Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
pedro85
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 03, 2015 7:09 pm

Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od pedro85 »

Zdravim
Jiz nekolik dni se trapim otazkou uzemneni meho systemu,ktery mam v planu zapojit pristi vikend.Jedna se o stary zrekonstruovany dum uprostred niceho(nejblizsi distribucni sit je cca 7km).
V dome mam udelane rozvody:
2 okruhy kabel3x1.5mm svetla a dva okruhy kabel3x2.5mm zasuvky -vse oddelene v pojistkove skrini s hlavnim jisticem,kam napojim privod od menice. Zelene kabely ze vsech okruhu jsou pospojovane taktez ve skrini u hl.jistice.

Vybaveni:
6x260W panel

Baterie ROLLS 5000series 4x 6V 741Ah @C10
Studer Xt series: Inversor XTM 3500-24
regulator VT65
(+BSP,shunt 500mA,RCC-02)
Zapojeni PV systemu bude:

2Stringy pararelne,kazdy string slozen ze tri panelu v serii //(260w,8.37A,38.1Voc) x3= 780w,8.37A,114.3Voc//
kazdy string bude mit 10A pojistky primo u kazde serie,pak dolu kabel 2x2.5mm (cca 8m) do odpojovace,v nem se take oba stringy spoji paralelne a od tud jiz chci pokracovat kabel 2x6mm(cca 0.5m) do regulatoru.

Od regulatoru kabel 2x6mm(cca 1m)prez 70A pojistky do baterie,Z baterie kabel 2x70mm prez 300A pojistky do inversoru
a z nej:
AC OUT kabel3x2.5mm smer hl.jistic pojistkova skrin
AC IN kabel 3x2.5mm Prez zastrcku smer mala benzinova electro centrala(2.8kW).-ta ale nebude vzdy pripojena,proto na zastrcku.

kousek od te electrocentry bude zemnici tyc.

Jenze nevim jak pospojovat uzemneni PV panelu,N pol vsech zasuvek a svetel(ktere konci v poj.skrini).Inversoru,centraly(ktera nebude vzdy pripojena)a hlavneco mi lame hlavu je uzemneni neg.polu baterie.

Potrebuji vice zemnicich tyci? pak pospojovat je mezi sebou,ci ne?
vla
Příspěvky: 1203
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od vla »

Zemnících tzčí je potřeba tolik, aby měli v součtu odpovídající zemní odpor, to se musí změřit, odhadnout nelze.
Nemám rád tenhle stát.
sitra
Příspěvky: 289
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od sitra »

v paralelním součtu...
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
mobilik
Příspěvky: 2680
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od mobilik »

Presne tak, a ak ich bude viac tak ich vzajomne pospojovat a vsetko uzemnit. Najlepsie si vytvorit niekde svorku kde sa vsetko uzemni a potom zviest kabel priamo do zemnica. :wink: Osobe by som dal isto aspon dva zemniace tyce. :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
pedro85
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 03, 2015 7:09 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od pedro85 »

Diky za prispevky.No dobre,Na to mereni bych si pak nekoho zavolal,kdyz tak by se pridali tyce. Ale kde a jak mam spojit N od inversoru se vsema nulakama.(to spojim v pojistkove skrini kam mam vyvedene vsecky zasuvky a svetla?) A co ten negativni pol u baterek? A co ta electrocentrala? To mam svest vsechny zelene do jednoho bodu a k tomu jeste propojit ''N'' od inversoru a jeste k tomu propokit negativni pol baterie? A teprve z tohoto bodu vedu zemnici tyc/tyce? U te baterie se mi to nezda,to mam zemnit DC na stejny centralni bod kde zemnim AC?
sitra
Příspěvky: 289
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od sitra »

N- spojíš se světle modrými, PE- se všemi zeleno-žlutými a uzemněním buď přímo nebo přes přep. ochranu.
Zemní vedení/uzemnění páskem, nebo 10-tkou FeZn drátem, svorky taktéž v elektrorodejně. Tyče, ochranný nátěr na svorkách v zemi.
Centrálu uzemníš Cu lankem minimálně 6mm2 (má být 16mm2) a lisovacím okem....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 830
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od Frenky »

Doporučuji prostudovat návod k obsluze STUDER VT-80 str. 44 a str. 45. Tam to všechno je. Potom ještě návod k obsluze STUDER střídačů (takový žlutý), tam jsou všechny možné varianty silového zapojení. Pokud navody nemáte, tak doporučuji stáhnout ze stránek výrobce. Oskenoval bych, ale teď tady nemam skener, naskenuji v praci a zítra pošlu.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
pedro85
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 03, 2015 7:09 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od pedro85 »

diky
neni zapoterbi, veskere navody mam vedle sebe. uz jsem do toho apendixu koukal nekolikrat.jen se tam neresi ma situace,alespon ji tam nevidim. Napriklad ta elektrocentrala a jeji uzemneni.ja ji budu mit na zastrcku.tzn.ze ze ji kdyz ji odpojim,tak teoreticky prijdu o cast zemneni.kazdopadne mate pravdu,jeste to budu muset projet nekolikrat,ale moc chytry z toho nejsem.
sitra
Příspěvky: 289
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Nový příspěvek od sitra »

Proč přijdeš po odpojení zástrčky o část uzemnění?
Nepřijdeš, všechno je spojeno se vším a vodič je i zem jako taková :-D
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek