Balkonova HOBBY elektraren

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
knopis
Příspěvky: 123
Registrován: úte říj 29, 2013 10:45 am

Re: Balkonova HOBBY elektraren

Nový příspěvek od knopis »

Při těch proudech bych ty propojky neřešil ale vývody do kříže by dát chtěly no...
michalko99
Příspěvky: 22
Registrován: pát lis 11, 2022 6:58 pm
Bydliště: Tvrdošín, Slovensko

Re: Balkonova HOBBY elektraren

Nový příspěvek od michalko99 »

TomHC píše:
Ale ale, podľa miestnych pravidiel musíš dať aspoň 35mm2 inak.... Sa začne točiť Zem do opačnej strany!
Ano viem. Pasovina predpisana, kolajnica odporucena. Ja to neriesim. Tym steklenim co mam ako zataz tam humbuk s poklesmi napatia nenarobim. Baterky su nabite a zbalancovane, tak si chcem odsledovat ako sa to bude spravat. Kabelaz mi zostala zo zapojenia VRLA, tak som ich ponechal. Ak bude nejaky problem s ubytkami, je to to najmenej natiahnut nove...Ale robit to preto ze by sa to tak malo pri 8kW zatazi nemienim. Merania ukazu.

VRLA sa mi nepacilo koli nutnosti drzat ich nabite pre rychly nabeh sulfatacie. Konkretne tie co som mal osadene, mali za sebou 0 cyklov. Prakticky cely December som bol v Bypass mode, kedy vsetka trvala zataz sla z externeho napajania a akumulatory mali nastaveny denny bulk 10 minut a potom do Floatu.

dakujem za nazory a postrehy
vanilka
Příspěvky: 333
Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
Lokalita: Beroun, Příbram

Re: Balkonova HOBBY elektraren

Nový příspěvek od vanilka »

S ohledem na pozitivní reference nademnou se asi vystavím riziku slovního ukamenování, ale já ten přelévací balancer doporučit nemůžu. Má totiž dvě zásadní nevýhody:
- balancuje pouze sousední články mezi sebou,
- balancuje až když rozdíl jejich napětí dosáhne (přesáhne) 0,1V (trigger voltage).

Takže worst-case-scenario:
12s modul, první článek 3,0V, druhý 3,1V, třetí 3,2V atd.a k balancování přesto nedojde. Proto, když si pročteš zkušenosti a hodnocení lidí na Ali, ho někteří vychvalují a jiní nedoporučují. Záleží na tom, jak jsou články v modulu poskládané.

Za mě doporučuju aktivní balancer JK, který je konfigurovatelný, má datový výstup a vždy "přelévá" energii ze článku s nejvyšším napětím do článku s nejnižším napětím bez ohledu na to, kde se v modulu nacházejí. Osobně vyzkoušeno a ověřeno.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
michalko99
Příspěvky: 22
Registrován: pát lis 11, 2022 6:58 pm
Bydliště: Tvrdošín, Slovensko

Re: Balkonova HOBBY elektraren

Nový příspěvek od michalko99 »

vanilka píše:
S ohledem na pozitivní reference nademnou se asi vystavím riziku slovního ukamenování, ale já ten přelévací balancer doporučit nemůžu. Má totiž dvě zásadní nevýhody:
- balancuje pouze sousední články mezi sebou,
- balancuje až když rozdíl jejich napětí dosáhne (přesáhne) 0,1V (trigger voltage).

Takže worst-case-scenario:
12s modul, první článek 3,0V, druhý 3,1V, třetí 3,2V atd.a k balancování přesto nedojde. Proto, když si pročteš zkušenosti a hodnocení lidí na Ali, ho někteří vychvalují a jiní nedoporučují. Záleží na tom, jak jsou články v modulu poskládané.

Za mě doporučuju aktivní balancer JK, který je konfigurovatelný, má datový výstup a vždy "přelévá" energii ze článku s nejvyšším napětím do článku s nejnižším napětím bez ohledu na to, kde se v modulu nacházejí. Osobně vyzkoušeno a ověřeno.
Ahoj. Tiez som si daco o tom balanceri precital a su 2 tabory. Maju to aj v popise na Ali ze balancuje len susedne clanky medzi sebou, co asi Flying capacitor balancer nerobi. Preto je zrejme aj cena 5x vyssia.

