Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 992#p80992
řešilo se to tady, par přispěvku od konce vlakna jsou odkazy.
Je tam i manual v češtině. sleduje všechno možný, jěště to nemam moc nastudovane.
řešilo se to tady, par přispěvku od konce vlakna jsou odkazy.
Je tam i manual v češtině. sleduje všechno možný, jěště to nemam moc nastudovane.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Stále bych skládal raději samostatné články 200A/3.7V,místo toho 24p/14s.Tím rozčleněním a postupným zapojením do systému tam budou větší výkyvy.A proč kolem toho tak složitě skákat,když se to umí vybalancovat v jednom článku samo a přitom je máš doma?Navíc tam nasadíš jen jednu BMS trvale a nemusíš se o to starat,za jedny peníze.Pomůže to proudům,peněžence a stabilitě.
Jak pak filtruješ tu chladící vodu od třísek polykarboše,to jde rovnou vylít ne.Jinak já mám vřeteno 1500-26000l/min a musím za sucha,protože je CNC určeno pro dřevařskou výrobu a taky právě bojuji s tavením pexi dle nástrojů.Když už konečně vychytám posuv s otáčkama na daný nástroj,tak v rozích,kde dojde k "zastavení" to vždycky dělá neplechu.Proto jsem se ptal jak bojuješ Ty .
Jak pak filtruješ tu chladící vodu od třísek polykarboše,to jde rovnou vylít ne.Jinak já mám vřeteno 1500-26000l/min a musím za sucha,protože je CNC určeno pro dřevařskou výrobu a taky právě bojuji s tavením pexi dle nástrojů.Když už konečně vychytám posuv s otáčkama na daný nástroj,tak v rozích,kde dojde k "zastavení" to vždycky dělá neplechu.Proto jsem se ptal jak bojuješ Ty .
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 312
- Registrován: sob pro 16, 2017 7:29 pm
- Bydliště: Znojmo
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Schneider XW+ 6048, 2,5 kWp panelů.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
tohle není není ona, pozor !!! nezavadět ostatní, aby si to pak někdo nekoupil.
tohle umi jenom 7S liion, ta moje umi 14S
navic tohle ma dva stejne kanaly 12W, ta moje ma 1 kanal 500W a druhy 30W.
Je to uplně jiná nabíječka. 14S umí jenom Polaron PRO ! pozor na to. je jich asi 5 typu
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
ktomu skládání članků bych se ještě rád jednou vrátil .
14S 24P, se tady setkalo s negativním ohlasem. převladá nazor na jednotlive bloky...
takže , moje idea byla dělat baterie kolem toho 2,75kW 14S 24P a propojovat je pak jako samostatné akumulatory. Něco na stil Pilontech...
Při , poruše jedne baterie , odpojeni BMS a podobně , by mohli další baterie makat. Snad...
Případně by se dal jeden pack odpojit a dělat na něm udržba bez toho aby to odstavilo celý sistem.
Padli tady nazory že udržba bude složitá. U bloku 100 článků to bude asi o něco jednodušší , ale odstavím tím sistém na dlouhou dobu..
K BMS - uvadite cenu , tu až tak neřeším, 4x BMS 80A cca 250 eur nebo jedno 300-400A cca 180eur, to je celkem putna..
no nevím teť jestli pokračovat nebo to stopnout a předělat to.
Pokud to beru podle sebe a přemyšlím nad tím , tak jak z pohledu elektro , tak mechaniky a pracnosti se mi jeví lepší ty packy 14S 24P.
Potřebuju aby to bylo vrámci možností co nejmenší..
14S 24P, se tady setkalo s negativním ohlasem. převladá nazor na jednotlive bloky...
takže , moje idea byla dělat baterie kolem toho 2,75kW 14S 24P a propojovat je pak jako samostatné akumulatory. Něco na stil Pilontech...
Při , poruše jedne baterie , odpojeni BMS a podobně , by mohli další baterie makat. Snad...
Případně by se dal jeden pack odpojit a dělat na něm udržba bez toho aby to odstavilo celý sistem.
Padli tady nazory že udržba bude složitá. U bloku 100 článků to bude asi o něco jednodušší , ale odstavím tím sistém na dlouhou dobu..
K BMS - uvadite cenu , tu až tak neřeším, 4x BMS 80A cca 250 eur nebo jedno 300-400A cca 180eur, to je celkem putna..
no nevím teť jestli pokračovat nebo to stopnout a předělat to.
Pokud to beru podle sebe a přemyšlím nad tím , tak jak z pohledu elektro , tak mechaniky a pracnosti se mi jeví lepší ty packy 14S 24P.
Potřebuju aby to bylo vrámci možností co nejmenší..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Ta velikost neni rozhodujici, myslenka je dobrá, jen problem je v pracnosti pri zavade byť jedineho clanku.
Takze pokud ti nevadi odstaveni bloku o velikosti cca.3kW/h tak klidně delej takove bloky. Casem se mozna ohlednes za nazorem bloků po "S". Ale to chce cas .
Takze pokud ti nevadi odstaveni bloku o velikosti cca.3kW/h tak klidně delej takove bloky. Casem se mozna ohlednes za nazorem bloků po "S". Ale to chce cas .
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
a nebude pak problém u těch bloku 1S, s velikostí ? celkově velké vodiče, jak to bude s BMS.
Dejme tomu že to budu chtít pak zase rozšířit a připojím dlaší bloky 200A, to mam počítat třeba s bms rovnou na třeba 500A ?
nebo to pak řešit zas dalším packem ? ono těch otazek je víc.
No ještě to promyslím, musím si rozkreslit tu druhou variantu abych věděl jak to bude fizicky vypadat.
ještě mam jeden napad, domyslím to a udělam prototyp , pak to sem hodim, co na to řeknete.
Dejme tomu že to budu chtít pak zase rozšířit a připojím dlaší bloky 200A, to mam počítat třeba s bms rovnou na třeba 500A ?
nebo to pak řešit zas dalším packem ? ono těch otazek je víc.
No ještě to promyslím, musím si rozkreslit tu druhou variantu abych věděl jak to bude fizicky vypadat.
ještě mam jeden napad, domyslím to a udělam prototyp , pak to sem hodim, co na to řeknete.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2774
- Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
- Lokalita: Brno
- Bydliště: Brno
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Zdravím ,
mě osobně se sério/paralelní bloky líbí , jen bych je měl mezi sebou komplet propojený a jeden monitoring či BMS .
V případě servisu jednoho bloku pojedou ostatní vesele dál . Ostatně to podobně mám ve FVE systému - dvě sady propojených paralelně s možností odpojit první či druhou sadu při chodu systému .
Postupnému navyšování kapacity lze dosáhnout snadněji zmíněným postupným přidáváním 14S 24P bloků . Navíc lze takový blok snadno použít i v jiných aplikacích ala jedna baterka pro vícero nářadí .
Elektronům zdar
mě osobně se sério/paralelní bloky líbí , jen bych je měl mezi sebou komplet propojený a jeden monitoring či BMS .
V případě servisu jednoho bloku pojedou ostatní vesele dál . Ostatně to podobně mám ve FVE systému - dvě sady propojených paralelně s možností odpojit první či druhou sadu při chodu systému .
Postupnému navyšování kapacity lze dosáhnout snadněji zmíněným postupným přidáváním 14S 24P bloků . Navíc lze takový blok snadno použít i v jiných aplikacích ala jedna baterka pro vícero nářadí .
Elektronům zdar
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny
Chibi v textu vyhrazeny
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Takhle nějak jsem to myslel i ja Abramsi.
ještě mi není jasné jak poznám že je něco s packem.
Je to takhle ?
kontroluji jednotlive větve, a jedna ujiždí.
nebo odpalený drátek na nějakém článku, opet jedna větev ujiždí.
co teť?
vyndám akupack a měřím. našel jsem že , třeba 3tí S je vadný, takže rozebrat a proměřit všechny články ?
pak doplnit, a opět složit.
ja moje uvaha správná ? nebo jak poznate že je třeba něco dělat ?
Děkuji
ještě mi není jasné jak poznám že je něco s packem.
Je to takhle ?
kontroluji jednotlive větve, a jedna ujiždí.
nebo odpalený drátek na nějakém článku, opet jedna větev ujiždí.
co teť?
vyndám akupack a měřím. našel jsem že , třeba 3tí S je vadný, takže rozebrat a proměřit všechny články ?
pak doplnit, a opět složit.
ja moje uvaha správná ? nebo jak poznate že je třeba něco dělat ?
Děkuji
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Uvaha je naprosto presna, jenze pokud by jsi to mel z S tak jen prehodis treba nahradni S a jedes, takto to bude, rozebrat a slozit, a to nejenom to S, ale celej pack ;-(((.
-
- Příspěvky: 1243
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
úvaha je správna podla mňa
ja miením doplniť kontrolu termokamerou,je to neuveritelne rýchle,a asi na "preventívku" to bude velmi užitočné a hlavne jednoduché
lebo však zlý článok počas svojej "pracovnej" doby musí ukázať tepelný problém (aspoň tedy dúfam)
ja miením doplniť kontrolu termokamerou,je to neuveritelne rýchle,a asi na "preventívku" to bude velmi užitočné a hlavne jednoduché
lebo však zlý článok počas svojej "pracovnej" doby musí ukázať tepelný problém (aspoň tedy dúfam)
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 2417
- Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
- Bydliště: Brno - venkov
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Odpálený drátek na 14p asi po čase poznáš, já u svých 96p asi ne.kvako1 píše: nebo odpalený drátek na nějakém článku, opet jedna větev ujiždí.
co teť?
vyndám akupack a měřím. našel jsem že , třeba 3tí S je vadný, takže rozebrat a proměřit všechny články ?
pak doplnit, a opět složit.
Ano přesně tak to je, rozebrat, poměřit , najít vadný článek a vyměnit.
To co ti zde radí ostatní je úplná pravda, stavět bloky p a ty spojovat s. Nejlépe mechanicky rozpojitelné (ne sletované a pod.). Potom máš možnost jednou za čas si je sbalancovat propojením všech bloků paralelně.
A ještě co se týká BMS tak nevím na co 500A ? Pořád by ti stačila jedna na maximální odebíraný proud.
Dáš si BMS 200A a když budeš přidávat další bloky, tak je budeš muset popropojovat ne jen na vývodech celé baterie, ale i na jednotlivých článcích. To ale vyžaduje stejné napětí s minimálním rozdílem napětí. Vyrovnávací proud je u těchto článků docela vysoký.
Přidáním těch dalších článků nezvyšuješ proud který potřebuješ, ale snižuješ proud z jednotlivých článků což je z hlediska životnosti to nejdůležitější.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
-
- Příspěvky: 916
- Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Pozri sa sem
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=4033
v polovici stránky je foto mojej batérie kde som zabudol pripájkovať 16ks bateriek 18650 a aj tak to nerobilo veľký rozdiel v napätí bloku..predsa len mi to nedalo a vybral som ho, kedže mam jednotivé sekcie po 3,7V šlo to jednoducho..spajkovať a nazad do krabice
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=4033
v polovici stránky je foto mojej batérie kde som zabudol pripájkovať 16ks bateriek 18650 a aj tak to nerobilo veľký rozdiel v napätí bloku..predsa len mi to nedalo a vybral som ho, kedže mam jednotivé sekcie po 3,7V šlo to jednoducho..spajkovať a nazad do krabice
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 3 kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+ 7*150Ah od pimpongáča 3,8kWh + 7* 180Ah od pimpongáča 4,6kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW, "hybrid 3,8kW pimpongač
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Ahoj, jak máš prosím tě udělaný ten držák ? nebyl by nějaký detail ?volente píše:Jak se u nás doma pozná že je zima?
Jednoduše, zvýšeným výskytem LiIon článků v domácnosti.
Vypádá to fakt dobře .
jinak velice zajimavé zátiší friťák, panev s olejem, další pánev ,krabice energeťáků a hromada baterek.
energie ve všech formách
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Tak jsem to asi nepochopil správně. Myslel jsem že BMS se dimenzuje na baterii. pokud bude vysledná baterie 250A a započteme čínsky koeficient tak BMS by mělo být kolem 400-500Avolente píše:kvako1 píše:
A ještě co se týká BMS tak nevím na co 500A ? Pořád by ti stačila jedna na maximální odebíraný proud.
Dáš si BMS 200A a když budeš přidávat další bloky, tak je budeš muset popropojovat ne jen na vývodech celé baterie, ale i na jednotlivých článcích. To ale vyžaduje stejné napětí s minimálním rozdílem napětí. Vyrovnávací proud je u těchto článků docela vysoký.
