i jakoukoliv UPSku.RRR píše:A kdo Vám to tvrdí? Z DS si samozřejmě berte kolik chcete, to Vám nikdo nezakazuje, ale ne přes Vaši FVE, (výrobnu, zdroj) - říkejme tomu jak chcete - to se potom jedná o systém pracující paralelně se sítí a na ten podle mne potřebujete povolení distributora.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Rada: sloup Distributora na pozemku, váš názor?
od SvetZitrka » » v Legislativa a právo
Rada: sloup Distributora na pozemku, váš názor?
- 14 Odpovědi
- 1429 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od honzajs
-
-
-
FVE bez licence - novela energetického zákona
od honzasl » » v Legislativa a právo
FVE bez licence - novela energetického zákona
- 104 Odpovědi
- 13868 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nicholas
-
-
- 3 Odpovědi
- 494 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
-
Dvě jednofázové FVE jako mikrozdroj - povolení ČEZ
od Beny » » v Legislativa a právo
Dvě jednofázové FVE jako mikrozdroj - povolení ČEZ
- 5 Odpovědi
- 1919 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zbek
-
-
-
Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
od proasnet » » v Legislativa a právo
Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
- 10 Odpovědi
- 1116 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-