Pojistka mezi regulátorem a batarii
Ahoj,
jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?
Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .
Díky.
jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?
Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .
Díky.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Je to z bezpečnostního hlediska, pokud by došlo ke zkratu za pojistkou třeba pád plechu na ty vodiče, lepší je to dát co nejblíže, je to jistější, já dávám pojistku přímo na svorku aku, ale i tak je dobré mít kryt na svorkách Aku.Mara123 píše:Ahoj,
jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?
Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .
Díky.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Tak tady bude jiný případ a to nejspíš ochrana aku při zkratu svorek +a -youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: pon bře 24, 2014 3:15 pm
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Díky kluci tohle má logiku
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Nebylo ale v dotazu řečeno, že je na baterii zabudovaná BMS, v tom případě by to pak špatně fungovalo a pojistka by tam být opravdu neměla.rva píše:Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3074
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii
Pokud by byl každý BMS modul připojen přímo paralelně ke každému článku, tak by to pojistka uprostřed nijak neovlivňovala.
S čím byl problém určitě jsou tyto dva případy:
- Celllog
- Drátková SmartBMS
S čím byl problém určitě jsou tyto dva případy:
- Celllog
- Drátková SmartBMS
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 18 Odpovědi
- 987 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nortonko
-
- 5 Odpovědi
- 2056 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 5 Odpovědi
- 795 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
- 21 Odpovědi
- 1952 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Franta2776
-
- 4 Odpovědi
- 1066 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vinnie24