Jestli se to ale bere podle odběru tak měnič bude brát max 80A takže BMS stačí do 150A ?
Takže podle čeho se to bere ? podle odběru ?
Děkuji všem za vaši trpělivost
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Ono nejspíš oba mluvíte o jiné věci. Ty máš asi na mysli takové ty čínské BMS (2v1), které v sobě mají i ochranný obvod. Tam je skutečně potřeba takový výkon, aby pokryl max odběr z baterie + rezerva.
Nicméně nevím o tom, že by někdo vě větších systémech tyto BMS používal. Většinou se ochrana baterek řeší nějak externě (vypnutím měniče) a pro balancování se používají balanční obvody, které nic takového neumí.
Nicméně nevím o tom, že by někdo vě větších systémech tyto BMS používal. Většinou se ochrana baterek řeší nějak externě (vypnutím měniče) a pro balancování se používají balanční obvody, které nic takového neumí.
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Ano mluvím o BMS ochranném obvodu.
Nemluvím o balancování.
Nemluvím o balancování.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Ja to takhle na cinskejch BMS provozuju Lifepo4 Winstony a cylyndry 26650.dracekvo píše:Ono nejspíš oba mluvíte o jiné věci. Ty máš asi na mysli takové ty čínské BMS (2v1), které v sobě mají i ochranný obvod. Tam je skutečně potřeba takový výkon, aby pokryl max odběr z baterie + rezerva.
Nicméně nevím o tom, že by někdo vě větších systémech tyto BMS používal. Většinou se ochrana baterek řeší nějak externě (vypnutím měniče) a pro balancování se používají balanční obvody, které nic takového neumí.
Na kazde cca.3kW/h baterii mam trvalou 150A bms se spickou na 300A, lepsi neco jak nic. Lifepo4 to zvladne dobalancovat v pohode i se 100mA.
Nechapu strach z Cinskych komponentu, dyt 95% produktu kolem nas je z Ciny. BMS jsem testoval na funkci podpeti i prepeti clanku, balancni proud jsem nemeril, ale kdykoli dojdu a premerim baterie, tak chodi v radech 0,01V .
Tak uz znas jednoho blazna kterej to takhle provozuje cca 1,5roku .
A na Li-ion to pujde taky .
Ps.: Clanky 18650 myslis, ze vyrabi v evrope??? Nebo polovodicove soucastky?????
Pokud jsi se zajimal jak je na tom Cina, tak muzeme jako evropani zavidet ;-(( . (Mozna jen muj subjektivní nazor, ale zajimal jsem se o Cinu hafo ).
-
- Příspěvky: 613
- Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Ahoj, ještě mě napadlo tohle:
články by šli z jedné strany vyndat. při skladaní by se museli přilepit . Asi tavnou pistoli.
Co jsem koukal na skladaní do těch černých ramečku tak to stejně lidi lepí tou pistolí.
Videjko jak to myslím. Tohle by podle mě vyřešilo problem z opravou při poruše.
https://www.youtube.com/watch?v=DhUE6cm ... e=youtu.be
Video je jenom pro představu, diry by byly menší aby to vtom nelítalo.
články by šli z jedné strany vyndat. při skladaní by se museli přilepit . Asi tavnou pistoli.
Co jsem koukal na skladaní do těch černých ramečku tak to stejně lidi lepí tou pistolí.
Videjko jak to myslím. Tohle by podle mě vyřešilo problem z opravou při poruše.
https://www.youtube.com/watch?v=DhUE6cm ... e=youtu.be
Video je jenom pro představu, diry by byly menší aby to vtom nelítalo.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
-
- Příspěvky: 2623
- Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
- Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota
Re: Stavba 1kWh batérie z lion článkov 18650.
Neni spatnej napad, tavnou pistoli by jsi jen bodl z obou stran pro jistotu. Pokud ti vyhovuje ta velikost, tak jen tak dal a realizovat .
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
od vla » » v LiFe*
Stavba aku z použitých 18650 lion článků
- 9 Odpovědi
- 5423 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
-
- 0 Odpovědi
- 452 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Joskob
-
- 1 Odpovědi
- 397 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rottenkiwi
-
- 11 Odpovědi
- 867 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mihlit
-
- 9 Odpovědi
- 1617 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat