Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Sestava Victron

Příspěvek od dracekvo »

zkusím to změnit o víkendu, abych do toho v případě potřeby mohl hrábnout. Nechci to po změně nastavení nechávat bez dozoru.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Sestava Victron

Příspěvek od FRSO »

dracekvo píše:zkusím to změnit o víkendu, abych do toho v případě potřeby mohl hrábnout. Nechci to po změně nastavení nechávat bez dozoru.

Proud máš nastavený na max ?, Nebo je omezený a méně jak 60A ? Dej mi pak info jak jsi dopadl.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Sestava Victron

Příspěvek od dracekvo »

Proud je bez omezení.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Sestava Victron

Příspěvek od FRSO »

Tak jsem včera nastavil na Victronu MPPT 15A čas ABS na 10 minut, dnes jsem se díval na graf a skutečný čas byl jen 1 minuta, ale napětí bylo dosaženo. Následně to přešlo hned pak do Floatu. Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní. :o
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Sestava Victron

Příspěvek od vlkazajac »

"...Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní..."

Ak môžeš, odsleduj si prúd, pri ktorom ukončí nabíjanie. Myslím, že sa riadi tým.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Sestava Victron

Příspěvek od FRSO »

vlkazajac píše:"...Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní..."

Ak môžeš, odsleduj si prúd, pri ktorom ukončí nabíjanie. Myslím, že sa riadi tým.
To vím, po dosažení napětí a proudu menším jak 1A přechází do floatu.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Sestava Victron

Příspěvek od vlkazajac »

Už to vidím, písal si to tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88784

Je to fajn pomôcka, keď chceš odhadnúť koniec absorpcie v čase.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Sestava Victron

Příspěvek od FRSO »

FRSO píše:Tak jsem včera nastavil na Victronu MPPT 15A čas ABS na 10 minut, dnes jsem se díval na graf a skutečný čas byl jen 1 minuta, ale napětí bylo dosaženo. Následně to přešlo hned pak do Floatu. Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní. :o
Tak napětí bylo opět dosaženo, skutečný čas ABS byl 3 minuty dle grafu. Dej tam těch 6 hodin a uvidíš co to udělá, zda to dosáhne na napětí ABS.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Sestava Victron

Příspěvek od FRSO »

Dal jsem tam včera čas 30 minut, napětí bylo taky dosaženo, skutečný čas ABS byl 4 minuty.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
FRSO
Příspěvky: 2391
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Sestava Victron

Příspěvek od FRSO »

FRSO píše:Dal jsem tam včera čas 30 minut, napětí bylo taky dosaženo, skutečný čas ABS byl 4 minuty.
Při nastavení času ABS na 6 hodin byl skutečný čas 39 minut, tak to má vliv na nastavení, u mě bylo napětí vždy dosaženo.
Konec testů , pak dej vědět, jak jsi dopadl při testování MPPT.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Sestava Victron

Příspěvek od dracekvo »

V neděli zkusím zvětšit dobu. Zejtra nebude čas. Musím do opuštěné truhlárny, abych si tam udělal fošny na stavbu klimatizované boudičky na baterky.
Když sem zjistil kolik chtějí za OSB desky, tak si to raději udělám pěkně po staru.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Sestava Victron

Příspěvek od dracekvo »

Dal jsem tam teda zpátky default 6 hodin. Absorpce běžela sice dýl, ale nastaveného napětí to ani tak nedosáhlo a došlo k jejímu ukončení. :-/
Podle statistik MPPT v záložce today je max napětí 54.84V

Chybí mi 25% baterky a při napětí float se to do 100% bude nabíjet až do večera.

na konci tohoto příspěvku jsou přístupový údaje, ať je tu nemusím furt vypisovat
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88560