Re: Sestava Victron
zkusím to změnit o víkendu, abych do toho v případě potřeby mohl hrábnout. Nechci to po změně nastavení nechávat bez dozoru.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sestava Victron
dracekvo píše:zkusím to změnit o víkendu, abych do toho v případě potřeby mohl hrábnout. Nechci to po změně nastavení nechávat bez dozoru.
Proud máš nastavený na max ?, Nebo je omezený a méně jak 60A ? Dej mi pak info jak jsi dopadl.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Sestava Victron
Proud je bez omezení.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sestava Victron
Tak jsem včera nastavil na Victronu MPPT 15A čas ABS na 10 minut, dnes jsem se díval na graf a skutečný čas byl jen 1 minuta, ale napětí bylo dosaženo. Následně to přešlo hned pak do Floatu. Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Sestava Victron
"...Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní..."
Ak môžeš, odsleduj si prúd, pri ktorom ukončí nabíjanie. Myslím, že sa riadi tým.
Ak môžeš, odsleduj si prúd, pri ktorom ukončí nabíjanie. Myslím, že sa riadi tým.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sestava Victron
To vím, po dosažení napětí a proudu menším jak 1A přechází do floatu.vlkazajac píše:"...Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní..."
Ak môžeš, odsleduj si prúd, pri ktorom ukončí nabíjanie. Myslím, že sa riadi tým.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Sestava Victron
Už to vidím, písal si to tu :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88784
Je to fajn pomôcka, keď chceš odhadnúť koniec absorpcie v čase.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88784
Je to fajn pomôcka, keď chceš odhadnúť koniec absorpcie v čase.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sestava Victron
Tak napětí bylo opět dosaženo, skutečný čas ABS byl 3 minuty dle grafu. Dej tam těch 6 hodin a uvidíš co to udělá, zda to dosáhne na napětí ABS.FRSO píše:Tak jsem včera nastavil na Victronu MPPT 15A čas ABS na 10 minut, dnes jsem se díval na graf a skutečný čas byl jen 1 minuta, ale napětí bylo dosaženo. Následně to přešlo hned pak do Floatu. Aku byl ale jen velmi málo vybitý. Na zítra jsem nastavil čas 20 minut, tak uvidím, jak se to změní.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sestava Victron
Dal jsem tam včera čas 30 minut, napětí bylo taky dosaženo, skutečný čas ABS byl 4 minuty.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Sestava Victron
Při nastavení času ABS na 6 hodin byl skutečný čas 39 minut, tak to má vliv na nastavení, u mě bylo napětí vždy dosaženo.FRSO píše:Dal jsem tam včera čas 30 minut, napětí bylo taky dosaženo, skutečný čas ABS byl 4 minuty.
Konec testů , pak dej vědět, jak jsi dopadl při testování MPPT.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Sestava Victron
V neděli zkusím zvětšit dobu. Zejtra nebude čas. Musím do opuštěné truhlárny, abych si tam udělal fošny na stavbu klimatizované boudičky na baterky.
Když sem zjistil kolik chtějí za OSB desky, tak si to raději udělám pěkně po staru.
Když sem zjistil kolik chtějí za OSB desky, tak si to raději udělám pěkně po staru.
-
- Příspěvky: 1938
- Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm
Re: Sestava Victron
Dal jsem tam teda zpátky default 6 hodin. Absorpce běžela sice dýl, ale nastaveného napětí to ani tak nedosáhlo a došlo k jejímu ukončení. :-/
Podle statistik MPPT v záložce today je max napětí 54.84V
Chybí mi 25% baterky a při napětí float se to do 100% bude nabíjet až do večera.
na konci tohoto příspěvku jsou přístupový údaje, ať je tu nemusím furt vypisovat
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88560
Podle statistik MPPT v záložce today je max napětí 54.84V
Chybí mi 25% baterky a při napětí float se to do 100% bude nabíjet až do večera.
na konci tohoto příspěvku jsou přístupový údaje, ať je tu nemusím furt vypisovat
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p88560
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1078 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 585 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lucano88
-
- 6 Odpovědi
- 1070 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 1 Odpovědi
- 731 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
- 34 Odpovědi
- 3417 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JozefSK