Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: sob říj 03, 2015 7:09 pm
Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
Zdravim
Jiz nekolik dni se trapim otazkou uzemneni meho systemu,ktery mam v planu zapojit pristi vikend.Jedna se o stary zrekonstruovany dum uprostred niceho(nejblizsi distribucni sit je cca 7km).
V dome mam udelane rozvody:
2 okruhy kabel3x1.5mm svetla a dva okruhy kabel3x2.5mm zasuvky -vse oddelene v pojistkove skrini s hlavnim jisticem,kam napojim privod od menice. Zelene kabely ze vsech okruhu jsou pospojovane taktez ve skrini u hl.jistice.
Vybaveni:
6x260W panel
Baterie ROLLS 5000series 4x 6V 741Ah @C10
Studer Xt series: Inversor XTM 3500-24
regulator VT65
(+BSP,shunt 500mA,RCC-02)
Zapojeni PV systemu bude:
2Stringy pararelne,kazdy string slozen ze tri panelu v serii //(260w,8.37A,38.1Voc) x3= 780w,8.37A,114.3Voc//
kazdy string bude mit 10A pojistky primo u kazde serie,pak dolu kabel 2x2.5mm (cca 8m) do odpojovace,v nem se take oba stringy spoji paralelne a od tud jiz chci pokracovat kabel 2x6mm(cca 0.5m) do regulatoru.
Od regulatoru kabel 2x6mm(cca 1m)prez 70A pojistky do baterie,Z baterie kabel 2x70mm prez 300A pojistky do inversoru
a z nej:
AC OUT kabel3x2.5mm smer hl.jistic pojistkova skrin
AC IN kabel 3x2.5mm Prez zastrcku smer mala benzinova electro centrala(2.8kW).-ta ale nebude vzdy pripojena,proto na zastrcku.
kousek od te electrocentry bude zemnici tyc.
Jenze nevim jak pospojovat uzemneni PV panelu,N pol vsech zasuvek a svetel(ktere konci v poj.skrini).Inversoru,centraly(ktera nebude vzdy pripojena)a hlavneco mi lame hlavu je uzemneni neg.polu baterie.
Potrebuji vice zemnicich tyci? pak pospojovat je mezi sebou,ci ne?
Jiz nekolik dni se trapim otazkou uzemneni meho systemu,ktery mam v planu zapojit pristi vikend.Jedna se o stary zrekonstruovany dum uprostred niceho(nejblizsi distribucni sit je cca 7km).
V dome mam udelane rozvody:
2 okruhy kabel3x1.5mm svetla a dva okruhy kabel3x2.5mm zasuvky -vse oddelene v pojistkove skrini s hlavnim jisticem,kam napojim privod od menice. Zelene kabely ze vsech okruhu jsou pospojovane taktez ve skrini u hl.jistice.
Vybaveni:
6x260W panel
Baterie ROLLS 5000series 4x 6V 741Ah @C10
Studer Xt series: Inversor XTM 3500-24
regulator VT65
(+BSP,shunt 500mA,RCC-02)
Zapojeni PV systemu bude:
2Stringy pararelne,kazdy string slozen ze tri panelu v serii //(260w,8.37A,38.1Voc) x3= 780w,8.37A,114.3Voc//
kazdy string bude mit 10A pojistky primo u kazde serie,pak dolu kabel 2x2.5mm (cca 8m) do odpojovace,v nem se take oba stringy spoji paralelne a od tud jiz chci pokracovat kabel 2x6mm(cca 0.5m) do regulatoru.
Od regulatoru kabel 2x6mm(cca 1m)prez 70A pojistky do baterie,Z baterie kabel 2x70mm prez 300A pojistky do inversoru
a z nej:
AC OUT kabel3x2.5mm smer hl.jistic pojistkova skrin
AC IN kabel 3x2.5mm Prez zastrcku smer mala benzinova electro centrala(2.8kW).-ta ale nebude vzdy pripojena,proto na zastrcku.
kousek od te electrocentry bude zemnici tyc.
Jenze nevim jak pospojovat uzemneni PV panelu,N pol vsech zasuvek a svetel(ktere konci v poj.skrini).Inversoru,centraly(ktera nebude vzdy pripojena)a hlavneco mi lame hlavu je uzemneni neg.polu baterie.
Potrebuji vice zemnicich tyci? pak pospojovat je mezi sebou,ci ne?
