Shelly EM
Ahoj resim jak rozlisit dve spotreby na jednom privodu. Pouziju Shelly EM a dve civky s tim ze jednu bych potreboval odepinat relatkem aby za urcite podminky nemerila. Jake vhodne rele s civkou na 230V pouzit? Diky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1185
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Shelly EM
A obycajny stykac by nemohol byt?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Stykac nevim zda nebude moc ovlivnovat mereni. Spis jestli se to neresi nejak jinak jeste:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 466
- Registrován: čtv črc 21, 2022 5:39 pm
- Lokalita: Česká Lípa
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Jestli to chápu správně tak zřejmě máte na mysli odpojování jedné z těch dvou měřících proudových cívek PZCT-2 přerušením třeba toho červeně označeného vodiče mezi cívkou a Shelly EM viz přiložený obrázek, ale nechcete při tom odpojit samotný spotřebič, který se tou cívkou měří tj. nechcete rozpojovat vodič, který bude prostrčený otvorem v té cívce. I když se měří proudy třeba 100A protékající vodičem prostrčeným otvorem v té cívce tak těmi vodiči mezi cívkou a Shelly EM tečou jen minimální proudy cca 100mA. To zvládne odpínat klidně třeba toto malé relé plus patice k němu. To relé má cívku na 230V AC a přepínací kontakt. Takže si můžete vybrat jestli budete chtít mít vodič mezi cívkou a Shelly EM bez napětí na cívce toho relé sepnutý a nebo rozepnutý.ElektroEzs píše: ↑úte srp 06, 2024 5:38 pm Pouziju Shelly EM a dve civky s tim ze jednu bych potreboval odepinat relatkem aby za urcite podminky nemerila. Jake vhodne rele s civkou na 230V pouzit?
.
-
- Příspěvky: 667
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Snad jen: Matters needing attention: The secondary circuit of the current converter is not allowed to be open, so please do not install a fuse. Odpojovat sekundár proudového trafa se prostě nemá. Zdroj: link mi nejde vložit, ale google PZCT2 a odkaz na amazon.ca
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Shelly EM
Jestli nemas HA tak se rozhoupej a nainstaluj. Ubyde ti hodne starosti. Vymyslet bejkarny s odpojenim cidla kdyz staci udelat podminku, kdy se hodnota nezapocitava.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Jak dostanu do HA informaci ze je ventil prepnuty na TUV?
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Záleží jak to máš udělané. Ale pokud to přepínáš třeba přivedením 230V na trojcestný ventil, který se po přivedení 230V přepne na TUV a když napětí zmizí, tak se přepne zpátky na topení, tak stačí snímat jenom to nepětí, třeba pomocí nějakého modulu.
https://www.datart.cz/modul-shelly-shel ... -gen3.html
https://www.datart.cz/modul-shelly-i4-p ... -plus.html
Jenom tam musíš mít i trvalou fázi pro napájení toho modulu, ale to by neměl být problém.
https://www.datart.cz/modul-shelly-shel ... -gen3.html
https://www.datart.cz/modul-shelly-i4-p ... -plus.html
Jenom tam musíš mít i trvalou fázi pro napájení toho modulu, ale to by neměl být problém.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3936
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Shelly EM
Jaký ventil? Manuální? Pak třeba proximity switch nebo micro switch a ty přivedeny k nějakému esp8266/32 jako binární vstup. https://esphome.io/components/esp8266.h ... -numbering
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Shelly EM
to ja nevim a jak bys odpojil tu civku v shelly? Na obrazku mas nejake rele/stykac ale jak ho ovladas? A jak ovladas ten ventyl?
Pokud treba mas ventyl na casovac a otevira se v definovanou da se to v ha udelat taky podle casu a ikdyz by se to neseslo na vterinu, asi se nic nestane. Da se poridit deska s rele a esp a pak ventyl ridit tim pres HA nebo esphome. Pokud tim nekdo krouti rucne tak tam mas nejakej koncovy switch? Tak tim zase pres esphome vycitat polohu. Pokud je ventyl rizenej 230, da se koupit wifi zasuvka nebo od shelly ten wifi spinac mini za asi 10 euro. A tu spinat z HA a ridit ventyl a pak mas i signal kdy to delas a je to skoro bez prace. Jestli 24V da se to tim udelat taky.
Ale halucinuju. Nevim co tam mas. Muze byt opravdu nejjednodusi manipulovat tou merici civkou. Napojit to do HA muze byt vic prace nez to. Ale zase v HA dostanes dalsi staty, grafy. Hodi se to jednou dvakrat za zivot ale da se tim zjistit treba ze se zmenil prikon a znamena to poskozeni neceho.
Reseni je strasne moc
Pokud treba mas ventyl na casovac a otevira se v definovanou da se to v ha udelat taky podle casu a ikdyz by se to neseslo na vterinu, asi se nic nestane. Da se poridit deska s rele a esp a pak ventyl ridit tim pres HA nebo esphome. Pokud tim nekdo krouti rucne tak tam mas nejakej koncovy switch? Tak tim zase pres esphome vycitat polohu. Pokud je ventyl rizenej 230, da se koupit wifi zasuvka nebo od shelly ten wifi spinac mini za asi 10 euro. A tu spinat z HA a ridit ventyl a pak mas i signal kdy to delas a je to skoro bez prace. Jestli 24V da se to tim udelat taky.
Ale halucinuju. Nevim co tam mas. Muze byt opravdu nejjednodusi manipulovat tou merici civkou. Napojit to do HA muze byt vic prace nez to. Ale zase v HA dostanes dalsi staty, grafy. Hodi se to jednou dvakrat za zivot ale da se tim zjistit treba ze se zmenil prikon a znamena to poskozeni neceho.
Reseni je strasne moc
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Shelly EM
dame si vsichni palce nebo na to kasleme?
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Na desce tepelka je vystup pro ventil co prepina topeni a TUV(prepinaci kontakt rele 230V) tak z neho bych bral informaci. Jako pro me nejjednodussi je rozpojit civku ale s tema grafama me to HA cim dal vic laka
glottis píše: ↑stř srp 07, 2024 8:52 am to ja nevim a jak bys odpojil tu civku v shelly? Na obrazku mas nejake rele/stykac ale jak ho ovladas? A jak ovladas ten ventyl?
Pokud treba mas ventyl na casovac a otevira se v definovanou da se to v ha udelat taky podle casu a ikdyz by se to neseslo na vterinu, asi se nic nestane. Da se poridit deska s rele a esp a pak ventyl ridit tim pres HA nebo esphome. Pokud tim nekdo krouti rucne tak tam mas nejakej koncovy switch? Tak tim zase pres esphome vycitat polohu. Pokud je ventyl rizenej 230, da se koupit wifi zasuvka nebo od shelly ten wifi spinac mini za asi 10 euro. A tu spinat z HA a ridit ventyl a pak mas i signal kdy to delas a je to skoro bez prace. Jestli 24V da se to tim udelat taky.
Ale halucinuju. Nevim co tam mas. Muze byt opravdu nejjednodusi manipulovat tou merici civkou. Napojit to do HA muze byt vic prace nez to. Ale zase v HA dostanes dalsi staty, grafy. Hodi se to jednou dvakrat za zivot ale da se tim zjistit treba ze se zmenil prikon a znamena to poskozeni neceho.
Reseni je strasne moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Koukal jsem ze to tam maji napsany ale na druhou stranu je to jen civka a ta verze co pouziva shelly ma 120A(40mA) a me pres to pujde cca 15A(5mA) tak by to nemuselo vadit. To spis si myslim ze to bude vadit Shelly to odpepinani nez tomu mericimu trafu. Shelly je na ceste tak to vyzkousim
Kostěj píše: ↑úte srp 06, 2024 10:13 pmSnad jen: Matters needing attention: The secondary circuit of the current converter is not allowed to be open, so please do not install a fuse. Odpojovat sekundár proudového trafa se prostě nemá. Zdroj: link mi nejde vložit, ale google PZCT2 a odkaz na amazon.ca
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
No jo, on je to jenom transformátor s poměrem 1:3000 a když bude ta část s poměrem 3000 rozpojená a připojí se do toho Shelly, tak bude mít z toho úžasného napětí obrovskou radost, dokonce tak velkou, že z něj klidně může utéct kouř
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Toho se prave bojimNo nic asi kaslu na to rozlisovat topeni a ohrevPres zimu si zkusim pohrat s HA a uvidim
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Shelly EM
nevim jeslti mi neco neuniklo ale proudove trafo zadne vysoke napeti neudela. Si to odpoj a zmer pri zatezi co tam nameris.
-
- Příspěvky: 1808
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
Zmerim hned jak to budu mit v ruce:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Shelly EM
A proto je na každém proudovém trafu, které se používají pro nepřímé měření upozornění, že se výstup nesmí rozpojit za provozu ani jistit a při odpojování za provozu se musí nejdřív osadit zkratovací propojka.
I u toho Shelly se má trafo nejdřív zapojit do Shelly a potom nacvaknout na vodič a při odpojování zase opačně.
Mimochodem, pokud bude na tom měřeném vodiči úbytek 0,1V, jaké napětí bude na tom měřícím trafu naprázdno, když je tam poměr 1:3000?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Shelly EM
no jo ale tak cvakne to na drat co ma 2,5mm2. Ten ma 7,5 ohmu na kilometr. Kolik ma ten kus dratu pres proudove trafo? 2cm? 0,00015 ohmu a jemu tam tece 15A? 0,00225mV * 3000 je 6,75V a hned uvnitr je odpor co se pripoji paralelne na civku pri pripojeni. Nevim, v tomhle pripade mi to neprijde nic hrozneho. Kdyz bych chtel byt jistenej, dam k civce obousmerny transil.
Ale ano, je to bejkarna a nedelal bych to
Ale ano, je to bejkarna a nedelal bych to
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: úte srp 09, 2022 3:52 pm
Re: Shelly EM
Souhlasím ohledně zacházení s proudovým trafem, nikdy nerozpojovat sekundár! Jen si dovolím objasnit co se tam děje:
Rozpojením sekundáru dochází k přesycení jádra již při relativně malých proudech, důsledkem je tedy silně neharmonický průběh magnetického toku, téměř obdélník, který má obrovské strmosti v okolí průchodu nulou. Na sekundárním vinutí se pak indukuje napětí úměrné strmosti této změny a počtu závitů, viz Lenzův zákon. Vzhledem k obrovské strmosti pak tyto napěťové pulzy umí být dost vysoké, což prostě izolace neunese.
Rozpojením sekundáru dochází k přesycení jádra již při relativně malých proudech, důsledkem je tedy silně neharmonický průběh magnetického toku, téměř obdélník, který má obrovské strmosti v okolí průchodu nulou. Na sekundárním vinutí se pak indukuje napětí úměrné strmosti této změny a počtu závitů, viz Lenzův zákon. Vzhledem k obrovské strmosti pak tyto napěťové pulzy umí být dost vysoké, což prostě izolace neunese.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 390 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Nortonko
-
- 1 Odpovědi
- 860 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mogul
-
-
Shelly Plus 1PM - problem s novou aplikaci
od gold1 » » v Automatizace, měření, statistiky
Shelly Plus 1PM - problem s novou aplikaci
- 60 Odpovědi
- 4120 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
-
Shelly spínače shazují chránič
od eman » » v Automatizace, měření, statistiky
Shelly spínače shazují chránič
- 47 Odpovědi
- 1982 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od betmen
-
-
- 7 Odpovědi
- 290 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Miyuki