MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Měniče Victron
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Ahoj,

včera jsem překonfiguroval 3xMP z 3F na paralelní provoz a od té doby ukazuje Cerbo nesmysly.
Při 3F provozu zobrazuje korektně spotřebu a výkon všech měničů. V paralelu zobrazuje pravděpodobně jenom spotřebu Master, ale jinak tam lítají nesmysly. Na ACout2 u jednoho Slave mám 3kW topné těleso v bojleru. Když sepne, tak Cerbo ukazuje spotřebu 2,4kW na zátěži a z panelů bere 2,9kW. Z baterky nic i podle BMS, síť má vypnutou.

Neco mi uniká nebo s tím budu muset žít? :)
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
pibi
Příspěvky: 926
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od pibi »

A není to způsobeno tím, že máš ten odběr jen na jednom AC OUT2? AC OUT výstupy bys měl mít stejně dlouhými kabely vyvedeny do společného rozvaděče a myslím, že stejné by to mělo být i u AC OUT2.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

ACout 1 mám všechny v rozvaděči. Ta jediná dvojka je na bojler, ale taky vedená přes rozvaděč, kvůli jištění. Nedává mi to smysl Žádná hodnota neodpovídá příkonu topné patrony.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
gupa
Příspěvky: 2362
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od gupa »

To chce miliohmmetr a přeměřit hodnoty odporů. Teoreticky to lze změřit i voltmetrem.

https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Ten bojler sedí vedle měniče. Kabely mají všechny tak 4m. To se nemůže projevit ztrátou 500W příkonu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
mihlit
Příspěvky: 612
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od mihlit »

Tak klešťák a změřit, jestli/jak moc to kecá. Mě při paralelním zapojení údaje ukazuje v pořádku. Jinak tu spirálu jsi měl ověřenou? Já mám bojler s 1.8kW a spotřebu má 1.55kW (při 230V), což souhlasí jak s údaji ve VRM, tak s měřákem.
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Píšu v prvním, že na 3F to fungovalo normálně a vín, že ty 3kW má.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
gupa
Příspěvky: 2362
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od gupa »

eman píše: úte črc 30, 2024 12:43 pm ACout 1 mám všechny v rozvaděči. Ta jediná dvojka je na bojler, ale taky vedená přes rozvaděč, kvůli jištění. Nedává mi to smysl Žádná hodnota neodpovídá příkonu topné patrony.
Logicky je takto popsaný neparalelní provoz. Smysl v podávání špatných hodnot při komunikaci to dává. Jestli mám napojen spotřebič z jednoho acout u tří měničů, která mají být zapojeny paralelně, je to prostě neparalelní.
Přeloženo pomocí google translate: Jak je často popisováno v návodech, stejně dlouhé dráty:
  • od přípojného bodu N a L pro všechny tři měniče do line in (vč vstupních lističů,
  • potom všechny stejně dlouhé dráty z out zpět do bodů N a L,
jde o mΩ a rozdíly už v rozdílu 1 dm drátu. To samý při měření DC linek.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Mě nějak nedošlo, že mimo ACOUT1 by měli být propojené i AC2, což už nedám. :( Musel bych na hulváta propojit výstupy Wago svorkama. Nemám kam dát kabely.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
gupa
Příspěvky: 2362
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od gupa »

Chtěl jsem to nějak namalovat, ale těch 250W spotřeby na jednom ACout2 ze tří, dělá ta vzdálenost od pospojení, které máš na ACout1. To pospojení na hulváta by muselo být opět stejně dlouhé tři dráty z ACout2 a teprve potom pospojit tím wago a pokračovat k jističi ohřívače.

Samozřejmě všechny tři relé ACout2 musí být spojeny podle nastavení.
Naposledy upravil(a) gupa dne úte črc 30, 2024 8:43 pm, celkem upraveno 2 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Asi jen pro výzkumné účely propojím výstupy ACOUT2 mezi sebou. Do svorky se 3x2,5 vejde, měniče jsou vedle sebe a uvidím, co to bude zobrazovat.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Tak jsem dnes propojil i ACOUT2 do paralelu a vůbec žádná změna. AC Loads je na 2450W, z MPPT bere 2400W a z baterky 500W. Kabely jsem zkoušel dlouhé i krátké bez jakékoliv změny. Navíc to celé táhne ten jeden měnič, AC2 vůbec nejede v paralelu. Aspoň podle toho že se jedinný hřeje a hučí.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
cipis
Příspěvky: 4951
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od cipis »

Tak na acout2 prdni stykač, který to bude spínat z acout1, a vyřešeno ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 926
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od pibi »

A máš na střídačích nastavené stejné spínací podmínky pro AC OUT2?
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

pibi píše: stř črc 31, 2024 7:06 pm A máš na střídačích nastavené stejné spínací podmínky pro AC OUT2?
Ehm, tak já už mlčím a dělám, že tu nejsem. :) Díky :oops:

edit: Teď mi došlo, že mám ten jeden MP2 ovládaný spínáním relé z CERBA a tam je použitý ten spešl konektor. Takže na to zatím kašlu. :(
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
pibi
Příspěvky: 926
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od pibi »

Jestli to ovládáš relátkem z Cerba přes AUX vstup na Multiplusu, tak by ty AUXy na ostatních MP měly jít propojit paralelně.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
eman
Příspěvky: 1420
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od eman »

Tak jsem propojil Aux u měničů a hodnoty už vypadají správně. Jedou v paralelu i na Acout2.
Pouze je divné, že pro příkon 3kW na spirálu, bere 3500W z panelů. To mi připadá, jako brutální režie, když při zatížení jednoho MP2 v 3F režimu, je tam rozdíl asi 50W mezi příkonem a oběrem.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
pibi
Příspěvky: 926
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od pibi »

Účinnost cca 90% + nějaká vlastní spotřeba, já myslím, že OK
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
mihlit
Příspěvky: 612
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od mihlit »

Victron má jen jeden přesný měřák a to je smartshunt. Ostatní jsou spíš přibližné, takže když se vezme pár % odchylka na mppt, pár % odchylka na MP,... jsi hned o něco vedle. První krok, pokud tě to trápí, tak by měl být změřit reálné hodnoty, co tam jsou.
vk_1
Příspěvky: 336
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu

Příspěvek od vk_1 »

mihlit píše: čtv srp 01, 2024 6:48 pm Victron má jen jeden přesný měřák a to je smartshunt. Ostatní jsou spíš přibližné, takže když se vezme pár % odchylka na mppt, pár % odchylka na MP,... jsi hned o něco vedle. První krok, pokud tě to trápí, tak by měl být změřit reálné hodnoty, co tam jsou.
Ještě co je přesné, tak je měření AC IN. AC OUT je hodně nepřesný, u mě to lítá v celoměsíčním úhrnu 10-18% odchylka.