Pojistka mezi regulátorem a batarii

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Mara123
Příspěvky: 10
Registrován: pon bře 24, 2014 3:15 pm

Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od Mara123 »

Ahoj,

jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?

Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .

Díky.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od FRSO »

Mara123 píše:Ahoj,

jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?

Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .

Díky.
Je to z bezpečnostního hlediska, pokud by došlo ke zkratu za pojistkou třeba pád plechu na ty vodiče, lepší je to dát co nejblíže, je to jistější, já dávám pojistku přímo na svorku aku, ale i tak je dobré mít kryt na svorkách Aku.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od youda »

S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od FRSO »

youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Tak tady bude jiný případ a to nejspíš ochrana aku při zkratu svorek +a -
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Mara123
Příspěvky: 10
Registrován: pon bře 24, 2014 3:15 pm

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od Mara123 »

Díky kluci :-) tohle má logiku
rva
Příspěvky: 3936
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od rva »

youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od FRSO »

rva píše:
youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?
Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.
Nebylo ale v dotazu řečeno, že je na baterii zabudovaná BMS, v tom případě by to pak špatně fungovalo a pojistka by tam být opravdu neměla.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

Příspěvek od youda »

Pokud by byl každý BMS modul připojen přímo paralelně ke každému článku, tak by to pojistka uprostřed nijak neovlivňovala.

S čím byl problém určitě jsou tyto dva případy:
- Celllog
- Drátková SmartBMS
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek