midnite-GND fault
Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: pát lis 02, 2012 2:56 pm
midnite-GND fault
Pěkný den všem.Chtěl bych se zeptat,zdali se někomu nepřihodilo něco podobného.Po vypnutí regulátoru a jeho opětovném zapojeníˇ(asi po 3 hodinách) se místo obvyklého zobrazení,dole objevilo GND FAULT.Stalo se to včera asi v 19.00.Teď jsem v práci ,takže jsem se ještě na to nekoukal.Je tam nějaká pojistka co mohla sčoudnout,nebo je to ještě horší?
S kabelama se nic nedělalo,nic se nepřipojovalo,..Jediný co mě napadlo,jestli jsem nepřipojil panely moc brzo na regl.Byla ale noc ,takže nic nedávaly a regl byl již připojen k bateriím.
Pakliže máte s tímto zkušenost nebo víte čím by to mohlo být,prosím o radu.Moc děkuji
S kabelama se nic nedělalo,nic se nepřipojovalo,..Jediný co mě napadlo,jestli jsem nepřipojil panely moc brzo na regl.Byla ale noc ,takže nic nedávaly a regl byl již připojen k bateriím.
Pakliže máte s tímto zkušenost nebo víte čím by to mohlo být,prosím o radu.Moc děkuji
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: midnite-GND fault
Záleží na tom, ako je nastavené GFP - ground fault protection.
Ak je tam Positiv Ground alebo Floating Battery, tak na strane 20, 15. obrazok
je jumper, ktorý treba odstrániť.
Ak je tam Negativ Ground, tak ho tam treba dať = Enabled
a súčasne musí byť pri <100 A ističoch 10 mm2 zemnenie a pri <60 A zemnenie 6 mm2.
Manuál, s. 19
http://www.midnitesolar.com/pdfs/classi ... v_1933.pdf
Ak je tam Positiv Ground alebo Floating Battery, tak na strane 20, 15. obrazok
je jumper, ktorý treba odstrániť.
Ak je tam Negativ Ground, tak ho tam treba dať = Enabled
a súčasne musí byť pri <100 A ističoch 10 mm2 zemnenie a pri <60 A zemnenie 6 mm2.
Manuál, s. 19
http://www.midnitesolar.com/pdfs/classi ... v_1933.pdf
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: pát lis 02, 2012 2:56 pm
Re: midnite-GND fault
Děkuji moc za reakci.Každopádně mám midnite s displayem a ten mi jaksi nereaguje na jakékoliv tlačítko.
Takže úplně přesně nevím jak se na to podívám co mám nastaveno.Díval jsem se na ten obrázek,takže až dorazím,kouknu na ten jumper a odstraním ho.V manuálu který jsem viděl já tam tento obrázek nebyl a to byl manuál k tomu mému midnitu.:)Snad se mi podaří to rozhýbat včetně displaye.Jinak ukazuje vše.Ještě jednou díky.Kdyby ještě nějaký nápad budu rád.
Takže úplně přesně nevím jak se na to podívám co mám nastaveno.Díval jsem se na ten obrázek,takže až dorazím,kouknu na ten jumper a odstraním ho.V manuálu který jsem viděl já tam tento obrázek nebyl a to byl manuál k tomu mému midnitu.:)Snad se mi podaří to rozhýbat včetně displaye.Jinak ukazuje vše.Ještě jednou díky.Kdyby ještě nějaký nápad budu rád.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
-
- Příspěvky: 7627
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: midnite-GND fault
do midnite se podíváš přes webový rozhraní, tak jako všichni co za displej neutratili 5kKč....
mě se zase vevnitř rozsvítila nějaká červená led, prosvěcuje skrz mřížku nahoře, ale nikde žádný hlášení o chybě, dobíjí baterky a komunikuje jak má, tak nevím
mě se zase vevnitř rozsvítila nějaká červená led, prosvěcuje skrz mřížku nahoře, ale nikde žádný hlášení o chybě, dobíjí baterky a komunikuje jak má, tak nevím
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: midnite-GND fault
GND fault se objeví v případě aktivního jumperu na desce a zaplé GFP funkci v menu, detekuje zkrat mezi +/- reglu.Na těle reglu je plné mínusové napětí z baterky , stačí se někde dotknout plusu a reglu a je to,nutný restart.V tvém případě to vypadá na stálý skrat někde,projdi co jsi naposled zapojoval.Mě se tuto ochranu povedlo aktivovat dotykem ruky o regl ve chvíli, kdy jsem druhou sahal na teplotu chladiče usměrňovací diody z + pólu panelů do reglu. Pak je tam ještě funkce AF,která není standartně zaplá,ta detekuje zase oblouky v systému.Funguje to až moc citlivě i odpojení pojistkového odpojovače jednoho stringu , shodí regl do nečinnosti a nutný restart!
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: pát lis 02, 2012 2:56 pm
Re: midnite-GND fault
Restart znamená odpojit regl. od baterií, podržet levou a pravou šipku a opět zapnout?Myslím,že tak nějak to bylo.Popřípadě prosím napsat jak.Ještě jednou děkuji všem za rady.Nikdy jsem ho nerestartoval:).
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: midnite-GND fault
Červená LED? Nebude to ta funkce k ohřívání panelů pro odtání sněhu? V jednom manuálu k Midnite jsem to viděl, ale nikde se mi nepodařilo najít jak se to zapne.kodl69 píše:do midnite se podíváš přes webový rozhraní, tak jako všichni co za displej neutratili 5kKč....
mě se zase vevnitř rozsvítila nějaká červená led, prosvěcuje skrz mřížku nahoře, ale nikde žádný hlášení o chybě, dobíjí baterky a komunikuje jak má, tak nevím
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: midnite-GND fault
Jen odpojit od baterek,ale bez panelů!!!!!! Tlačítkový restart jde při zaplém stavu zase,které to byly a časy držení si už nepamatuji.A pokud jsi už rozdrbal celé menu a nevíš kudy do něj,tak kompletní tovární restart za pomoci jumperů nad svorkovnicí,po něm ale vše nastavit znovu(mod,napětí,datum,funkce) a dodrž striktně postup.
1.vypnout regl a sundat jumpry JP1 a JP4(nejsou propojené)nad připojovací svorkovnicí
2.zapnout regl a do jedné minuty propojit jumpry JP1 a JP4
3.počkat až se rozblikají horní diody (ty pod krytem) asi minuta a zhasnou
4.vypnout zase regl a dát JP1 a JP4 zase do původní rozpojené polohy
5.zapnout regl,ten naběhne v defaultním nastavení
Před pětkou vystrč ještě baterku z displeje,zůstávají tam nějaká nastavení,týká se to jen Midnite s displejem
1.vypnout regl a sundat jumpry JP1 a JP4(nejsou propojené)nad připojovací svorkovnicí
2.zapnout regl a do jedné minuty propojit jumpry JP1 a JP4
3.počkat až se rozblikají horní diody (ty pod krytem) asi minuta a zhasnou
4.vypnout zase regl a dát JP1 a JP4 zase do původní rozpojené polohy
5.zapnout regl,ten naběhne v defaultním nastavení
Před pětkou vystrč ještě baterku z displeje,zůstávají tam nějaká nastavení,týká se to jen Midnite s displejem
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: pát lis 02, 2012 2:56 pm
Re: midnite-GND fault
Děkuji moc.určitě to udělám dle návodu.
Určitě dám vědět jak jsem dopadl.
Ještě jednou dík.
Určitě dám vědět jak jsem dopadl.
Ještě jednou dík.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: pát lis 02, 2012 2:56 pm
Re: midnite-GND fault
Takže vše jsem udělal jak jsi napsal a hle všechno ťape.
Venku svítí ,na displeji 800 w a já ,moje milá s dětmi a pes vrníme jak koťata .
Marko250 tobě a ostatním aktérům diskuze moc díky.
Díky za ten návod a čas co sis udělal.
Ať se daří.
Venku svítí ,na displeji 800 w a já ,moje milá s dětmi a pes vrníme jak koťata .
Marko250 tobě a ostatním aktérům diskuze moc díky.
Díky za ten návod a čas co sis udělal.
Ať se daří.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 29 Odpovědi
- 2496 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od HonzaS
-
- 1 Odpovědi
- 450 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cerm
-
-
Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
od HighLander » » v Axpert
Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
- 1 Odpovědi
- 366 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od HighLander
-
-
- 29 Odpovědi
- 4236 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ResHacker
-
- 1 Odpovědi
- 729 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vata