3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od gupa »

mobilik píše:rva nulovy prietok podla mna nenastavis na ziadnom menici... Vzdy pri velkych zatazach ked sa odpajaju musi nieco pretiect. A moze to mat kludne aj limiter...
To by sa pernamentne muselo viac energie prisisavat aby to nedotlacilo spat...
Mě spíš připadá, že to má za vstupem třífázový usměrňovač a zaním je třífázový střídač, připadá mi, že to není čistý bypass, ale výstup je vždy vyroben po usměrnění nebo z FVE nebo z baterie. To mi připadá podle těch technických popisků v manuálu. A to by přetok mohlo mít nulový, protože za usměrněním se ti nic už nevrátí. Jedině kdyby to mělo něco jak má Frekvenční měnič brzdu motora do sítě.(jsou varianty u fr. měniče do sítě nebo do odporu) To by potom mohlo po odepnutí mí buď nulový přetok nebo po zapnutí a výrobě plný ongrid režim z FVE do DS. Což v nastavení tohoto třífázového měniče také je možné.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od rva »

tomas píše:Jeden InfiniSolar 3f. 10kW dá 14,5A (10kW) z panelů nebo z akumulátoru a ze sítě si může přicucnout až 40A a v případě zapojení s externím vazebním relé a elektroměrem i více. Potom je to limitováno tím elektroměrem (případně měřících proudových traf) a tím vazebním relé (stykačem), tedy teoreticky ze sítě bez limitu, protože pracuje paralelně s distribuční sítí tak jako většina jiných hybridů na trhu.
Možná záleží na tom, jak spotřebiče zapojím. Jestli na výstup jako "To Urgent Load", tak těch slabých 14,5 A. A nebo jestli jako "To Main Family Load", kde pracuje paralelně se sítí?
Hybrid Infisolar 10kW
Hybrid Infisolar 10kW
http://www.voltronicpower.com/oCart2/fi ... 150130.pdf
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od tomas »

InfiniSolar dá 10000W/230V/3=14,492754A. 40A platí pro asymetrickou verzi s masivnějšími konektory od roku 2016.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 400#p59835
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=3731
Ta předchozí měla pouze 25A:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=2674
Instaloval a testoval jsem obě verze.
Použijte spíše tuto tabulku:
http://gbc-montaze.cz/produkty/stridace ... finisolar/
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od tomas »

rva píše:
tomas píše:Jeden InfiniSolar 3f. 10kW dá 14,5A (10kW) z panelů nebo z akumulátoru a ze sítě si může přicucnout až 40A a v případě zapojení s externím vazebním relé a elektroměrem i více. Potom je to limitováno tím elektroměrem (případně měřících proudových traf) a tím vazebním relé (stykačem), tedy teoreticky ze sítě bez limitu, protože pracuje paralelně s distribuční sítí tak jako většina jiných hybridů na trhu.
Možná záleží na tom, jak spotřebiče zapojím. Jestli na výstup jako "To Urgent Load", tak těch slabých 14,5 A. A nebo jestli jako "To Main Family Load", kde pracuje paralelně se sítí?
Příloha Hybrid.jpg je dlouhodobě nedostupná.
http://www.voltronicpower.com/oCart2/fi ... 150130.pdf
Mezi "To Urgent Load" a "To Main Family Load" je pouze vazební relé 40A a měření.
InfiniSolar
InfiniSolar
Na "To Urgent Load" připojuji veškerou spotřebu do 40A, zpravidla celý dům.
Pokud někdo potřebuje více než 40A tak musí použít zapojení na "To Main Family Load" a externí vazební relé a měření:
InfifiSolar s externím vazebním relé a měřením.
InfifiSolar s externím vazebním relé a měřením.
Ale "To Main Family Load" není při výpadku sítě pod napětím.
Což je potom stejné jak u Fronuisu. Tuto variantu jsem zatím nepoužil, protože zatím nikdo neměl větší jistič do distribuční sítě než 40A. Také je prý ta varianta s externím měřením regulačně pomalejší na odezvu, protože ta komunikace s elektrometrem má určité zpoždění.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
gupa
Příspěvky: 2503
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od gupa »

špička 40 A po dobu 1ms?
1ms40A.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

Jake jsou moznosti ? Nechci s tim uz byt trapny, ale treba 3 stale vyprodani modrasci a par baterek ???
Kdyz vezmu v potaz cenu s 60 mesicni zarukou a to ze stale nejsem schpopen uzivit ani 2 natoz 3, tak v soucasne dobe neznam efektivnejsi reseni vzhledem k jeho cene...
Luboš
Příspěvky: 31
Registrován: ned úno 05, 2017 6:22 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od Luboš »

dracekvo píše:Ahoj,
sice si cením rad, předělat barák na 1f nebo více méně výkonných měníčů. Nic takového ale nechci. Zadání bylo jasné. 3f hybridní měnič s funkcí plynulého docucávání z DS. Je jiná možnost než InfiniSolar Plus 10KW?
http://www.chinesegrid.com/en/info.aspx?Id=210
Ale s baterkama je to horší.
Je to string s omezovačem přetoků.
A k těm modráskům ještě:3 modrásci-3 baterie.
Oni se o zdroj neumí dělit(mppt).
Uživatelský avatar
zajo
Příspěvky: 146
Registrován: úte kvě 30, 2017 9:29 am

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od zajo »

Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

K tem modraskum : 3 modrasci jedna baterka - nadherne se o ni deli a v tom je ta finta. Pak pres baterku netecou zadne velke proudy a netrpi ...
Luboš
Příspěvky: 31
Registrován: ned úno 05, 2017 6:22 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od Luboš »

Jo,už to vidím.Omlouvám se,né 3 baterie ale 3 stringy ke 3 modráskům.
Pokud by tam byla baterie tak regulátor dobíjení.
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od ota »

Modrásky mohou jet 3 z jedné baterie protože u baterie se MPPT nehledá.
Nejekonomictejsi řešení pro 3 modrásky je právěže nekolik stringů přes regulátor do jedné baterky.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od dracekvo »

Modrasky? O čem je řeč? )
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od ota »

GTI invertor s omezovačem přetoků.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od dracekvo »

A odkaz prosim? )
Igy
Příspěvky: 99
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od Igy »

1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

Luboš píše:Jo,už to vidím.Omlouvám se,né 3 baterie ale 3 stringy ke 3 modráskům.
Pokud by tam byla baterie tak regulátor dobíjení.
Pokud trvate na regulatoru dobijeni tak ma smysl samozrejme s MPPT a tudiz aby mel smysl tak musi byt na kazdy string samostatny regulator. Pokud je tech stringu nekolik tak to mnozstvi energie , kterou regulatory s MPPT vytahnou z panelu jako by navic se nezaplati v casove ose skoro nikdy... Prave proto tvrdim ,ze pouziti regulatoru nabijeni je zbytecne drade a je treba cely system sladit tak , aby se choval samoregulacne s vyuzitim co nejvyssiho mozneho napeti, cimz se maximalne snizi protekajici proudy i ztraty celeho systemu ...
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od dracekvo »

Jen škoda, že to je jen 900W na fázi, takže mi to nepokreje bojler, myčku atd. Jinak cena vypada zajimave. To, že to nefunguje v ostrovnim rezimu bych nejak prekousnul.
Edit. Ted koukam, ze je i 2 kW verze. Budu o tom uvazovat. Na provoz takove veci je potreba nejake povoleni?
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od xmasin »

Mají i 2 kW verzi, ale je dražší
https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 5-90V.html
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

dracekvo píše:Jen škoda, že to je jen 900W na fázi, takže mi to nepokreje bojler, myčku atd. Jinak cena vypada zajimave. To, že to nefunguje v ostrovnim rezimu bych nejak prekousnul.
Edit. Ted koukam, ze je i 2 kW verze. Budu o tom uvazovat. Na provoz takove veci je potreba nejake povoleni?
Kilowata je opravdu malo a muze slouzit tak maximalne na hrani jelikoz vetsina zroutu energie bere kolem 2kW. Povoleni neni reba. Skladem maji byt koncem rijna ...
Nicholas
Příspěvky: 253
Registrován: stř dub 06, 2016 8:00 pm
Bydliště: HK

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od Nicholas »

Pokud je to paralelně připojené se sítí, což je, tak samozřejmě povolení distributora potřeba je. Měnič musí mít firmware, který splňuje připojovací podmínky v ČR (postupný náběh výkonu po obnovení elektřiny po výpadku, nově ty různé funkce Q(t) atd., pod což se podepíše elektromontér FVE systému). Legálně to není jen tak, ale svědomí kolikrát zkousne leccos :D