3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od brin »

Mám možnost koupit za rozumný peníz 22 kWh baterii z auta. Celkem přemýšlím, že bych na to napíchl tři modrásky a tím pádem měl vyřešenu skoro celou domácnost na poměrně dlouho. Napětí lze nastavit dle potřeby podle zapojení, je tam 96 článků.
jahodovák
Příspěvky: 2023
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od jahodovák »

Samozřejmě to možnost je ale pokud nemáš hodně panelů,ted už toho zas tak moc neušetříš
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

brin píše:Mám možnost koupit za rozumný peníz 22 kWh baterii z auta. Celkem přemýšlím, že bych na to napíchl tři modrásky a tím pádem měl vyřešenu skoro celou domácnost na poměrně dlouho. Napětí lze nastavit dle potřeby podle zapojení, je tam 96 článků.
Pokud mas baterky z auta tak je zapoj vzdy do serie po 6 a k tomu pripoj stringy po trech tech 60 clankovych panelu. Ty maji napeti na prazdno 30 V takze string ma pak 90 V na prazdno takze nemusis resit regulaci nabijeni. Na modrascich pak nastavis spodni napeti na 72 V at ty baterky moc netrapis a mas hotovo.
Hlavne abys ty 3 modrasky uzivil tak musis mit ale opravdu velkou strechu. Pokud chces aby ti ty baterky neco vydrzely tak nabijeni i vybijeni max desetinou kapacity jinak se nestaci vnitrne chladit a za chvili je po nich.
Jinak mam na strese zatim 30 panelu a stiham zivit tak akorat 2 modrasky :-)
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od brin »

Ty baterky jsou samsungové SDI60Ah, takže relativně velkoformátové a i bez chlazení by měly v pohodě zvládnout cokoliv. Navíc není problém chlazení aktivovat, jsou v původním balení s vodním chlazením, napojím čerpadlo a jedu.
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

Chlazeni baterek je celkem vyhoda. Urcite bych tam dal alespon jednoduche mereni proudu. Nakonec zjistis ze vetsina energie tece stejne primo z panelu do menicu. Bylo by skoda je ale zbytecne odrovnat.
josse
Příspěvky: 1184
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od josse »

Pokud potřebují baterky chladit, je jich málo a nevydrží dlouho. 22 kWh na malý domek už může být hezké. Pokud se 22 kWh úložiště při 4kW hřeje je něco špatně. Můžou se hřát vodiče a spoje, nikoliv však články samotné.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

Tak jsem nakoukl na ty barerky . Jedna se tedy o 8 ks batery packu 45V 60Ah ? Kolik maji presny rozsah nabijeni a vybijeni ? Nejak jsem to nikde nenasel .
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od brin »

Celý pack obsahuje 96 článků rozdělených do 8 modulů po 12 článcích. Nominální napětí jednoho článku je 3,65 V, nominální napětí modulu je tedy asi 43 V. To je pro 48V systém trochu málo, ale myslím, že by to mohlo fungovat. Pokud by to nešlo, musí se celá baterie úplně překopat a nepůjde ji pak použít v původním obalu a to by bylo lepší to vymyslet tak, aby to fungovalo.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od FRSO »

brin píše:Celý pack obsahuje 96 článků rozdělených do 8 modulů po 12 článcích. Nominální napětí jednoho článku je 3,65 V, nominální napětí modulu je tedy asi 43 V. To je pro 48V systém trochu málo, ale myslím, že by to mohlo fungovat. Pokud by to nešlo, musí se celá baterie úplně překopat a nepůjde ji pak použít v původním obalu a to by bylo lepší to vymyslet tak, aby to fungovalo.
S Victronem by to mělo fungovat, ale konečné napětí by bylo cca 3,1V, při kterém by to asi už vyplo, ale nemělo by to ani plnou kapacitu na nabytí. ;)
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od ota »

Já myslím, že to bude fungovat dobře.
Li ion článek má při 3,1V cca 5% zbytkové kapacity.
A sestava 12S bude mít konečné nabíjecí napětí 50,4V, což je neobvyklé napětí ale baterie se docela určitě nabije na 100% (4,2/článek).
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
kodl69
Příspěvky: 7627
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od kodl69 »

Jestli je to nějaká varianta li-ion, tak 12s je na 48V systém tak tak. Pokud mají baterky vydržet "nekonečně" dlouho, tak nabíjet max na 4V (4.1V) a vybíjet tak na 3.1V, takže 12S potom vychází na 36-48V rozpětí napětí, na regulátoru to nebude problém nastavit, ale nevím, jestli nebude mít s 36V problém měnič, a nebude se vypínat.
řešením je samodomo měnič, kterj si uděláš jak budeš potřebovat. Jestli nebude jednodušší to přepojit na 13s nebo 14s , v ostrovním systému při nabíjení 0.5C a vybíjení 1C to chlazení neužiješ, to je nutný u euta pro rychlonabíjení, rekuperaci při sjezdu Grossglockneru a pro závody do vrchu...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Bydliště: Ostrava

Re: 3f hybridní elektrárna - jaké jsou omožnosti?

Příspěvek od RCZf »

brin píše:Celý pack obsahuje 96 článků rozdělených do 8 modulů po 12 článcích. Nominální napětí jednoho článku je 3,65 V, nominální napětí modulu je tedy asi 43 V. To je pro 48V systém trochu málo, ale myslím, že by to mohlo fungovat. Pokud by to nešlo, musí se celá baterie úplně překopat a nepůjde ji pak použít v původním obalu a to by bylo lepší to vymyslet tak, aby to fungovalo.
Baterku bych urcite neprekopaval. 86 V DC je celkem idealni napeti. Menic jede do 90V ...