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
Zemnících tzčí je potřeba tolik, aby měli v součtu odpovídající zemní odpor, to se musí změřit, odhadnout nelze.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
v paralelním součtu...
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
Presne tak, a ak ich bude viac tak ich vzajomne pospojovat a vsetko uzemnit. Najlepsie si vytvorit niekde svorku kde sa vsetko uzemni a potom zviest kabel priamo do zemnica. Osobe by som dal isto aspon dva zemniace tyce.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: sob říj 03, 2015 7:09 pm
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
Diky za prispevky.No dobre,Na to mereni bych si pak nekoho zavolal,kdyz tak by se pridali tyce. Ale kde a jak mam spojit N od inversoru se vsema nulakama.(to spojim v pojistkove skrini kam mam vyvedene vsecky zasuvky a svetla?) A co ten negativni pol u baterek? A co ta electrocentrala? To mam svest vsechny zelene do jednoho bodu a k tomu jeste propojit ''N'' od inversoru a jeste k tomu propokit negativni pol baterie? A teprve z tohoto bodu vedu zemnici tyc/tyce? U te baterie se mi to nezda,to mam zemnit DC na stejny centralni bod kde zemnim AC?
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
N- spojíš se světle modrými, PE- se všemi zeleno-žlutými a uzemněním buď přímo nebo přes přep. ochranu.
Zemní vedení/uzemnění páskem, nebo 10-tkou FeZn drátem, svorky taktéž v elektrorodejně. Tyče, ochranný nátěr na svorkách v zemi.
Centrálu uzemníš Cu lankem minimálně 6mm2 (má být 16mm2) a lisovacím okem....
Zemní vedení/uzemnění páskem, nebo 10-tkou FeZn drátem, svorky taktéž v elektrorodejně. Tyče, ochranný nátěr na svorkách v zemi.
Centrálu uzemníš Cu lankem minimálně 6mm2 (má být 16mm2) a lisovacím okem....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 830
- Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
- Lokalita: Doubravička
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Doubravička
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
Doporučuji prostudovat návod k obsluze STUDER VT-80 str. 44 a str. 45. Tam to všechno je. Potom ještě návod k obsluze STUDER střídačů (takový žlutý), tam jsou všechny možné varianty silového zapojení. Pokud navody nemáte, tak doporučuji stáhnout ze stránek výrobce. Oskenoval bych, ale teď tady nemam skener, naskenuji v praci a zítra pošlu.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: sob říj 03, 2015 7:09 pm
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
diky
neni zapoterbi, veskere navody mam vedle sebe. uz jsem do toho apendixu koukal nekolikrat.jen se tam neresi ma situace,alespon ji tam nevidim. Napriklad ta elektrocentrala a jeji uzemneni.ja ji budu mit na zastrcku.tzn.ze ze ji kdyz ji odpojim,tak teoreticky prijdu o cast zemneni.kazdopadne mate pravdu,jeste to budu muset projet nekolikrat,ale moc chytry z toho nejsem.
neni zapoterbi, veskere navody mam vedle sebe. uz jsem do toho apendixu koukal nekolikrat.jen se tam neresi ma situace,alespon ji tam nevidim. Napriklad ta elektrocentrala a jeji uzemneni.ja ji budu mit na zastrcku.tzn.ze ze ji kdyz ji odpojim,tak teoreticky prijdu o cast zemneni.kazdopadne mate pravdu,jeste to budu muset projet nekolikrat,ale moc chytry z toho nejsem.
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou
Proč přijdeš po odpojení zástrčky o část uzemnění?
Nepřijdeš, všechno je spojeno se vším a vodič je i zem jako taková
Nepřijdeš, všechno je spojeno se vším a vodič je i zem jako taková
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Uzemnění ostrovního systému pro amatéra
od vjjokhnr1 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Uzemnění ostrovního systému pro amatéra
ChlapeczDediny: Kvapôčkovou závlahou, a merať jeho vlhkosť. Či? - 5 Odpovědi
- 1751 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
-
-
- 59 Odpovědi
- 6997 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
Pomoc s jištěním ostrovního systému
od Linspir » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Pomoc s jištěním ostrovního systému
- 16 Odpovědi
- 3496 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
-
-
Realizace DC/AC rozvaděče ostrovního systému.
od Ivo12s » » v Hledám(e) lidi
Realizace DC/AC rozvaděče ostrovního systému.
- 18 Odpovědi
- 3813 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ivo12s
-
-
- 1 Odpovědi
- 1856 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Migel