Kabel Multiplus II 5000

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Karlik73 »

V manualu je pro 5000 uveden prurez 70mm ale neni to zbytecne moc? Kdyz ma ten menic trvaly vykon 4000W tak tam potece max 100A, ne? Takze kabel 50mm kterej je cca na 200A musi byt v poradku, ne?
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od FRSO »

Karlik73 píše:
V manualu je pro 5000 uveden prurez 70mm ale neni to zbytecne moc? Kdyz ma ten menic trvaly vykon 4000W tak tam potece max 100A, ne? Takze kabel 50mm kterej je cca na 200A musi byt v poradku, ne?
Mám 35 mm2 délky 2,2 m a je to v pohodě, pojistku 200A, ale MPPT je připojen přes pojistku 150A ze svorek MPII 48/5000VA jen kabelem 16 mm2 délky 0,7m, takže ty kabely k aku nejsou moc zatěžované, přes den když svítí slunce max 80A a to krátkodobě dle výkonu MPPT.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
mihlit
Příspěvky: 662
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od mihlit »

Na start motoru ten měnič musí občas dát víc. Před stížností na přetížení si klidně cucne 150A.
Pokud je to dlouhé vedení, neměl by se dávat tenčí kabel. Pokud je to krátké vedení, tak je rozdíl v ceně minimální. To je takový problém tam dát, co výrobce předepisuje?
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Karlik73 »

To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Soban »

Já mám 25mm2 a baterie 5m daleko a když nesvítí tak tam krátkodobě teče přes 100A a kabel je vlažný.

Tady jde o to jaké ztráty jseš ochotný tolerovat.

Osobně nevidím problém v 50mm2.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od FRSO »

Karlik73 píše:
To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Stačí bohatě ten 50 mm2 do 2m
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř úno 01, 2023 9:45 pm, celkem upraveno 1 x.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Diablo1st
Příspěvky: 1851
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Diablo1st »

Karlik73 píše:
To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Kľudne tam daj 50mm2, nižšie by som nešiel.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od FRSO »

Karlik73 píše:
To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Přívod k MPPT budeš mít taky od aku, nebo jak já z MPII ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Paulob »

Karlik73 píše:
To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Pokud jsi z Ostravy, mám kleště až do 240. ;)
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
bokser01
Příspěvky: 1550
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od bokser01 »

Soban píše:
Já mám 25mm2 a baterie 5m daleko a když nesvítí tak tam krátkodobě teče přes 100A a kabel je vlažný.

Tady jde o to jaké ztráty jseš ochotný tolerovat.

Osobně nevidím problém v 50mm2.

Taky mám 25mm2 u druhého měniče zatím 10mm2 ale ten je jen jako MPPT s proudem do 30A. Už mám připravené taky 25mm2 pro něj ale ještě nebyl čas je přehodit.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Karlik73 »

Dik vsem. Asi tam tu 50 dam. Vic jak 200A tam prece stejne nepotece, uz jenom kvuli pojistce a jistit 50 kabel 200 pojistkou je taky myslim cajk. Ja s tou 50 pocital od zacatku az ted me nahlodal ten manual ale ty kabely budou navic jen cca 1m, takze tak:)
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Karlik73 »

Jeste dotaz rozsirim o dotaz na kabely na AC vstupu a vystupu. Pouzit CYKY nebo neco spletaneho? Jisteni bude 25A takze 6 asi staci
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Soban »

Tak na 25A stačí 4mm2 pokud to potáhneš někam dál tak bych dal 6mm2.

Pokud to táhneš dál vzal bych CYKY. Pokud v liště záleží na tobě lanko se líp tahá.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Karlik73
Příspěvky: 95
Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Karlik73 »

Dik za reakci. Dam teda tu cykynu :D
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od cipis »

To jisteni se pocita podle odporu celeho vedeni, ktery je samozrejme zavisly na delce toho vedeni.
Tedy pro spravny prurez je treba vedet zejmena delku a pak take zpusob ulozeni kabelu. Pracovni proud vime, predpokladane jisteni take, tak je potreba ted spocitat, jestli pri zkratu zvladne vybavit tento jistic.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3939
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od Soban »

Však píšu pokud to bude tahat dál 6mm2 já těžko můžu vědět zda to má 2m od rozvaděče nebo 200m.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5310
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Kabel Multiplus II 5000

Nový příspěvek od cipis »

No na 200 m od rozváděče je šestka málo.
To by na něm byla ztráta 740 W, úbytek 30 V.

Ta délka je podstatný údaj, co kolega ještě nedoplnil ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat