Istenie na 20m trase
Pani, hladal som na forach a na nete ale nenasiel som, tak skusam tu.
planujem FVE a trasa medzi panelmi bude cca 20m.
tesne pod strechou dam prepatovky a poistkove odpinace a potom pojdem smerom k menicu cca 20m trasou.
otazka je, ci je potrebne dat poistkovy odpinac aj pri menici alebo ci staci len hore pod strechou?
taktiez tam budem mat aj DC istice ktore budem pouzivat na nudzove vypnutie cez vyhadzvacie cievky. tie budu v rozvadzaci pod strechou a aj dole pri menici.
len teda neviem ci dat dalsie poistky aj dole pri menici v rozvadzaci alebo ci stacia tie hore pod strechou?
diki moc za rady.
ak sa toto uz niekde riesilo tak budem rad za link. hladal som ale nenasiel som.
planujem FVE a trasa medzi panelmi bude cca 20m.
tesne pod strechou dam prepatovky a poistkove odpinace a potom pojdem smerom k menicu cca 20m trasou.
otazka je, ci je potrebne dat poistkovy odpinac aj pri menici alebo ci staci len hore pod strechou?
taktiez tam budem mat aj DC istice ktore budem pouzivat na nudzove vypnutie cez vyhadzvacie cievky. tie budu v rozvadzaci pod strechou a aj dole pri menici.
len teda neviem ci dat dalsie poistky aj dole pri menici v rozvadzaci alebo ci stacia tie hore pod strechou?
diki moc za rady.
ak sa toto uz niekde riesilo tak budem rad za link. hladal som ale nenasiel som.
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Istenie na 20m trase
Nepřeháníš to?????
DC jističe nahoře a dole + pojistky?????
Pojistky a odpínače bych dal tam kde ty stringy budeš spojovat, a DC jistič bych dal někam dolů aby se to dalo vypnout a nemusel jsi letět nahoru.
DC jističe nahoře a dole + pojistky?????
Pojistky a odpínače bych dal tam kde ty stringy budeš spojovat, a DC jistič bych dal někam dolů aby se to dalo vypnout a nemusel jsi letět nahoru.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Istenie na 20m trase
no to som si neni isty s tymi poistkami ci ich treba mat aj hore aj dole pri menici.
DC istice hore som chcel mat aby som vedel odstavit celu trasu v pripade nejakeho nudzoveho stavu - poziar a tak. a dole pri menici som chcel mat tiez DC isice aby som to vedel aj dole odpojit ak by bolo treba, a teda je otazne ci dole mat tiez poistky alebo nie.
ak bude tolko istenia a odpinania cez DC istice, tak degradujem tym nieco? su tam moc velke straty?
nechcem to zbytocne predimenzovat ale mat moznost vypnut skoro celu trasu od strechy dole je asi dobre mat, a pri menici mat tiez DC istic/odpinac sa tiez moze niekedy zijst.
Ci zle uvazujem?
Diki za rady
DC istice hore som chcel mat aby som vedel odstavit celu trasu v pripade nejakeho nudzoveho stavu - poziar a tak. a dole pri menici som chcel mat tiez DC isice aby som to vedel aj dole odpojit ak by bolo treba, a teda je otazne ci dole mat tiez poistky alebo nie.
ak bude tolko istenia a odpinania cez DC istice, tak degradujem tym nieco? su tam moc velke straty?
nechcem to zbytocne predimenzovat ale mat moznost vypnut skoro celu trasu od strechy dole je asi dobre mat, a pri menici mat tiez DC istic/odpinac sa tiez moze niekedy zijst.
Ci zle uvazujem?
Diki za rady
-
- Příspěvky: 3939
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Istenie na 20m trase
Dole pojistky netřeba protože když vznikne skrat dole tak pojistky vedoucí k panelům nevypnou, protože panely nedají takový proud.
Pokud vznikne někde zrada na panelu a bude skrat tam a ostatní panely tam budou cpát proud tak ta pojistka vyletí, tak stejně kdyby tam z měniče se tlačil nějaký proud při poruše.
Jedině kdy by to neochránilo kdyby se porouchal měnič a tlačil tam na panely napětí a vznikl skrat před pojistkama na kabelu, ale tady si myslím že by to vyhořelo spíš v měniči.....
Pokud vznikne někde zrada na panelu a bude skrat tam a ostatní panely tam budou cpát proud tak ta pojistka vyletí, tak stejně kdyby tam z měniče se tlačil nějaký proud při poruše.
Jedině kdy by to neochránilo kdyby se porouchal měnič a tlačil tam na panely napětí a vznikl skrat před pojistkama na kabelu, ale tady si myslím že by to vyhořelo spíš v měniči.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Istenie na 20m trase
ok diki za opdoved.
a este sa chcem spytat ohladom prepatoviek, je dobre ich zapojit az za poistkami alebo pred nimi?
tie co budu hore pod strechou.
videl som rozne zapojenia ale neviem ktore je spravne a ci na tom vobec nejak zalezi.
diki
a este sa chcem spytat ohladom prepatoviek, je dobre ich zapojit az za poistkami alebo pred nimi?
tie co budu hore pod strechou.
videl som rozne zapojenia ale neviem ktore je spravne a ci na tom vobec nejak zalezi.
diki
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Istenie na 20m trase
Dole pojistky, resp. odpínač, se hodí, když je potřeba něco udělat. Stringy do 120 V člověk klidně odšroubuje, ale cokoliv vyššího je třeba už korektně odpojit. A pojistkový odpínač se zkratovací vložkou místo pojistky vychází furt levněji než DC vypínač/jistič.
Nahoře se to ustálilo na pojistkách na jednotlivých částech, pak spojit na přepěťovku a z ní přes DC jistič s vyrážečem dolů. Jde o to, že když zareaguje přepěťovka, tak jde do zkratu, no a nabitý vstup regulátoru se pak natvrdo vybije do země - proto ten jistič (či další odpínač).
Nahoře se to ustálilo na pojistkách na jednotlivých částech, pak spojit na přepěťovku a z ní přes DC jistič s vyrážečem dolů. Jde o to, že když zareaguje přepěťovka, tak jde do zkratu, no a nabitý vstup regulátoru se pak natvrdo vybije do země - proto ten jistič (či další odpínač).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1010
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Istenie na 20m trase
Nahoře pojistkové odpínače k jednotlivým stringům, za nimi přepěťovka.
Dc jistič s napěťovou spouští + druhá přepěťovka může být asi dole u měniče a je vyřešeno.
Dc jistič s napěťovou spouští + druhá přepěťovka může být asi dole u měniče a je vyřešeno.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Istenie na 20m trase
pani, este otazka. moze byt takto zapojena prepatovka? hore nohami v podstate?
ked pojdem z panelov cez poistky, a potom za poistkami zapojim prepatovku, tak takto by boli kable najkratsie a nemusim ich prevliekat zozadu do prepatovky.
moze byt prepatovka hore na vstupe a potom dole pojdem smerom do menica ? a mat ju takto obratenu?
ked pojdem z panelov cez poistky, a potom za poistkami zapojim prepatovku, tak takto by boli kable najkratsie a nemusim ich prevliekat zozadu do prepatovky.
moze byt prepatovka hore na vstupe a potom dole pojdem smerom do menica ? a mat ju takto obratenu?
-
- Příspěvky: 142
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Istenie na 20m trase
Takto je to i doporučené, co nejkratší trasa. PEN pak vede BEZ souběhů a ideálně i bez křížení s chráněnou stranou do země.janek22 píše:pani, este otazka. moze byt takto zapojena prepatovka? hore nohami v podstate?
ked pojdem z panelov cez poistky, a potom za poistkami zapojim prepatovku, tak takto by boli kable najkratsie a nemusim ich prevliekat zozadu do prepatovky.
moze byt prepatovka hore na vstupe a potom dole pojdem smerom do menica ? a mat ju takto obratenu?
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Istenie na 20m trase
uplne nejlepe bys to rozdvojeni mel mit na prepetovce a z prepetovky jit na jistic. nevim od kud ti pak vede zem ale klidn ebych dal prepetovku tam co mas jistic, z pojistek na prepetovku a jistic vedle prepetovkty. Jestli ti zem vede zespodu
Naposledy upravil(a) glottis dne úte dub 04, 2023 9:34 am, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 142
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: Istenie na 20m trase
glottis píše:uplne nejlepe bys to rozdvojeni mel mit na prepetovce a z prepetovky jit na jistic
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Istenie na 20m trase
Jj, přesně tak, když teď upadne vodič z přepěťovky, tak to funguje dál.
Proto prvně na přepěťovku a až z ní dál.
Proto prvně na přepěťovku a až z ní dál.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2674
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Istenie na 20m trase
To je jiste jeden z duvodu ale i to, ze ten propoj ma nejaky odpor a indukcnost. Kdy ztam rachne a potece tam 100kA a ten propoj bude mit nevim treba 1mR tak tam bude 100V Takze dolu pujde o dost vetsi napeti. A neuvazuju indukcnost tech vodicu. To pak muze udealt peak jeste vetsi.cipis píše:Jj, přesně tak, když teď upadne vodič z přepěťovky, tak to funguje dál.
Proto prvně na přepěťovku a až z ní dál.
ja ted vymyslel combiner box takhle
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Istenie na 20m trase
Ok aj to je mozne, mozem ist z prepatovky na istic to neni problem.
v rozvadzaci budu dva strngy cize hned vedla tejto zostavy je este druha.
uzemnenie pojde z tej istej strany ako je prepatovka napajana, takze ten kabel mozem pretiahnut zozadnej casti na mostik, ale neviem ci aj to bude povazovane za krizenie kedze vedla bude dalsia prepatovka s poistkami. ale bude tam medzi nimi medzera cca 7cm. tak mozno to uzemenie potiahnem stredom dole do spodnej casti rozvadzaca a tam dam mostik.
snad to tak bude ok potom.
v rozvadzaci budu dva strngy cize hned vedla tejto zostavy je este druha.
uzemnenie pojde z tej istej strany ako je prepatovka napajana, takze ten kabel mozem pretiahnut zozadnej casti na mostik, ale neviem ci aj to bude povazovane za krizenie kedze vedla bude dalsia prepatovka s poistkami. ale bude tam medzi nimi medzera cca 7cm. tak mozno to uzemenie potiahnem stredom dole do spodnej casti rozvadzaca a tam dam mostik.
snad to tak bude ok potom.
-
- Příspěvky: 34
- Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm
Re: Istenie na 20m trase
prepacte ze som nechapavy, ale ved ked je to spolu nakrimpovane do jednej dutinky tak potom nie je to jedno ci pojdem z poistiek alebo z prepatovky do istica? jak by tam mal spadnut vodic?cipis píše:Jj, přesně tak, když teď upadne vodič z přepěťovky, tak to funguje dál.
Proto prvně na přepěťovku a až z ní dál.
prepacte za blbe otazky ale tomu nejak nechapem.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5315
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Istenie na 20m trase
Hlavní důvod tu popsal výše glottis, no a pak to, co jsem psal já, uvolní se ti šroubek, praskne svorka atd., a máš to bez přepěťovky. Lanka z dvojité dutinky jsem také viděl vypadená ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 673 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od StefanK
-
-
Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
od Jarci » » v Plánované elektrárny
Nová 10,58 kw FV - orientácia + istenie
- 31 Odpovědi
- 1238 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 5 Odpovědi
- 751 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Lui
-
- 17 Odpovědi
- 2738 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO
-
-
Istenie viacerých meničov a regulátorov
od shuty » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
Istenie viacerých meničov a regulátorov
- 4 Odpovědi
- 1258 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od antoni_sk
-