výběr regulátoru
Dobrý den.Dovolil sem si sem napsat dotaz,protože ste znalý problematiky regulátorů PWM a MPPT.
Zatím na střeše mám 2x230W 60článek panel seriově. Panel dle šťítku Vmp=29,3V,Imp=7,52A
,Voc=36,6.Potřebuji radu jaký regulátor koupit PWM nebo MPPT? Systémové napětí 48V. Konečná představa je Východ 2s3p a západ 2s3p . Když sem zatím ti dva seriové panely zapojil na MPPT regulátor a na baterky 24V tak při zatížení panely dávaly ca 57,9 až 58,4V.Tak chci předělat systém na 48V.Počítám že do budoucna skončím na lion nebo Life.Zatím mám olovo.
Lion 14s se nabijí ca 4,1V článek=57,4V,Life 16s nabíjení 3,45V=55,20V,Olovo 4s nabíjení max
14,5=58V.Tak mi lépe vychází PWM regulátor.Prosím jaký máte na to názor.Děkuji za radu
Standa
Zatím na střeše mám 2x230W 60článek panel seriově. Panel dle šťítku Vmp=29,3V,Imp=7,52A
,Voc=36,6.Potřebuji radu jaký regulátor koupit PWM nebo MPPT? Systémové napětí 48V. Konečná představa je Východ 2s3p a západ 2s3p . Když sem zatím ti dva seriové panely zapojil na MPPT regulátor a na baterky 24V tak při zatížení panely dávaly ca 57,9 až 58,4V.Tak chci předělat systém na 48V.Počítám že do budoucna skončím na lion nebo Life.Zatím mám olovo.
Lion 14s se nabijí ca 4,1V článek=57,4V,Life 16s nabíjení 3,45V=55,20V,Olovo 4s nabíjení max
14,5=58V.Tak mi lépe vychází PWM regulátor.Prosím jaký máte na to názor.Děkuji za radu
Standa
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: výběr regulátoru
Součet výkonu půjde přes Kwp spíš bych šel do mppt a zapojení 3s2p v zimě při horším osvitu by ti 2s na PWM mohli delat neplechu.
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: výběr regulátoru
Prodloužit string nejde .Dochází k zastínění.Nutně potřebuji koupit regulátor na 48V a nevím jaký.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: výběr regulátoru
Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: výběr regulátoru
Regulátor PWM axpert? To je nějaký starý model nevím že by byl teď v nabidcerva píše:Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: výběr regulátoru
Abych měl jasno. Je má uvaha dobrá,že stačí PWM? MPPT při tak malým rozsahu napětí nemá význam.PWM na 100V.De mi jen o regulátor.Měnič na 220V použiji 2Kw UPS,mám je.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: výběr regulátoru
Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
-
- Příspěvky: 698
- Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Re: výběr regulátoru
Neumělo!!diablo007 píše:.... mppt by si s tím mělo umět poradit
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: výběr regulátoru
Starý zajisté je. Taky už pár let bezproblémově slouží. Přesněji - běží od 04/2013 až na dobu údržby elektrárny https://www.aliexpress.com/item/32700126442.htmldiablo007 píše:Regulátor PWM axpert? To je nějaký starý model nevím že by byl teď v nabidcerva píše:Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: výběr regulátoru
takže stejně s MPPT regulátorem si nepomohu.Tak te't jen jaký PWM regulátor vybrat 100V /30A 2x nebo 100V 60A 1x.
Nejlépe z českého inter.shopu.
Nejlépe z českého inter.shopu.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: výběr regulátoru
Musel by jít do 3s. To zapojení 2s je na 48v systém špatně.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: výběr regulátoru
No on to není dobíjecí regulátor ale kombinovaný měnič to pak jo já od nich sólo viděl jen mppt regulátoryrva píše:Starý zajisté je. Taky už pár let bezproblémově slouží. Přesněji - běží od 04/2013 až na dobu údržby elektrárny https://www.aliexpress.com/item/32700126442.htmldiablo007 píše:Regulátor PWM axpert? To je nějaký starý model nevím že by byl teď v nabidcerva píše:Axpert pwm by měl vyhovovat. Mám jeden taky tak zapojený.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: výběr regulátoru
To by si ma musel dlho presviedčať, že to nebude nabíjať ! Skús to, prosím ! Parametre panelov sú v prvom vstupe.diablo007 píše:Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: výběr regulátoru
Je to přesně naopak, MPPT potřebuje třeba Victron + 5V navíc, jak je napětí Aku aby se rozběhl, pak mu stačí víc jak 1 V k provozu.diablo007 píše:Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: výběr regulátoru
Tak sem v tomto okamžiku měřil napětí na stringu 2s a je tam 68V na prázdno.Slunko těsně před západem za sousedovu střechou.Tak ten PWM regulátor přeci musí fungovat? Otázka je, v parným létě teplota panelu asi 50stupňu na kolik klesne napětí?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: výběr regulátoru
Já nepoužívám PWM, ale dle vlkazajac ano, MPPT EP xtra funguje, když má napětí Aku větší o cca 1,5 V což jsem zkoušel.Skrat píše:Tak sem v tomto okamžiku měřil napětí na stringu 2s a je tam 68V na prázdno.Slunko těsně před západem za sousedovu střechou.Tak ten PWM regulátor přeci musí fungovat? Otázka je, v parným létě teplota panelu asi 50stupňu na kolik klesne napětí?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: výběr regulátoru
Jestli jsi četl i můj předchozí příspěvek tak sem řekl mppt a string 3s2pvlkazajac píše:To by si ma musel dlho presviedčať, že to nebude nabíjať ! Skús to, prosím ! Parametre panelov sú v prvom vstupe.diablo007 píše:Problém PWM je že pokud půjde z panelů nižší napětí než je napětí baterky což se může stát nebude to nabíjet mppt by si s tím mělo umět poradit
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: výběr regulátoru
To je iste správna voľba pre mppt. Ale prečo by pwm nemalo nabíjať ? Za akých okolností bude napätie z 230 Wp nižšie, ako napätie baterky, mimo úsvitu a súmraku ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: výběr regulátoru
Mraky déšť . Vidím to sám na mppt jak napětí litá i přes den stačí trochu mraků ale s PWM klubem bojovat nehodlám. Tak mu doporuc na 1.3kwp PWM a to v případě že že to bude mít na stěně pokud to dá na střechu v létě když bude slunko vysoko pojede mu východ i západ jen netuším z jakým vykonem
-
- Příspěvky: 597
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: výběr regulátoru
3 panely do serie nedám.De tam stín od října do konce dubna.Taky už mám hotovou konstrukci a montuji panely.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SAKO
-
- 16 Odpovědi
- 775 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Antrac1t
-
- 25 Odpovědi
- 3218 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 25 Odpovědi
- 1895 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MartinF
-
- 2 Odpovědi
- 1008 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jarin