Aj tak mam 1ks horeuvedeny 1,2A model objednany(8Eur) aby som si ho vyskusal. V mojom pripade viem balancovat Safty pomocou iSDT Air8(ma 1,5A balancer), ale pri Li-Ion neocakavam nejake strasne rozchadzanie sa clankov
kodl69
Příspěvky: 7726
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balkonova HOBBY elektraren

Nový příspěvek od kodl69 »

nevím který myslíš, ale ten s eta3000 to dobalancuje na 30mV mezi články. Testoval jsem to na brutálně rozjetejch li-ion složenejch z 150x 18650 a pak 7s, a během tádne to tu baterku srovnalo do použitelné formy. Na lifepo4 to samozřejmě nebude moc fungovat, tam se nějak napětí mění až na koncích...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Balkonova HOBBY elektraren

Nový příspěvek od PetrDubi »

Jo, ten vtip s kolejnicí podle místních pravidel je dobrej ;)
Akorát kdyby lidé, kteří něco nějak zapojují věděli proč to má být nějak zapojené (třeba proto, že nemají žádné elektro vzdělání a neznají ani Kirchhoffovy zákony), tak by věděli jak to v reálu funguje a třeba by to místo vtipů o kolejnicích a obhajování špatného zapojení malými proudy (přece z toho nebudu tahat 8 kW) šli a zapojili to správně.

Pokud jsou paralelně zapojené baterie tak, jak to má majitel vlákna, tak dochází k přetěžování baterie, na kterou jsou připojené odvody, zatímco ta nejvzdálenější baterie baterie se "fláká". Není to nic, co by viděl hned, ale v průběhu několika let se ukáže, že ty baterie, které jsou nejblíž k odvodům mají mnohem větší degradaci než baterie nejvzdálenější. V té době už bohužel bude na správné zapojení pozdě, protože ty první baterie už budou opotřebované a žádná svěcená voda na baterie neexistuje..
Už při průtoku několika ampér se ten proud rozdělí tak, že největší proud poteče tou první baterií a čím vzdálenější baterie od přívodu, tím menší proud z ní bude odebíraný. Se zvětšujícím se proudem se ty rozdíly také zvětšují. Ona zmiňovaná "kolejnice" na propojení baterií by alespoň tenhle rozdíl snížila na minimum. Teď si asi plno lidí řekne, že ten odpor propojek je minimální, ale rozdíl v odporu se zvyšuje na každé další baterii a i když rozdíl v napětí bude třeba v desetin nebo setin voltu, tak rozdíl v proudu už bude (při plánovaném proudu) v řádu ampér Pokud by ty baterie majitel zapojil správně, tak by nevadily ani ty "tkaničky" (protože odebíraný proud je opravdu relativně malý), ale když to zapojil takhle špatně, tak ten malý průřez ty rozdíly mezi jednotlivýma bateriema naopak zvýrazní.

Ps: stejný problém je například u radiátorů, kde když se paralelně zapojí víc radiátorů a všechny budou otevřené na plno, tak první radiátory budou horké, zatímco ty poslední budou už jenom teplé nebo vlažné. Proto potom topenář ty první radiátory přiškrtí klíčkem, aby se vyrovnaly průtoky a šla teplá voda i do těch vzdálenějších radiátorů (to bohužel u baterií takhle jednoduše udělat nejde). Ale i u radiátorů existuje zapojení, kde jde přívod k prvnímu radiátoru, mezi radiátorama vedou dvě propojovací trubky a z posledního radiátoru vede zase zpátečka a tam se potom nemusí řešit počáteční přiškrcení ventilů, protože do všech radiátorů (při plném otevření) teče stejné množství vody.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Balkonova HOBBY elektraren

Nový příspěvek od cipis »

Půl metru kabelu navíc a rozhodně lepší pocit z budoucnosti baterek.
A to dřevěné vypodložení pryč.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek