Axpert 5048MK fault 32
Měniče Axpert
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Axpert 5048MK fault 32
Tak ani tento měnič nezklamal
Dnes, nebo možná už včera začal měnič hlásit fault 32.
Přišel jsem na to náhodou protože ani nevypadla elektrika. Přecvakl totiž do bypassu a tak i zůstal ale podle grafu zpětné vidím že už včera z něj žádná spotřeba nešla.
Na displayi jen bliká 32, dá se pohybovat v menu ale cokoli tam nastavím tak po opuštění menu je tam zpět původní hodnota co tam byla.
Veškeré napětí jak AC tak DC tak i PV ukazuje 0V.
Při zmáčknutí zapínacího tlačítka relé cvakne ale to je vše.
Nějakej nápad?
Dle manuálu vidím že se jedná o nějakou komunikační chybu
Odpojení od baterie a AC jsem zkoušel.
Dnes, nebo možná už včera začal měnič hlásit fault 32.
Přišel jsem na to náhodou protože ani nevypadla elektrika. Přecvakl totiž do bypassu a tak i zůstal ale podle grafu zpětné vidím že už včera z něj žádná spotřeba nešla.
Na displayi jen bliká 32, dá se pohybovat v menu ale cokoli tam nastavím tak po opuštění menu je tam zpět původní hodnota co tam byla.
Veškeré napětí jak AC tak DC tak i PV ukazuje 0V.
Při zmáčknutí zapínacího tlačítka relé cvakne ale to je vše.
Nějakej nápad?
Dle manuálu vidím že se jedná o nějakou komunikační chybu
Odpojení od baterie a AC jsem zkoušel.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
čau chba 32 resp fault 32 neni v návodu je to warning 32, což je skutečně komunikační chyba ale ne fault kod.lzahradil píše:Tak ani tento měnič nezklamal
Dnes, nebo možná už včera začal měnič hlásit fault 32.
Přišel jsem na to náhodou protože ani nevypadla elektrika. Přecvakl totiž do bypassu a tak i zůstal ale podle grafu zpětné vidím že už včera z něj žádná spotřeba nešla.
Na displayi jen bliká 32, dá se pohybovat v menu ale cokoli tam nastavím tak po opuštění menu je tam zpět původní hodnota co tam byla.
Veškeré napětí jak AC tak DC tak i PV ukazuje 0V.
Při zmáčknutí zapínacího tlačítka relé cvakne ale to je vše.
Nějakej nápad?
Dle manuálu vidím že se jedná o nějakou komunikační chybu
Odpojení od baterie a AC jsem zkoušel.
přesně tento 32 kod se mi zjeví když ponehám usb kabel mezi raspberry a měničem a kompletně ho vypnu.
zkus vše odpojit, i icc nebo usb kabel a střídač zapnout. jak se to chová, neuděláš video? at se dá něco prozkoumat?
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
co předešlo vypnutí? vybitá baterie?
-
- Příspěvky: 70
- Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
- Bydliště: SM
Re: Axpert 5048MK fault 32
Většinou se to stane když se zasekne komunikace mezi měničem a raspberry pi. U mě už se to stalo taky 2x, stačí raspberry restartovat vypnutím napájení.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert 5048MK fault 32
Já u toho teď nejsem, musel jsem ještě odjet. Jen jsem prepl barák mimo měnič a nechal ho komplet odpojenej od AC i DC i panelů. vč USB. Tak doufám že až přijedu tak to pojede. Ale moc tomu nevěřím.
Odpojení už jsem zkoušel ale ne na delší dobu.
Všiml jsem si že po naběhnutí na U01 ukazoval 88 88, to se pak po nějaké době změnilo na verzi FW která tam skutečně je.
Co tomu předcházelo nevím. Nic zvláštního nevidím.
Warning nebo fault... Svítí pravá spodní červená což je špatně a je jedno zda warning nebo fault. Když jen bliká tak to asi ještě jde
Odpojení už jsem zkoušel ale ne na delší dobu.
Všiml jsem si že po naběhnutí na U01 ukazoval 88 88, to se pak po nějaké době změnilo na verzi FW která tam skutečně je.
Co tomu předcházelo nevím. Nic zvláštního nevidím.
Warning nebo fault... Svítí pravá spodní červená což je špatně a je jedno zda warning nebo fault. Když jen bliká tak to asi ještě jde
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Axpert 5048MK fault 32
No nieje to jedno. Varning je výstraha, napr. slabá bateria a podobne. Varnik menič rozdycha po restartovani. Fault už nemusí.
Fault je zlyhanie systému, dosky chyba meniča a podobne...
Fault je zlyhanie systému, dosky chyba meniča a podobne...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert 5048MK fault 32
Tak už jsem se k tomu dostal a vyzkoušel zapnout po delším vypnutí.
Měnič naběhl ale jako by byl z části v továrním nastavení. Některé hodnoty v menu bylo na defaultních, jiné beze změny.
Nechápu, nikdo s tím nic nedělal ani do místnosti kde je měnič nechodí..
Začal jsem teda zapojovat USB. Komunikace se s rpi rozjela, data měnič posílá. Pak jsem zapojil i rs232 který vede do druhého rpi. Vyzkoušené že vše běží bezproblemu současně (USB i rs232) přes USB monitoruju a ovládám vlastním řešením a na rs232 jej sleduje solpiplog a v případě že by mé řešení selhalo tak zasáhne solpiplog.
Po připojení rs232 ale nyní naskočí 32 a přestane to ukazovat. Jakmile jej odpojím tak se vše zase rozjede. Divné. Před vypnutím se nerozjelo ani po odpojení všeho. Snad možná nějaké rušení které rozhodí komunikaci mezi displejem a měničem?
Měnič naběhl ale jako by byl z části v továrním nastavení. Některé hodnoty v menu bylo na defaultních, jiné beze změny.
Nechápu, nikdo s tím nic nedělal ani do místnosti kde je měnič nechodí..
Začal jsem teda zapojovat USB. Komunikace se s rpi rozjela, data měnič posílá. Pak jsem zapojil i rs232 který vede do druhého rpi. Vyzkoušené že vše běží bezproblemu současně (USB i rs232) přes USB monitoruju a ovládám vlastním řešením a na rs232 jej sleduje solpiplog a v případě že by mé řešení selhalo tak zasáhne solpiplog.
Po připojení rs232 ale nyní naskočí 32 a přestane to ukazovat. Jakmile jej odpojím tak se vše zase rozjede. Divné. Před vypnutím se nerozjelo ani po odpojení všeho. Snad možná nějaké rušení které rozhodí komunikaci mezi displejem a měničem?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
máš oddělené obvody včetně oddělených zemí, napájení atd? já používám wifi, a jako napájení mám origo adaptér třídy II, který je napájen jen a pouze z napětí který střídač vyrobí.
Máš ověřené že je bezpečné právě toto používání dvou napojených současně? díky za info....
Máš ověřené že je bezpečné právě toto používání dvou napojených současně? díky za info....
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert 5048MK fault 32
Rpi jsou napojené skrze dcdc měnič přímo z baterie axperta a kvůli jistému oddělení od všeho jedou data dál do sítě přes WiFi.Vitek píše:máš oddělené obvody včetně oddělených zemí, napájení atd? já používám wifi, a jako napájení mám origo adaptér třídy II, který je napájen jen a pouze z napětí který střídač vyrobí.
Máš ověřené že je bezpečné právě toto používání dvou napojených současně? díky za info....
Takže ano, oddělení mám.
Měnič mám od 6/2019 a od té doby to takhle souběžně funguje. Úplně na začátku jsem měl nějakou dobu místo druhého rpi na rs232 připojen starej ntb se zapnutým watchpower kterym jsem skrze RDP axperta ovládal než jsem vyladil vlastní řešení skrze USB.
Funguje to spolehlivě takhle současně. Přes USB čtu data co vteřinu nebo 2. Už nevím. To byl na rs232 problém a při takovém fofru to sem tam chybovalo. USB s tím problém nemá.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 70
- Registrován: pát říj 03, 2014 9:11 pm
- Bydliště: SM
Re: Axpert 5048MK fault 32
Na to připojení čehokoliv k USB ovládácího panelu měniče pozor! Není tam žádné izolační oddělení. USB vede přímo do procesoru na desce ovládacího panelu. Takže jedině přes oddělovač, třeba něco takového:lzahradil píše:Rpi jsou napojené skrze dcdc měnič přímo z baterie axperta a kvůli jistému oddělení od všeho jedou data dál do sítě přes WiFi.Vitek píše:máš oddělené obvody včetně oddělených zemí, napájení atd? já používám wifi, a jako napájení mám origo adaptér třídy II, který je napájen jen a pouze z napětí který střídač vyrobí.
Máš ověřené že je bezpečné právě toto používání dvou napojených současně? díky za info....
Takže ano, oddělení mám.
Měnič mám od 6/2019 a od té doby to takhle souběžně funguje. Úplně na začátku jsem měl nějakou dobu místo druhého rpi na rs232 připojen starej ntb se zapnutým watchpower kterym jsem skrze RDP axperta ovládal než jsem vyladil vlastní řešení skrze USB.
Funguje to spolehlivě takhle současně. Přes USB čtu data co vteřinu nebo 2. Už nevím. To byl na rs232 problém a při takovém fofru to sem tam chybovalo. USB s tím problém nemá.
https://www.aliexpress.com/item/4000125240219.html
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
-
- Site Admin
- Příspěvky: 930
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Axpert 5048MK fault 32
Jak jsem psal. Jede to takto více jak rok a žádný problém. Ten rpi jede že stejné baterie jako axpert a dál s ničím spojen není.
Ale ten adum jsem objednal. USB ale problém nedělá. Komunikace do axperta mi teď zdechne v případě připojení rs232.
Ale ten adum jsem objednal. USB ale problém nedělá. Komunikace do axperta mi teď zdechne v případě připojení rs232.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
Ahoj ještě jednou. psal jsi že to rok používáš, to vůbec nemusí být směrodatné, naopak... muže to chvílu vydržet a třeba se to po roce podělat...
nic neobvyklého.
ještě řekni, měnič ti po celou dobu funguje správně a je jen chyba komunikace?
díky.
nic neobvyklého.
ještě řekni, měnič ti po celou dobu funguje správně a je jen chyba komunikace?
díky.
-
- Příspěvky: 1184
- Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Re: Axpert 5048MK fault 32
Nové měniče MK už mají tu komunikaci nezávislou do DSP? Staré (například MS) mají USB i 232 na společném kanálu DSP. Na té společné to je loterie, klidně to mohlo fungovat dva roky do kolize, ještě navíc když každý vyčítá s jinou periodou.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
No právě, taky jsem někde četl, že USB s RS232 není radno používat spolu, protože je to dvojí rozhraní téhož komunikačního kanálu. A mám pocit, že to bylo v některým manuálu. Než jsem koupil PIP 3024 MSE tak jsem jich prošel několik, takže si nepamatuju kde to bylo, ale obecně jsem si to zapamatoval jako fakt a souběžné využívání USB a RS 232 jsem si zakázal.josse píše:Nové měniče MK už mají tu komunikaci nezávislou do DSP? Staré (například MS) mají USB i 232 na společném kanálu DSP. Na té společné to je loterie, klidně to mohlo fungovat dva roky do kolize, ještě navíc když každý vyčítá s jinou periodou.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
Ahoj zajímalo by mě jestli je problém vyřešen ??? můžeš nám to postnout ?? dík V.
-
- Příspěvky: 24
- Registrován: ned lis 01, 2020 10:21 pm
Re: Axpert 5048MK fault 32
Zdravim , nechcem zakladat nove vlakno kedze mam v podstate ten isty problem na novom AXPERTE SMP 5KW kod chyby 32.Chcel som ho len vyskušať či je funkčný tak som napojil iba na sieť bez baterky a panelov a dostal som tento chybovy kod. Je možne že je to koly tomu že je napajany iba zo siete alebo bude problem v niečom inom?Dik
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Axpert 5048MK fault 32
To bude nějaký virus, mám ho taky kod 32 ale jen když vypnu měnič a nechám připlé RSPBI měl jsem ale nízké napětí na baterkách, dnes zkusím jsou nabité.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 1964
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
Hurvinku pisu to v prispevku hornim. Je to komunikacni chyba nic zavazneho. Zmizi po zapnuti stridace ci pri objeveni PV napeti po zapnutihurvayz píše:To bude nějaký virus, mám ho taky kod 32 ale jen když vypnu měnič a nechám připlé RSPBI měl jsem ale nízké napětí na baterkách, dnes zkusím jsou nabité.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Axpert 5048MK fault 32
Zrovna se venuju taky vycitani PIPu, vycitam z USB, a pokud to je soubeznou komunikaci USB a RS232, tak by se to dalo vyresit tak, ze na RPi by se dal script, ktery by data ze serioveho portu RPi preposilal na USB menice a zpet a timpadem by se zarizeni vyzadujici seriovu komunikaci pripojilo na seriovy port RPi. Na urovni RPi by se dala udelat serializace dotazu na menic. Neco jako reversni RS232 USB proxy. To neni zas tak slozity script.
Dokonce by se tech seriovych a USB zarizeni dalo pripojit treba milion k jednomu menici pri pouziti odpovidajiciho poctu redukci a USB hubů. RPi by to odpovidajicim zpusobem serializovalo nebo dokonce pro rychlejsi komunikaci i kešovalo.
Dokonce by se tech seriovych a USB zarizeni dalo pripojit treba milion k jednomu menici pri pouziti odpovidajiciho poctu redukci a USB hubů. RPi by to odpovidajicim zpusobem serializovalo nebo dokonce pro rychlejsi komunikaci i kešovalo.
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Axpert 5048MK fault 32
Já čtu až ty spodní příspěvky, jo jakmile vypnu měnič je tam 32, vypnu napájení rspbi a zapnu, tak měnič shasne.
Vítečku jakmile Ty napíšeš, že se nemusíme bát tak to tak bude! Beru Tě za slovo
Vítečku jakmile Ty napíšeš, že se nemusíme bát tak to tak bude! Beru Tě za slovo
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
od HighLander » » v Axpert
Axpert VM III 5000 fault code F51 - Over current or surge
- 1 Odpovědi
- 366 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od HighLander
-
-
- 13 Odpovědi
- 982 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kuli
-
-
5,7kW FV na Axpert King 5000W PF1/PIP 5048MK?
od Majkl » » v Axpert
5,7kW FV na Axpert King 5000W PF1/PIP 5048MK?
- 21 Odpovědi
- 2627 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
-
- 0 Odpovědi
- 749 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Rand
-
- 9 Odpovědi
- 1401 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od strycekjara